Есть помещения 15 м2 с щитовой на 25 кВт. нужно организировать  охлажеденее/вентиляцию.

На сколько я понимаю летом простых вентиляторов будет недостаточно. При этом зимой зря тратить електричество на охлажденее горячего воздуха в помещении тож безсмыслено.. 

 

Нужно уневерсальное решение ну и реализация ....

Share this post


Link to post
Share on other sites

@rovdi, под асики или под фермы? Под какие асики и сколько их штук? Эскиз помещения с расположением имеющегося оборудования.

Share this post


Link to post
Share on other sites

максимум с 15 квадратных метров вы выкачаете 7,5 кВт по холоду 


по своему опыту  1 конидиционер сплит   24 номинала  ,потребляет  2,2 кВт 

 

вам его достаточно , 


если нужна реализация под ключ : силовой щит (с тепловой аварийной защитой)    с учетом и без  ,стойки ,кондиционирование  .обращайтесь

Share this post


Link to post
Share on other sites

и да уточняю,  в вашем помещении  на 15 метров вы задействуете   БЕЗ ОСОБЫХ ПРОБЛЕМ  

 2кВт(кондей)+8кВт(асики ,фермы,компы) = 10 кВт мощности из ваших 25кВт

 

МОЖНО ДОВЕСИТЬ ВТОРОЙ КОНДЕЙ И ДОБАВИТЬ НАГРУЗКИ НО КПД ПО ХОЛОДУ СИЛЬНО УПАДЕТ

Share this post


Link to post
Share on other sites
максимум с 15 квадратных метров вы выкачаете 7,5 кВт по холоду 

Что значит выкачаете? Наверно нагоните холода?

И причем тут 15 кв. метров, нужно ведь не метры охлаждать, а колличество выделенного  тепла.

Если  из 25 кВт мощности, загрузить 20 кВт электричества(столько же тепла и получите), то их и нужно охлаждать оставшимися 5  кВт. Так 24-й сплит дает 7,5 кВт холода, на 20 кВт тепла их даже двух не хватит.

Поэтому я и спросил вводные которые никто не дал.

Edited by scopus

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что значит выкачаете? Наверно нагоните холода?

И причем тут 15 кв. метров, нужно ведь не метры охлаждать, а колличество выделенного  тепла.

Если  из 25 кВт мощности, загрузить 20 кВт электричества(столько же тепла и получите), то их и нужно охлаждать оставшимися 5  кВт. Так 24-й сплит дает 7,5 кВт холода, на 20 кВт тепла их даже двух не хватит.

Поэтому я и спросил вводные которые никто не дал.

это значит без ОРГАНИЗАЦИИ дополнительной конвекции  потоков воздуха в помещении 

которая встанет в уверенное БАБЛО!

 

хотите выносить из помещения в 15 метров(при стандартн потолках)     20 кВт тепла - удачи ну и денег вам побольше ....

так что пионеры майнеры вот вам   формула : 

 

0,5 кВт нагрузки  =1 метр квадратный помещения  -не больше !!! (высота потолков=2,5-3 м)

(ну или у вас лишнее ведро денег )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нужен человек для организации охлаждения в помещении

 

437909_original.jpg

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@nik1800M,что за истерика? Словами умными

 

конвекции  потоков воздуха
разбрасываетесь. 

А изначально никто не ответил на мой вопрос:

 

Эскиз помещения
и что именно  стоит:

 

асики или под фермы
 

Да и вообще, что за помещение.. не известно там хоть есть окна, двери или это глухой бункер.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Подниму тему. Вопрос актуален.

20 асиков.

Помещение порядка 40 м2

Нужен человек, который разработает и реализует систему охлаждения не бесплатно конечно же)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Бесплатно:

1. 20 асиков S9 это 20 х 1,4 кВт тепла= 28 кВт, значит если побюджетней то это две сплитсистемы по 18 кВт холода, типа этой http://cityclimat.ru/shop/byt/kassetnye-konditsionery/energolux/sac60c1-a/

Цена понравилась?

2. 20 асиков S9 это примерно 8 000 кубометров перекачиваемого воздуха, поэтому один вентилятор на вдув с улицы на 12 кубов  и один выдув на 10 кубов и будет Вам почти бесплатное счастье https://productcenter.ru/products/41121/tsirkuliatsionnyie-vientiliatory-dlia-ptichnikov

 

20 асиков. Помещение порядка 40 м2
Edited by scopus

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за бесплатный совет) цена на сплит действительно не понравилась) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@scopus,

Только я теперь озадачился) Так как окно слишком маленькое для установки таких вентилей)

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Bonyfaciy, а приточку и отточку нужно делать иначе кирдык.... делайте несколько отверстий, я так поступил.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@scopus, Просто сейчас стоит выбор между двумя помещениями. Одно с потолками 6м(окна есть для вентиляторов), но оно негерметичное и эл-во 6р

-другое герметичное, но потолки 3.25 и эл-во 4.3. Но окно узкое и маленькое)....пахнет сплит-системой)

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Bonyfaciy, тогда калькулятор Вам в руки. Я  думаю, что если прибавить в стоимости ээ за 4,3 руб сколько вы его намотаете в пустую на сплитах плюс купите еще сами сплиты (их же тоже отбивать нужно), то еще не известно, что выгоднее. Тут считать нужно.


З/Ы/ высверлить дополнительное(ЫЕ) отверстие(Я), вот какой я вижу выход.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@scopus, Огромное спасибо за разьяснения. Взяли калькулятор, прикинули. И поняли, что лучше чуть дороже эл-во взять и воткнуть вентили) Помещение позволяет)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...