Собираю на новом месте стеллаж с асиками, но возник небольшой спор по поводу выбора силовой части.

вводные такие:

В шкафу на ТП стоит автомат 3х полюсной на 120А, от него идет кабель КГ 4х16, далее на стеллаже стоит бокс с автоматом  4х полюсным на 63А, далее по одной фазе по полкам, примерно по 14 кВт на 2 фазы и около 13 кВт на третью, на полках на дин рейках стоят автоматы 16А соединенные перемычками медью 1х10 с розеткой на каждый асик.

Вопрос какой лучше автомат поставить на стеллаж? хватит ли 63А, с какой уставкой?

Share this post


Link to post
Share on other sites
хватит ли 63А, с какой уставкой?

как раз впритык на 14 кВт на одну фазу (стелаж)

40 кВт / 3 фазы = 14 кВт (14 000 Вт) / 220 вольт = 63 , 63 ампера.

Но будет греться и при любом удобном случае отрубится.

Ставь выше при полной загрузке.

Но помни, что у кабеля допустимая токовая нагрузка: 95 А

Edited by scopus

Share this post


Link to post
Share on other sites

По кабелю знаю что есть еще запас почти 30%.

А если взять 80А тоже не совсем хорошо, может и не отработать...

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Anton83, у меня примерно по такой схеме сделано, но у меня на каждый асик стоит по 10А ,просто на 8А автоматов нет, а на 6 маловато. по идее должен он отработать в первую очередь.

 

 

По кабелю знаю что есть еще запас почти 30%.

Это в теории, на практике летом почувствуешь на ощупь и больше не захочешь нагружать  ;)

 

 

взять 80А

ставь его.

Edited by scopus

Share this post


Link to post
Share on other sites

Заметишь как он будет греться, а 63А начнет вылетать. Сейчас начнут советовать леграны покупать по 10000-12000 рублей, не слушай. Дешевле обычные средние по классу менять раз в год ( это в случае если они начали отрабатывать и контакты подгорели), чем сразу столько бабла выкинуть. Я вводной поставил типа этого: http://bud.inforico.com.ua/materialy-konstrukcii-inzhenernye-sistemy-c505/energosnabzhenie-osveshchenie-elektrotehnika-c910/prodam-avtomaty-moshchnye-na-250-400-630-800-amper-v-tarasovke-i1375898358396380.html только на 100А, а остальные попроще.

Edited by scopus

Share this post


Link to post
Share on other sites

на ТП стоит серия А на 120А только нашего производства )) поеду завтра возьму на 80А для вводного на стеллаже.

На второй стеллаж придется еще один кабель в 16 квадратов тянуть... ладно хоть у этого длины хватает и можно рубануть с него :)

@scopus, какая нибудь автоматика стоит по включению удаленно основного питания на таких токах?

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Anton83, нет, у меня все под боком. Но при хорошем проводном инете и с резервом на 4G, подвисания на стабильных пулах ( не на аренде ) бывают очень редки и все практически решаются просто удаленным применением настроек на вкладке "манер конфигуратор". Ну это все имелось ввиду  на S7 и S9.

Ребут по питанию практически исключен, если не лазить в них и не применять по 100500 раз и не мучить..

Edited by scopus

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

если не лазить в них и не применять по 100500 раз и не мучить..
просто золотые слова!

Профита нам!

Share this post


Link to post
Share on other sites

на этой локации с проводным инетом беда... пока стоит 3г модем, буду заказывать роутер с 2я юсб, чтобы зарезервировать канал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

роутер с 2я юсб
и от двух разных провайдеров...

Share this post


Link to post
Share on other sites

так как у меня на потребителях стоят отдельные автоматы на 16А, решил поставить общую сразу сотку, чтобы по тепловой защите точно просто так не отрабатывал :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

По кабелю знаю что есть еще запас почти 30%.

А если взять 80А тоже не совсем хорошо, может и не отработать...

 

 

 

Отработать что...?????

 

Вы батенька ноль в електротехнике.

 

Задача автомата спасти проводку.

Погугли как устроен автомат и все поймешь.

 

В автомате есть два расцепителя один тепловой ( через него идет ток) и при его перегреве он расцепляет линию тем самым защищая провода.

 

И второй расцепитель электромеханическмй который при КЗ обесточивает линию. Чтобы юзера не убило если он полезит к неисправному, но уже возможно мертвому оборудованию.

Так что не парься 80А тебя спасут. Главное что бы провода выдержали.

63А в притык летом может вырубить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • rigonline.ru | Мониторинг работы фермы

      Привет. Разработал сервис для мониторинга работы ферм.   http://rigonline.ru   Документация по сервису - https://wiki.rigonline.ru Следить за задачами и изменениями в версиях приложения можно по ссылке - https://trello.com/b/wo9TDNUC Телеграм канал для публикации обновлений - https://t.me/rigonline_news Канал на youtube - https://www.youtube.com/channel/UCH0xPfeoT5pjcTNOu2sZxMA   Мобильное приложение: Google Play - https://play.goog

      in Мониторинг

    • Криптовалютный фонд ЮНИСЕФ профинансирует подключение к интернету в школах по всему миру

      ЮНИСЕФ планирует использовать криптовалюты, пожертвованные Ethereum Foundation и другими организациями, для финансирования подключения к интернету государственных школ по всему миру.   Ранее в этом месяце Международный чрезвычайный детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) запустил криптовалютный фонд для получения, хранения и распределения пожертвований в BTC и ETH. Ethereum Foundation первым пожертвовал 1 BTC и 100 ETH на общую сумму около $25 000.   По словам руководителя направ

      in Новости криптовалют

    • Корпуса АТХ, 3U, 4U для GPU фермы. Конструкция, компоновка, охлаждение.

      @iRybin, по райзерам у меня предпочтения, основанные на конкретной конструкции. Примерил я к себе УСБ-райзеры и оказалось все гораздо больше в размерах по высоте установки карты над платой. А я ограничен по высоте шириной корпуса АТХ.   По памяти - реально выручало. Нужно собрать новую платформу для тестов или майнинга - просто беру нужное количество ГБ планками одинаковой скорости.   Забирай у меня InWin R3000 http://www.nix.ru/autocatalog/cases_inwin/Server-Case-INWIN-R3000-Grey-E-ATX-600

      in Вентиляция и охлаждение

    • MyRigs | Мониторинг/управление работой фермы

      Сервис мониторинга работы ферм (на OC Windows) online.     Основные возможности: Температура, загрузка ядра,скорость кулеров, частота ядра, памяти. Логи майнеров в реальном времени. Логи майнеров за сутки.  Логи событий. Управление майнингом как по отдельности так и ригами в составе группы. Установка профиля MSI Afterburner  для каждого задания. Автозагрузка майнеров на риг.   Ребут рига по команде. Рестарт/ остановка майнера по команде.

      in Мониторинг

    • Полиция Малайзии обнаружила 33 майнинговые фермы, занимавшихся кражей электроэнергии

      Власти Малайзии провели обыски в 33 помещениях, служивших майнинговыми фермами, и обнаружили, что предприятия незаконно используют электроэнергию для своих операций.   Как сообщает местное издание Malay Mail, крупная электроэнергетическая коммунальная компания Малайзии Tenaga Nasional Berhad (TNB) потеряла около $760 736 из-за неоплаченных сборов за электроэнергию. После того, как власти заподозрили кражу, полиция провела обыски в 33 помещениях, служивших майнинговыми фермами и нахо

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...