Перейти к содержанию

Вентиляция помещений: бетонный подвал


alzov

Рекомендуемые сообщения

@adv,Благодарю, но чёто россгвардию по гуглу не нашел... Одни чопы выдает. а на офф сайте гвардии не написано что услуги оказывают. Раньше была вневедомственная охрана, а щас из за бюрократии непонятно

Для страховой обычный договоров аренды помещения на 11 месяцев прокатит??? Или обязательно им долгосрочный с регистрацией в палате?

Изменено пользователем alzov
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 @alzov,

набери в гугле EKTБ вневедомственная охрана объектов

и прозвонись

очень контактные люди и все расскажут

договора такого хватит

 

на самый плохой случай возьмешь доверенность от собственника

Изменено пользователем adv
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вневедомственная охрана это и есть сейчас Россгвардия. Территориальный отдел УВД. Извините, alzov,  если собственность частная, так это ещё ничего не значит. Нужно учесть все риски, прежде всего, чтобы не пришлось всё демонтировать. Договор с охраной может быть с ответственностью и без. Бойцы, которые выезжают на место не знают об этом. Есть регламент и всё. Далее, система сигнализации. Охрана (Россгвардия) на хозрасчёте. И про какой кадастровый паспорт идёт речь? Там не те документы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

что то непонятно. из-за сложностей с охладом придётся ставить или видики, или 14нм асик. и смысл в розетке какой? на бесплатку, как тут уже писали, нужно ставить зерг с3/с5 и копать. пока не закрыли.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Uliss,

стену резать

дверь не трогать

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Uliss,Обычная металлическая дверь , полотно 2 метра в высоту в районе 60 полотно в ширину. ну и доборы металлические сверху и с боков.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@alzov,

с дверью сиротские полумеры

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@adv, с (законной) резкой стен могут возникнуть трудности - может потребоваться проектная документация.

Вполне возможно, что вент каналы есть в проекте, может даже они сделаны и закладные под них находятся под тонким слоем цемента в стене.

А при большом дверном проеме возможно поверху вывести приточно-вытяжные короба и развести их вверх и в стороны. Если на дверь прибить табличку "Вентиляционная" или "Вент. камера дымоудаления", то вопросов по шуму не может быть по-определению.

 

tablichka326-s.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Uliss,

вы как всегда правы

я категоричен в решениях ..все решаю с людьми..они сдаються

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

я категоричен в решениях ..все решаю с людьми..они сдаються

 

Одно дело пробурить стенку цеха и совсем другое - подвал, считай фундамент, жилого дома.

Достаточно стука одного долбоклюя и это отверстие в стене может вылиться в нехилый счет на восстановление и штраф бонусом.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Предложили еще  арендовать производственную базу 216 метров, потолки 10 метров, ЭЭ до 300 квт, по цене на ЭЭ уточняют, вот в таком можно особо я так понимаю не парится о теплоотводе 30 киловатт?)))) А можно набрать майнеров в аренду что бы разделить расходы

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Предложили еще  арендовать производственную базу 216 метров, потолки 10 метров, ЭЭ до 300 квт, по цене на ЭЭ уточняют, вот в таком можно особо я так понимаю не парится о теплоотводе 30 киловатт?)))) А можно набрать майнеров в аренду что бы разделить расходы

Интересно, если будет видеонаблюдение и охрана/сигналка, доступ 24/7 и цена меньше 2.75 за кВт*ч

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Предложили еще  арендовать производственную базу 216 метров, потолки 10 метров, ЭЭ до 300 квт, по цене на ЭЭ уточняют, вот в таком можно особо я так понимаю не парится о теплоотводе 30 киловатт?)))) А можно набрать майнеров в аренду что бы разделить расходы

без вентиляции и такую кубатуру 30 кВт прогреют летом очень быстро.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Кто может подсказать оптимальный вариант охлаждения в бетонном подвале?  есть 4 окна.  в данный момент используются путем открывания.  

Всегда нельзя держать открытыми  приходится закрывать. если закрываешь асики задыхаются температура на чипах до 60-65 поднимается начинает плющить.

Сейчас два варианта рассматриваем. 

1.  Гофру на каждый вентиль и вывод  к окну.

вижу здесь минусы в том что будет не эстетичный вид и 15 гофр будет идти не комильфо.

2.  Вижу в нем перспективу. Поставить напольный кондиционер . собственно прошу  подсказали модель у кого может уже стоит  чтоб цена была та которой он должен стоить. По маркету они есть и по 5 и 55 т.р . 

3.  вариант и остальные хотелось бы услышать от вас. от тех у кого уже реализовано. 

Подвал примерно 20-30 кв метров.  В данный момент стоит на 7 кватт асиков. но будет увеличение в ближайшее время до 15 уже заказаны асики.

Очень надеюсь на объективную помощь чтоб не колхозить лишнего . 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Кто может подсказать оптимальный вариант охлаждения в бетонном подвале?

Жидкий азот, разумеется ! ;)

 

Сейчас два варианта рассматриваем. 

1.  Гофру на каждый вентиль и вывод  к окну. вижу здесь минусы в том что будет не эстетичный вид и 15 гофр будет идти не комильфо.

2.  Вижу в нем перспективу. Поставить напольный кондиционер .

Да сто раз уже оговорено. Оптимально - только вентиляция наружу. Через гофру - годится, только чтоб поворотов было минимум и под минимальным углом и гофра - лысая.

Кондиционер потребует минимум треть от мощности асиков и будет стоить в разы дороже вентилятора на выдув. И в обслуживании тоже. И в ремонте.

И нефиг по сотому разу новые темы создавать.

Изменено пользователем rammendo
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@crazyq3,пока писал выше опередили.

Самое простое и бюджетное - дели помещение на 2 герметичные зоны с перегородкой на середине асиков, с открытыми окнами, они сами продуют.

Изменено пользователем KlopS5
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Самое простое и бюджетное - дели помещение на 2 герметичные зоны с перегородкой на середине асиков, с открытыми окнами, они сами продуют.

Если только потом через открытые окна ничего не вынесут.  :D

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@crazyq3,пока писал выше опередили.

Самое простое и бюджетное - дели помещение на 2 герметичные зоны с перегородкой на середине асиков, с открытыми окнами, они сами продуют.

Не совсем понял. разделил на пополам например.   Как герметично должно быть. надо чтоб из одной половины в другую как то выходил ? окна должны быть постоянно открыты?

А летом в +25-30 они тоже продуют?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

я вообще не умею рисовать  в фотошопе или гдет о. на словах попробую .  Потолки высокие 2.80 . в длинну метров 10 в ширину метров 6-7.   Весь пустой. можно городить. с двух сторон окна на стенах которые по 6 метров.вход посередине  из  стены где 10 метров длинна. электричка бесплатная по этому и думаю о кондиционере 

Изменено пользователем crazyq3
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@crazyq3, т.е. окна расположены напротив друг друга? Если так, установи пару на впуск на одной стороне и пару на выдув на другой, этого за глаза.

ventilyatsiya.jpg

Изменено пользователем mild
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Вентиляция фермы 15 квт на 16 кв.м

      Здравствуйте! Прочитал достаточно тем по вентиляции, но остались некоторые вопросы. Имеется помещение прямоугольной формы ~16 кв.м., высота потолка 50% 2.7м, 50% 3м. Одно окно, 4 створки (50х70 (могу путать, пока не могу замерять!), большое окно, в 1.5 примерно раза больше, чем стандартные в доме). Помещение нежилое на первом этаже МКД. Помещение из под бывшего производства пекарни, как я понял. В помещении есть две вентиляционные трубы круглые 150 и 200 мм. Они уходят в гипсокартон

      в Вентиляция и охлаждение

    • Вентиляция майнинг-балкона

      Лето практически настало, в связи с тем что сейчас гпу риги у меня живут на карликовом балконе, в добавок сторона солнечная, и с мощностью около 4 кВт открытые окна не справляются, решил заморочаться с вентиляцией.   Вытяжной вентилятор пока смотрю на вот этот http://www.vent-style.ru/goods/hxm-300 Но млин цена что-то не очень нравится, хотя производительности вероятно должно хватить, и самое главное не шибко шумный! Есть другие существенно дешевле, но там шум 60-70 дБ э

      в Вентиляция и охлаждение

    • Обустройство контейнера (5тн) под асики (электрика, вентиляция)

      Доброго дня товарищи майнеры!  Есть свободный контейнер 5тн, квадратный, металический...  Рядом есть бесплатное электричество, от дизельной электростанции (ДЭС) - Аэрман СД150 (на данный момент загружена на 30-40 кВт)! Асики S9 i/j - пока 5 шт, через месяц планирую увеличить количество до 20 шт, при условии что будет хорошо работать от ДЭС. Интернет от 4G роутера с усилителем сигнала.   Так как контейнер товарища и через год он может его забрать, делать с ним дорого

      в Блоки питания, ИБП, силовая часть

    • Вентиляция помещения котельной

      Коллеги добрый день, прошу высказаться (по опыту и желанию), как думаете будет ли эффективным отведение теплого воздуха из помещения котельной, где установлен стеллаж с двумя фермами. Эскиз прилагаю. в помещение установлен кондиционер, но он не справляется (что логично) т.к отведение сейчас осуществляется не принудительное, а просто ч/з вытяжное отверстие в потолке/крыше. Есть идея доделать стеллаж, закрыв боковые стенки листами из оцинковки и прикрутив к нему (к задней стенке) вертикально

      в Вентиляция и охлаждение

    • Вентиляция комнаты

      Добрый день/вечер. Такой вопрос. Стоят 4 асика возле открытых окон. Поставил сегодня гофру на вдув/выдув (с улицы, до конца комнаты гофра). Температура упала на 8 градусов. Но, как сделать лучше? Поставить вентиль с окна и гофры до асиков (ввод), вывод до конца комнаты, так, получается ?  Буду признателен за вашу помощь!

      в Вентиляция и охлаждение

×
×
  • Создать...