Вопрос о наличии защиты в мощных (1-2 кВт) серверных БП так и остается невыясненным.

 

Uliss, например, говорил о том, что все серверные БП имеют защиту от перегрузки (и КЗ тем более), но он же говорил, что защита на такие токи стоит дороже самого БП.

Podvoh говорил, что лыжа 2250/2450 имеет защиту, но если мне память не изменяет - у него же такой блок жег провода, не выключившись при КЗ. А Lexis вообще сказал, что из 4-х таких блоков получится самый дешевый в мире сварочный аппарат.

 

У меня этот вопрос возник после выгорания изрядного куска видяхи в области цепей питания. Блок DPS-2000BB, провода к разъему - 1 мм2.

 

Возможно, ток не достиг предельного для срабатывания защиты значения. В любом случае, это наводит на мысли об индивидуальной защите линий БП на каждую видеокарту. Задача - предотвратить возгорание, пусть даже горит одна плата в железном ящике.

 

Первое, что пришло в голову - обычные автоматы, номиналом 32 или 40 A на каждую видеокарту. Заглянул в каталог ИЭК, автоматы на переменный ток 220/380v допускается использовать в цепях постоянного тока напряжением до 48 вольт.

 

Поэтому предлагаю обдумать новый элемент фермы с мощным серверным БП - стройный ряд автоматов, согласно количеству видеокарт, установленный в разрыв цени +12 вольт.

 

 

post-14853-0-73317100-1490268904_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Uliss, например, говорил о том, что все серверные БП имеют защиту от перегрузки (и КЗ тем более), но он же говорил, что защита на такие токи стоит дороже самого БП.

 

 

Существует граница между реализацией и здравым смыслом.

При использовании мощных БП проще организовать защиту на уровне отдельных потребителей, чем выхода самого БП.

 

http://freebaychina.ru/item/Original-new-100-Motor-protector-overload-overcurrent-switch-30A-reset-fuse-thermal-overload-protection-switch-KYB98/32760942901.html#

http://freebaychina.ru/item/Reset-thermal-switch-10A-15A-20A-25A-30A-40A-50A-overload-protection-circuit-breaker-overload-protector/32792735265.html#

post-5592-0-14603600-1490271105_thumb.jpg

post-5592-0-75506400-1490271262_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Прикрепленные изображения

Ну вот об этом, собственно, я и говорю. Имеет смысл - ставить по отдельному автомату на каждую ВК?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@rldep, постоянный и переменный ток - огромная разница, учитывая, что токи в двухкиловаттниках сварочные, то защиту реализовать крайне сложно. К примеру, автомат на 100А для постоянного стоит порядка 7-12К. Если блоки, где это реализовано на уровне прошивки, т.е. перегрузку ловит не автоматика, а логика. Самое простое - включить БП и воткнуть ножницы. На БП это никак не скажется, но узнаем - есть защита или нет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Lexis77, жду тестов с ножницами от энтузиастов, желательно с видео.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На БП это никак не скажется, но узнаем - есть защита или нет.

 

страшно ))) хотя маска сварочная есть у меня ))

 

Я не про 100-амперный автомат постоянного тока говорю. Я про обычные 32-амперные автоматы переменного тока, у которых в паспорте заявлена возможность работы на постоянном токе, при напряжении до 48 вольт.

 

Вот такая схема имеет право на жизнь?

post-14853-0-21034400-1490274339_thumb.png

Если да, то почему ее никто не использует?!

 

P.S. Почему автоматы обычные, а не те что Uliss показал - потому что их можно хоть прямо сейчас в ЭТМ пойти и купить по 110 рублей за штуку.

Изменено пользователем rldep
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@rldep, при таком раскладе, нужно чтоб карта начала кушать более 380Вт :)


 

 

Заглянул в каталог ИЭК
Теперь в церковь иди. И больше никогда не смотри на ИЕК
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Lexis77, ну да.

Неизвестно сколько отработавшие серверные БП на 2 кВт религия позволяет использовать, а новые автоматы от официального дистрибьютора - нет, ибо ИЭК.

 

Ладно, пусть будет не ИЭК. Пусть будет Dekraft или EKF, или TDM даже. Ну ладно, пусть Шнайдер или ABB. Вопрос остается - почему никто не использует такую схему?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@rldep, потому что проблем с видяхами нет. Проблема с БП. Если у тебя замкнут провода, то видяхи и так отрубятся, а провода, на которых 200А будут светиться и жечь все вокруг.
Включи комп, замкни + и -, комп в любом случае вырубится, а БП продолжит работать.
Иными словами, автомат надо ставить не на выход с БП, а внутрь блока, на разделение ГЧ и ХЧ, чтоб рубилась именно силовая линия.

 

Или у тебя единственная причина, чтоб взорванная карта не продолжала гореть?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@rldep, поставь дешманские ИК датчики и руби БП по ПиСи_Он или ПиСи_Килл

 

Можешь слепить токовую защиту на датчике Холла (линейном).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Или у тебя единственная причина, чтоб взорванная карта не продолжала гореть?

 

В общем-то да )) Мне нужно, чтобы задымления в помещении не произошло. 

 

 

 

rldep, поставь дешманские ИК датчики и руби БП по ПиСи_Он или ПиСи_Килл   Можешь слепить токовую защиту на датчике Холла (линейном).

 

@Uliss, ткни, пожалуйста, носом, куда копать. "ИК датчик пламени" - это оно?

http://arduino-kit.ru/catalog/id/modul-datchika-ognya

https://masterkit.ru/shop/arduino/shields/1333994

 

а токовая защита на датчике холла - это которые на провод (или пучок проводов) надеваются?

Изменено пользователем rldep
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Uliss, например, говорил

 

 

 

Podvoh говорил

 

 

 

А Lexis вообще сказал

 

 

 

Первое, что пришло в голову - обычные автоматы

 

так надо не ОБС слушать, а взять да и самому проверить.

Взять предохранитель автомобильный ампер на 50-100 и попробовать пожечь провода разного сечения.

 

а "обычные" автоматы не предназначены для постоянного тока

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

а "обычные" автоматы не предназначены для постоянного тока

упс

 

Характеристики автоматического выключателя Schneider Acti9  :

Номинальное напряжение: 250 В ~, 60 В -
Частота сети: 50/60 Гц
Номинальный ток: 6 А
Кривая срабатывания: C (5...10 x In)
Отключающая способность: 6 кА
Количество полюсов: 1
Температура эксплуатации: -35 ... +70 С
Серия: iC60N Acti 9
Артикул: A9F79106

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

а "обычные" автоматы не предназначены для постоянного тока

 

На постоянном токе труднее гасить дугу, которая возникает при размыкании. Поэтому у автомата для 220/380в переменного тока допустимое рабочее напряжение на постоянном токе намного ниже (48в для упомянутых выше ИЭК ВА47-29).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Интересная тема,спасибо!

Сам в планах(если всё будет хорошо...)хочу собрать полноценную ферму,на 6 карт.

Пока выбираю из бп- DPS-2000BB,и EVGA 1300W.

Ставить на каждую карту автомат,ну это слишком уж... ;)

А выгорание части  видеокарты,очень бы не хотелось :)

Наверное следует заморочится,и заказать бп  EVGA из Амазона,допустим?По цене почти на одно выйдет...Долго конечно придётся его ждать,но зато более надёжней?(учитывая возможные перепады и веерные отключения у нас,пусть уж лучше-БП умрёт,но карты за собой не потянет...)

:)

Изменено пользователем Gorro66
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

DPS-2000B
его не пробовал на КЗ

 

 

EVGA 1300W
отличный блок, и он в защиту уходит на раз, так что ему "доработки" - как мертвому припарки.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот такая схема имеет право на жизнь?

Сейчас сильно разглагольствовать не готов, но такую защиту, если уж заморачиватся, то собирать надо не на автоматах а на двух MOSFETах с встречно-последовательным включением на канал, датчиком тока типа ACS713ELCTR-30A-T  и микроконтроллером (а еще лучше на программируемой логике (Altera - те что из простых CPLDшки какие нибудь)). Вот в такой связке это будет действенная защита. Датчики только, не мало стоят (~$4 датчик)   :)

 

З.Ы. В схеме с автоматами (пакетниками) при аварийной ситуации на одной из карт обрубится питание, только одной карты ( по логике должна вырубится вся ферма). Скорость отработки КЗ или превышением по току пакетником достаточно низкая (в лучшем случае 10ки миллисекунд, а реагировать надо на наносекундах), пыхнуть успеет, а потом отрубится... а потом .... скорее всего зависание фермы (карта на ходу исчезла), все остальное осталось под напряжением. Если горение не распространилось дальше, то Слава Богу, а если горение продолжилось..... тогда ОЙ. 

В общем на мой взгляд, очень плохая идея с пакетниками. 

Изменено пользователем Shnec
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Лучше защиту отдельную кинуть для перестраховки. А то что сгорело . Ну могу одно только сказать Есть защита в блоке от Кз . А не на видяху. Надеюсь поймешь что я написал )  

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А то что сгорело . Ну могу одно только сказать Есть защита в блоке от Кз . А не на видяху

 

русский язык.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Uliss, ткни, пожалуйста, носом, куда копать. "ИК датчик пламени" - это оно?

 

https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-IR-Flame-Sensor-Module-Detector-Smartsense-For-Temperature-Detecting-Suitable-For-Arduino/32515741908.html?spm=2114.03010208.3.79.anm7JJ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_433_434_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10055_10054_301_10059_10531_10099_10530_10103_10102_10096_120_10052_10144_10053_10050_10107_10142_10051_10106_10143_10526_10529_10528_10523_10084_10117_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10078_10079_10077_10073_10070_10122_10123_10120_10127_10124_10125-10120,searchweb201603_13,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_5,single_sort_0_default&btsid=b8841df9-f142-4426-8c21-e1f2012d271d&algo_expid=a8594dc0-d32a-4687-a9cd-92c490397be8-8&algo_pvid=a8594dc0-d32a-4687-a9cd-92c490397be8

https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-HC-SR501-Adjust-Infrared-IR-Pyroelectric-Infrared-PIR-module-Motion-Sensor-Detector-Module-We/32713378646.html?spm=2114.03010208.3.127.anm7JJ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_433_434_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10055_10054_301_10059_10531_10099_10530_10103_10102_10096_120_10052_10144_10053_10050_10107_10142_10051_10106_10143_10526_10529_10528_10523_10084_10117_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10078_10079_10077_10073_10070_10122_10123_10120_10127_10124_10125-10050_10120,searchweb201603_13,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_5,single_sort_0_default&btsid=b8841df9-f142-4426-8c21-e1f2012d271d&algo_expid=a8594dc0-d32a-4687-a9cd-92c490397be8-13&algo_pvid=a8594dc0-d32a-4687-a9cd-92c490397be8

 

 

 

а токовая защита на датчике холла - это которые на провод (или пучок проводов) надеваются?

 

От силы тока зависит. Может и рядом с проводником находиться и в зазор магнитопровода вокруг провода вставляться.

https://ru.aliexpress.com/popular/linear-hall-sensor.html

 

Есть готовые микросхемы датчиков тока, но дороже.

 

https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-5PCS-LOT-Hall-Current-Sensor-Module-ACS712-5A-20A-30A-model-for-arduino/32348760733.html?spm=2114.03010208.3.2.GXCguA&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_433_434_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10055_10054_301_10059_10531_10099_10530_10103_10102_10096_120_10052_10144_10053_10050_10107_10142_10051_10106_10143_10526_10529_10528_10523_10084_10117_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10078_10079_10077_10073_10070_10122_10123_10120_10127_10124_10125-10050_10120_10077,searchweb201603_13,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_5,single_sort_0_default&btsid=21f1e667-d051-4935-b582-1d7704df4aa6&algo_expid=abc90541-e1b8-4964-a83b-b07cf8b07fc0-0&algo_pvid=abc90541-e1b8-4964-a83b-b07cf8b07fc0

https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Hot-Sale-ACS712-30A-Range-Hall-Current-Sensor-Module-ACS712-Module-For-arduino-30A/32720045247.html?spm=2114.03010208.3.123.GXCguA&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_433_434_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10055_10054_301_10059_10531_10099_10530_10103_10102_10096_120_10052_10144_10053_10050_10107_10142_10051_10106_10143_10526_10529_10528_10523_10084_10117_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10078_10079_10077_10073_10070_10122_10123_10120_10127_10124_10125-10531,searchweb201603_13,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_5,single_sort_0_default&btsid=21f1e667-d051-4935-b582-1d7704df4aa6&algo_expid=abc90541-e1b8-4964-a83b-b07cf8b07fc0-13&algo_pvid=abc90541-e1b8-4964-a83b-b07cf8b07fc0

https://ru.aliexpress.com/item/ACS758LCB-100B-AC-and-DC-Current-Sensor-module/32700707986.html?spm=2114.03010208.3.204.YskhGH&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_433_434_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10055_10054_301_10059_10531_10099_10530_10103_10102_10096_120_10052_10144_10053_10050_10107_10142_10051_10106_10143_10526_10529_10528_10523_10084_10117_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10078_10079_10077_10073_10070_10122_10123_10120_10127_10124_10125-10530_10120,searchweb201603_13,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_5,single_sort_0_default&btsid=5851b54d-3612-4e2c-a1f4-3d3ae06341e1&algo_expid=5730046c-f693-42e6-9586-7f5a2395d219-22&algo_pvid=5730046c-f693-42e6-9586-7f5a2395d219

https://www.chipdip.ru/catalog-show/92948-ic-sensors-current-sensors?sort=priceup

 

Даташиты - https://lib.chipdip.ru/242/DOC000242949.pdf  - http://www.farnell.com/datasheets/1927450.pdf

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Uliss, ткни, пожалуйста, носом, куда копать. "ИК датчик пламени" - это оно?   https://ru.aliexpres...cd-92c490397be8 https://ru.aliexpres...cd-92c490397be8

Этот датчик пламени сработает при уже явном присутствии пламени (ИК фототранзистор с настраиваемым порогом в обвязке. Как будем порог интенсивности горения настраивать? :) + если датчик в корпусе (а датчик оптический) не забываем протирать с него пару раз в день пыль. :) ).... т.е пожар начался. Как должна отреагировать логика условного " контроллера защиты"? Выключить питание? или позвонить пожарным,  назвать адрес возгараниия и потом выключить питание? :) поздно, уже горит... разве что к каждой ферме прикрутить по огнетушителю с элетро-приводом.... На мой взгляд не логично вообще смотреть в сторону "пожарных датчиков" (разве что общих на помещение). Лучше это предотвращать в корне, через датчики тока и контроля температур, ИМХО.   :)

Изменено пользователем Shnec
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Как должна отреагировать логика условного " контроллера защиты"? Выключить питание?

 

Естественно,  обесточить.

На плате нет горючих элементов, горение поддерживается электрической дугой при работающем БП.

Это не защитит горящую карту, но обезопасит остальное оборудование.

При желании можно позвонить на мобильник и сообщить радостную весть.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Естественно,  обесточить. На плате нет горючих элементов, горение поддерживается электрической дугой при работающем БП. Это не защитит горящую карту, но обезопасит остальное оборудование. При желании можно позвонить на мобильник и сообщить радостную весть.

Все верно, но до таких ситуаций лучше не доводить. Что я подчерпнул из из всего топика и почему вообще сюда влез?

 

Размышляю сейчас над своей версией  пико псу с синхронизатором для серверных БП в одном флаконе (DPS-1200fb). А вот момент защит по токами на каждой линии как то упустил из виду. Воткну туда еще и датчики тока. Так что спасибо всем в этой теме что акцентировали внимание на проблеме.

Изменено пользователем Shnec
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

(DPS-1200fb). А вот момент защит по токами на каждой линии как то упустил из виду.

 

Защиты от КЗ нет на монструозных БП мощностью под/за 2000Вт. "Обычные" серверники с защитой.

Кстати, есть простой способ сэкономить на датчиках тока - шунт.

Кусочек провода 0,5/1,0мм параллельно токовым контактам превратит недорогой 10А датчик в 30-40А.

По параметрам - длина/сечение.

 

У меня товарищ работал пом. машиниста на электровозе, а поскольку он сам тоже радиолюбитель, то простой тестерный конец с двумя крокодилами, шунтирующий счетчик, позволял "экономить" электроэнергию.
С одной стороны - премия за экономию, с другой комфортный режим движения без перерасхода.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Из серверных коротил только Astek 2880, защита есть, отрубился.

 

Горение происходит от недостатка тока для срабатывания защиты. Ток небольшой, но угли итд проводники есть, по ним и идет ток, но мощный бп не видит этого.

Чтобы не плавились провода, а возможно и платы не горели, есть дешевый вариант предохранитель. 

 

8mmbr4i_55ecde3f9a234bd9a534fe9808b6194c

 

 

Есть еще электронные самовосстанавливающиеся итд итп. Но они не подойдут, из за большого напряжения просадки на нем. Я по крайне мере не знаю которые подошли бы. Самому ток городить, ценник я думаю будет от 200р с падением 0,05в.

 

Мой метод профилактика, ток качественные провода и разьемы, продувайте, очищайте платы от пыли и грязи и будет счастье.

Изменено пользователем chelsanya
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Распиновка и прочие тонкости настройки серверных БП

      Описание пинов в PSU:   RTN - Power and Signal Return SPARE -Spare position (No connection) +12V - + 12V Output RS RTN - Remote Sense Return +12VRS - + 12V Remote Sense PSON# - Power-On Enable Input HB - Hard Boot Input 2LS -12V Load Share Bus DCOK - +12V Output OK Signal PS KILL - Power Supply Fast Shutdown Input 5VSB - +5V Standby Output -12V - -12V Output FANV - Power Supply Fan Voltage Input PRESENT# - Power Supply Present Signal   6 pin PCI Express:   Кат

      в Блоки питания, ИБП, силовая часть

    • Защита Алекса Машинского просит cуд снять два из семи уголовных обвинений

      Адвокаты бывшего генерального директора Celsius подали в суд Южного округа Нью-Йорка ходатайство о снятии обвинений в мошенничестве с сырьевыми товарами и манипулировании рынком. Защита Алекса Машинского (Alex Mashinsky) уверяет: органы прокуратуры неправильно трактовали суду содержание программы Celsius Earn.   «Непоследовательно и нелогично рассматривать программу Earn Program Celsius как предложение одновременной покупки ценной бумаги и продажи товара. Власти не могут вменять в ви

      в Новости криптовалют

    • Роберт Кийосаки: «Биткоин — лучшая защита от гиперинфляции»

      Автор книги-бестселлера о финансах «Богатый папа, бедный папа» призвал подписчиков закупаться золотом, серебром, оружием и биткоином, чтобы пережить тяжелые времена гиперинфляции. Роберт Кийосаки (Robert Kiyosaki) настойчиво предостерегает всемирную общественность о неизбежном финансовом крахе, особенно в Соединенных Штатах. На этот раз писатель-инвестор написал, что в Германии «празднуется 100-летие со дня гиперинфляции 1923 года, которая привела к власти Адольфа Гитлера».   «Собир

      в Новости криптовалют

    • В Bitget Wallet добавлена защита от MEV-атак

      Bitget Wallet, ранее известный как BitKeep Wallet, интегрировался с Flashbots для решения проблемы MEV-атак в сети Ethereum. Bitget Wallet представляет обновленную функцию защиты от MEV-атак. За счет интеграции с решением Flashbots команда Bitget Wallet хочет решить проблему MEV-атак в сети Ethereum и предложить пользователям более безопасную и удобную внутрисетевую торговлю.    MEV (maximal extractable value) — это стратегия, при помощи которой валидаторы в экосистеме Эфириума увеличи

      в Новости криптовалют

    • Кэтрин Вуд: «Биткоин — единственная защита денег от инфляции и девальвации валют»

      Генеральный директор ARK Invest назвала биткоин хорошим средством сохранения накоплений и наилучшей защитой от обесценивания государственных валют в развивающихся странах. Кэтрин Вуд (Catherine Wood) в интервью Yahoo Finance заметила, что во всем мире наблюдается гиперинфляция, поэтому биткоин может стать безопасной гаванью как для бедных, так и для богатых. Вуд напомнила, что предложение Биткоина ограничено 21 млн монет, что делает первую криптовалюту невосприимчивой к обесцениванию, как э

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...