Ферма приблизилась до 15квт/ч в планах раширить до 55квт/ч.  + 10квт/ч где то оставить на дом.  Я так понимаю это где то 100А на 3 фазы мне надо. 

 

По расчету 220v x3 фазы х 100А = 66Квт/ч получается по 22квт/ч на фазу где то можно грузить в пределах ± 20квт/ч (если я 1 фазу перегружу то автомат выбьет? )

 

Хочу на днях делать замену своим 40А на щитке на 100A  10кА 3 полюса тип C HLF390S Hager - вот смотрю на этот автомат. Таких надо ставить 2 один до счетчика и второй после. Так сейчас стоят 40А.

 

Что скажете по фирме Hager  надежные? Legrand дороже выходит. 

 

 

 

avtomat_hager_3pol_hlf_c38e3d5119bc18abc

 

 

Номинальный ток 100 A  Количество полюсов 3 (3 фазы)  Отключающая способность 10 kA  Время-токовая характеристика Тип C  Степень защиты IP30  Количество модулей 4.5  Номинальное напряжение 230/400 В  Класс селективности 3  Срок службы более 10000 циклов  Габариты 7,96*9*6,7 см  Дополнительные характеристики возможен одиночный монтаж с системы фазных шин, возможна установка принадлежностей  Производитель Hager (Франция)

Изменено пользователем Finspot

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@anadell, книжки читал или сказал кто? Простой вопрос - зачем?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Завидуют минусилы.

Изменено пользователем Комрад

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

на 66 кВт, даже при идеальном распределении по фазам будет впритык, точнее мало, лучше возьми следующий по номиналу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А питающий кабель у тебя какой приходит?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А питающий кабель у тебя какой приходит?

 

4x50 кабель

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

и как сюда 50 квадрат запехать

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Получишь в номинале 21,2 Кв на фазу. Да, при перекосе нагрузки по фазам будет выбивать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

и как сюда 50 квадрат запехать

 

Сюда никак, нужно обжимать и через колодку уже переходить на медь куском на 16 квадратов скорей всего. 

 

527644998_w800_h640_cid2280657_pid372729

 

Кабель

 

avvgng_4x50_514c3d45695331ed91c87a504fed

 

avvgng_4x50_baraban_627982dc07ed31f654e4

Получишь в номинале 21,2 Кв на фазу. Да, при перекосе нагрузки по фазам будет выбивать.

 

Что брать ставить сразу - 125A 10кА 3 полюса тип C HLF399S Hager

 

Разница в цене не особо большая. 

P.S

Подскажите как лучше зайти в автомат сечением 50 квадратов алюминия? 

Изменено пользователем Finspot

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Бери коль возможность есть. 26,6 Кв по фазе получишь, ~  28/29 при перекосе будет выбивать. Сам при равномерной нагрузке, кратковременно и 30 может выдержать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Получишь в номинале 21,2 Кв на фазу. Да, при перекосе нагрузки по фазам будет выбивать.

 

Для того чтоб мониторить А нагрузку по каждой фазе, думаю взять таких 3 штуки, у меня 1 такая есть меряет красиво. Правда провод в нее надо пропихивать каждую фазу. И потом вешать 3 штуки на 3 фазы таких и балансировать розетками уже ток. 

 

АЛИ ссылка на амепр-волт-метр

post-39475-0-16458400-1492627154_thumb.png

Изменено пользователем Finspot

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я такое не использовал в своей практике, но как вариант  - да. Идея стоит того.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообще на 50 кабель можно 250А автомат посадить, но у тебя счетчик наверное 100А прямого включения.

Это ТУ переделывать под счетчик с трансформаторами тока...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите как лучше зайти в автомат сечением 50 квадратов алюминия?

Нужно просто автомат другой и все. А этот будет греться под такими мощностями и под долгосрочной нагрузкой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я и забыл, что есть люминий

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Счетчика нет совсем? Если есть,то придется ставить трансформаторы тока. Ибо максимум и не под такой кабель найдете на 100 ампер.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так и походу я застрял на счетчике, вот фотка моего щитка. А там модель на 80А максимальный ток на фазу.

 

Если подам нагрузку больше по всем 3 фазам, чувствую задымить он и будет бесплатная розетка )

 

А если честно надо поехать в РЭС спросить как поступить, надо ли менять счетчик, так как он у меня умный сам передает через маршрутизатор показатели, и считает день/ночь с скидкой.

 

Счетчик NP-06 TD MME

post-39475-0-99171300-1492628423_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кабель (черный) к клемам подходит не тот, который ты раньше выкладывал.

Этот похож на 25 квадрат

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кабель (черный) к клемам подходит не тот, который ты раньше выкладывал.

Этот похож на 25 квадрат

 

 

Это не тот кабель, тот что я вкладывал это кабель уже к моему помещению идет. 

 

Здесь кабель в щитовой точно не 25 квадратов, там одножильные прутья толстые. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
@Finspot,еще раз говорю,трансформатор тока,погугли. Они идут с разными коэффициентами. Т.е. показания нужно будет умножать. Вся силовая часть идет через трансформатор,а отвод тонким проаводом к счетчику. Нормальный электрик поймет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Этот счетчик прямого включения. Не получится просто ТТ докинуть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Получится сам ставил на пяти обычных,все работает,все считает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это не тот кабель, тот что я вкладывал это кабель уже к моему помещению идет. 

 

Здесь кабель в щитовой точно не 25 квадратов, там одножильные прутья толстые. 

В общем на этот, черный многожильный кабель не больше 125А автомат...

Получится сам ставил на пяти обычных,все работает,все считает.

Не сомневаюсь, но по ТУ не положено.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×