Перейти к содержанию

Проектирование систем вентиляции


chelsanya

Рекомендуемые сообщения

Мндя...
Прикольно. Везет же кому-то. :D
Я бы сразу бокс поделил перегородкой на "холодную" и "горячую" часть. Морда асика в холодной, опа - в горячей.
На приток просто наделал бы отверстий на уровне пола.
А сброс - через крышу, а не в стену. Максимум возможностей для естественной конвекции, минимум принудиловки - и, возможно, зимой вообще не потребовалось бы вентилей.
И про пыль забывать не стоит, возможно есть смысл сразу предусмотреть возможность установки влажных "занавесок" на притоке.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 514
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Добрый день!

Рассматриваю такой вариант, прошу, по возможности, указать на ошибки, а также на что стоит обратить внимание.

1.       Максимальная выделенная мощность на помещение – 40 кВт.

2.       Помещение расположено в Москве. Размеры помещения (д*ш*в):  4,8*2,7*2,9. Sпом.  = 13 м2, V пом. = 37,5 м3. Одна стена выходит на улицу, в ней есть окно.

3.       Планируется 24 асика S9 (мощность 1,45 кВт), т.е. 24*1,45 = 34,8 кВт. Остаётся 5,2 кВт на вентиляцию (2,2 кВт) и запас по мощности (3 кВт);

4.       24 асика расставляю в металлический стеллаж (ш*г*в): 0,7*0,4*2,5 по 4 асика на полку (не уверен, что получится 5 асиков впихнуть). Всего 6 полок по 400 мм между ними;

5.       Расчет по вентиляции:

           a.       По штатным вентиляторам асиков: 210,4*1,7*24 = 8 600 м3/час.

           b.      По мощности (берём +30 за окном, +40 в помещении): по приложенному калькулятору получается при 35кВт от асиков нужно минимум 11 тыс. м3/час, если взять 40кВт, то уже 12 тыс. м3/час. Если взять простой расчет (1 кВт на 300 м3/час), то для 40кВт получаем те же самые 12 м3/час.

6.       Приблизительную схему  помещения прилагаю.

Схема помещения.pdf

Вопросы:

1.       Полученный расчет на 12 тыс. м3/час не слишком велик? Может быть, стоит отталкиваться от 8600 м3/час?

2.       Если всё же требуется 12 тыс. м3/час. То какие вентиляторы лучше подобрать: канальные или например, настенные промышленные?

3.       При 12 тыс. лучше 1 большой вентилятор на 12тыс. (т.е. 1 на вдув, 1 на выдув) или по 2 на 6 тысяч? Если два на приток и два на отток, то как их лучше друг с другом расположить?

4.       Полученный остаток в 3 кВт лучше на всякий придержать (например, для локального кондиционирования летом)? Или можно ещё пару асиков поставить?

Зимой в помещении может возникнуть повышенная влажность? Вредна ли она для оборудования, и как с ней лучше бороться?

Пример настенного промышленного вентилятора: https://www.vent-style.ru/goods/-w8d500gs0201-380-v

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

48 минут назад, Atrium89 сказал:

выделенная мощность на помещение – 40 кВт.

 

Одно или трехфазная сеть?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 08.11.2017 в 16:13, Uliss сказал:

 

Одно или трехфазная сеть?

Говорят, что будет трехфазное питание.

А чем грозит случай, если в итоге будет однофазное?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Atrium89  тем, что трехфазные вентиляторы включить не получится.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 минут назад, Uliss сказал:

тем, что трехфазные вентиляторы включить не получится.

Это довольно легко сделать - через фазосдвигающий конденсатор. Но с некоторыми оговорками: падение мощности; и если обмотки движка подключены звездой без возможности изменения, тоже не получится .

Лучший вариант это преобразователи однофазки в трехфазку, например - http://cm001.narod.ru/new_index/publik/generator.html

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, LuckyTrickster сказал:

Лучший вариант это преобразователи однофазки в трехфазку, например - http://cm001.narod.ru/new_index/publik/generator.html

 

Я таким образом запускал 3х-фазный (шоб не скрали) ручной инструмент времен СССР (ручные циркулярку, ножницы и рубанок), используя в качестве мотор-генератора 2.2кВт двигатель с конденсаторным пуском на ХаХа.

Все это хорошо для дачи и временного включения, не думаю, что 1.5-2кВт движок, работающий круглосуточно, станет оптимальным решением для пуска вентиляторов.

Да и по цене частотник выйдет дешевле 1-2кВт мотора.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Uliss Да, естественно с некоторыми нюансами получится, но в принципе схема с доп движком очень хорошо себя зарекомендовала в таких случаях.

Я бы вообще заколхозил на бытовых напольных вентилях, помещение же промышленное, какая разница красиво или нет. Их можно пачку купить на сдачу, только брать от 50 ватт мощностью и короб сделать нужно. Да и на непосредственный обдув парочку поставить еще.

В 11/8/2017 в 15:23, Atrium89 сказал:

Зимой в помещении может возникнуть повышенная влажность?

Если будет обогревателей на 35 киловатт, повышенную влажность даже если захочешь с трудом сможешь устроить.

Изменено пользователем LuckyTrickster
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, LuckyTrickster сказал:

@Uliss Да, естественно с некоторыми нюансами получится, но в принципе схема с движком очень хорошо себя зарекомендовала в таких случаях.

 

 

Нормально это работает при мощности мотор-генератора в 2-2,5 раза выше мощности нагрузки. При этом мотор-генератор, хоть и крутится на ХаХа в режиме скольжения, потребляет около 0,3 - 0,6 своей паспортной мощности, что тоже не совсем ГУД.

Второй и главный вопрос - регулировка оборотов 3х-фазных вентиляторов, поэтому лучше сразу купить частотник за 4-5к и решить все вопросы разом.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Всем привет, поставил в комнату вентилятор на выдув 3700 кубометров час, а на вдув 1000 кубометров час, обьем помещения 75 кубов, температура в комнате стоит +20, температура чипов не превышает 54 градуса, вопрос такой а как скажется нагрузка на выдувной вентиль при недостатке воздуха? Как долго проработает?

чем вообще эта недостача воздуха черевата?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 10.11.2017 в 17:09, Uliss сказал:

@Atrium89  тем, что трехфазные вентиляторы включить не получится.

Предположим, что питание все-таки трехфазное. 

Какие вентиляторы Вы таком случае посоветуете использовать, исходя из моего расчета?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, Atrium89 сказал:

Какие вентиляторы Вы таком случае посоветуете использовать, исходя из моего расчета?

 

Да какие угодно.

Главное, суммарную производительность умножьте на 1.2-1.3, вряд ли вы сделаете идеальное разделение холодной и горячей зон.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

22 минуты назад, Uliss сказал:

 

Да какие угодно.

Главное, суммарную производительность умножьте на 1.2-1.3, вряд ли вы сделаете идеальное разделение холодной и горячей зон.

Понял, спасибо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Может кто подсказать сколько максимально можно поставить ферм\асиков без активного охлаждения на кв. м?

Допустим есть помещение 100 кв.м. нежилое,висота 3 м.без отопления. Можно только окно приоткрить и поставить внутри обичние вентилятори чтоб гоняли вохздух внутри помещения

Я почему то считаю что на 1 асик\ферма с виделением 1 квт надо 2 кв. м . Тоесть 100 кв - 50 асиков

Поправьте плз или можеь их собственного опита скажите оптимальние числа

Нашел вот такую статью - цитата "самый простой способ – использовать сантехнические нормы, которые предписывают, что тепловой мощности 100 Вт в час нужно для обогрева 1 кв.мhttp://otopleniedomov.com/otoplenie/raschet-otopleniya-po-ploshhadi-pomeshheniya-podrobnyjj-razbor-metodov.html

Ето получаеться на 100 кв только 10 асиков??

Изменено пользователем mixail21
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@mixail21  посчитай теплопередачу (теплопотери) через стены и кровлю этого помещения для различных внешних температур - это и станет ответом на твой вопрос.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Формула из первого поста так же работает для очень больших и очень маленьких помещений? Например ангар 500 м2 с потолком 5-8 метров? я так понимаю там часть тепла будет забирать конвекция, теплообмен через крышу/стены и главное сквозняк-ветер. Он то как раз и может сделать даже большую часть работы?

А как насчет экстремально маленьких объемов, скажем по схеме как асики сделаны? В планах собрать мини риг в очень ограниченном пространстве  "ящике" с мощной циркуляцией внутри, забором уличного воздуха (1 метр до северного окна) через фильтр и выбросом горячего воздуха в противоположное окно. Планирую реализовать это на серверных 120мм вентиляторах. Там до 250 CFM. Планируемая мощность - 1 - 1.5 кВт. По расчетам по формуле выходит что совсем впритык к дельта Т 10 градусов.

Изменено пользователем Yoshi
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

10 часов назад, Yoshi сказал:

В планах собрать мини риг в очень ограниченном пространстве  "ящике" с мощной циркуляцией внутри, забором уличного воздуха (1 метр до северного окна) через фильтр и выбросом горячего воздуха в противоположное окно. Планирую реализовать это на серверных 120мм вентиляторах. Там до 250 CFM. Планируемая мощность - 1 - 1.5 кВт. По расчетам по формуле выходит что совсем впритык к дельта Т 10 градусов.

Почитай тему Корпуса для ферм  Сервеный вентилятор охладит что угодно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 20.11.2017 в 04:07, Yoshi сказал:

А как насчет экстремально маленьких объемов, скажем по схеме как асики сделаны?

 

Тут нужно не вентиляцию помещения считать, а теплопередачу с активной поверхности радиатора воздуху с установленной дельтой температур.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Подскажите хорошие модели канальных вентиляторов на 200-250 мм.

Изменено пользователем CritD
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, CritD сказал:

Подскажите хорошие модели канальных вентиляторов на 200-250 мм.

А хорошие это какие?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, bullettrain сказал:

А хорошие это какие?

Цена-качество не?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, CritD сказал:

Подскажите хорошие модели канальных вентиляторов на 200-250 мм.

 

Они все хорошие по-своему.

Прикидываешь производительность, шум, открываешь кошелек, смотришь на что хватает и выбор становится очевиден.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 минут назад, Uliss сказал:

 

Они все хорошие по-своему.

Прикидываешь производительность, шум, открываешь кошелек, смотришь на что хватает и выбор становится очевиден.

ну хотя бы производителей, а то вообще не знаю в какую сторону смотреть?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, CritD сказал:

ну хотя бы производителей, а то вообще не знаю в какую сторону смотреть?

В сторону поисковых систем для начала, узнаешь какие есть производители и модели, задашь конкретные вопроса, а там уж кто-нибудь да поможет в выборе.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

×
×
  • Создать...