Перейти к содержанию

Вентиляция помещений: бетонный подвал


alzov

Рекомендуемые сообщения

я вообще не умею рисовать в фотошопе

 

Я тоже в магазин за хлебом на Белазе не гоняю, пешком хожу.

Поэтому вам будет (более, чем) достаточно простого Паинта, встроенного в ОС по-умолчанию.

Пуск --> Все программы --> Стандартные --> Paint

(При нажатии комбинации Ctrl+G выводится сетка для облегчения рисования планов)

 

Достаточно описания назначения и расположения помещения, общего плана помещения с расположением окон, дверей и коммуникаций типа вентиляции и анфаса стены с окнами - все планы (наброски) есс-сно, с размерами. Так же описание "прилегающей территории" перед дверью - назначение, размеры и оснащение вентиляцией.

 

"Подвал с окнами" - это уже полуподвал, желательно фото снаружи на выход этих окон во двор - так же с размерами - высотой над землей.

Так же характеристика (описание) этого двора (улица, внутренний и т.д.) на предмет оценки условий для установки восходящих коробов вентиляции от пары крайних окон.

 

установи пару на впуск на одной стороне и пару на выдув на другой, этого за глаза.

 

Я бы, все же, начал с плана помещения и исходя из оного и размещения в нем оборудования выбирал схему вентиляции и сами вентиляторы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

https://yadi.sk/d/r1iwuPHv3E8uQ4  Вот схема в пейнте

@crazyq3,  План подвала в студию, для понимания.

вот схема от руки в пейнте. есть почти посредине вентиляционная шахта с вводом с обеих сторон. как бы стенка полая и окошечки в обе стороны.


 

 

@crazyq3, т.е. окна расположены напротив друг друга? Если так, установи пару на впуск на одной стороне и пару на выдув на другой, этого за глаза.

ventilyatsiya_6dc0e8521bbe0468843cb30a1a

А что это за модель вентилей? промышленные какие-то или в мвидео для дома  продаются?

Изменено пользователем crazyq3
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вытяжку ставьте вентилятор , обособив помещение с асиками , а лучше использовать тепло

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Извиняюсь.  вот схему добавил.

Высота над землей 5-10 см. лежат почти на земле.

С наружи фасад не дадут городить. 

post-26897-0-84001100-1487213641_thumb.jpg

Изменено пользователем crazyq3
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

yadi.sk/d/r1iwuPHv3E8uQ4 Вот схема в пейнте

post-5592-0-62044600-1487213699_thumb.jpg

 

Используй средства форума по публикации скринов и картинок

 

Сообщение --> Изменить --> Расширенная форма

 

post-5592-0-47214000-1487213805_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Извиняюсь. вот схему добавил

:rtfm:

Достаточно описания назначения и расположения помещения, общего плана помещения с расположением окон, дверей и коммуникаций типа вентиляции и анфаса стены с окнами - все планы (наброски) есс-сно, с размерами. Так же описание "прилегающей территории" перед дверью - назначение, размеры и оснащение вентиляцией.

"Подвал с окнами" - это уже полуподвал, желательно фото снаружи на выход этих окон во двор - так же с размерами - высотой над землей. Так же характеристика (описание) этого двора (улица, внутренний и т.д.) на предмет оценки условий для установки восходящих коробов вентиляции от пары крайних окон.

В целом - хорошее помещение - окна на 2 стороны, полезно знать где север-юг, в плане солнечного подогрева летом.

И поподробней про вент шахту - что она из себя есть, размеры, высота и т.д. Если это общедомовой канал, то вырисовывается интересная картина по его использованию для вытяжки из помещения.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Перед дверью в ход в офисы там уже люди тусят. На двери  не желательно что то устанавливать, чтоб что то видели. Улица за окнами- закрытая территория народ в радиусе 20 метров не ходит.

Изменено пользователем crazyq3
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@crazyq3, из вас ответы на вопросы клещами вытягивать или вы в описательной форме на них сразу ответите?

 

P.S. Не стоит править предыдущие сообщения, отвечая на вопросы, вряд ли они будут прочитаны.

Лучше Вопрос - Ответ(ы).


 

 

Высота над землей 5-10 см. лежат почти на земле. С наружи фасад не дадут городить.

 

Надо понимать, что (почти) полномерные окна выходят в приямок? Иначе как бы вы их открывали...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Соберите гофру в один канал и в окно через полупрофессиональную вытяжку , работает на ура , летом сможете над окном шашлык жарить ))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Перед дверью в ход в офисы там уже люди тусят. На двери  не желательно что то устанавливать, чтоб что то видели. Улица за окнами- закрытая территория народ в радиусе 20 метров не ходит.

Высота над землей 5-10 см. лежат почти на земле.

С наружи фасад не дадут городить короба ставить.

Была проблема с температурой два дня асики тупили не могли понять из за чего . настройки ковырял прошивки менял. оказалось все дело в температуре. С открытыми окнами работают бес сбоев уже сутки.  Хотелось бы решение проблемы на жаркое время года лето когда будет +30.


Соберите гофру в один канал и в окно через полупрофессиональную вытяжку , работает на ура , летом сможете над окном шашлык жарить ))

каким образом сделать ввод 15 гофр в один канал . ? изолентой?


@crazyq3, из вас ответы на вопросы клещами вытягивать или вы в описательной форме на них сразу ответите?

 

P.S. Не стоит править предыдущие сообщения, отвечая на вопросы, вряд ли они будут прочитаны.

Лучше Вопрос - Ответ(ы).


 

 

 

Надо понимать, что (почти) полномерные окна выходят в приямок? Иначе как бы вы их открывали...

Приямков нет  . окна свободно открываются. но это тоже проблемма что будет видно снаружы что там внутри что то адски мигает даже из далека. 

post-26897-0-93318400-1487214813_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Гофра из жести , попросите вентиляционщика , или вместо изоленты используйте фольгу для запекания

 

И короба ненадо городить прямо в проём окна вставляется вентилятор

 

Посадите самшит , через него не будет видно

Изменено пользователем Fartt777
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Гофра из жести , попросите вентиляционщика , или вместо изоленты используйте фольгу для запекания

 

И короба ненадо городить прямо в проём окна вставляется вентилятор

 

Посадите самшит , через него не будет видно

самшит не смог в яндексе найти что это?  поисковик дает растение какое-то.

вентиляционщика не вариант.  ферму палить посторонним людям

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

самшит не смог в яндексе найти что это?  поисковик дает растение какое-то.

вентиляционщика не вариант.  ферму палить посторонним людям

Да это вечнозелёный до одури пушистый кустарник и очень красивый

 

А гофра режиться во все стороны стоит только попробовать

Изменено пользователем Fartt777
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Соберите гофру в один канал и в окно через полупрофессиональную вытяжку , работает на ура

Нафига, если у него там выход/основание вент шахты, выходящей на крышу с размерами канала от 50х20см до 60х30см в зависимости от конструкции?

 

2015-09-22-17-48-10-104.jpeg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В вентиляцию нельзя , она разогреет стены

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

установи пару на впуск на одной стороне и пару на выдув на другой
у меня такой на выдув стоит на 4500 куба, шикарно вытягивает тепло...
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В вентиляцию нельзя , она разогреет стены

 

отползаю....

 

b595fd26e49f_b9a024dd05a3f6720c81bb71021

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

если ставит на вытяжку тепла, термопары двигателя подключаете? или и так сойдёт?

двигатель звездой или дельтой включён?

Изменено пользователем booz
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Блин народ накосячил сверху окон нет можно еще раз варианты пожалуйста. 

Скажите вообще какая температура должна поддерживаться летом в подвале летом если на улице +30

post-26897-0-27196600-1487225718_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

термопары двигателя подключаете? или и так сойдёт?

 

В движках вентиляторов стали использовать термопары? С каких пор?

 

Термопара — пара проводников из различных материалов, соединённых на одном конце и формирующих часть устройства, использующего термоэлектрический эффект для измерения температуры.

 

Термопара.

post-5592-0-72555500-1487226663_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

отползаю....

 

b595fd26e49f_b9a024dd05a3f6720c81bb71021

Хохмачь , ты у себя в московии попробуй засунуть каларифер в вентиляцию , соседи с верху быстро разучат троллить

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ты у себя в московии попробуй засунуть каларифер в вентиляцию , соседи с верху быстро разучат троллить

 

1. при Т чипов 60-65С на выхлопе СО воздух температурой ~ 40С

2. при подмесе к горячему воздуху внешнего Т вытяжки будет ~ 35С

3. вент канал в квартире обычно установлен в сан. блоке и выходит на кухню (наружу) холодными боковыми рассечками.

4. подмес к вытяжке воздуха с каждого верхнего этажа будет снижать общую температуру в канале.

5. зимой возможный небольшой нагрев всем пофиг, а летом не будет заметен на фоне внешних температур.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Uliss, дорогой друг, а какой силы ветер будет дуть в так прекрасно описанном тобой попунктно сценарии? Шума в вентиляционном колодце не будет? Соседу на кухню задувать 35-градусный ветер (летом) не будет?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Rabinovitch, задувать скорее всего не будет, а вот шум может быть. Надо посчитать скорость потока.

 

Для общественных зданий обычно рассчитывается не более 8 м/с для магистральных воздуховодов, и 5 м/с для ответвлений. Как раз из-за ограничений по шуму.

 

При 8 м/с и канале размером 50х20 см (0,1 м2 поперечное сечение) расход получается 0,8 м3/с = 2880 м3/ч

 

Такой расход может обеспечить отвод примерно 10 кВт тепла при разнице температур между входящим и выходящим воздухом 10 градусов.

Изменено пользователем rldep
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Вентиляция фермы 15 квт на 16 кв.м

      Здравствуйте! Прочитал достаточно тем по вентиляции, но остались некоторые вопросы. Имеется помещение прямоугольной формы ~16 кв.м., высота потолка 50% 2.7м, 50% 3м. Одно окно, 4 створки (50х70 (могу путать, пока не могу замерять!), большое окно, в 1.5 примерно раза больше, чем стандартные в доме). Помещение нежилое на первом этаже МКД. Помещение из под бывшего производства пекарни, как я понял. В помещении есть две вентиляционные трубы круглые 150 и 200 мм. Они уходят в гипсокартон

      в Вентиляция и охлаждение

    • Вентиляция майнинг-балкона

      Лето практически настало, в связи с тем что сейчас гпу риги у меня живут на карликовом балконе, в добавок сторона солнечная, и с мощностью около 4 кВт открытые окна не справляются, решил заморочаться с вентиляцией.   Вытяжной вентилятор пока смотрю на вот этот http://www.vent-style.ru/goods/hxm-300 Но млин цена что-то не очень нравится, хотя производительности вероятно должно хватить, и самое главное не шибко шумный! Есть другие существенно дешевле, но там шум 60-70 дБ э

      в Вентиляция и охлаждение

    • Обустройство контейнера (5тн) под асики (электрика, вентиляция)

      Доброго дня товарищи майнеры!  Есть свободный контейнер 5тн, квадратный, металический...  Рядом есть бесплатное электричество, от дизельной электростанции (ДЭС) - Аэрман СД150 (на данный момент загружена на 30-40 кВт)! Асики S9 i/j - пока 5 шт, через месяц планирую увеличить количество до 20 шт, при условии что будет хорошо работать от ДЭС. Интернет от 4G роутера с усилителем сигнала.   Так как контейнер товарища и через год он может его забрать, делать с ним дорого

      в Блоки питания, ИБП, силовая часть

    • Вентиляция помещения котельной

      Коллеги добрый день, прошу высказаться (по опыту и желанию), как думаете будет ли эффективным отведение теплого воздуха из помещения котельной, где установлен стеллаж с двумя фермами. Эскиз прилагаю. в помещение установлен кондиционер, но он не справляется (что логично) т.к отведение сейчас осуществляется не принудительное, а просто ч/з вытяжное отверстие в потолке/крыше. Есть идея доделать стеллаж, закрыв боковые стенки листами из оцинковки и прикрутив к нему (к задней стенке) вертикально

      в Вентиляция и охлаждение

    • Вентиляция комнаты

      Добрый день/вечер. Такой вопрос. Стоят 4 асика возле открытых окон. Поставил сегодня гофру на вдув/выдув (с улицы, до конца комнаты гофра). Температура упала на 8 градусов. Но, как сделать лучше? Поставить вентиль с окна и гофры до асиков (ввод), вывод до конца комнаты, так, получается ?  Буду признателен за вашу помощь!

      в Вентиляция и охлаждение

×
×
  • Создать...