Перейти к содержанию

Вентиляция помещений: бетонный подвал


alzov

Рекомендуемые сообщения

Насчет двух - думаю.

Нужно-ли ? У меня всего-то 7,5 кВт там.

Расширяться если и буду, то максимум до 9.

 

Еще вопрос возник:

По опыту, труба 200 с вытяжным на 700-800 м3/ч, выходящая на улицу, сильно шумит со стороны улицы ?

Выход будет под окнами спален.

Изменено пользователем Perf
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Нужно-ли ? У меня всего-то 7,5 кВт там. Расширяться если и буду, то максимум до 9.

 

Это ты сейчас так говоришь.

 

 

 

По опыту, труба 200 с вытяжным на 700-800 м3/ч, выходящая на улицу, сильно шумит со стороны улицы ?

 

Ровно на показатель шума вентилятора, если глушитель не использовать.

Можно и небольшую камеру шумоподавления внутри или снаружи пристроить, чтоб получше было по шуму.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 8 месяцев спустя...

Коллеги майнеры... привет..

 

Подскажите..... Подвал 20 квадратных метров, высота потолка 2 метра. 

В потолку подвала есть вент канал диаметром 100 мм который ведет на крышу двухэтажного дома (вытяжка с подвала)

В стене подвала под потолком есть дыра для приточки которая ведет на улицу диаметром 100 мм. 

 

Если я поставлю на пол подвала 6 асиков S9 нормально будет? 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

17 минут назад, kuspaar сказал:

Если я поставлю на пол подвала 6 асиков S9 нормально будет? 

 

Нормально, не упадут.

А по вентиляции...

Если вытяжной канал гладкий и ровный, прям от вытяжного отверстия в подвале по прямой на крышу идет, то с вытяжным вентилятором на 150-160мм может и получится охладить пару асиков по киловатту.  На один точно хватит.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, Uliss сказал:

 

Нормально, не упадут.

А по вентиляции...

Если вытяжной канал гладкий и ровный, прям от вытяжного отверстия в подвале по прямой на крышу идет, то с вытяжным вентилятором на 150-160мм может и получится охладить пару асиков по киловатту.  На один точно хватит.

Спасибо за ответ..

Да гладкий канализационный труба, прямо вверх идет на крышу без изгибов.. небо видно в него..

Значит 6 асиков не получится охладить, если например от каждого асика подвести выхлоп ближе к вытяжке, прям под него? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, kuspaar сказал:

если например от каждого асика подвести выхлоп ближе к вытяжке, прям под него? 

 

Посмотри, какая производительность у 100мм вытяжных вентиляторов.

И сравни с производительностью СО АСИКа.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 минут назад, Uliss сказал:

 

Посмотри, какая производительность у 100мм вытяжных вентиляторов.

И сравни с производительностью СО АСИКа.

По гуглу пробежался максимальная производительность вентиляторов 100 мм где то 240 кубов.. получается только на 2 майнера грубо говоря...

Это значит не получится в подвале и нужно искать другой вариант отбросив подвал ? Спасибо

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 минуты назад, kuspaar сказал:

По гуглу пробежался максимальная производительность вентиляторов 100 мм где то 240 кубов.. получается только на 2 майнера грубо говоря...

 

На 2 майнера получится, если ты к трубе вентилятор не на 100, а на 150-160мм подключишь.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Там еще охлаждение от стен и потолка подвала хватит на 1 асик :) примерно.

но температура в подвале может от 3х асиков может подняться выше 30 градусов. что для асиков нестрашно а для картошки страшно :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

другой вариант или найти в подвале как еще сделать вводы/выводы по 100 мм на каждый + подвал это такое место где внезапно может оказаться много воды, поэтому еще в ГОСТЕ 78 года размещение вычислительных центров ниже уровня грунта в принципе запрещено.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

тогда придется на улице обустраивать типо сарайчика... блин столько возни с этими асиками!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да вроде всем пофиг. Можно и не возится, небо на землю не упадёт... 

Вы ещё только в начале пути, представляете, что будет дальше? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

покупай 2 установки типа VOLKANO. одну в подвал,другую в гараже под потолком.

соединяешь их вместе трубой  д 25 вполне хватит (ППР, МП, нержа и т.д.) насос, расш. бак. в зависимости от температуры воду или незамерзайку. обвязку тебе любой не пропитый сантехник сделает.

и вуаля. Зимой отапливаешь нахаляву гараж, летом тебе халявный холод.

Изменено пользователем Allar
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 200 дырки, и приточка+вытяжка каждое по 1000 куб, иначе летом все изжарится, как раз под твою мощность хватит норм. вентс 200 норм подойдут орут не громче асиков, цена не кусается . добуривай 100 до 200 и еще одну дырку(отверстие) 200, иначе выйдет дороже и геморнее. 

1 час назад, Allar сказал:

покупай 2 установки типа VOLKANO.

там цена ничоси вообще

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 часов назад, kuspaar сказал:

тогда придется на улице обустраивать типо сарайчика... блин столько возни с этими асиками!!

Господи, какой нежный майнер нынче пошёл)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Кстати да, в дырку можно трубопровод с хладагентом пустить для отвода тепла, там КПД повыше будет чем у воздушки, особенно при хорошем давлении.

 

P.S: Видел IBM делает размером в 1 рек всего вент. установку на 50кВт отводимого тепла, но не стал ставить, так как дебет текущей по участку реки меньше необходимого кубометража в минуту.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9 часов назад, Allar сказал:

покупай 2 установки типа VOLKANO

 

7 часов назад, HerMajor сказал:

там цена ничоси вообще

 

Тогда пару авторадиаторов с разбора.

Лучше от грузовых или автобусов.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, vvvb1 сказал:

Кстати да, в дырку можно трубопровод с хладагентом пустить для отвода тепла, там КПД повыше будет чем у воздушки, особенно при хорошем давлении.

 

P.S: Видел IBM делает размером в 1 рек всего вент. установку на 50кВт отводимого тепла, но не стал ставить, так как дебет текущей по участку реки меньше необходимого кубометража в минуту.

хладагент никогда не будет лучше воды. пока ничего не придумали лучше воды в потребительском секторе.

для 2х фазного теплообмена нужно не давление а вакуум.

50кВт вы ничего не путаете? это вообще плевая мощность для реки .

если принять нагрев воды в реке на 2 градуса это 22 м3/час протока

Изменено пользователем Allar
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

16 часов назад, Allar сказал:

хладагент никогда не будет лучше воды. пока ничего не придумали лучше воды в потребительском секторе.

Вы не обозначили критерии сравнения, но я могу назвать несколько критериев почему не стоит использовать воду (неподготовленную) в системах охлаждения:

Вода замерзает при "0", проводит электричество, испаряется достаточно быстро и требует долива, вызывает коррозию в системах охлаждения.

Однако изначально я писал, что при ограниченном сечении магистрали любой хладагент, в том числе и вода будет лучше чем воздуховод.

 

Касаемо рек - действительно есть ошибка, пересчитал с учетом теплообмена с рекой и воздушноготеплообменника в майнерской 20м3 - подходит, даже для мелких равнинных ручьев типа 3м шириной и 1м глубиной с перепадом 2 метра на 20 километров будет расход ручья порядка 6м3 в секунду.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 24.11.2017 в 15:51, kuspaar сказал:

По гуглу пробежался максимальная производительность вентиляторов 100 мм где то 240 кубов.. получается только на 2 майнера грубо говоря...

Это значит не получится в подвале и нужно искать другой вариант отбросив подвал ? Спасибо

Там еще проблем а в том, что труба длиной от подвала до второго этажа диаметром 100 мм будет иметь огромное динамическое сопротивление при большом потоке воздуха. Нужен вентилятор с огромным давлением, чтобы его продуть.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 24.11.2017 в 18:03, kuspaar сказал:

тогда придется на улице обустраивать типо сарайчика... блин столько возни с этими асиками!!

Мой сарайчик. Повозиться .... - так для себя. 

Приточка через пол позади стеллажа. По всей длине задней стены. Выброс через потолок . Промежуточный. Не большой, а маленький чердак. Выполняет роль демпфера по звуку .

5a19d99734a50_.thumb.jpg.03598170b13014e337627e0de985d96b.jpg

Изменено пользователем Karbados
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 месяца спустя...

Реанимирую подвальный вопрос.

 

Дано:

подвал под гаражом загородного дома.

5.1м х 5.5м х 2.4м (высота) = 68 кубов

Стены: бетонные блоки облицованные красным кирпичом с 3мя дырками

Потолок - бетонные плиты

Пол - земляной

Есть приточка и вытяжка , гладкие трубы по 10 см диаметром.

Электричества до 50квт\ч.

Климат, 25-30 летом, зима до среднее -15

 

Задача:

Максимально полезно использовать помещение для майнинга асиками (20+ единиц L3+\S9 ) при этом минимизировать капитальные затраты на пере\до-оборудование помещения.

 

 

Почитав форум предполагаю, что имеющейся вентиляции хватит максимум на 5 асиков, может 10 если отгородить выдуваемый горячий воздух поликарбонатной стенкой - упрусь в ограничения имеющиеся вентканалы.

Сколько асиков можно впихнуть при текущих вент.каналах в 10 см диаметром с изгибами?

 

Посоветуйте, где можно потанцевать с бубном, чтобы тепло отвести при этом не сильно уродуя изменяя имеющуюся конструкцию. Или на 20-30 асиков тут все ок , просто вытяжку по мощнее, по моим подсчетам мне надо вытягивать около 4000 кубов в час. Ладно на вентиль раз потрачусь.. но хватит ли 10 см канала?

Самым очевидным решением кажется расширение вентканалом до диаметров 30-40 см и установки канальных вентиляторов. Или же прокладка новой вытяжки аккуратно сквозь гараж, где-то сбоку.

 

Какие решения видяться вам? Спасибо за советы

podval.jpg

Изменено пользователем Commandore
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 минут назад, Commandore сказал:

Реанимирую подвальный вопрос.

 

Дано:

подвал под гаражом загородного дома.

5.1м х 5.5м х 2.4м (высота) = 68 кубов

Стены: бетонные блоки облицованные красным кирпичом с 3мя дырками

Потолок - бетонные плиты

Пол - земляной

Есть приточка и вытяжка , гладкие трубы по 10 см диаметром.

Электричества до 50квт\ч.

Климат, 25-30 летом, зима до среднее -15

 

Задача:

Максимально полезно использовать помещение для майнинга асиками (20+ единиц L3+\S9 ) при этом минимизировать капитальные затраты на пере\до-оборудование помещения.

 

За проект готовы заплатить денег? Эдак тыш 50 ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Канал увеличить хотя бы в 20 раз, а лучше в 30-50. Увеличивать нужно и приток и выброс. 4000 кубов в вашем канале = скорость воздуха более 100 м\с = адов шум и перегрузка вентилятора.

Да и 4000 кубов, это имхо минимум на ваш питомник, особенно если канал с изгибами, по методике на каждый загиб накидывать мощность надо.

Отвести тепло лучший способ это вентилятор. Ценник на тепловые насосы поспрашивайте и поймете как недорого вам обойдется увеличение дырки в стене.

Изменено пользователем Lazyriver
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Commandore сказал:

на 20-30 асиков тут все ок , просто вытяжку по мощнее, по моим подсчетам мне надо вытягивать около 4000 кубов в час.

 

В 20.02.2018 в 00:44, elgin сказал:

Можете усреднено из практики сказать, сколько охлаждения в кубах нужно на 1 кВт. тепла?

 

В 21.02.2018 в 12:50, Team_4els сказал:

Если дать среднюю температуру по больнице исходя из абстрактных условий - желательно 200-250 кубов в час, чтобы легко перенести лето.

 

Лоджия лоджии рознь, исхожу из неутепленной и неотапливаемой с нагрузкой АСИКами. Для такой задачи вам будет достаточно ....... сделать изолированное пространство (эдакий бокс) в котором вы отделите перегородкой приток холодного воздуха с улицы и выброс горячего воздуха наружу

 

20 Асиков (каких?) 

 

Например, 20 S9 *1300Вт = 26 кВт => 26*200(250)=~5000(6500) м3

30 S9 = 39кВт ~~ 8000-(10000) м3

 

 

Изменено пользователем Leveret
А лучше спросите у Team_4els.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Вентиляция фермы 15 квт на 16 кв.м

      Здравствуйте! Прочитал достаточно тем по вентиляции, но остались некоторые вопросы. Имеется помещение прямоугольной формы ~16 кв.м., высота потолка 50% 2.7м, 50% 3м. Одно окно, 4 створки (50х70 (могу путать, пока не могу замерять!), большое окно, в 1.5 примерно раза больше, чем стандартные в доме). Помещение нежилое на первом этаже МКД. Помещение из под бывшего производства пекарни, как я понял. В помещении есть две вентиляционные трубы круглые 150 и 200 мм. Они уходят в гипсокартон

      в Вентиляция и охлаждение

    • Вентиляция майнинг-балкона

      Лето практически настало, в связи с тем что сейчас гпу риги у меня живут на карликовом балконе, в добавок сторона солнечная, и с мощностью около 4 кВт открытые окна не справляются, решил заморочаться с вентиляцией.   Вытяжной вентилятор пока смотрю на вот этот http://www.vent-style.ru/goods/hxm-300 Но млин цена что-то не очень нравится, хотя производительности вероятно должно хватить, и самое главное не шибко шумный! Есть другие существенно дешевле, но там шум 60-70 дБ э

      в Вентиляция и охлаждение

    • Обустройство контейнера (5тн) под асики (электрика, вентиляция)

      Доброго дня товарищи майнеры!  Есть свободный контейнер 5тн, квадратный, металический...  Рядом есть бесплатное электричество, от дизельной электростанции (ДЭС) - Аэрман СД150 (на данный момент загружена на 30-40 кВт)! Асики S9 i/j - пока 5 шт, через месяц планирую увеличить количество до 20 шт, при условии что будет хорошо работать от ДЭС. Интернет от 4G роутера с усилителем сигнала.   Так как контейнер товарища и через год он может его забрать, делать с ним дорого

      в Блоки питания, ИБП, силовая часть

    • Вентиляция помещения котельной

      Коллеги добрый день, прошу высказаться (по опыту и желанию), как думаете будет ли эффективным отведение теплого воздуха из помещения котельной, где установлен стеллаж с двумя фермами. Эскиз прилагаю. в помещение установлен кондиционер, но он не справляется (что логично) т.к отведение сейчас осуществляется не принудительное, а просто ч/з вытяжное отверстие в потолке/крыше. Есть идея доделать стеллаж, закрыв боковые стенки листами из оцинковки и прикрутив к нему (к задней стенке) вертикально

      в Вентиляция и охлаждение

    • Вентиляция комнаты

      Добрый день/вечер. Такой вопрос. Стоят 4 асика возле открытых окон. Поставил сегодня гофру на вдув/выдув (с улицы, до конца комнаты гофра). Температура упала на 8 градусов. Но, как сделать лучше? Поставить вентиль с окна и гофры до асиков (ввод), вывод до конца комнаты, так, получается ?  Буду признателен за вашу помощь!

      в Вентиляция и охлаждение

×
×
  • Создать...