Модель: QFR1212GHE / Поток воздуха: 210.38CFM умножаем на коэффициент 1,7 и получаем 357 куб. час. на максимальных оборотах. Исходить нужно из этого.

 

Производительность 210сfm этот вентилятор покажет только на свободном подвесе в открытом пространстве, но никак не при работе в СО майнера.

Из своих паспортных 210сfm он, дай Бог, выдаст 120-140сfm и то, при удачном радиаторе майнера, что случается не часто, если вспомнить радиаторы s5 - в целом хорошие, но не для осевых вертушек, а для турбин.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 513
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

@Uliss, исхожу из известных ТТД,ну  в таком случае ему нужно заказывать проект,производить дополнительные измерения   и т.д. .. так, что если вдруг и перестарается немного,то хуже точно не будет, добавит лишнюю сотню :)

Изменено пользователем scopus
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

З/Ы/ сейчас осваиваю новое маленькое помещение 4х3х2=24 куб.  ставлю на будущие 35 кВт тепла два трехфазных нагнетающих вентилятора по 12 500 кубов на вдув  и два таких же высасывающих...запас,как говорится не помешает..(благо шум роли не играет)

Изменено пользователем scopus
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 23.09.2017 в 14:31, Uliss сказал:

Из своих паспортных 210сfm он, дай Бог, выдаст 120-140сfm и то, при удачном радиаторе майнера, что случается не часто, если вспомнить радиаторы s5 - в целом хорошие, но не для осевых вертушек, а для турбин.

Я поддержу Скопуса - надо накидывать по установленному расходу вентиляторов, так же и будет запас, плюс учесть сопротивление рукавов.

Но 12 ткубов некоторый перезаклад, если поковыряться с компрессией, будет хватать меньше. Хотя с друго стороны это все проходит по статье капитальных затрат, так что пофигу, плюс насколько соответствует паспортным значениям.. в общем нужна опытная эксплуатация.. Мы тут вытащили фильтры из вытяжки, я офигел, как вообще сквозь него что то проходило - после стройки в него что только не забилось.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Pill, я это к тому, что всегда лучше ЗНАТЬ реальное состояние и положение дел.

Особенно при проектировании.

И все запасы считать именно по реальным значениям.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, Uliss сказал:

все запасы считать именно по реальным значениям.


вот 4мя лапами за!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 недели спустя...

Господа! Помогите с просчетом пожалуйста:

в проекте 50 асиков, потребление около 50квт, площадь помещение 32кв.м. высота до потолка 4м.

 

холодная комната: 20 кв.м.

горячая комната: 7 кв.м.

 

сколько нужно вентиляторов? :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

46 минут назад, yuretzgt сказал:

оспода! Помогите с просчетом пожалуйста:

в проекте 50 асиков, потребление около 50квт, площадь помещение 32кв.м. высота до потолка 4м.

 

холодная комната: 20 кв.м.

горячая комната: 7 кв.м.

 

Все просто - только подставить собственные значения - https://forum.bits.media/index.php?/topic/35130-расчёт-вентиляции/

 

Эта тема не для того, чтобы посчитали тебе или за тебя, а для того, чтобы ты сам мог все посчитать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

18 часов назад, Uliss сказал:

 

Все просто - только подставить собственные значения - https://forum.bits.media/index.php?/topic/35130-расчёт-вентиляции/

 

Эта тема не для того, чтобы посчитали тебе или за тебя, а для того, чтобы ты сам мог все посчитать.

 

Я по формуле этой считал, получается 15000 куба в час чтобы держать температуру не выше 24 градусов,НО!

Как в этой формуле учтено что у меня отделено тепло от холода и воздухопоток самих асиков?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

19 часов назад, yuretzgt сказал:

Господа! Помогите с просчетом пожалуйста:

в проекте 50 асиков, потребление около 50квт, площадь помещение 32кв.м. высота до потолка 4м.

 

холодная комната: 20 кв.м.

горячая комната: 7 кв.м.

 

сколько нужно вентиляторов? :)

К примеру, почитав форум и послушав людей кто уже что то делал. Советуют минимум 20-х кратный обмен воздуха делать в час.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@bason

2 минуты назад, bason сказал:

К примеру, почитав форум и послушав людей кто уже что то делал. Советуют минимум 20-х кратный обмен воздуха делать в час.

Да я это читал, у меня кубатура 128 кубов, получается по этой формуле 1300 кубов в час достаточно

А про формуле экселя 15000 кубов :) Разница на порядок! 

 

То есть тема мною прочитана, но из-а множества противоречий я и решил задать вопрос.

Изменено пользователем yuretzgt
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

44 минуты назад, bason сказал:

К примеру, почитав форум и послушав людей кто уже что то делал. Советуют минимум 20-х кратный обмен воздуха делать в час.

 

42 минуты назад, yuretzgt сказал:

Да я это читал, у меня кубатура 128 кубов, получается по этой формуле 1300 кубов в час достаточно

А про формуле экселя 15000 кубов :) Разница на порядок! 

Видимо местные читари как-то чересчур выборочно читают, а потом еще и советовать лезут чего-то, поэтому еще раз повторюсь.

Считать надо не по кратности обмена, а по тепловыделению оборудования. Кратность применяется для вентиляции воздуха в помещениях с людьми, а не для обеспечения температурного режима оборудования.

Изменено пользователем bullettrain
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, bullettrain сказал:

 

Считать надо не по кратности обмена, а по тепловыделению оборудования. Кратность применяется для вентиляции воздуха в помещениях с людьми, а не для обеспечения температурного режима оборудования.

Выше написаны исходные данные, ваше мнение?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2017-10-20_144518.png.bc7d09cf996c75dc8d3ead378c51e90e.png

Это на 1кВт.

Серые числа справа - температура на всосе.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

...

1 час назад, Perf сказал:

2017-10-20_144518.png.bc7d09cf996c75dc8d3ead378c51e90e.png

Это на 1кВт.

Серые числа справа - температура на всосе.

 

 

извиняюсь за глупые вопросы, но

 

1) ф1, ф2 это видимо формулы с разными коэфиционетами меньше которых не стоит делать?

2) это надо притока столько сделать или оттока? :)

3) есть несколько трубных шахт (раз это трубы то не будет ли тепло само вверх "уходить"

4)  диаметр 25-40см , какой бы вентилятор посоветовали для моих нагрузок

Изменено пользователем yuretzgt
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, bullettrain сказал:

 

Видимо местные читари как-то чересчур выборочно читают, а потом еще и советовать лезут чего-то, поэтому еще раз повторюсь.

Считать надо не по кратности обмена, а по тепловыделению оборудования. Кратность применяется для вентиляции воздуха в помещениях с людьми, а не для обеспечения температурного режима оборудования.

 

Приведены формулы для расчета вентиляции при пассивном тепловыделении - калориферы и т.п.

Зачем так считать производительность СО, если используются активные нагреватели с собственными вентиляторами и вполне контролируемым параметром производительности собственного СО? Вот сколько суммарно воздуха прогонит через себя СО майнеров, ровно столько холодного воздуха нужно в помещение подать и столько же вывести. Само-собой, это для идеальной вентиляции с разделением горячих и холодных потоков и не имеющей потерь.

И задача до безобразия проста - измерить производительность по воздуху одного майнера, умножить на количество майнеров и на увеличивающий коэффициент в качестве запаса. Ну и, как всегда, грамотно спроектировать расстановку майнеров и их обвязку коробами вентиляции - куда ж без этого....

Не стоит морочить себе голову киловаттами - вентиляция работает с объемами воздуха, майнеры - тоже, невзирая на потребляемую и выделяемую мощность.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

24 минуты назад, yuretzgt сказал:

1) ф1, ф2 это видимо формулы с разными коэфиционетами меньше которых не стоит делать?

Это две разные формулы из данной темы.

 

25 минут назад, yuretzgt сказал:

2) это надо притока столько сделать или оттока? :)

Отток.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

...

В 20.10.2017 в 14:04, Uliss сказал:

Вот сколько суммарно воздуха прогонит через себя СО майнеров, ровно столько холодного воздуха нужно в помещение подать и столько же вывести. Само-собой, это для идеальной вентиляции с разделением горячих и холодных потоков и не имеющей потерь.

И задача до безобразия проста - измерить производительность по воздуху одного майнера, умножить на количество майнеров и на увеличивающий коэффициент в качестве запаса.

 

Не могу найти в характеристках майнеров воздушный поток.

У кого есть инфа по айбилинкам и антмайнерам?

И вопрос в том что какой смысл обеспечивать такой большой приток воздуха, ведь по идее притока значительно меньшего будет достаточно чтобы держать приемлемую температуру

Изменено пользователем yuretzgt
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Приветствую!

Есть гараж 24 м2.

Сейчас стоит стойка с 5 ригами - грубо говоря потребление 4,5-5 кВт.

Есть запас по мощности до 15 кВт.

Думается как лучше сделать вентиляцию этого помещения для установки дополнительного оборудования.

 

Летом стояли всего 3 рига (390 + 470 карты). На забор воздуха осевой вентилятор D160  - 330 м3/ч и на выброс такой же. В жаркие дни в гараже был Ташкент.

 

Вижу два варианта:

1.  В гараже предусмотрены вентиляционные отверстия. Всего их 4, но все они расположены на одной стене, со стороны входа в гараж - 2 вверху и 2 внизу, диаметр этих отверстий можно увеличить до 200мм. Поставить 4 вентилятора d200 - 1100 м3/ч каждый. Два на выброс и два на забор воздуха. Думается, что для 5 ригов,  в жаркие дни,  такая схема будет эффективна даже без подвода к стойке вентиляционных каналов.  Но если расширяться, то как мне кажется, надо будет делать отвод горячего воздуха от стоики воздуховодами.

 

2.  Гараж угловой, есть возможность на боковой стенке в дальнем углу сделать отверстие наружу и поставить осевой вентилятор на вытяжку. Вентилятор есть на D300 - 3000 м3/ч - Ровен YWF(K)2E-300. Вижу в этой схеме преимущество. т.к. будет сквозная вентиляция и в этом случае, думается, что можно даже ограничиться только им, без вентиляторов на для забора воздуха. Просто оставить 4 отверстия на 150-200мм. Давление он создает хорошее, стоял такой на балконе, но шумит падла - 70дб.

Что скажите?

 

Схема вариант №2.

Скрытый текст

10263963.png10242459.png

 

 

Схема вариант №1.

Скрытый текст

10269080.png10262936.png

 

 

Изменено пользователем Fennix
Спойлер
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Fennix Второй явно лучше, вход оставить пассивным, на вытяжной вентилятор поставить регулятор. В первом большая часть воздуха будет гонятся в бестолку, с нижнего вентиля в верхний, и не протягивать воздух через стойку.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 минут назад, Zipon сказал:

Второй явно лучше, вход оставить пассивным, на вытяжной вентилятор поставить регулятор.

 

imageproxy_php.thumb.png.fd7cc67987d1605da17134081c61e773.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Uliss Согласен, пара отверстий на противоположной стороне даже лишние.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 29.10.2017 в 01:38, Uliss сказал:

 

imageproxy_php.thumb.png.fd7cc67987d1605da17134081c61e773.png

Стойку нет возможности переместить на другую сторону. Я вижу, что появилась перегородка, есть смысл оградить (направить) поступление холодного воздуха?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Fennix сказал:

Я вижу, что появилась перегородка, есть смысл оградить (направить) поступление холодного воздуха?

 

Конечно.

Появится уверенность в том, что весь объем  приточки идет на охлаждение майнеров, а не уходит в вытяжку понапрасну.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

D300 - 3000 м2 - это что за зверь?

Я вот таких зверей ставил на трехсотые отверстия. Цена очень нравится у них. Да и работают тихо весьма. 

3000 кубов через 30 см -это будет очень громко, имхо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics


×
×
  • Создать...