Recommended Posts

Ферма приблизилась до 15квт/ч в планах раширить до 55квт/ч.  + 10квт/ч где то оставить на дом.  Я так понимаю это где то 100А на 3 фазы мне надо. 

 

По расчету 220v x3 фазы х 100А = 66Квт/ч получается по 22квт/ч на фазу где то можно грузить в пределах ± 20квт/ч (если я 1 фазу перегружу то автомат выбьет? )

 

Хочу на днях делать замену своим 40А на щитке на 100A  10кА 3 полюса тип C HLF390S Hager - вот смотрю на этот автомат. Таких надо ставить 2 один до счетчика и второй после. Так сейчас стоят 40А.

 

Что скажете по фирме Hager  надежные? Legrand дороже выходит. 

 

 

 

avtomat_hager_3pol_hlf_c38e3d5119bc18abc

 

 

Номинальный ток 100 A  Количество полюсов 3 (3 фазы)  Отключающая способность 10 kA  Время-токовая характеристика Тип C  Степень защиты IP30  Количество модулей 4.5  Номинальное напряжение 230/400 В  Класс селективности 3  Срок службы более 10000 циклов  Габариты 7,96*9*6,7 см  Дополнительные характеристики возможен одиночный монтаж с системы фазных шин, возможна установка принадлежностей  Производитель Hager (Франция)

Edited by Finspot

Share this post


Link to post
Share on other sites

УЗО можно еще поставить

Share this post


Link to post
Share on other sites

@anadell, книжки читал или сказал кто? Простой вопрос - зачем?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Завидуют минусилы.

Edited by Комрад

Share this post


Link to post
Share on other sites

на 66 кВт, даже при идеальном распределении по фазам будет впритык, точнее мало, лучше возьми следующий по номиналу.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А питающий кабель у тебя какой приходит?

Share this post


Link to post
Share on other sites

А питающий кабель у тебя какой приходит?

 

4x50 кабель

Share this post


Link to post
Share on other sites

и как сюда 50 квадрат запехать

Share this post


Link to post
Share on other sites

норм бери

Share this post


Link to post
Share on other sites

Получишь в номинале 21,2 Кв на фазу. Да, при перекосе нагрузки по фазам будет выбивать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

и как сюда 50 квадрат запехать

 

Сюда никак, нужно обжимать и через колодку уже переходить на медь куском на 16 квадратов скорей всего. 

 

527644998_w800_h640_cid2280657_pid372729

 

Кабель

 

avvgng_4x50_514c3d45695331ed91c87a504fed

 

avvgng_4x50_baraban_627982dc07ed31f654e4

Получишь в номинале 21,2 Кв на фазу. Да, при перекосе нагрузки по фазам будет выбивать.

 

Что брать ставить сразу - 125A 10кА 3 полюса тип C HLF399S Hager

 

Разница в цене не особо большая. 

P.S

Подскажите как лучше зайти в автомат сечением 50 квадратов алюминия? 

Edited by Finspot

Share this post


Link to post
Share on other sites

Бери коль возможность есть. 26,6 Кв по фазе получишь, ~  28/29 при перекосе будет выбивать. Сам при равномерной нагрузке, кратковременно и 30 может выдержать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Получишь в номинале 21,2 Кв на фазу. Да, при перекосе нагрузки по фазам будет выбивать.

 

Для того чтоб мониторить А нагрузку по каждой фазе, думаю взять таких 3 штуки, у меня 1 такая есть меряет красиво. Правда провод в нее надо пропихивать каждую фазу. И потом вешать 3 штуки на 3 фазы таких и балансировать розетками уже ток. 

 

АЛИ ссылка на амепр-волт-метр

post-39475-0-16458400-1492627154_thumb.png

Edited by Finspot

Share this post


Link to post
Share on other sites

я такое не использовал в своей практике, но как вариант  - да. Идея стоит того.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще на 50 кабель можно 250А автомат посадить, но у тебя счетчик наверное 100А прямого включения.

Это ТУ переделывать под счетчик с трансформаторами тока...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Подскажите как лучше зайти в автомат сечением 50 квадратов алюминия?

Нужно просто автомат другой и все. А этот будет греться под такими мощностями и под долгосрочной нагрузкой.

Share this post


Link to post
Share on other sites

я и забыл, что есть люминий

Share this post


Link to post
Share on other sites

Счетчика нет совсем? Если есть,то придется ставить трансформаторы тока. Ибо максимум и не под такой кабель найдете на 100 ампер.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так и походу я застрял на счетчике, вот фотка моего щитка. А там модель на 80А максимальный ток на фазу.

 

Если подам нагрузку больше по всем 3 фазам, чувствую задымить он и будет бесплатная розетка )

 

А если честно надо поехать в РЭС спросить как поступить, надо ли менять счетчик, так как он у меня умный сам передает через маршрутизатор показатели, и считает день/ночь с скидкой.

 

Счетчик NP-06 TD MME

post-39475-0-99171300-1492628423_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кабель (черный) к клемам подходит не тот, который ты раньше выкладывал.

Этот похож на 25 квадрат

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кабель (черный) к клемам подходит не тот, который ты раньше выкладывал.

Этот похож на 25 квадрат

 

 

Это не тот кабель, тот что я вкладывал это кабель уже к моему помещению идет. 

 

Здесь кабель в щитовой точно не 25 квадратов, там одножильные прутья толстые. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
@Finspot,еще раз говорю,трансформатор тока,погугли. Они идут с разными коэффициентами. Т.е. показания нужно будет умножать. Вся силовая часть идет через трансформатор,а отвод тонким проаводом к счетчику. Нормальный электрик поймет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Этот счетчик прямого включения. Не получится просто ТТ докинуть.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Получится сам ставил на пяти обычных,все работает,все считает.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это не тот кабель, тот что я вкладывал это кабель уже к моему помещению идет. 

 

Здесь кабель в щитовой точно не 25 квадратов, там одножильные прутья толстые. 

В общем на этот, черный многожильный кабель не больше 125А автомат...

Получится сам ставил на пяти обычных,все работает,все считает.

Не сомневаюсь, но по ТУ не положено.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Биткоин или альты? Ответ на извечный вопрос

      Биток и альты это как царь и народ. Если царь падает, то народ падает сильнее, царь сглаживает свое падение за счет народа, а если царь растет, то народ уже не падает, но всё равно всегда на дне остается, ведь царь растет за счет народа. А если народ бунтует и скидывает царя, то народ в еще большом дне оказывается. Теперь внимание вопрос: каковы нужны условия для роста народа? Нефть по 1000 долларов повысит рубль и зарплаты? Да, но не пропорционально росту нефти, далеко не пропорционально, при н

      in Биткоин

    • Как биржа Yobit присваивает средства пользователей (1.5 млн рублей) или ограбление арбитражного трейдера (меня) [ВОПРОС РЕШЁН]

      Всем привет. Хочу рассказать вам маленькую историю, про меня и Yobit, которая случилась на прошлой неделе. Может кому будет полезно. Я в нашей крипто теме уже больше 5 лет и одно из моих хобби это программирование и арбитражная торговля. Для этого у меня самописный робот (php + python) который торгует на нескольких биржах, И одна из бирж это yobit. Была вот. Начал торговать на ней осенью 2018 года, проблем не было, за исключением иногда закрываемых кошельков на тех. обслуживание

      in Биржи криптовалют

    • Президент ФРБ Далласа: «ЦБ США обсуждает вопрос о выпуске собственной цифровой валюты»

      Президент Федерального резервного банка Далласа Роб Каплан (Rob Kaplan) заявил, что Центральный банк «активно обдумывает и обсуждает» выпуск собственной цифровой валюты.   Инициатива была запущена на фоне растущих опасений среди регуляторов о том, что доллар США может потерять свой статус мировой резервной валюты. Выступая на деловом мероприятии в Остине, Каплан сказал: По его словам, США могут столкнуться с более высокими расходами по процентным ставкам, если иностранно

      in Новости криптовалют

    • double-spending - вопрос

      Можно ли как-то определить что транзакция мошенническая?  И можно ли как-то нарочно протолкнуть эту транзакцию, чтобы деньги не ушли обратно мошеннику, а пришли на мой адрес?

      in Биткоин

    • Вопрос кошелек Atomic Wallet

      Всем привет! Подскажите, кто пользуется/знает людей, которые пользуются кошельком Atomic Wallet? На CoinMarketCap по ссылке get wallet его на каждую крипту рекламируют, но на ютубе обзоров очень мало, а отзывов к этим обзорам и того меньше. Заинтересовал потому, что поддерживает больше альтов, в первую очередьЮ интересует Стеллар и Иота, которых, как я понимаю, нет в Джакса или Экзодуса. По мультивалютным я больше склоняюсь к Exodus, Коиноми не рассматривал, так как интересуе

      in Кошельки для криптовалют

×
×
  • Create New...