#61 chelsanya

chelsanya

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 247 сообщений

Отправлено 25 April 2017 - 22:17

Uliss, Смотрел расчеты, что хотел так и не нашел..... считал в ручную пока не понял... у меня получается в 10 раз меньше 9,9 и 17,5мкф.

Мож кто действительно накидает в протеусе на резисторе заместо индуктивного пропеллера схему и покажет, я так и считал, и доволен. Схожу еще гляну к себе, скорее получится на следующей недели. Нет там конденсаторов по 175 мкф... мощности не помню.

 

Нашел, по этой формуле считал, остался доволен результатами. Регулируется у меня оч грубо 0,5 и 0,3 мощности, как-то так. 

 

Скрытый текст


Сообщение отредактировал chelsanya: 26 April 2017 - 08:03

  • 0

СПАСИБО о светлейший ....................


#62 mav4

mav4

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 34 сообщений

Отправлено 25 April 2017 - 23:26

Задача решена, затраченное время 10 минут, можно закрывать. 

помоему лучший вариант. Вместо диммера - регулятор оборотов двигателя.+адруино с шаговым моторчиком. Им крутить регулятор. На ардуину термопару повесить-и можно автоматизировать управление оборотами асинхронников.+можно с компа вручную регулировать. 

Займусь реализацией как раз есть все необходимое.


  • 0

#63 Uliss

Uliss

    Модератор

  • Супермодераторы
  • 12481 сообщений
  • ГородМосква

Отправлено 26 April 2017 - 09:22

Вместо диммера - регулятор оборотов двигателя.+адруино с шаговым моторчиком.

 

Вы в свою "черную дыру" под красивым названием "регулятор оборотов" как-то поподробнее описать можете?

В теме, как бы, именно его схема и тип и обсуждаются. А потом и до автоматизации дойдем...


  • 0

Своё "СПАСИБО" можете сказать, нажав кнопку ........................

Мои GPU фермы   :rtfm: Материнские платы (проверенные) для установки 5 - 8 видеокарт

#64 Perf

Perf

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 561 сообщений
  • ГородТегусигальпа

Отправлено 26 April 2017 - 09:28

+адруино с шаговым моторчиком

Тогда уж к ЛАТР-у такое присобачить :)


  • 0

#65 gaalx

gaalx

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2303 сообщений

Отправлено 26 April 2017 - 09:58

Uliss, -1, т.к. ваши выше выкладки по цене соизмеримы с частотником, а потому язвление неуместно абсолютно. + давно хотел частотники в руках покрутить.


  • 0

#66 Perf

Perf

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 561 сообщений
  • ГородТегусигальпа

Отправлено 26 April 2017 - 10:12

выкладки по цене соизмеримы с частотником

Замечу что частотник для "однофазного" двигателя стоит 15-17 т.р. и мне удалось найти всего две модели.


  • 0

#67 gaalx

gaalx

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2303 сообщений

Отправлено 26 April 2017 - 14:31

я нашел за $ 56.40 уе на али на 750 ватт - ссылки были выше (сколько точно платил и какие были купоны не помню, но точно минус 7%). что с ним будет и какой приедет - тут все увидите, через пару недель.


  • 0

#68 Shnec

Shnec

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 101 сообщений
  • ГородUkraine

Отправлено 26 April 2017 - 16:10

мне удалось найти всего две модели.

Можно ссылку на эти частотники? Ну или их бренды и модели. Уж очень хочется знать.

 

 

 

тут все увидите, через пару недель.

Пока едет частотник, разобраться бы сначала какой все таки двигатель на вентиляторе. Двух фазный с кондером или трех фазный (потому как не ясно ). Ну или заведомо приобрести 3ех фаз. вентилятор. 

 

Двух фазный с кондером...

Трех фазный с кондером... 

 

ywf_703762cba6e78f03164c251132d63a73.png

Если такая колодка, то возможно печалька (прозванивать и мерить тестером нужно).

ywf1_2e256bd49a8a8837d7faf65b2192b91f.pn

Если такая с конденсатором то все ОК.


Сообщение отредактировал Shnec: 26 April 2017 - 16:18

  • 1

#69 Perf

Perf

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 561 сообщений
  • ГородТегусигальпа

Отправлено 26 April 2017 - 16:51

Можно ссылку на эти частотники? Ну или их бренды и модели. Уж очень хочется знать.

Раз:

http://www.erman.ru/...rii_er-g-220-01

Два:

http://www.intechnic...tion1_odesf.htm

 

Вообще я так и не понял как они работают.

В двигателе конденсатор не снимается, а рассчитан он на 50 Гц.

На других частотах сдвиг фаз будет не 90 гр.

 

И непонятно - почему никто не делает частотники на две фазы ?

Со снятием конденсатора в двигателе.

 

Тут эту тему трут аж с 11-го года:

http://forum.abok.ru...showtopic=65317


Сообщение отредактировал Perf: 26 April 2017 - 16:57

  • 1

#70 Perf

Perf

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 561 сообщений
  • ГородТегусигальпа

Отправлено 26 April 2017 - 16:59

Если такая колодка

В моих вентиляторах именно такая.

За исключением того что вместо L - L1(60%) и L2(100%).


Сообщение отредактировал Perf: 26 April 2017 - 17:00

  • 0

#71 Shnec

Shnec

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 101 сообщений
  • ГородUkraine

Отправлено 26 April 2017 - 18:19

Раз: http://www.erman.ru/...rii_er-g-220-01 Два: http://www.intechnic...tion1_odesf.htm

Круто, но ппц дорого, если посчитать, то дешевле купить 3ф вент. и 3ф частототник с однофазным входом, и еще 50-80баков останется. Эти частотники скорее всего сделали для бытовых водяных насосов и станций в частном секторе. Бытовое исполнение. И пока их мало выставили космический ценник.

 

 

 

И непонятно - почему никто не делает частотники на две фазы ?

В промышленности  практически везде 3ф, как данность. (Я понимаю как это все работает изнутри, но нет смысла повторять все тоже самое с форума ссылку на который ты дал.)

 

Если говорить о полный автоматизации то:

 

Уже есть однофазный, как управлять? :

1 ЛАТР - руками или шаговым.

2 Автотрансформатор с отводами - галетный переключатель в ручную. или пункт 3 и 4.

3 Автоматически -  Реле на каждый отвод и логика управления (не очень надежно, т.к. реле имеют свойство залипать со временем.)

4 Городить кучу MOSFET с встречно последовательным включением (или твердотелое реле если есть такое на высокие напряжения) на каждый отвод и логика управления этим. 

5  "1фаз одуванчик" + однофазный частотник.  (3, 4, 5 варианты дорого, очень )  :)

6 Продать "1фаз одуванчик", купить "3ф одуванчик" 450-500Вт и частотник (всего ~150 - 160$ ) и управлять этим автоматически (хоть руками хоть с компа, хоть с ардунки)  без дорогостоящих извратов. 


Сообщение отредактировал Shnec: 26 April 2017 - 18:34

  • 0

#72 Shnec

Shnec

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 101 сообщений
  • ГородUkraine

Отправлено 26 April 2017 - 18:24

вместо L - L1(60%) и L2(100%).
фотку можно? (а вдруг, китаицы  схалтурили, намотали все моторы 3х фазные но для однофазной сети впихнули кондеры - теоретически такое запросто.)
  • 0

#73 Perf

Perf

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 561 сообщений
  • ГородТегусигальпа

Отправлено 26 April 2017 - 18:41

Это не китайцы.

Это украинцы.
Фото завтра.


  • 0

#74 mav4

mav4

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 34 сообщений

Отправлено 26 April 2017 - 21:08

Вы в свою "черную дыру" под красивым названием "регулятор оборотов" как-то поподробнее описать можете?

В теме, как бы, именно его схема и тип и обсуждаются. А потом и до автоматизации дойдем...

разобрался, по сути одно и тоже. диммер=регулятор оборотов двигателя).


  • 0

#75 Perf

Perf

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 561 сообщений
  • ГородТегусигальпа

Отправлено 27 April 2017 - 18:24

Обещанное фото:

колодка.jpg


  • 0

#76 Shnec

Shnec

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 101 сообщений
  • ГородUkraine

Отправлено 27 April 2017 - 21:32

Обещанное фото:
Прозвонить бы теперь на сопротивление все это, с отключенным кондером и питанием естественно. Все комбинации между собой кроме белого от двигателя. Т.е. отключить все что справа на фото и померить сопротивление между друг другом кроме белого. Белый вообще не трогать. (пока что)
  • 0

#77 chelsanya

chelsanya

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 247 сообщений

Отправлено 28 April 2017 - 19:30

http://vip-cxema.org...go-kondensatora

 

attachicon.gif002.JPG attachicon.gifСнимок.JPG

 

Дешевле на трансформаторе сделать.

 

Пересчитал еще раз, с чистой головой.

1. вариант 220/150/0,5а=75вт = 9,89 мкф

2. вариант 220/200/0,5а=100вт = 17,4 мкф (по древней формуле 1,74 получается, что не верно, видимо разность напряжений маленькая)

 

Пойду протеусу голову вынесу.

Скрытый текст

да точки запятые.....


Сообщение отредактировал chelsanya: 28 April 2017 - 21:25

  • 0

СПАСИБО о светлейший ....................


#78 Uliss

Uliss

    Модератор

  • Супермодераторы
  • 12481 сообщений
  • ГородМосква

Отправлено 28 April 2017 - 19:43

chelsanya, не надо. Видимо, я по привычке старой школы десятичную запятую поставил вместо новомодной точки, отсюда и превышение на порядок. Правильный у тебя расчет.


  • 0

Своё "СПАСИБО" можете сказать, нажав кнопку ........................

Мои GPU фермы   :rtfm: Материнские платы (проверенные) для установки 5 - 8 видеокарт

#79 gaalx

gaalx

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2303 сообщений

Отправлено 03 May 2017 - 12:31

Следующая проблема. Как заблокировать вентилятор при пропадании напряжения в сети?


  • 0

#80 scopus

scopus

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 7765 сообщений

Отправлено 03 May 2017 - 12:35

Как заблокировать вентилятор при пропадании напряжения в сети?