А в комнате закон сохранения энергии не действует? И тепло там само-собой рассосется?

Тепло уйдет через открытую дверь на картинке.

А комната будет буфером.

Я так понял что квартира съемная, никто там не живет ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

Все уже придумано до нас. И испытано!

И как окуенен будет ливень с ураганным ветром в эти окна((( у нас так бывает(((


@Uliss,

У меня как раз цель установить асик как можно дальше от открытых окон. То что на фотке - рай суицидника в моих условия,х когда посреди ночи может залить весь подоконник водой через небольшую щелку. Именно поэтому у меня висит дополнительно тюль и плотные шторы, прижатые снизу мощным грузом. Ветра с дождями налетают, знаете ли(((

Share this post


Link to post
Share on other sites
У меня как раз цель установить асик как можно дальше от открытых окон.

 

Установите его в туалете и подключите к вытяжке.

Можно еще на кухне, но туалет, определенно, более удален от окон.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если вдруг кому интересно. Вопрос решен. Реализовал 1 вариант, только на закрытой лоджии с открытым нижним окном (откинутым) Температура самой горячей карты сейчас (за окном +26, солнце, штиль) 61 градус. На ночь повышаю частоту, чтобы не простаивала такая мощная система отведения воздуха. Спасибо всем кто поучаствовал в обсуждении.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Подскажите по расчету вентиляции. Правильно ли я рассчитал.

Помещение гаражный бокс прямоугольной формы 24кв м. (как я понял размер самого помещения не играет роли при расчетах).

Буду использовать следующую схему ввод/вывод.

hyfvp2h_f7712d83945002e9c2e446675ecf400e

Согласно советам/расчетам chelsanya от первой страницы. Отверстия на ввод будут располагаться в самом внизу, без активных средств забора воздуха.

Отверстие на вывод будет открываться в потолок. На вывод планирую установить канальный вентилятор.

Общая мощность 8кв.

Далее использовал формулу:

V = Q /(dT x C x P)

V = 8 / (10*1.02*1.2) = 0.653м3/сек = 2352м3/час

 

Расчет диаметра отверстия на ввод:

S = L/3600/V

S =корень квадрат из 1176 (т.к. два отвертия) / 3600 / 2 = 0,4м

Получаем два квадрата по 40см стороной.

 

Дополнительные короба, воздуховоды, устанавливать не планирую.

Получается мне нужен один вентилятор на вывод мощностью 2352м3/час или два вентелятора по 1150м3/час ?

Если так то подскажите наиболее приемлемые модели подобных вентиляторов с упором на стоимость и энергопотребление (шум не важен).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если так то подскажите наиболее приемлемые модели подобных вентиляторов с упором на стоимость и энергопотребление

 

ВКО 250. 1070 кубов. Цена 1500-2000

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скажите, на зиму же подогрев приточки нужен обязательно?

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

Скажите, на зиму же подогрев приточки нужен обязательно?

 

Зачем?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Зачем?

Чтобы конденсат не выпадал при попадании воздуха с отрицательной температурой в теплое помещение.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

Чтобы конденсат не выпадал при попадании воздуха с отрицательной температурой в теплое помещение.

Дык если нормальная приточно-вытяжная вентиляция то он выпадать и не будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Дык если нормальная приточно-вытяжная вентиляция то он выпадать и не будет.

Почему-то все вентиляционщики в один голос утверждают обратное.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Почему-то все вентиляционщики в один голос утверждают обратное.

 

Опять 25... хотя нет, прогревать приточку - это что то новенькое))

 

Дык если нормальная приточно-вытяжная вентиляция то он выпадать и не будет.

Даже при её отсутствии, откуда ему взяться в отопливаемом 24/7 помещении??

Edited by AlexShmalex

Share this post


Link to post
Share on other sites

Почему-то все вентиляционщики в один голос утверждают обратное.

Обязательно подогрев должен быть, ибо при минус 40 все навернется.

Более того, нужно подогревать сам подогреватель

Share this post


Link to post
Share on other sites

Почему-то все вентиляционщики в один голос утверждают обратное.

А, ну если так, то ладно. Пусть образовывается. Воде же насрать на законы физики

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конденсат выпадает в помещении на холодном воздуховоде. А сам поступающий мороженный воздух сухой. Подогревать не надо, конденсат с труб собирать (уводить) надо если течет.

Edited by seodeep

Share this post


Link to post
Share on other sites

@miniman,не навернется, железо замечательно работает при отрицательных температурах, более того в -40 на ваших видеокартах в дуале будет +20+30 градусов, железо в процессе работы выделяет тепло, с воздуховодов холодных может капать да, но не на оборудовании, поэтому тут не нужно переживать, а вообще в -40 можно и отключать вентиляцию.

@AlexShmalex,все нормально! Греть приточку и охлаждать вытяжку!

Edited by alzov

Share this post


Link to post
Share on other sites

@miniman,не навернется, железо замечательно работает при отрицательных температурах, более того в -40 на ваших видеокартах в дуале будет +20+30 градусов, железо в процессе работы выделяет тепло, с воздуховодов холодных может капать да, но не на оборудовании, поэтому тут не нужно переживать, а вообще в -40 можно и отключать вентиляцию.

 

Да я пошутил вообще :) 

А в целом, компы даже наверное при -10 не стартанут, их точно для старта прогревать нужно будет.

Про то что капать будет можно не беспокоиться, так как где стоят фермы проблем с влажностью нет вообще, так что не парьтесь.

И вообще рекомендую делать только приток, отток самотеком через избыточное давление делайте.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А в целом, компы даже наверное при -10 не стартанут

Бывает hdd и при +10 не стартует. Но если системный ssd - что может не стартовать?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Бывает hdd и при +10 не стартует. Но если системный ssd - что может не стартовать?

да те же вентиляторы позамерзают везде и не смогут прокрутиться, 

самому сталкиваться не приходилось, но у других опыт был - не смогли завести свои компы при морозе

Share this post


Link to post
Share on other sites

И вообще рекомендую делать только приток, отток самотеком через избыточное давление делайте.

 

post-39106-0-20530200-1499652245_thumb.jpg

 

А точно не наоборот?

Edited by bullettrain

Share this post


Link to post
Share on other sites

Помещение 7,5*9,5*3,5, хотелось бы разместить там до 100 ферм. По формуле в начале темы при температуре за окном 30 и помещении 40 у меня вышло от 33 до 35тыс кубов! Планируется ставить два вентилятора - на приток и на вытяжку. Что-то слишком дохрена выходит, с работами такое под миллион получается.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вентиляционщик посчитал, что для 20-кратного обмена достаточно двух ВЦ 315-2,2-1500, а у него менее 4000 кубов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

Помещение 7,5*9,5*3,5, хотелось бы разместить там до 100 ферм. По формуле в начале темы при температуре за окном 30 и помещении 40 у меня вышло от 33 до 35тыс кубов! Планируется ставить два вентилятора - на приток и на вытяжку. Что-то слишком дохрена выходит, с работами такое под миллион получается.

 

 

Вентиляционщик посчитал, что для 20-кратного обмена достаточно двух ВЦ 315-2,2-1500, а у него менее 4000 кубов.

А 20-кратный обмен обеспечит дельту в 10 градусов при ~100кВт оборудования? Не находите странным что вентиляционщик считал по кратности обмена, а не по тепловыделению? Вы ему сообщали об этих планируемых ~100кВт?

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

Вентиляционщик посчитал, что для 20-кратного обмена

хх-кратный обмен - это из САНПИН-а, для помещения с людьми.

Человек, насколько помню, выделяет 2 кВтч тепла, и влаги еще прилично.

А у вас 100.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сдается мне что, чтоб из такого помещения 100квт отводить придется снимать одну стенку и вместо ее ставить вентиляцию с производительностью на порядок! большей, чем вам насчитали.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Какой у вас профит? Моделирование и расчет на сайте aksonet.com

      Сравните свой полученный профит  в USD  за любой выбранный вами период начиная с 2019 года на парах BTC, ETH, BCH, LTC  к USD  на любой из шести представленных бирж: Binance, Okex, Huobi, Bitfinex, Bittrex, Exmo  с ЛУЧШИМ ТРЕЙДЕРОМ в МИРе  т.е ( с максимально возможным профитом).  В качестве трейдера конечно же выступает компьютерное моделирование,  Торговые инструменты, баланс с бирж в телеграм как бы сыграл БОТ зная курс наперед. Расчет бесплатен, без регистраций  и кроме того вы сможете понят

      in Софт для трейдинга

    • Расчет дохода криптовалют самостоятельно

      Озадачился собственным калькулятором доходности, так как whattomine и прочие - все показывают по разному и нет понимая как считают     вот мой расчет   доход с фермы в сутки = ( мощность фермы / мощность сети ) Х кол-во монет в сутки   кол-во монет в сутки  = ( 86400 Х монет за блок ) / время нахождения блока   86400 - секунд в сутки   Мощность сети и время блока - парсить с офф сайтов   идея верная ?

      in Общие вопросы по майнингу

    • Расчет нагрузки на БП из проволоки

      В связи с так сказать производственной необходимостью решил замутить небольшой стенд для проверки БП.   Вопрос состоит в том, что бы подобрать нагрузку. На форуме были пользователи которые использовали для этого автомобильные лампочки на 12В/ 25 Вт кажется, но мне это показалось дорогова то.   Хочу использовать проволоку Х20Н80 из магазинов.   Нам нужно для примера рассчитать нагрузку на 1 6pin, по даташиту у него максимум 9А на контакт, возьмем 6А, то есть ток буде

      in Блоки питания, ИБП, силовая часть

    • Подскажите по вентиляции, мёрзнут фермы

      Прошлой зимой у меня стеллажи были хаотично расставлены по помещению, на них стояли фермы. В окне стоял вентилятор на вытяжку, управляемый обычным термореле. Кое как работало. Фермы у окна периодически подмерзали, я их прикрывал фанерками. Или прикрывал окно.  Приходилось часто бегать) К лету я собрал всё по науке, с горячей и холодной зоной. Перегородил помещение рядом стеллажей, на них расставил фермы. Всё лишнее пространство закрыл оргалитом. В окна вставил приточный и вытяжной вентилято

      in Вентиляция и охлаждение

    • Помощь в вентиляции помещения 54м

      Здравствуйте, коллеги. Прошу помощи в реализации "вытяжной вентиляции" в помещении. Исходные данные: Помещение 54 кв.м. - размер 6*9м, высота 2,2 м., этаж подземный. Закрытый гараж. По двум стенам под потолком проходит вентиляционный короб. На стелаже расположено оборудования для майнинга на видеокартах: 15 шт. Geforce gtx 1070 Планирую использовать Вентилятор бытовой Вентс 150 ВКО, диаметр 150 мм, 24 Вт - Производительность 298 м3/час. На схемах постарался показать формат по

      in Вентиляция и охлаждение

×
×