Рекомендуемые сообщения

Karbados

спасибо ясно 10кВт а сечение одной жилы какое? и немного теплый ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 191
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Karbados

спасибо ясно 10кВт а сечение одной жилы какое? и немного теплый ?

Если конкретно. Сейчас  вам не посчитаю. Т.к  необходимо замерить нагрузку.

Примерно ...около  3.5...4.0мм диаметр медного каната.

Если нужно, могу диаметр и нагрузку посмотреть. Но не сегодня.

       Да немного тёплый. Это допускается.

Фермы у меня не дома. Короб (для провода) используется узенький.

Изменено пользователем Karbados
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

посмотрите пожалуйста по возможности. А до какой температуры считается безопасный нагрев кабеля ?

И еще вопрос вот в моем кабеле сечение 4, это одного же провода так ?

Изменено пользователем Ебладин
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

посмотрите пожалуйста по возможности. А до какой температуры считается безопасный нагрев кабеля ?

И еще вопрос вот в моем кабеле сечение 4, это одного же провода так ?

Сейчас..  фотку свою ищу...

Сечение. Да.  Сечение жилы. 

В том что у меня стоит 75 градусов. Вообще. Чем холодней - тем лучше. 

На пальцах. Тёплый и очень тплый - нормально. 

Слегка горячий  - не очень хорошо.  :)

Изменено пользователем Karbados
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбило у меня входной автомат 63 А ,подошёл включить , а он горячий . На другой день подтянул винты входа и выхода кабеля и случилось чудо - автомат стал холодный .

На автоматах обязательно проверяется рукой нагрев. Это делаю постоянно. И изредка подтяжка клем (если температура изменилась).

Плюс. Нос - самый главный орган  в нашем деле. Малейшее изменение запаха  - сразу применять меры. 

Пожары  ужасны в своём роде.

Изменено пользователем Karbados
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Оо! Нашёл.

Вот мой "сарай". Недавно ставил стеллажи. Сделал пару фоток для истории.

Входящий силовой кабель  коммутируется через пускатель на автомат 63А.  Далее  на автоматы 25А - на четыре розетки.

Т.е. у меня основная нагрузка в области пускателя и силового автомата.

В принципе.  На фото читаемо. Если чуть увеличить . На пускателе виден кабель.

Почему через пускатель? Для удалённого управления силовой частью ("на случай стихийных бедствий..." ).

Как-то так. В двух словах.

 

post-27012-0-09657300-1487630539_thumb.jpg  post-27012-0-56241700-1487630560_thumb.jpg

Изменено пользователем Uliss
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А я своему носу не поверил -думал что показалось , на другой день скрутка отвалилась(полностью прогорела от 6 квт).

Ха -ха!

А зря. Первым делом  оцениваю  носом воздух при входе.

Изменено пользователем Karbados
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

тот же вопрос был ... 1.5*3 медь многожилка   ...нагрузил 2.750Кватт (1 БП большой и громкий   ) ...теплый ..ептель   :(

я им (электрикам -Теплый  хз ?  вроде 4кватт ...) а мне -завод однако экономит ..

Может есть тому объяснение логическо-техническое ?

 

post-25987-0-39123600-1487640425_thumb.jpgpost-25987-0-38111800-1487640554_thumb.jpg

 

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

"Тепло" для человеческой руки это уже 45 градусов. А "горячо" что-то в районе 55. Что совершенно нормально для эксплуатаци. Но лучше конечно брать сечение с запасом :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

"Тепло" для человеческой руки это уже 45 градусов. А "горячо" что-то в районе 55. Что совершенно нормально для эксплуатаци. Но лучше конечно брать сечение с запасом :)

Все правильно, вспоминая S4 с потреблением в полтора киловатта (в разогнанном состоянии) при условии использования комп кабелей сечением 0,75, годами работало...

С S7-S9 проще там серверные БП со штатными кабелями питания.

Всё дело в соединениях, плохой контакт - ЗЛО.

Изменено пользователем foxof
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ебладин

 

ШВВП, ПУНП - не стоит покупать для силовой части (что тот, что другой не соответствуют заявленным хар-кам)

Если брать, то ВВГ или ПВС

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для стационарной проводки обычно используют монолитный кабель. Да, прокладка менее удобна, но ведь на раз обычно делается. При прочих равных - он имеет чуть большее полезное сечение. Да и повреждение/отгорание отдельных проволочек ему не страшно.

Иначе, как вы все думаете, монолитный кабель - его чисто для мазохистов выпускают, а все "тру электрики" только многопроволочный на магистралях кладут?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@xandx,@Project,

Господа ,тогда профильный вопрос .

Понятия :Модуль -стеллаж для размещения оборудования .

Полка на стеллаже .

 

Врпрос-совет .

Н Колл модулей .

Нагрузка на модуль -15 кватт

Нагрузка на полку 4.1 кватт

На модуле :щиток +3 автомата по 25А -на каждую полку по 3 колодки от автомата 2.5*3 квадрата

На весь модуль контактное (+ gsm модуль )

Расстояние до модулей 20 метров .

Провод 5*4квадрата нормально ?

Питание свича простого впринцыпе не учитываю на модуле )) .

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для силовой проводки всегда используется моножильный кабель. Накуя брать многожилку? Да монтаж менее удобен, но он и нагрузку большую держит при равном сечении. А ШВВП гавно. Для силовой проводки  :hang3:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

но он и нагрузку большую держит при равном сечении.

Откуда информация? С RenTV? Закон Ома уже отменили? Многожильные кабели просто толще из-за находящихся в них пустот. А сечение, что у многожильных, что у одножильных - одинаковое, уважаемый ! И нагрузку, при прочих равных условиях, держат одинаковую ! Откуда вообще берутся такие знания!?

 

А ШВВП гавно. Для силовой проводки 

О как!

Изменено пользователем rammendo
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Допустимый ток кабеля NYM 2*4: 34 ампер. ШВВП 2х4 25 ампер. 

Кабель ВВГ  допустимая токовая нагрузка: на воздухе: 44А; в земле: 56А

 

Я никого переубеждать не собираюсь. Делайте как вам угодно. Однако почему то весь мир делает силовую проводку одножильным кабелем. В любом ТЗ вам это будет прописано.

Изменено пользователем wiskas
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

По поводу 4квадратов которые греются. Скорей всего там не чистая медь а разбавленная при плавке с более дешёвыми металлами типа алюминия или какой то ещё хер..ни.

Китай умудряется вложить с медными жилками ещё и алюминиевые или стальные омеднённые жилы того же сечения. Так что при монтаже и проектированию нужно не только измерять на омическое сопротивление но и на удельную массу кабеля, что бы не было сюрпризов при сдачи объекта.

 

Как ни странно, но по меди очень сильно Вас могут проконсультировать в пунктах приёма  вторсырья, вот они реальные специ в этом, и расскажут  как отличить хороший  медный провод от подделки.

 

Я исхожу от простой формулы, 1 к 1 - ток.сечение, что бы не парится с поисками хорошего кабеля.

Изменено пользователем Full
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выталкивание электронов  на поверхность проводника происходит на высокой частоте(в аудио это считается 10-20кГц, но наиболее явно этот эффект проявляет себя на сотнях мегагерц) . И для низкочастотной акустики вроде сабвуферов и прочих очень часто производители проводов для аудио используют как раз таки моножилу. Силовые аудиофильские провода для усилителей тоже часто делаются из моножилы.  Их недостаток это малая гибкость. В розетке частота 50 герц.

Многожильный провод используется для удобства монтажа, и в авто в том числе. 

Изменено пользователем wiskas
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если Вы углубитесь в физику электронов, то найдёте такую инфу, что при прохождения по проводнику, электроны, под действием магнитного поля выталкиваются на поверхность проводника, при этом сердцевина его остаётся не задействована.

 

А если же в физику электронов углубитесь вы, то сможете посчитать глубину скин-эффекта для частоты 50 Гц.

Изменено пользователем rldep
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Допустимый ток кабеля NYM 2*4: 34 ампер. ШВВП 2х4 25 ампер. Кабель ВВГ  допустимая токовая нагрузка: на воздухе: 44А; в земле: 56А

Кстати, да, немного затупил, про охлаждение кабеля забыл. Не прав.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В электро щитовых используют плоские шины по причине удобства, согласитесь стянуть болтами плоскую шину проще чем круглую трубку. И площадь контакта у плоской шины будет намного больше.

Изменено пользователем wiskas
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

http://ydoma.info/electricity-vybor-secheniya-provoda.html

А какой провод лучше использовать при монтаже электропроводки, одножильный или многожильный? С точки зрения способности проводить ток на единицу сечения и монтажа, одножильный лучше. Так что для домашней электропроводки нужно использовать только одножильный провод.

 

Приношу свои извинения, видимо я больше радиотехник чем электрик

Изменено пользователем Full
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А еще многожилу надо гильзовать перед зажимом в автомат.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Еще один момент забыли - окисление поверхности проводника, в многожильном проводе со временем это может сильно уменьшить сечение. В толстом одножильном проводе большого диаметра этот эффект незначителен.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Кабель БП

      Компьютер не включается, я не могу вытащить из разъема кабель он немного разплавился. Что мне делать?

      в Клиника

    • Кабель питания

      Доброго времени суток! Имеет ли значение какой кабель питания выбрать для блока питания? Какие будут советы для S7 c бп 1400 ватт.

      в Блоки питания, ИБП, силовая часть

    • Блок питания HP2650W(ОЧЕНЬ ТИХИЙ) - греется и шумит???

      Всем привет!   Есть две фермы:         7 ВК 1070 на серверном блоке питания Эмерсон 1975w - с розетки потребляет 1130w и соответственно загрузка БП = 61%. Блок питания холодный, в местах пайки/вывода проводов - слегка теплий(почти не чуствуется, можно сказать холодный), и действительно тихий - звук ВК перебивает звук БП.                 и 7 ВК 1080Ti на серверном блоке питания HP 2650w(длинная лыжа) - с розетки потребляет 1970w, загрузка БП = 79%       И вот собст

      в Блоки питания, ИБП, силовая часть

    • 1 кабель GPU на две карточки 1070

      Всем привет.   Имею блок питания  Corsair CX550M бронза У этого блока 1 кабель PCI-E (с разветвлением на 2 шт 6+2 pin) Могу ли я на него повесить две GTX1070? Не будет ли перегрузки на кабель? Обычно советуют 1 кабель - 1 карточка.   P.S. система будет питаться от другого блока.  

      в Видеокарты

    • 1 кабель GPU на две карточки 1070

      Всем привет. Чтобы не засорять форум и чтобы не удалили тему, решил написать во флейм. (Админы, можете перенести топик куда надо, если что)   Имею блок питания  Corsair CX550M бронза У этого блока 1 кабель GPU (с разветвлением на 2 карточки 6+2 pin) Могу ли я на него повесить две GTX1070? Не будет ли перегрузки на кабель? Обычно советуют 1 кабель - 1 карточка.   P.S. система будет питаться от другого блока.

      в Флейм


×
×
  • Создать...