Сори за может глупый вопрос, Ферма с 4-6 картами 470 требует особого энергоподключения, или достаточно обычной розетки?
  • 0

#102 Minefarm

Minefarm

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 50 сообщений

Отправлено 31 March 2017 - 23:03

Сейчас все розетки 16А.Если кабель позволяет, то проблем нет.
  • 0

#103 rammendo

rammendo

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 3049 сообщений
  • ГородНе определился

Отправлено 31 March 2017 - 23:06

Сейчас все розетки 16А.Если кабель позволяет, то проблем нет.

Ну-ну. Небрежный электрик не скрутит кабель кружочком в розетке или плохо в расп коробке соединит и превратится она в 10 А. А то и 6 А, если совсем без рук.

Но это все лирика, на 4-6 карт хватит.


Сообщение отредактировал rammendo: 31 March 2017 - 23:07

  • 2

Помогу протолкнуть зависшие транзакции, комиссия любая !  Пишите id транзакции в ЛС.

1FVp9kZbDrymQCmu4s2MX8pgVErNzD4sA5


#104 Finspot

Finspot

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 437 сообщений
  • ГородКиев

Отправлено 31 March 2017 - 23:44

Сегодня посчитал что кабель 16 квадратов на 3 фазы полная лажа на большом расстояние от счетчика до фермы 100 метров скажем. Получается за вот этот кусок кабеля в земле я буду платить еще 2000квт в месяц просто за воздух. Посчитали мне электрики и посоветовали прокинуть кабель 4х 95 квадратов алюминий, потери составят 300-400вт. в месяц.

 

Так что вот так, чем больше сечение кабеля и меньше расстояние от счетчика до ферм, тем меньше будете платить за "паялник" в сети на 24 часа. 


  • 0

#105 iRybin

iRybin

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 6003 сообщений
  • ГородМосква-Балашиха-Судак

Отправлено 01 April 2017 - 01:30

Сегодня посчитал что кабель 16 квадратов на 3 фазы полная лажа на большом расстояние от счетчика до фермы 100 метров скажем.

 

Мне кажется, что вас развели... Вы себе представляете, что такое кабель 4х95 вообще? :) И какие мощности по такому кабелю подключают???

 

Скрытый текст

 

Ну и 2000квт платить как-бы нельзя :) Более того - от 2000кВт, как написано, кабель 16 квадратов просто расплавится. Это 2 мегавата, если что.


Сообщение отредактировал iRybin: 01 April 2017 - 01:34

  • 0

Информация и опыт стоят денег. Бесплатных тренингов в ЛС не провожу и советов по трейдингу не даю.


#106 AndreyKravtsov

AndreyKravtsov

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2471 сообщений
  • ГородЧернигов / Сновск

Отправлено 01 April 2017 - 01:39

Finspot, кВт и кВт*час это совсем разные термины. Но многие их почему-то путают.


  • 1

https://bitjournal.media/ - Все о биткоине, блокчейне и майнинге.


#107 Lexis77

Lexis77

    Дискурсмонгер

  • Администраторы
  • 13173 сообщений
  • ГородМосква

Отправлено 01 April 2017 - 01:43

Я нашел медь!!!!! )))))))

 

Скрытый текст


  • 3

#108 KlopS5

KlopS5

    TornDummy

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 970 сообщений

Отправлено 01 April 2017 - 01:49

Finspot,У Вас какая мощность нагрузки, а то 95 сразу. 2х95 питают асинхронный двигатель 250 кВА с пусковым током 1000А (длина кабеля 150-200м) от КТП и таких движков десятки тысяч по предприятиям, еще со Сталинских времен. Электриков в топку, если я с подтекста понял 35 видеокарт и 95 квадрат :)

По 3 квадрата 380В на карту :), епте 12В тянуть можно :)


Сообщение отредактировал KlopS5: 01 April 2017 - 02:02

  • 0

#109 seriych

seriych

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 104 сообщений
  • ГородМосква

Отправлено 01 April 2017 - 02:22

Есть стандарт по качеству электросети 220 +/- 10%.

На самом деле уже с 2003 года 23 +/- 10% должно быть


  • 1

#110 iRybin

iRybin

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 6003 сообщений
  • ГородМосква-Балашиха-Судак

Отправлено 01 April 2017 - 02:27

seriych, как-то так и есть - по крайней мере в Мск и МО на перетянутых вводах-стояках.


  • 0

Информация и опыт стоят денег. Бесплатных тренингов в ЛС не провожу и советов по трейдингу не даю.


#111 chelsanya

chelsanya

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 247 сообщений

Отправлено 01 April 2017 - 05:03

экономия тут не уместна.

 
 

Скрытый текст

 

кстати про ПУЭ..
при моем  споре о распоряжении установить счетчик на на границе балансовой принадлежности,за забором дома на столбе улицы , я до хрипоты бесполезно спорил с энергоснабжателями  ,что в ПУЭ написано что счетчики должны быть установлены в помещениях с плюсовой температурой и не указано о границах, получил гениальный ответ-ПУЭ не для домашнего сектора, а мы действуем по внутренним приказам
как то так...

Собираюсь при возможности пободаться, можно было бы конечно письменное объяснение взять, чтоб потом в суд топать. Хотя второй вариант, ставьте счетчик свой у себя, мы свой у себя, воткнут еще лампочку в ящик и все по закону получится.


Сообщение отредактировал chelsanya: 01 April 2017 - 05:04

  • 0

СПАСИБО о светлейший ....................


#112 Finspot

Finspot

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 437 сообщений
  • ГородКиев

Отправлено 01 April 2017 - 10:36

Мне кажется, что вас развели... Вы себе представляете, что такое кабель 4х95 вообще? :) И какие мощности по такому кабелю подключают???

 

[spoiler]4x95_se4_6095b75807e64e37f54c095f134dbec[/spoi

 

Ну и 2000квт платить как-бы нельзя :) Более того - от 2000кВт, как написано, кабель 16 квадратов просто расплавится. Это 2 мегавата, если что.

 

2000 квт выработка в месяц на потерях! А не нагрузка 2мвт. Я написал на длине 90 метров вот такие потери будут при ниже сечением!

 

Вот рассчет. 

 

сейчас нагрузка 35А, станет 35*3 ?? = 105А?
Если взять медь 16мм2, считаем:
Сопротивление всего кабеля будет 183.1 мОм
Потери составят 105*105*0.1831 =2018 Вт. 

Алльтернативы:

Алюминий 35мм2. 137.2 мОм Потери 1512Вт
Алюминий 50мм2 96.06 мОм Потери 1059 Вт.
Алюминий 95мм2 50.56 мОм Потери 557Вт

Если нагрузка работает круглосуточно, то мощность умножаем на 24ч*30дней,
например 2018вт*24*30= 1452кВтч в месяц.

 

Теперь понятно почему нужно на расстояние 90 метров от счетчика до конечной розетки прокинуть 4х 95 квадратов кабель?


  • -2

#113 Uliss

Uliss

    Модератор

  • Супермодераторы
  • 12456 сообщений
  • ГородМосква

Отправлено 01 April 2017 - 11:17

Вот рассчет. сейчас нагрузка 35А, станет 35*3 ?? = 105А?

Если взять медь 16мм2, считаем:

Сопротивление всего кабеля будет 183.1 мОм

Потери составят 105*105*0.1831 =2018 Вт.

 

У меня потери на этом кабеле длиной 90м получились 190Вт при нагрузке 7.7кВт


  • 0

Своё "СПАСИБО" можете сказать, нажав кнопку ........................

Мои GPU фермы   :rtfm: Материнские платы (проверенные) для установки 5 - 8 видеокарт

#114 Old Miner

Old Miner

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 349 сообщений

Отправлено 01 April 2017 - 11:17

сейчас нагрузка 35А, станет 35*3 ?? = 105А?

 

Откуда *3 взялось? Вы собираетесь в 3 раза фермы увеличить?


  • 0

Есть три процесса, за которыми можно наблюдать бесконечно: как горит огонь, как бежит вода и как синхронизируется кошелёк Биткойна.


#115 iRybin

iRybin

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 6003 сообщений
  • ГородМосква-Балашиха-Судак

Отправлено 01 April 2017 - 11:18

Finspot, у тебя ток переменный :) - для этого и сделан, чтобы кабели не грелись :) - у нас по столбу на всю улицу кабель тоньше идёт - а там всяко больше 100 метров от подстанции. А рассчёты вроде как для постоянного...

Откуда *3 взялось? Вы собираетесь в 3 раза фермы увеличить?

 

3 фазы...

У меня потери на этом кабеле длиной 90м получились 190Вт при нагрузке 7.7кВт

 

вот это больше на правду похоже


  • 0

Информация и опыт стоят денег. Бесплатных тренингов в ЛС не провожу и советов по трейдингу не даю.


#116 Old Miner

Old Miner

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 349 сообщений

Отправлено 01 April 2017 - 11:29

Откуда *3 взялось? Вы собираетесь в 3 раза фермы увеличить?

 

 

3 фазы...

 

И что? Если потребляемая мощность не увеличилась, то и ток не должен увеличиться.

Более того, при равной потребляемой мощности, при переходе от однофазного  к  трёхфазному питанию ток в каждом проводе уменьшится.

 

 

 

у тебя ток переменный :) - для этого и сделан, чтобы кабели не грелись :) - у нас по столбу на всю улицу кабель тоньше идёт - а там всяко больше 100 метров от подстанции. А рассчёты вроде как для постоянного

 

Кабели одинаково греются что от 50 Гц, что от постоянки . Есть, правда, нюансы с реактивной мощностью, но для мощных блоков питания с активными PFC это неактуально.


Сообщение отредактировал Old Miner: 01 April 2017 - 11:30

  • 1

Есть три процесса, за которыми можно наблюдать бесконечно: как горит огонь, как бежит вода и как синхронизируется кошелёк Биткойна.


#117 Finspot

Finspot

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 437 сообщений
  • ГородКиев

Отправлено 01 April 2017 - 11:41

У меня потери на этом кабеле длиной 90м получились 190Вт при нагрузке 7.7кВт

 

Берем нагрузку 20квт фермы, и считаем потери на 90 метрах, увидите что эти Вт еще умножаем на 24х30 дней и получаем счет в конце месяца еще на +2000 квт/мес. за оплату кабеля. 


  • -4

#118 rammendo

rammendo

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 3049 сообщений
  • ГородНе определился

Отправлено 01 April 2017 - 11:46

еще на +2000 квт/мес. за оплату кабеля. 

кВт*час, Карл! кВт*часов. Не путай людей, уж эту-то простейшую информацию вбей себе в голову. Какие 2МВт мощности!


  • 1

Помогу протолкнуть зависшие транзакции, комиссия любая !  Пишите id транзакции в ЛС.

1FVp9kZbDrymQCmu4s2MX8pgVErNzD4sA5


#119 Finspot

Finspot

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 437 сообщений
  • ГородКиев

Отправлено 01 April 2017 - 11:48

2000 кВт*час в месяц потерь! Да Карл! кВт*часов


  • -3

#120 iRybin

iRybin

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 6003 сообщений
  • ГородМосква-Балашиха-Судак

Отправлено 01 April 2017 - 11:58

И что? Если потребляемая мощность не увеличилась, то и ток не должен увеличиться.

 

ну надо понимать человек берёт как раз под увеличение в 3 раза.. я, собственно, сам для этого 3 фазы брал :) - смысл такой кабель грузить на 1/3?.. - запас он конечно хорошо, но тут как-то сам собой видится максимальный расклад

 

Более того, при равной потребляемой мощности, при переходе от однофазного к трёхфазному питанию ток в каждом проводе уменьшится.

 

та это-то естественно :) - если перекос не зафигачить.... тогда иногда нулевой горит :)


  • 0

Информация и опыт стоят денег. Бесплатных тренингов в ЛС не провожу и советов по трейдингу не даю.






Темы с аналогичным тегами электроэнергия, счетчик, киловатт, майнинг, питание

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных