Перейти к содержанию

Выбор кондиционера


user995

Рекомендуемые сообщения

Есть ферма. 4 кВт. Будет расти до 6. Помещение: подвал площадью ~7-8 кв.м. Готовлюсь к лету (жарковато в моих краях: в тени 30-35С  - обычное дело в июне-июле).

Помогите выбрать кондиционер для охлаждения. Склоняюсь к инвертору.

Смотрю в сторону IDEA ISR-12HR-TDN1 и COOPER&HUNTER CH-S12FTXK-A как на самые доступные по цене и с более-менее высокой холодопроизводительностью.

 

На какие параметры стоит обратить внимание первоочередно? В кондиционерах не разбираюсь.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ни какой 12-й кондиционер не даст Вам 4 кВт холода.. У COOPER&HUNTER CH-S12FTXK-A она 3500 Вт  и это значит, что он будет работать в таком режиме на износ и все равно не охладит.  У  IDEA ISR-12HR-TDN1 она  3520 не намного больше..

Минимум нужно кондиционер на 24  у  Idea ISR-24HRT она  по холоду 7000 Вт


 

 

подвал площадью ~7-8 кв.м.

В данной ситуации площадь не имеет значение, а имеет значение ко-во выделенного тепла. И оно понятно дело равно потребленной электроэнергии (почти)..

Изменено пользователем scopus
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не расчитаны "домашние" кондеры работать на износ 24 часа в сутки. Нужно смотреть промышленный кондер и то не всякий. хотя месяцок то продержится - а потом по гарантии сдавайте обратно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Смотрю в сторону IDEA ISR-12HR-TDN1

 

Лучше смотрите в сторону приточно-вытяжной вентиляции с разделением потоков.

Любая техника отлично работает даже на притоке +30/35оС

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

смысла за инвертор переплачивать нет, пойдет обычный, для 4 квт будет достаточно 5 квт (по потреблению). говорю из практики. обычный бытовой скоро будет как два года работает, но лучше  промышленный, если бытовой то митсубиси электрик.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Лучше смотрите в сторону приточно-вытяжной вентиляции с разделением потоков.

Любая техника отлично работает даже на притоке +30/35оС

Смотря какая плотность тепловыделения кВт/м^3

Не случайно появляются серверы с погружением в жидкий хладогент.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Не случайно появляются серверы с погружением в жидкий хладогент
Человек вообще-то за кондюк спросил...
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Лучше смотрите в сторону приточно-вытяжной вентиляции с разделением потоков.

Любая техника отлично работает даже на притоке +30/35оС

на данный момент так и работает, но входной и выходной воздуховоды - трубы, которые всего 100мм в диаметре. Есть идея подвести к ферме впритык гофру от приходящей трубы, а с обратной стороны установить вытяжку с гофрой к вытяжной трубе.

 

Не расчитаны "домашние" кондеры работать на износ 24 часа в сутки. Нужно смотреть промышленный кондер и то не всякий. хотя месяцок то продержится - а потом по гарантии сдавайте обратно.

Спасибо, но я хочу купить чтоб охлаждал, а не чтоб сдать по гарантии :)

 

Смотря какая плотность тепловыделения кВт/м^3

Не случайно появляются серверы с погружением в жидкий хладогент.

плотность приблизительно 0,8квт/1 кв.м

 

смысла за инвертор переплачивать нет, пойдет обычный, для 4 квт будет достаточно 5 квт (по потреблению). говорю из практики. обычный бытовой скоро будет как два года работает, но лучше  промышленный, если бытовой то митсубиси электрик.

 

а какой у вас объем выделяемого тепла на ферме? Неинверторный кондиционер постоянно работает или включается и выключается по мере возрастания температуры?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

у меня стоят  два кондера 10 и 5 квт. выделяемое тепло около 11 квт.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

для 4 квт будет достаточно 5 квт (по потреблению)

Вы не правильно мыслите. У кондиционеров идет понижающий коэффициент, так выше упомянутый  COOPER&HUNTER CH-S12FTXK-A на 3500 Вт по холоду   потребляет из розетки около 1400 Вт, при потреблении из розетки 5 кВт, это уже будет полупромышленный, где-то на 12 кВт холода, а такие идут только трехфазные...

Изменено пользователем scopus
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

на счет гарантии - это ирония была...

если Вы думаете приобретя кондишн на пределе тепловыделения, что он будет еще и отключаться - ошибаетесь. выключаться будет только для восстановления собственного состояния от постоянной работы на полную.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вы не правильно мыслите. У кондиционеров идет понижающий коэффициент, так выше упомянутый  COOPER&HUNTER CH-S12FTXK-A на 3500 Вт по холоду   потребляет из розетки около 1400 Вт, при потреблении из розетки 5 кВт, это уже будет полупромышленный, где-то на 12 кВт холода, а такие идут только трехфазные...

я все говорил по потреблению из розетки, работает третий год.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

12-го однозначно будет мало. С работой бытового кондиционера "на пределе" (т.е. в непрерывном режиме, работа компрессора без пауз) сталкивался - Льдом аж крыльчатку перекрывать начинает.

18-й вполне справится.

24-й будет с запасом и прослужит ощутимо дольше.

А дальше выбор производителя. Разница бывает очень существенна. И правильность установки имеет очень большое значение.

Накрутился я с кондюками - у меня серверное помещение киловатт на 30. Бывает весело. И не только летом. :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В данной ситуации площадь не имеет значение, а имеет значение ко-во выделенного тепла. И оно понятно дело равно потребленной электроэнергии (почти)..

Я немного не в теме, но ведь чем больше воздуха (площадь/объём), тем дольше этот воздух нагревается, и, соответственно, быстрее остывает. Или в данном случае он остывать попросту не успевает?

 

На улице много воздуха, там он очень долго будет нагреваться :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

На улице много воздуха, там он очень долго будет нагреваться

 

Поэтому и говорил, что:

 

 

Лучше смотрите в сторону приточно-вытяжной вентиляции с разделением потоков.

 

Гораздо эффективней подавать на охлаждение асиков внешний воздух, а нагретый удалять из помещения. Если делать общую вентиляцию помещения, то производительность вентиляции нужно увеличивать в 2-3 раза, по сравнению с разделением потоков.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Поэтому и говорил, что:

 

 

 

Гораздо эффективней подавать на охлаждение асиков внешний воздух, а нагретый удалять из помещения. Если делать общую вентиляцию помещения, то производительность вентиляции нужно увеличивать в 2-3 раза, по сравнению с разделением потоков.

Как лучше сделать разделение?

Приток воздуха сейчас идет через 100мм трубу с улицы (нагнетается мотором, который гонит до 1000м/ч, но сильно шумит, поэтому используется на 1/2 мощности). Труба притока опущена почти до пола и направлена в сторону фермы. В противоположном углу имеется отверстие 100мм под потолком (вытяжная труба высотой несколько метров над уровнем земли + глубина подвала). Вот вытяжную трубу довольно трудно "прокачать" обычным 150мм вентилятором с производительностью до 300 метров в час - тяга практически не создаётся.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

100 мм для притока это ни о чем...обьем притока должен быть выше, чем обьем вытяжки....а вообще то этому в институтах по пять лет учатся.... Вы спросили за кондюк, Вам посоветовали покупайте  24-й это около 7 кВт холода, при Ваших 4-х будут работать, при 6-и уже будет жарковато.

З/Ы/ У Вас сколько вентиляторов стоит на обдув ваших асиков? 4-е по 120 мм? Вот и делайте приток,как минимум 4 дырки по 120 мм... и столько же на вытяжку...(это так для простоты мышления)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Городите огород!Да такие бабки за охлаждение платить.

Вам бы к нашему токарю Васе на завод обоатиться.Он бы за такие бабки,выточил ВОТ ТАКИЕ ВОТ :)  болванки под водяное охлаждение.И резьбу бы нарезал и гайки накрутил.

 

Скока ваш кондюк стоит и сколько вы за него платить будете за его прожорливость?

Изменено пользователем santakrutoy
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@user995, вы так и не сказали, сколько и каких именно асиков у вас трудится. Это критично при выборе схемы охлаждения и вентиляции.

 

А вот это:

 

 

Приток воздуха сейчас идет через 100мм трубу с улицы (...до 1000м/ч, ...используется на 1/2 мощности).

...имеется отверстие 100мм под потолком (вытяжная труба высотой несколько метров над уровнем земли + глубина подвала). Вот вытяжную трубу довольно трудно "прокачать" обычным 150мм вентилятором с производительностью до 300 метров в час - тяга практически не создаётся.

просто сломало моск....

 

То есть, вы снаружи качаете в закрытое помещение "до 1000м/ч", на вытяжке работает вентилятор "до 300 метров в час" и при этом "тяга практически не создаётся" ?

Это КАК ?

Как такое возможно в принципе???

 

Почему прямую вытяжную трубу длиной примерно 4 метра не удается прокачать вентилятором 300м3/ ч (180cfm) при том, что приточка (580cfm) создает подпор (избыточное давление) в помещении ? У вас в вытяжке свист должен стоять при таких раскладах, а пролетающих над трубой голубей на 3 метра сносить.

 

Как, в закрытом подземном нежилом помещении может что-то "сильно шуметь" ? Собственно, кто этот шум слышит и кому он мешает?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Как, в закрытом подземном нежилом помещении может что-то "сильно шуметь" ? Собственно, кто этот шум слышит и кому он мешает?

Если это погреб такого плана

 

245203578_2_644x461_prodam-pogreb-vozle-

 

У нас подобных понарывали возле всех высоток. Излишний шум очень даже может привлечь кого не нужно, в лихие 90-е их ночами то там то здесь вскрывали ради запасов картошки и прочей снеди. Ой вернутся эти времена скоро ....

Изменено пользователем Olleg_ator
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Olleg_ator, я к тому, что пока от ТС нет никакой конкретики, все очень размыто и неопределенно.

Я так понимаю, что если в этот подвал ввели кабель 10кВт и интернет, то вопрос с оборудованием и оснащением стоять не должен.

Да и 6кВт АСИКов в картофельную яму никто ставить не станет.

 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/5316-gotov-sani-letom-a-velosiped-zimoi-okhlazhden/&do=findComment&comment=108298

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Собственно да, это огород городить с вентиляцией чисто из любопытства, так-то цель темы  - кондиционер.

 

Помещение -  подвал жилого дома в частном секторе. Шум мешать будет, в первую очередь, мне :) Ну, и соседям за забором тоже вряд ли понравится.

Давление внутри подвала сейчас не создаётся по той причине, что вход в подвал открыт - для выхода горячего воздуха (напольным вентилятором выгоняется). За мысль с закрытым помещением - спасибо, нужно попробовать. Аналогичная мысль была, но пока температура на улице позволяет не дёргаться - не проверял.

 

P.S. ферма GPU, а не асики.

Изменено пользователем user995
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 месяца спустя...

Кто какие кондиционеры использует для охлаждения ферм?

Планирую ставить кондиционер в помещение с фермами на 10 квт потребления.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Не надо создавать отдельных тем. Пользуйтесь Поиском на форуме

Изменено пользователем Lion74
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@arturkomarov,Холодопроизводительность - параметр который подразумевает сумарную мощность всех источников тепла в помещении ( 10 кВт) , думаю "24"-го хватит

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

думаю "24"-го хватит
и не думай не хватит. Один 12-й кондиционер дает примерно 3,4 кВт холода, вот и считай...
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Exmo.com быстрый вывод, широкий выбор криптовалют, автоматические торги

      Здравствуйте, уважаемые участники сообщества!   Проект EXMO разрабатывался более года и в своем создании принимал во внимание все ошибки и недочеты сторонних сервисов, чтобы не повторять их печальный опыт, а также учитывал лучший опыт наших коллег, рекомендации пользователей и, разумеется, наш личный опыт, чтобы сервис оказался максимально полным, качественным, надежным, безопасным и удобным для каждого!   Наши преимущества:    — Широкий выбор методов

      в Биржи криптовалют

    • Выбор GSM роутера для майнинга

      Добрый день уважаемые майнеры. Ситуация, думаю, довольно стандартна: асики/фермы находятся в помещении, в которое по ряду причин невозможно протянуть проводной интернет от провайдера. Соответственно, единственный выход - использование интернета через Сим-карту, 3G/4G роутер + любой обычный WiFi роутер с Ethernet в режиме репитера. Для этого был приобретен 4G роутер Huawei E5573. Однако, данный роутер может абсолютно рандомно несколько раз в день приостанавливать раздачу интрнета на 2 часа р

      в Общие вопросы по майнингу

    • Выбор биржи

      На каких биржах можно пополнить USD Payeer и AdvCash? Пока что нашёл exmo, livecoin и yobit. Есть ещё?

      в Биржи криптовалют

    • Стейкинг ETH. Выбор ПК для стейкинга ETH

      Как присоединиться к пулу, чтобы отправлять пакетные транзакции в новый блок или проверять работу других валидаторов? Где про это почитать?   P.S. Читаем тему https://forum.bits.media/index.php?/topic/227560-разработчики-эфириума-предлагают-увеличить-лимит-для-валидаторов-сети-на-6400/#comment-2331795   Много тонкостей по теме ETH стейкинга   Очереди на вход в валидаторы, и на вывод:

      в Стейкинг, Фарминг

    • Выбор пула для майнинга

      Здравствуйте майнеры и майнерши!   Майнить исходя из текущей прибыльности думаю ETH, XMR и ZEC. Наконец настроил свою мини ферму, выжал все соки, казалось бы дело сейчас за малым - найти подходящие пулы - и вперед! Пересмотрел кучу тем, попробовал несколько разных пулов и понял что не все так просто. Давайте бегло пробежимся по некоторым, если я что-то не правильно понял прошу прокомментировать ( да простят меня некоторые представители пулов):   Начал с Nocehash - и

      в Пулы совместного майнинга

×
×
  • Создать...