Проектирование систем вентиляции


chelsanya

Рекомендуемые сообщения

Да, не ваши, это расчеты @chelsanya :smile: Зачитался видно.

Спасибо за совет и чертеж!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 514
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Щас тоже заморочился вентиляцией на лето, для справки один s7 выгоняет 357 кубов/час, решить никак не могу чего лучше , на каждый асик прставить канальник на сброс воздуха, или разделить комнату на холод и горячую зону? Может кто что посоветовать

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот вам сайт с какими хотите вентиляторами, и канальными, и реверсивными, беру у них на все случаи жизни... https://promsnabob.ru/ventilyacionnoe-oborudovanie-i-kondicionirovanie.html

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Друзья,  планирую  разместить 30шт S9 в помещении 26кв.м. потолок 3м. В комнате два окна выходящих на задний двор промзоны поэтому шум никому не помешает.  С вентиляцией  предполагаю следующую схему, примерно как уже было предложено камрадами выше,  но горячий воздух собирать сразу в ввент-канал и выкачивать его в окно канальным вентилятором. Т.е. двух уровневый  стеллаж с майнерами вплотную прилегает к двум  вент-каналам размещенными один над другим, в котором будут вырезаны отверстия по размеру вентилятора майнеров под каждый из них. Прошу озвучить ваше мнение на счет этой схемы. И еще пара вопросов по теме, если летом все понятно, уличный воздух прокачиваем через помещение и удаляем его обратно на улицу, но как на счет холодного времени года? Как себя будут чувствовать майнеры при температуре приточного воздуха -20 -30?  Буду весьма признателен любому совету / критике.  

project.png

Изменено пользователем evilkir
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Добрый день. На форуме новичок. Перечитываю сейчас темы по вентиляции, иногда,как вышестоящем посте, по доброму удивляюсь от объемов.) Есть вопрос- 1шт s9,  если соединить выход из него трубой сантиметров в 20 длиной с отверстием в окне, а воздух пусть забирает с закрытой комнаты? ( Кубатура 20м3, закрыта, приток- щели). Такой вариант без тяжёлых последствий пройдет?

 

Изменено пользователем Dutch
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Dutch дома планируете поставить? Хотите музыку послушать? :) Не, я на полном серьезе... У меня 2хL3+ в комнате. Вход или выход переключаемый на забор/выхлоп с/на улицу. Так вот когда комнату закрываешь такой свист стоит из под двери шо ппц. Зачем 1 труба? Ставьте тогда уж 2 - на вдох и выдох. Тогда при закрытой комнате свистов внутри не будет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Дома не планирую))

Есть помещение свободное в нежилом здании. Подо мной столовая, точнее её кухня, окно выходит на улицу над крышей первого этажа. На самом втором этаже, где помещение, больше никого нет, так что шум особых проблем не доставляет. Просто интересно- можно ли тупо Ы9 короткой трубой с увеличенным диаметром сразу с окном соединять.

Насчёт второй трубы для забора с улицы думал. Так понимаю на неё нужен будет фильтр от пыли. И кстати, если осадки на улице? Высокая влажность воздуха?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Начал обсчитывать вентиляцию под производственное помещение 640 кубов под 250-270 асиков. Инженеры настаивают на принудительном притоке с подогревом воздуха колорифером. А это гигантский расход мощности помимо самих асиков. 

Даже если считать по-максимуму, пусть каждый асик гонит по 350 кубов в час, 270*350=94500 м3/ч, получается гигантская цифра. Даже если принять, что реально гонит асик половину, ну 170 кубов это все равно 46000 м3/ч. Это как минимум три вытяжных установки вытяжных по 16000 кубов, каждая из которых жрет по 5квт с трех фаз. А лучше шесть штук, чтоб один к двум былоююю

Вопрос, нужен ли будет приток или нет? Или хватит самотека? давление будет космическое... И нужен будет подгрев? Инженер говорит, что обледенеет вход воздуха с улицы зимой, типа, что воздух только плюсовой будет идти. Проблема в том, что на такой объем колорифер нужен будет квт на 60 минимум... Где ошибаюсь?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, ArEHT_CMuT сказал:

Начал обсчитывать вентиляцию под производственное помещение 640 кубов под 250-270 асиков. Инженеры настаивают на принудительном притоке с подогревом воздуха колорифером. А это гигантский расход мощности помимо самих асиков. 

Даже если считать по-максимуму, пусть каждый асик гонит по 350 кубов в час, 270*350=94500 м3/ч, получается гигантская цифра. Даже если принять, что реально гонит асик половину, ну 170 кубов это все равно 46000 м3/ч. Это как минимум три вытяжных установки вытяжных по 16000 кубов, каждая из которых жрет по 5квт с трех фаз. А лучше шесть штук, чтоб один к двум былоююю

Вопрос, нужен ли будет приток или нет? Или хватит самотека? давление будет космическое... И нужен будет подгрев? Инженер говорит, что обледенеет вход воздуха с улицы зимой, типа, что воздух только плюсовой будет идти. Проблема в том, что на такой объем колорифер нужен будет квт на 60 минимум... Где ошибаюсь?

У вас теплоизбытков около 350кВт, которые вы собираетесь скидывать на улицу(вытяжка). А ваши инженера о калорифере говорят... пусть включат мозг. Используйте теплоту выделяемую оборудованием для нагрева приточного воздуха(частичная рециркуляция). 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 11.01.2018 в 14:09, evilkir сказал:

Друзья,  планирую  разместить 30шт S9 в помещении 26кв.м. потолок 3м. В комнате два окна выходящих на задний двор промзоны поэтому шум никому не помешает.  С вентиляцией  предполагаю следующую схему, примерно как уже было предложено камрадами выше,  но горячий воздух собирать сразу в ввент-канал и выкачивать его в окно канальным вентилятором. Т.е. двух уровневый  стеллаж с майнерами вплотную прилегает к двум  вент-каналам размещенными один над другим, в котором будут вырезаны отверстия по размеру вентилятора майнеров под каждый из них. Прошу озвучить ваше мнение на счет этой схемы. И еще пара вопросов по теме, если летом все понятно, уличный воздух прокачиваем через помещение и удаляем его обратно на улицу, но как на счет холодного времени года? Как себя будут чувствовать майнеры при температуре приточного воздуха -20 -30?  Буду весьма признателен любому совету / критике.  

project.png

Думаю оборудованию не понравится находится в помещении с температурой ниже 0. Я бы рекомендовал сделать с точностью наооборот т.е. вытяжка из тёплой зоны осевыми вентиляторами, поставить несколько для удобства управления(один основной и 2 аварийных с включением по термостату) , приток раздавать локально- на асики. 

Приточной воздух необходимо подогревать вытяжным, т.е. сделать частичную рециркуляцию с автоматическим поддержанием температуры притока. Не забывайте, что расходы воздуха приведённые вами актуальны для «лета» и «зимой» они будут значительно меньше...

Изменено пользователем Ser37
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Ser37 А как при вашей схеме делать возможным функционирование майнингового помещения при отрицательных температурах за бортом? Практика фермостроения как раз подсказывает управляемые по температуре вентиляторы с фильтрами на приток, плюс управляемые клапаны, открывающие подсос асиками воздуха из "горячей" зоны. Но дальше - только за деньги советы. :smile:

Изменено пользователем Rabinovitch
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 09.01.2018 в 10:06, Garo сказал:

Я пробовал разместить больше, ну четыре L3+, с блоками расположенным сбоку помещаются на метровой полке, а пятый не влезает.

Да, на метровый стеллаж из "леруамерленов" влезает 4 майнера с БП. 5 там вообще некуда воткнуть. Итого в одну стойку - 28 майнеров с БП получается запихать.

Изменено пользователем Rabinovitch
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Ser37 вот и я про тоже им твержу. Есть различия, делать для ферм или для асиков вентиляцию раз и просто глупо тратить на подогрев, не используя то тепло, от которого сам избавляешься...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 13.01.2018 в 20:46, Starozhil сказал:

@Ser37 А как при вашей схеме делать возможным функционирование майнингового помещения при отрицательных температурах за бортом? 

@Starozhil вроде понятно расписал... 

Я представил концепцию организации системы вентиляции для поддержания постоянной температуры в помещении. Только воздухообменом без использования доводчиков(кондиционеров и пр.)

В двух словах:

Работа "зима, от  -30 до + 5": постоянная вытяжка из горячей зоны (расход воздуха определяется при проектировании) + приток с постоянной tподачи +5С(допустим), Lпр=Lвыт + аварийная система рассчитанная на полный расход(ассимиляция всех теплоизбытков)

Работа "лето от +5 до +30": Lпр=Lвыт и на полный расход.

Данную задачу можно решить разными способами , но для этого требуется получить ответы на множество вопросов.. и планировка помещения играет здесь не малую роль.

В 13.01.2018 в 20:46, Starozhil сказал:

Но дальше - только за деньги советы. :smile:

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 12.01.2018 в 21:57, Ser37 сказал:

Думаю оборудованию не понравится находится в помещении с температурой ниже 0. Я бы рекомендовал сделать с точностью наооборот т.е. вытяжка из тёплой зоны осевыми вентиляторами, поставить несколько для удобства управления(один основной и 2 аварийных с включением по термостату) , приток раздавать локально- на асики. 

Приточной воздух необходимо подогревать вытяжным, т.е. сделать частичную рециркуляцию с автоматическим поддержанием температуры притока. Не забывайте, что расходы воздуха приведённые вами актуальны для «лета» и «зимой» они будут значительно меньше...

 

Именно этот момент меня и беспокоит. Сейчас склоняюсь больше к идее разделить комнату  между двумя окнами гипсокартоном на горячуюю и холодную зоны. Разумеется сделать в этой перегородке дверь и нужное колличество отверстий 120х120мм под каждый асик. Часть тепла из горячей зоны при отрицательных температурах возвращать в "холодную" зону. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@evilkir Похоже, это если и не единственный возможный вариант, то уж самый естественный. )

Изменено пользователем Rabinovitch
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 11.01.2018 в 14:09, evilkir сказал:

Друзья,  планирую  разместить 30шт S9 в помещении 26кв.м. потолок 3м. В комнате два окна выходящих на задний двор промзоны поэтому шум никому не помешает.  С вентиляцией  предполагаю следующую схему, примерно как уже было предложено камрадами выше,  но горячий воздух собирать сразу в ввент-канал и выкачивать его в окно канальным вентилятором. Т.е. двух уровневый  стеллаж с майнерами вплотную прилегает к двум  вент-каналам размещенными один над другим, в котором будут вырезаны отверстия по размеру вентилятора майнеров под каждый из них. Прошу озвучить ваше мнение на счет этой схемы. И еще пара вопросов по теме, если летом все понятно, уличный воздух прокачиваем через помещение и удаляем его обратно на улицу, но как на счет холодного времени года? Как себя будут чувствовать майнеры при температуре приточного воздуха -20 -30?  Буду весьма признателен любому совету / критике.  

project.png

 

 Мое предложение не придумывать с врезками в воздуховод и не прибегать к механической вытяжке, или прибегнуть к ней при необходимости. Основная задача - подать на оборудование воздух нужной кондиции, то есть определенной температуры и влажности. Именно подать, поэтому плясать нужно от притока. Для этих целей организовать камеру смешения (лучше утепленную, в строительном исполнении и трапом для отвода конденсата), в камеру организовать подвод воздуха с улицы и из горячего коридора. Автоматикой регулировать температуру положением регулирующих клапанов. От камеры забирать воздух нужной температуры, пропуская его через фильтр и равномерно подавать на оборудование. Вентиляторы должны именть хороший запас по давлению, чтобы не прибегать к вытяжным и проталкивать всю сеть, включая фильтр. Со стороны выброса горячего воздуха у стеллажа нужно организовать герметичную перегородку с отверстиями от выброса устройств. Можно сделать из сэндвича или другого материала. Выброс - естественный через решетку в стену. Если помещение будет оборудовано пожаротушением, на сторону выброса потребуется установить воздушный клапан или клапан избыточного давления.

Подписи-Model.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

37 минут назад, MisterTu сказал:

 Со стороны выброса горячего воздуха у стеллажа нужно организовать герметичную перегородку с отверстиями от выброса устройств. 

 

В целом норм. Этот же алгоритм я и описывал.

Но перегородку герметичную делать НЕЛЬЗЯ!!!

Иначе мы привяжемся к расходу воздуха асиков. Забьется фильтр и тд.

И на вытяжку вентилятор- обязательно, тем более осевики стоят "3и копейки". 

Так же следуя из Вашей схему вентилятор на приток придется подбирать на полную(суммарную) производительность асиков или около того, хотя можно обойтись и менее производительным (с меньшим потребление эл-ва)

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, MisterTu сказал:

Для этих целей организовать камеру смешения (лучше утепленную, в строительном исполнении и трапом для отвода конденсата), в камеру организовать подвод воздуха с улицы и из горячего коридора. Автоматикой регулировать температуру положением регулирующих клапанов.

 

Только фильтр нужно ставить на притоке до вентилятора, чтобы снизить суммарный объем и скорость прокачиваемого через него воздуха.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Ser37 сказал:

Но перегородку герметичную делать НЕЛЬЗЯ!!!

Иначе мы привяжемся к расходу воздуха асиков. Забьется фильтр и тд.

И на вытяжку вентилятор- обязательно, тем более осевики стоят "3и копейки". 

Так же следуя из Вашей схему вентилятор на приток придется подбирать на полную(суммарную) производительность асиков или около того, хотя можно обойтись и менее производительным (с меньшим потребление эл-ва)

Прошу перегородку согласен, но герметичную ее и не выполнить, в реальности - обшивка стеллажа с отверстиями условно совпадающими с выдувом майнерами. 

 Расход на приток на 10—20% выше чем может прогнать через себя оборудование. 

 Вентиляторы на вытяжке усложнят автоматику при естественном подмесе. Если только не отключать их зимой полностью (через выключенный осевик сопротивление мало) . 

Радиального вентилятора (улитки) №5 с двигателем 5,5 кВт вполне хватит. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Всем привет. Подскажите как лучше делать теплоотвод. Помещение 2х2 кв метра, высота потолка 2,8м. Соорудил 3 полки на которых будет стоять 5 асиков по 2.1кВт и 4 фермы по 1кВт. Итого 14.5 кВт. От асиков гофры на выход подключатся в каналы  (125), которые пойдут все в короб вверху помещения. Итого 5 вент каналов. В коробе один вентилятор на вытяжку, на уровне пола вент отверстия на приток с фильтром.Включение по температуре. Вопрос: 1)тепло эффективнее будет отводить если кинуть из этого короба ещё каналы по потолку или если подвести ещё каналы на каждую полку над каждой фермой? 

2)Есть осевой вентилятор 400мм на 3700кубов/час. Подойдёт ли он если поставить его в короб или нужно обязательно канальник? Как я понял разница между осевым и канальником в давлении а не только по кубам.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, yannikitos1989 сказал:

От асиков гофры на выход подключатся в каналы  (125), которые пойдут все в короб вверху помещения

 

Каковы размеры этого короба, как далеко он находится от вытяжного вентилятора здания и какой расход воздуха при работе штатной вытяжной вентиляции?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

В 17.01.2018 в 07:14, Uliss сказал:

 

Каковы размеры этого короба, как далеко он находится от вытяжного вентилятора здания и какой расход воздуха при работе штатной вытяжной вентиляции?

 

Здание-гаражный бокс в котором отгородил такую комнатушку 2х2. штатной вентиляции нет.Короб ещё не сделан, если к каждой ферме подводить вытяжку то вместе с линиями от асиков итого будет 9 линий+1 на потолок прямая линия длинной 1м. тогда короб будет минимум 460х460.Вентилятор как раз в этот короб будет ставиться на наружней стене.все воздуховоды так же сквозь стену наружу будут выведены в этот короб.Длина воздуховодов от короба до асиков:2 линии из короба по 1 метру длинной(2 поворота)+гофра на 125 0.5м. И 3 линии по 4.5 м (4 поворота)+гофры 1.5м.

Вентиляционные каналы прямоугольные 60х204. Круглые городить место не позволяет.

Изменено пользователем yannikitos1989
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 недели спустя...

Хорошее решение видел на сайте http://www.ads-vent.ru/blog/sistema-ventilyacii-i-ohlazhdeniya-majning-ferm . Видно что реально заморочились над проектирование специальной системы для майнинга

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

×
×
  • Создать...