Проектирование систем вентиляции


chelsanya

Рекомендуемые сообщения

У меня в пути 10 L3+  еще имеется 2  antminer S9  и 4 фермы все вместе будет потрелять 13,7 квт подскажите как сделать расчет на вентиляцию на такую мощность 

Помещение  ширина 3.8м  длина 6.3  высота потолка 2.4м 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 513
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

У меня в пути 10 L3+  еще имеется 2  antminer S9  и 4 фермы все вместе будет потрелять 13,7 квт подскажите как сделать расчет на вентиляцию на такую мощность 

Так же как и для 1, 2 и даже 3, 10 или 20 кВт! Смотри первую страницу темы, все уже разжевано, что еще надо то?

Изменено пользователем bullettrain
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У меня в пути 10 L3+  еще имеется 2  antminer S9  и 4 фермы все вместе будет потрелять 13,7 квт подскажите как сделать расчет на вентиляцию на такую мощность 

Помещение  ширина 3.8м  длина 6.3  высота потолка 2.4м 

Если рассчитывать, что снаружи будет +30, а в помещении +40, то нужен вентилятор на ~5000 кубов. Можно поставить два по 2500 и второй включать когда будет реально +30 за окном.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

Добрый день!

 

Имею металлический ящик 400х400х600 мм, на торцах ящика два круглых вывода по 315 мм. Внутри мечтаю разместить 6 видеокарт (кажем GTX 1070 по 150Вт ) Итого как я вижу 900 ВТ выделяемого тепла. Воздух берется с улицы и выводится на улицу каналами или гофрой (до 3 метров).

 

http://ibb.co/cxObVQ

 

Приток осуществляется вентилятором канальным. Сразу первый вопрос: нужен ли в данном случае второй вентилятор на вытяжку?.

 

Вопрос №2: Верен ли мой рассчет по формуле на первой странице: Q = V x P x C x dT следовательно искомое V=Q/ (P x C x dT)

На улице максимум +35 по цельсию, для карты комфортный режим до 70 градусов по цельсию - dT=35.

В моем случае =0,9/(1,2*1,02*35) = 0.021 это м3 в сек. Умножаем на 3600 и получаем 75 м3 в час. Перевожу все в метры в час ибо в магазинах дается эта характеристика. Очень прошу поправьте меня, ибо цифра маленькая очень, как мне кажется и это худший вариант – жара за бортом.

Вентилятор пока не покупал, главная проблема: правильно выбрать нужный по мин цене конечно =)

Да и ВК с диаметром выходного 315ММ стоит огромных денег.

 

Вопрос №3: берем воздух с улицы, наверное нужен фильтр? Наверное он обязателен, карманный подойдет? Делаем поправку на воздушное сопротивление конкретного фильтра, получаем доп требования к вентилятору? Цитата: б) Можно не заморачиватся и не учитывать сопротивление правильного фильтра, а тупо для гарантии накинуть 30%

 

Вопрос №4: Внутри ящика дефлектор для равномерного распределения входного потока нужен?

 

Вопрос №5: что я не учел? Какие камни меня ждут еще?

 

Вопрос №6: Почему большинство гоняет воздух по сложным лабиринтам огромных помещений, а не делает подобную замкнутую экосистему? Цитата их стартового топика:

1.2 Оборудование с закрытым коробом. Применяется как для больших так и малых объектах, обеспечивает хорошее охлаждение аппаратуры. воздушный поток проходит в узком канале вокруг аппаратуры с большой скоростью и очень хорошо и быстро отводит от неё тепло.

 

Я далек от темы, рыбы не прошу, прошу дать импульс для мысли. Заранее благодарен. Взамен обещаю, что если реализую, выложу полный отчет с фотками (только без кошек).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

нужен ли в данном случае второй вентилятор на вытяжку?.

Только на вытяжку.

Приток пассивный, но в два раза больше по сечению.

 

 

 

На улице максимум +35 по цельсию, для карты комфортный режим до 70 градусов по цельсию - dT=35.

70 на картах - это не 70 в ящике.

Да и много это по моему.

Там же не только карты будут ? Еще БП и пр.

Думаю надо закладывать около 40 в ящике.

 

 

 

ВК с диаметром выходного 315ММ стоит огромных денег

Два на 200 ?

 

 

 

берем воздух с улицы, наверное нужен фильтр?

Я бы сказал что он обязателен.

Свой вытряхиваю каждые две недели примерно - пыли, мусора, насекомых скапливается дофига.

 

 

 

Почему большинство гоняет воздух по сложным лабиринтам огромных помещений, а не делает подобную замкнутую экосистему?

Проще, дешевле, быстрее.

Помещение выполняет роль буфера.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Огромное спасибо!

0,9/(1,2*1,02*5(дельта температуры в жару 35 за бортом))*3600(перевод а час)* 1,3 (фильтр) = 687 м3/час не слабый получается КВ, или два по 350 (я правильно понимаю что тут просто складывать можно?)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Огромное спасибо!

0,9/(1,2*1,02*5(дельта температуры в жару 35 за бортом))*3600(перевод а час)* 1,3 (фильтр) = 687 м3/час не слабый получается КВ, или два по 350 (я правильно понимаю что тут просто складывать можно?)

Формула это фигня!  :lol: К реальному охлаждению ферм она мало применима

Опыт наше всё - тебе вполне хватит 2шт 150мм канальников на выдох. На вдох можно пассивно, можно активно.

 

 

Тут важно как карты расположены внутри твоей коробки, чтобы был эффективный продув и картам хватало воздуха вокруг, чтобы "дышать".

Изменено пользователем Rastishka
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Господа, кто тут фермы от 30 кВт городит, менее 6 ткубов в час даже думать нельзя ставить, это не то что нижняя граница, это просто сфероконь максимального удешевления..

 

без обеспечения специальных мер по продувки самих карт, это все приведет к печальным последствиям и нестабильности.

 

я заметил в обсуждении 2 упущения:

 

1. никто не рассматривает совокупно цепочку трансфера тепла от карт в атмосферу, везде обсуждения только какого то одного участка.

2. необходимо считать воздухообмен "ближней зоны" видеокарты или другого оборудования, у нас оптимум 7 см шаг карт на ферме, соответственно кубик 14х7х30 см должен обновляться не менее чем 200 раз в час.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 сантиметров между картами или именно шаг карт?

именно шаг

 

post-39517-0-42689100-1501938574_thumb.jpg

post-39517-0-62715500-1501938588_thumb.jpg

Изменено пользователем Pill
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

друзья подскажите .

 

вопрос 1. как лучше организовать циркуляцию воздуха в помещении. помещение почти полностью закрытое нагнетаем относительно прохладный воздух из подвала выбрасываем на улицу. нужно больше нагнетать или больше выбрасывать. и какое примерно должно быть соотношение.

 

есть ли простяцкая формула по которой можно высчитать сколько воздуха нужно проганять через помещение. от расчета вентиляции далек и очень заумные формулы не поддались.

 

 

вопрос 2. при наличии в помещении например только одного проема на улицу больше организовать не как  - воздух лучше нагнетать или забирать?

спасибо

Изменено пользователем Max Bond
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

есть ли простяцкая формула по которой можно высчитать

300 м3/ч на киловатт потребляемой мощности и наружной температуре в 30 гр.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

300 м3/ч на киловатт потребляемой мощности и наружной температуре в 30 гр.

 

30 градусов это имеется ввиду вдуваемая температура??

то есть по объему брать из расчета вдув и выдув 1 к 1?

Изменено пользователем Max Bond
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

вопрос 2. при наличии в помещении например только одного проема на улицу больше организовать не как - воздух лучше нагнетать или забирать?

Это в зависимости от желаемого результата.

Если вам нужно поднять давление в помещении, то нагнетать, а если требуется разряжение, то вытягивать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

вдув и выдув 1 к 1

если вдув пассивный - то 2 к 1 по сечению

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Подскажите пожалуйста помещение 450 квадратов, высота потолков 8 метров. оборудования на 500 кВт/ч условно 500 асиков скажем. 

 

Хватит ли 3-5 вентиляторов по 35000 м3  каждый, скажем 100 000 - 150 000 м3 вытяжки? 

 

Характеристики вентлятора осевого:

 

Размеры : 1380x1380x40 cm

Вес : 66kg
Мощность: 35000m3/h
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

450 квадратов

Вы квадраты переведите в кубы и получите обьем, от этого и исходите.

Квадраты это 2х2=4 , а кубы 2х2х2(высота)=8   ;)

Изменено пользователем scopus
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так в кубах получается 45х10х8 = 3600 м3 вопрос как просчитать теперь 500 кВт тепла и вентиляцию какую нужно под такую кубатуру. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а кто ни будь в нашем деле использовал потолочные вентиляторы?? есть ли от них какой либо положительный эффект??

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

условно 500 асиков скажем. Хватит ли 3-5 вентиляторов по 35000 м3 каждый, скажем 100 000 - 150 000 м3 вытяжки?

 

Чего проще.

Измеряешь производительность СО одного майнера, умножаешь на количество майнеров и получаешь минимальное значение производительности вытяжной вентиляции.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Чего проще.

Измеряешь производительность СО одного майнера, умножаешь на количество майнеров и получаешь минимальное значение производительности вытяжной вентиляции.

 

 

Спасибо, не подскажете примерно CO одного майнера S9, L3, D3 среднее значение. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Finspot, Если я не ошибаюсь, то один вентилятор на выдув у S9 выкидывает около 420 кубов в час.

500 асиков х 420 кубов = 210 000 кубометров горячего воздуха. Вот и считайте. И не забудьте, что столько же нужно закачать...

Изменено пользователем scopus
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Finspot, Если я не ошибаюсь, то один вентилятор на выдув у S9 выкидывает около 420 кубов в час.

 

Это по паспорту вентилятора производительность или реальная СО майнера?

Так-то, это далеко не одно и то же.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Uliss, разве это было сильно принципиально? Хоть слева зайди, хоть справа, нужно убрать столько горячего воздуха, сколько его выдали асики. И чтобы они не задохнулись на входе, столько же( а лучше больше ) подать им на вход. К чему эти не нужные  пальцы веером?

Модель: QFR1212GHE / Поток воздуха: 210.38CFM умножаем на коэффициент 1,7 и получаем 357 куб. час. на максимальных оборотах.

Исходить нужно из этого. Если У Вас другая логика, то на здоровье.

З/Ы/ я бы еще добавил выдуваемое тепло из блоков питания. Но поскольку расчет все равно нужно вести с хорошим плюсом в сторону увеличения, то это сильной погоды не делает, но помнить об этом нужно.

Изменено пользователем scopus
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics


×
×
  • Создать...