Перейти к содержанию

Вентиляция помещения 2,2х3 высота 2м


Hitech

Рекомендуемые сообщения

Если вспоминать основы Гидрогазодинамики (курс институтский), то получается следующее - если стенка ребристая, то рядом создается турбулентность, что сильно уменьшает сопротивление каналов.

Может увеличивает сопротивление, а не уменьшает?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну не "стену" а легкую перегородку из пластиковых панелей :)

 

Смысл в том, что нужно ограничить саму установку карт сверху и снизу (с боков ограничивает сам стеллаж) и закрыть на морде стеллажа остальные проемы.

Смысл понятен, два соображения против:

1. Есть карты с вертикальными ребрами радиаторов, основной выброс у них - вверх.

2. Снизу обычно лежит мать, которая окажется в глухом ящике.

 

Тянуть воздух из помещения тоже слишком расточительно. Для вытяжки нужен короб

Про короб соглашусь частично.

У нас видимо разные условия - у вас все компактно на балконе, а у меня стеллажи пока занимают 50% помещения по ширине, 80% по высоте. Сзади до вытяжки примерно метр-полтора. Если строить короб - будет монструозная конструкция.

 

Сейчас часть горячего воздуха уходит в вытяжку, часть уходит на "второй круг" вокруг стеллажа.

С одной стороны - помещение образует некий буфер за счет охлаждения по стенам/полу/потолку и смешивания с поступающим холодным.

С другой стороны - перезахват горячего воздуха имеет место.

Если разорвать "второй круг" перегородкой....то....пока не знаю что будет, надо попробовать. :)

Изменено пользователем Perf
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

два соображения против:

1. Есть карты с вертикальными ребрами радиаторов, основной выброс у них - вверх.

2. Снизу обычно лежит мать, которая окажется в глухом ящике.

 

1. Именно карты с таким СО наиболе удобны для внещней продувки. Назад выброс минимаплен.

2. Что мешает просверлить ряд 20мм отверстий напротив материнки? Да и греется там чуть-чуть.

 

 

 

Если строить короб - будет монструозная конструкция.

 

Отнюдь. Короб сзади стеллажа, глубиной 15-20см, легкий, вплоть до оргалита.

Сверху подключен к собирающему каналу вытяжки.

 

 

 

Если разорвать "второй круг" перегородкой....то....пока не знаю что будет, надо попробовать.

 

Так в самом стеллаже и образуется эта перегородка, которая разделяет горячую и холодную стороны, при этом концентрирует поток по картам.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

боюсь что моего мультимера с макс. током 10А будет мало. У какого то радиаторного вентилятора видел в характеристиках мощность 370 ватт - так 30+ А нужно дать.

 

@seodeep,

Кстати, как раз завалялся вентилятор охлаждения радиатора от Митсубиши Colt ... Можешь замерять, сколько твой вентиль кушает?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

Если разорвать "второй круг" перегородкой....то....пока не знаю что будет, надо попробовать. :)

 

Оградил стеллаж сверху и по бокам, не трогал пока просветы между полками. В помещении стало ощутимо холоднее, особенно непосредственно у  стеллажа, где было тепло. В середине помещения реально по термометру на 3...5 град. упало с 28 до 23....25. Измерения не сильно научныне , т.к дело было к вечеру, и уже падала т-ра поступающего воздуха. Температура карт упала соответсвенно. Посмотрел сейчас по Тимвиверу - карты 45 град, но и за окном только +15. Надо будет один вентиль на термо реле повесить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Оградил стеллаж сверху и по бокам

Т.е. получился как бы шкаф без передней и задней стенок ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Можешь несколько улучшить этот показатель, если перемонтируешь вентилятор на правую стену вертикально и уберешь всю обвязку.

Вентилятор подключи непосредственно к вытяжной трубе.

ИМХО сейчас потери производительности на трубах, поворотах и дефлекторах составляют порядка 25-35%.

Стеллаж с фермами нужно отодвинуть от стены на 15-20см и на переднюю сторону добавить вентиляторы для продувки карт - будут подавать на них холодный воздух и удалять горячий.

 

В зависимости от длины и геометрии вытяжных каналов, можно применять вентиляторы "на размер больше" вытяжного канала.

 

 

Смысл в разветвителях есть только при точечной откачке воздуха, а раз у вас вентилятор откачивает просто из помещения, то всё что перед ним это не нужные "тормоза" для воздуха.

Как уже сказали выше, просто повешать на правую стену и по прямой выдувать в трубу, пропускная способность повысится минимум на 30%.

 

Парни, я все понимаю, но он туда физически не лезет, в стенку упирается. Сначала, когда я только начинал, не думал наперед, и смонтировал вертикальный канал, на нем и сидел мелкий вентилятор. Потом, прикинул, нужен больше, он он не подошел по габаритам - пришлось выйти из положения таким образом. Да и горячий воздух забирает локально.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Вентиляция фермы 15 квт на 16 кв.м

      Здравствуйте! Прочитал достаточно тем по вентиляции, но остались некоторые вопросы. Имеется помещение прямоугольной формы ~16 кв.м., высота потолка 50% 2.7м, 50% 3м. Одно окно, 4 створки (50х70 (могу путать, пока не могу замерять!), большое окно, в 1.5 примерно раза больше, чем стандартные в доме). Помещение нежилое на первом этаже МКД. Помещение из под бывшего производства пекарни, как я понял. В помещении есть две вентиляционные трубы круглые 150 и 200 мм. Они уходят в гипсокартон

      в Вентиляция и охлаждение

    • Вентиляция майнинг-балкона

      Лето практически настало, в связи с тем что сейчас гпу риги у меня живут на карликовом балконе, в добавок сторона солнечная, и с мощностью около 4 кВт открытые окна не справляются, решил заморочаться с вентиляцией.   Вытяжной вентилятор пока смотрю на вот этот http://www.vent-style.ru/goods/hxm-300 Но млин цена что-то не очень нравится, хотя производительности вероятно должно хватить, и самое главное не шибко шумный! Есть другие существенно дешевле, но там шум 60-70 дБ э

      в Вентиляция и охлаждение

    • Обустройство контейнера (5тн) под асики (электрика, вентиляция)

      Доброго дня товарищи майнеры!  Есть свободный контейнер 5тн, квадратный, металический...  Рядом есть бесплатное электричество, от дизельной электростанции (ДЭС) - Аэрман СД150 (на данный момент загружена на 30-40 кВт)! Асики S9 i/j - пока 5 шт, через месяц планирую увеличить количество до 20 шт, при условии что будет хорошо работать от ДЭС. Интернет от 4G роутера с усилителем сигнала.   Так как контейнер товарища и через год он может его забрать, делать с ним дорого

      в Блоки питания, ИБП, силовая часть

    • Вентиляция помещения котельной

      Коллеги добрый день, прошу высказаться (по опыту и желанию), как думаете будет ли эффективным отведение теплого воздуха из помещения котельной, где установлен стеллаж с двумя фермами. Эскиз прилагаю. в помещение установлен кондиционер, но он не справляется (что логично) т.к отведение сейчас осуществляется не принудительное, а просто ч/з вытяжное отверстие в потолке/крыше. Есть идея доделать стеллаж, закрыв боковые стенки листами из оцинковки и прикрутив к нему (к задней стенке) вертикально

      в Вентиляция и охлаждение

    • Вентиляция комнаты

      Добрый день/вечер. Такой вопрос. Стоят 4 асика возле открытых окон. Поставил сегодня гофру на вдув/выдув (с улицы, до конца комнаты гофра). Температура упала на 8 градусов. Но, как сделать лучше? Поставить вентиль с окна и гофры до асиков (ввод), вывод до конца комнаты, так, получается ?  Буду признателен за вашу помощь!

      в Вентиляция и охлаждение

×
×
  • Создать...