Есть помещения 15 м2 с щитовой на 25 кВт. нужно организировать  охлажеденее/вентиляцию.

На сколько я понимаю летом простых вентиляторов будет недостаточно. При этом зимой зря тратить електричество на охлажденее горячего воздуха в помещении тож безсмыслено.. 

 

Нужно уневерсальное решение ну и реализация ....

Posted

@rovdi, под асики или под фермы? Под какие асики и сколько их штук? Эскиз помещения с расположением имеющегося оборудования.

Posted

максимум с 15 квадратных метров вы выкачаете 7,5 кВт по холоду 


по своему опыту  1 конидиционер сплит   24 номинала  ,потребляет  2,2 кВт 

 

вам его достаточно , 


если нужна реализация под ключ : силовой щит (с тепловой аварийной защитой)    с учетом и без  ,стойки ,кондиционирование  .обращайтесь

Posted

и да уточняю,  в вашем помещении  на 15 метров вы задействуете   БЕЗ ОСОБЫХ ПРОБЛЕМ  

 2кВт(кондей)+8кВт(асики ,фермы,компы) = 10 кВт мощности из ваших 25кВт

 

МОЖНО ДОВЕСИТЬ ВТОРОЙ КОНДЕЙ И ДОБАВИТЬ НАГРУЗКИ НО КПД ПО ХОЛОДУ СИЛЬНО УПАДЕТ

Posted (edited)
максимум с 15 квадратных метров вы выкачаете 7,5 кВт по холоду 

Что значит выкачаете? Наверно нагоните холода?

И причем тут 15 кв. метров, нужно ведь не метры охлаждать, а колличество выделенного  тепла.

Если  из 25 кВт мощности, загрузить 20 кВт электричества(столько же тепла и получите), то их и нужно охлаждать оставшимися 5  кВт. Так 24-й сплит дает 7,5 кВт холода, на 20 кВт тепла их даже двух не хватит.

Поэтому я и спросил вводные которые никто не дал.

Edited by scopus
Posted

Что значит выкачаете? Наверно нагоните холода?

И причем тут 15 кв. метров, нужно ведь не метры охлаждать, а колличество выделенного  тепла.

Если  из 25 кВт мощности, загрузить 20 кВт электричества(столько же тепла и получите), то их и нужно охлаждать оставшимися 5  кВт. Так 24-й сплит дает 7,5 кВт холода, на 20 кВт тепла их даже двух не хватит.

Поэтому я и спросил вводные которые никто не дал.

это значит без ОРГАНИЗАЦИИ дополнительной конвекции  потоков воздуха в помещении 

которая встанет в уверенное БАБЛО!

 

хотите выносить из помещения в 15 метров(при стандартн потолках)     20 кВт тепла - удачи ну и денег вам побольше ....

так что пионеры майнеры вот вам   формула : 

 

0,5 кВт нагрузки  =1 метр квадратный помещения  -не больше !!! (высота потолков=2,5-3 м)

(ну или у вас лишнее ведро денег )

Posted

Нужен человек для организации охлаждения в помещении

 

437909_original.jpg

 

Posted

@nik1800M,что за истерика? Словами умными

 

конвекции  потоков воздуха
разбрасываетесь. 

А изначально никто не ответил на мой вопрос:

 

Эскиз помещения
и что именно  стоит:

 

асики или под фермы
 

Да и вообще, что за помещение.. не известно там хоть есть окна, двери или это глухой бункер.

  • 2 months later...
Posted

Подниму тему. Вопрос актуален.

20 асиков.

Помещение порядка 40 м2

Нужен человек, который разработает и реализует систему охлаждения не бесплатно конечно же)

Posted (edited)

Бесплатно:

1. 20 асиков S9 это 20 х 1,4 кВт тепла= 28 кВт, значит если побюджетней то это две сплитсистемы по 18 кВт холода, типа этой http://cityclimat.ru/shop/byt/kassetnye-konditsionery/energolux/sac60c1-a/

Цена понравилась?

2. 20 асиков S9 это примерно 8 000 кубометров перекачиваемого воздуха, поэтому один вентилятор на вдув с улицы на 12 кубов  и один выдув на 10 кубов и будет Вам почти бесплатное счастье https://productcenter.ru/products/41121/tsirkuliatsionnyie-vientiliatory-dlia-ptichnikov

 

20 асиков. Помещение порядка 40 м2
Edited by scopus
Posted

Спасибо за бесплатный совет) цена на сплит действительно не понравилась) 

Posted

@scopus,

Только я теперь озадачился) Так как окно слишком маленькое для установки таких вентилей)

Posted

@scopus, Просто сейчас стоит выбор между двумя помещениями. Одно с потолками 6м(окна есть для вентиляторов), но оно негерметичное и эл-во 6р

-другое герметичное, но потолки 3.25 и эл-во 4.3. Но окно узкое и маленькое)....пахнет сплит-системой)

Posted

@Bonyfaciy, тогда калькулятор Вам в руки. Я  думаю, что если прибавить в стоимости ээ за 4,3 руб сколько вы его намотаете в пустую на сплитах плюс купите еще сами сплиты (их же тоже отбивать нужно), то еще не известно, что выгоднее. Тут считать нужно.


З/Ы/ высверлить дополнительное(ЫЕ) отверстие(Я), вот какой я вижу выход.

Posted

@scopus, Огромное спасибо за разьяснения. Взяли калькулятор, прикинули. И поняли, что лучше чуть дороже эл-во взять и воткнуть вентили) Помещение позволяет)