Проектирование систем вентиляции

Recommended Posts

5 минут назад, Alex_kr сказал:

D300 - 3000 м2 - это что за зверь?

Ровен YWF(K)2E-300 - 3000 m3/ч - 70db орет жестко. Спасает регулятор.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, Fennix сказал:

Ровен YWF(K)2E-300

чур меня) Такую аркибузу точно ставить не буду, лучше стены раздолбать)) Но на будущее - полезная ссылка. Спасибо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, Alex_kr сказал:

чур меня) Такую аркибузу точно ставить не буду, лучше стены раздолбать)) Но на будущее - полезная ссылка. Спасибо.

Давление эта аркибуза создает отличное, если шум не напрягает, вентиль один из лучших из 300-ых.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 минуты назад, Fennix сказал:

Давление эта аркибуза создает отличное, если шум не напрягает, вентиль один из лучших из 300-ых.

Вне помещения шум всегда напрягает, много лишнего внимания. Актуален он лишь тогда, когда ты сильно стеснен в площади отверстий (двусмысленно, да). В целом для меня ВКО дают отличное соотношение цена/производительность/шум. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 минуты назад, Alex_kr сказал:

Вне помещения шум всегда напрягает, много лишнего внимания. Актуален он лишь тогда, когда ты сильно стеснен в площади отверстий (двусмысленно, да). В целом для меня ВКО дают отличное соотношение цена/производительность/шум. 

Лишние отверстия не привлекают внимания?

И "лишние"  300мм продолбить в бетоне не айс как то...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, Fennix сказал:

Лишние отверстия не привлекают внимания?

У всех своя специфика, так ведь?) у меня хоть ёжиков делай из помещений, но чтобы потише было, так как их не видно с общедоступных мест, но слышно. У вас, возможно, наоборот. 

 

1 минуту назад, Fennix сказал:

И "лишние"  300мм продолбить в бетоне не айс как то..

Если у вас монолит - согласен) Остальное современным перфоратором, болгаркой и ломом делается за пару часов. Но опять же, у всех своя специфика. Тут смысла спорить нет.

 

Я на будущее учту эту модель, когда найду, откуда еще 20-30 кВт затянуть в свою сараюшку))

Share this post


Link to post
Share on other sites

День добрый. Есть гаражный бокс 15*14*4.5м. Заведено 150 квт, ставить будем с9,д3,л3 асики. Двое ворот, старая труба от вытяжки прямоугольная  1*0.5м, 3 ямы для ремонта машин. Как лучше поставить стеллажи с асиками? Надо ли подводить к стеллажам трубы или достаточно мощного притока внизу и мощного оттока из этой трубы? Какие ваши мысли? Спасибо.

e3cb730eabbfd0533ae0f197325190ee.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нереально, 150 квт в эту трубу вывести, стены придётся бурить

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас делаем похожее помещение для себя. Помещение 18 на 6, под фермы отделили 12 на 6, тоже 150квт. Вывели в крышу 12 труб на вытяжку под 315 моторы и 14 труб на приток под 315 моторы. Чтобы только с верху можно было определить что там что-то странное. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, TAG сказал:

Сейчас делаем похожее помещение для себя. Помещение 18 на 6, под фермы отделили 12 на 6, тоже 150квт. Вывели в крышу 12 труб на вытяжку под 315 моторы и 14 труб на приток под 315 моторы. Чтобы только с верху можно было определить что там что-то странное. 

Правильно я вас понимаю, что у вас в этом помещении 26 315ых моторов?

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 часа назад, Denis Matveenko сказал:

 старая труба от вытяжки прямоугольная  1*0.5м

 

Работа притока будет зависеть от того, куда выходят эти двое ворот, а вытяжки , от того, куда, как и как далеко тянется этот канал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@bmdrka Пока моторов гораздо меньше, часть неиспользуемых отверстий закрыта. Просто сделали сразу столько с запасом и перекрыли крышу с учётом их. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 01.11.2017 в 17:55, Uliss сказал:

 

Работа притока будет зависеть от того, куда выходят эти двое ворот, а вытяжки , от того, куда, как и как далеко тянется этот канал.

ворота на улицу, до ближ постройки от ворот метров 30-40. Труба эта крайне короткая, она сразу же на улицу из стены выходит. 

 

Надо ли разводить каналы по помещению или достаточно сделать как на рисунке? Просто мощный приток врезать вместо ворот и мощную вытяжку, возможно еще одну такую же трубу. Стоит ли ставить стелажи друг за другом? Или надо стараться как-то сделать в один ряд, чтобы не глотали горячий воздух асики? 

50feca9172ec2542da4e2bdf96a86ab1.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 01.11.2017 в 16:35, Denis Matveenko сказал:

День добрый. Есть гаражный бокс 15*14*4.5м. Заведено 150 квт, ставить будем с9,д3,л3 асики. Двое ворот, старая труба от вытяжки прямоугольная  1*0.5м, 3 ямы для ремонта машин. Как лучше поставить стеллажи с асиками? Надо ли подводить к стеллажам трубы или достаточно мощного притока внизу и мощного оттока из этой трубы? Какие ваши мысли? Спасибо.

e3cb730eabbfd0533ae0f197325190ee.png

На вскидку по калькулятору: чтобы охладить 150кВт, в жару летом, с дельтой даже в 10 градусов нужно прокачивать 45000 кубометров в час.

Труба 1*0,5м имеет площадь 0,5 квадрометра. Если прокачивать 45000кубов через 0.5 квадрометра, скорость воздуха в нём будет порядка 25м/с или 90км/ч.

Гул будет сравним с работой маленького реактивного двигателя =) Ну и тяга будет такая, что вас может туда просто засосать.

Думаю для достижения приемлемых 8м/с в воздуховоде нужно 3-4 таких трубы на вытяжку и 4-5 на приток =)

Зимой естественно прокачивать нужно будет в 2-3 раза меньше, чем летом. Но делать нужно всё сразу)

Edited by Strannik

Share this post


Link to post
Share on other sites

Там оказывается есть еще два окна больших и еще одна труба площадью 1.5м. Дальнейшие размышления на картинках. Что скажите?

До-после.jpg

после.jpg

стойки.jpg

два этажа.jpg

Стойка провода.jpg

воздух.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
43 минуты назад, Miker сказал:

поделитесь как вы умудрились завести 150квт в бокс ? какой тариф?ш

у самого есть бокс большой, но больше 30квт пока не получается завести. 

 

и ещё вопрос, на картинке вместо ворот установлены приточные вентиляторы. Как это повлияет на безопасность ? За соседей не переживаете? 

один ответ на все вопросы: это не гаражный кооператив

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

  1. Расчетная нагрузка 30 кВт

  2. Размеры помещения 6,30х1,87х2,3 м, объем 27 м3.

  3. Вентиляторы (ВКФ 4Е 500) по 2 штуки  на приток и отток, диаметр 500, производительность  макс 7060 м3/ч, потребялемая мощность 420 Вт.

  4. Система с холодным-горячим коридором. Стеллаж на котором установлены асики разделен поликарбонатом с прорезанными отверстиями (окнами ) под вентиляторы асиков и б.п.

  5. В нижней части стойки ставим дроссельную заслонку с сервоприводом для циркуляции воздуха в холодное время года, чтоб исключить переохлаждение холодного коридора.

 

В связи с тем что помещение не очень большое для такого объема, есть желание сделать автоматику для поддержания более-менее стабильной температуры. Планируем это сделать с помощью отключения вентиляторов через управляемое реле,  регулировкой угла открытия дроссельной заслонки для циркуляции воздуха между коридорами.

Контроль температуры, управление заслонкой и вентиляторами хотелось бы сделать на rasperry pi, на ней же поднять систему мониторинга которая будет выводить все показатели и в случае чего сигнализировать.

Так же есть идея в критической ситуации скриптом отключать асики, чтоб не допустить их перегрева.

 

Интересует как остальные справляются с регулировкой температуры при морозе за бортом.

 

Скрытый текст

b-LQSQceBNraE7PDU4skROtL7YvR7xNuZdhmPwAXUC0RcnToZz-ev4EYeiraozQvxTRAZaCr2a5rpy2VPyHZId2JcDDJX2Ejcibz01RotvQoOshL-qDinplbQ6CBXmzN8I_S8EAb

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 минут назад, svlex сказал:

ставим дроссельную заслонку с сервоприводом

 

Жалюзи

Share this post


Link to post
Share on other sites

Розу ветров тоже посмотрите. 

Вместо скрипта, выключите хаб релюшкой. Или поставьте привод на вводной автомат. 

Обязательно на приток фильтры. Из обычного филтека. 

Автоматизация жалюзи... Кажется лишней. В жизни их раза 3 в год переставляешь. А чаще 2. По возможности, если есть доступ к холодной воде, поставьте к лету радиаторы на приток за фильтром. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, Miker сказал:

либо своя линия либо на территории промбазы бокс?

Если своя линия, то вопрос мой тот же...как?)

там уже все было.

Share this post


Link to post
Share on other sites

150квт. Это примерно 10к/мес. Вам религия не позволяет нанять за 20-25 инженера, способного спроектировать и питание и вентиляцию и автоматику?  И воплотить это в железе! Просто будет на 5 - 10 машинок меньше вначале, зато сразу и без затей всё начнёт работать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну с предыдущим оратором полностью согласен, еще не забудьте что все 150 не льзя под нагрузку как минимум процентов 20 выкеньте иначе бадабум вам обеспечен, так как 150 это пиковая нагрузка на непродолжительное время а уж не как не на постоянку так что смело нанимайте инженера теплотехника он грамотно все разведет и сделает.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 минуты назад, booz сказал:

150квт. Это примерно 10к/мес. Вам религия не позволяет нанять за 20-25 инженера, способного спроектировать и питание и вентиляцию и автоматику?  И воплотить это в железе! Просто будет на 5 - 10 машинок меньше вначале, зато сразу и без затей всё начнёт работать. 

 

Все это будет. Но надо общий вид себе представлять. Я хотел услышать совет опытных майнеров как лучше расположить это дело. А детально, конечно будут просчитывать профи.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 часов назад, Denis Matveenko сказал:

Там оказывается есть еще два окна больших и еще одна труба площадью 1.5м. Дальнейшие размышления на картинках. Что скажите?

 

Почему бы тогда, по вновь открывшимся обстоятельствам, не расположить аппаратуру в дальней части между 2 отсеков?

 

5a007bcbef739_.thumb.JPG.9eab1d9d6a6839ddf590779ed4bb9478.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, Uliss сказал:

 

Почему бы тогда, по вновь открывшимся обстоятельствам, не расположить аппаратуру в дальней части между 2 отсеков?

 

5a007bcbef739_.thumb.JPG.9eab1d9d6a6839ddf590779ed4bb9478.JPG

Строить больше, вентиляция слабее.Места для асиков меньше. Поток надо разворачивать. Туда на 150 квт будет сложно поставить. Какие плюсы? Вертелок меньше надо ставить? Место есть в соседнем боксе для песронала, склада, мастерской. Этот бокс чисто под майнеры.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Emporium.ai — P2P биржа с низкой комиссией, большим выбором криптовалют, банков, платежных систем и быстрыми обменами

      Привет, Bits.Media! Врываемся в вашу жизнь и представляем новый проект! Мы — Emporium.ai, команда, которая два года создавала P2P-платформу, где быстро и с низкой комиссией можно обмениваться криптовалютами.    На нашем сервисе вы сможете купить и продать, на данный момент, 15 криптовалют (скоро будет больше): от Bitcoin до Monero, Tron и прочих.    Мы не то, чтобы хвастаемся (немножко), но посмотрите, чего еще толкового есть на Emporium: 

      in Биржи криптовалют

    • Чёрный список/рейтинг банков и платёжных систем

      Решил создать данную тему, так как порядком надоело, 115 ФЗ крутят как хотят даже не вникая в его суть, используя как повод для устранения не удобных граждан и юр.лиц. Предлагаю обозначать банки которые не обоснованно блокируют счета, карты без возможности восстановления. 1. Альфа-банк - когда то лучший банк, который не относится к гос. сектору превратился в блокировочную помойку. Блокировка счёта ЮЛ, блокировка счёта физ.лица, блокировка кредитных карт. рейтинг худших банков 10 из 10.

      in Флейм

    • MIT: «государственные криптовалюты должны содержать элементы DLT и централизованных систем»

      На конференции MIT Bitcoin Expo эксперты пришли к выводу, что государственные криптовалюты должны содержать элементы блокчейна и традиционных централизованных систем. В качестве спикеров на конференции выступали директор финтех-подразделения Федерального резервного банка Бостона Боб Бенч (Bob Bench), экономист и специалист Международного валютного фонда (МВФ) Соня Давидович (Sonja Davidovic) и научный сотрудник Массачусетского технологического института (MIT) Роблех Али (Robleh Ali). 

      in Новости криптовалют

    • Разработчики Libra закончили проектирование основной сети проекта

      Разработчики стейблкоина Facebook Libra, запуск которого запланирован на 2020 год, опубликовали вторую дорожную карту проекта. Согласно заявлению, в тестовой сети Libra уже работают 8 узлов для подтверждения транзакций, а к моменту запуска в Ассоциации должно быть около 100 участников. Некоторые из них будут участвовать в разработке стейблкоина, а другим придется нанять специалиста по блокчейну или компанию для запуска своего узла сети.     Читать полностью

      in Новости криптовалют

    • FATF опубликовала рекомендации по развертыванию систем цифровой идентификации

      FATF опубликовала черновик руководства по внедрению систем цифровой идентификации. Руководство также касается работы криптовалютных и блокчейн-компаний.   Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала черновик руководства по цифровой идентификации для правительств, регулируемых субъектов и других заинтересованных сторон, чтобы обеспечить соблюдение правил борьбы с отмыванием денег (AML) и противодействия финансированию терроризма (CFT).  

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...