то они как раз и деградируют со временем.

Суть в том что Hager, АBB, Legrand 16A отрабатывает 18-19A в течении часа (113-120% от номинала), а IEK, TDM. EKF и т.п. держат 20-22A, отрабатывают на 23-24A в течении часа так что при устоявшемся токе в 20A бренды деградируют очень быстро, а вот бюджетки будут работать годами т.к. порог их срабатывания на 15-20%выше (135-145% от номинала), в общем если нужна максимальная защита - берите бренды, если мощность берите бюджетки.

Изменено пользователем AMDNOW

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@AMDNOW, допускать перегрузку по току - это не по-майнерски. Больше для кухни в коммуналке или общаге подходит.

ИМХО роль автомата на ферме в работе выключателем и защиты от КЗ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
(изменено)
нет никакой разницы, при соответствии сечения потреблению.

Разница есть. Алюминий ломкий и могут быть сложности с долговременным качественным контактом в местах соединений из-за его элетрохимических свойств. Но если знаешь, как это всё решить, если учитываешь, что алюминий должен быть толще, конечно, можно и алюминием класть.

Просто я то думал изначально про медь и удивлялся, какие у человека могут быть проблемы с четырьмя квадратами.

Изменено пользователем yalexey

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Алюминий ломкий и могут быть сложности с долговременным качественным контактом в местах соединений из-за его элетрохимических свойств.

 

Опыта ЖКХ со времен СССР не достаточно?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Uliss, вот именно, что хватило. Я три квартиры с этим говном в стенах ремонтировал. И только в одной можно было не заморачиваться, и всё полностью переложить медью.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Uliss, вот именно, что хватило. Я три квартиры с этим говном в стенах ремонтировал.

 

А вся страна в этих квартирах жила.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

А вся страна в этих квартирах жила.

 

Ключевое слово здесь "жила". Не зря алюминиевую проводку в жилых домах запретили уже давно. Причины например здесь:

 

http://meandr.org/archives/22187

 

Конечно, если хочется взвалить дополнительный гемор на себя, то никто не запретит. Но в чем цель? копейку сэкономить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Neotex,где запретили? в элитных новостройках? 90% населения рф живет в квартирах с алюминиевой проводкой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
(изменено)

Господа-товарищи! Мы же с Вами говорим о том, что человек делает сейчас и для себя. Поэтому не делайте мозги пожалуйста. Ввод в дом (дачу)  до вводного автомата и счетчика должен быть сделан из нормального алюминиевого СИПа, ибо по столбам там тоже на 100% висит алюминий. А разводка по дому и к асикам медью. Ну или на худой конец обмедненой сталюкой. Определяется на ощупь пор мягкости на изгиб. Об толщине я вообще не говорю, экономия тут не уместна.

Изменено пользователем scopus

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Neotex, ну надо же различать квартирную проводку со множественными скрутками в коробках, хотя и она работает уже десятилетия, и абонентскую проводку автомат - розетка (блок розеток). Во втором случае (ферма) нет существенной разницы при использовании меди или алюминия, есс-сно, при соблюдении соответствия сечения провода подводимой/потребляемой мощности.

Кстати, магистральные кабели (фидеры ТП) в массе своей - алюминиевые. Что отнюдь не мешает им питать ТП целых микрорайонов, а не то, что пары майнеров.

Выбор сечения, правильные прокладка, разделка и монтаж.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Uliss,

 

"Согласно требованиям 7-ого издания Правил устройства электроустановок (ПУЭ), алюминиевые провода и кабели сечением менее 16 мм2 не допускаются к использованию при монтаже."

 

на ПУЭ кладем, стало быть?

 

"алюминий течет при его затяжке. Поэтому контакты с такими проводами требуют периодической (раз в полгода) подтяжки."

 

Потом бегать раз в полгода с отверткой и протягивать все соединения?

 

 

 

где запретили? в элитных новостройках? 90% населения рф живет в квартирах с алюминиевой проводкой.

 

Во всех новостройках с 2003 года, даже неэлитных.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
(изменено)

@Neotex,и много человек живет в новостройках? Москвичи разве что. жилой фонд 90% это панельные дома построенные в СССР в них и живут досих пор вся россия там алюминиевая проводка. у нас в городе основные постройки это 9-12-16 этажные панельные дома постройки 70-80 годов. +я не говорю про тысячи пятиэтажек панельных которые хрущевки называют

Алюминий не так и плох если брать сечение по потребности

Изменено пользователем alzov

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
"алюминий течет при его затяжке. Поэтому контакты с такими проводами требуют периодической (раз в полгода) подтяжки."

 

Особо мнительные могут гильзовать монтажные точки.

Или опрессовывать окончания проводов для получения плоского контакта.

 

Во всех новостройках с 2003 года, даже неэлитных.

 

А теперь сравни жилой фонд до и после этого эпохального события.

 

Мне все эти запреты и ограничения видятся только одной стороной - БАБКИ!!!!

В Москве сначала раз 5 торговые киоски меняли на все более и более дорогие эстетичные, за счет владельцев, есс-сно...

Теперь стабильно бордюры перекладывают - меняют грязный бетон на чистый.

Так же всех с дешмансколго люминя на кошерную медь перевели - плати!

Хотя и технологии далеко шагнули со времен скруток с тряпичной изоленой, которая, кстати, вечная.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Главное всё делать по уму и прямыми руками, а люминь или медь - пофиг.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Потом бегать раз в полгода с отверткой и протягивать все соединения?

А посмотри объем работ по ТО5 и ТО6 на электроустановках.

Что на люмине бегать, что на меди - пофиг!

Я могу еще вспомнить об усилии затяжки клемм и контактов - много ты видел электромонтажников с динамометрическими ключами?

:D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

А вся страна в этих квартирах жила.
Яка країна, такі та проводи в стінах. :D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

- БАБКИ!!!!

 

Солидарен, как я это все ненавижу, параметризацию, левые перекладывания, только прибыль когда напрочь отрубает здравый смысл..  насколько сложно всему этому противостоять.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
(изменено)

кстати про ПУЭ..

при моем  споре о распоряжении установить счетчик на на границе балансовой принадлежности,за забором дома на столбе улицы , я до хрипоты бесполезно спорил с энергоснабжателями  ,что в ПУЭ написано что счетчики должны быть установлены в помещениях с плюсовой температурой и не указано о границах, получил гениальный ответ-ПУЭ не для домашнего сектора, а мы действуем по внутренним приказам

как то так...

Изменено пользователем adv

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

у нас есть деревни в которых, показания по телемеханике передаются в энергосбыт, на каждом отводе стоят приблуды....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@alex35rus35, там нельзя заниматься майнингом...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

зато ээ всего 2,19 за кв/Ч

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подсткажите по поводу такой мысли.

Если прийти в РЭУ и сказать, хочу сдавать часть своей квартиры (1-2 комнаты) по договору аренды квартирантам, поставьте мне второй счетчик ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подсткажите по поводу такой мысли.

Если прийти в РЭУ и сказать, хочу сдавать часть своей квартиры (1-2 комнаты) по договору аренды квартирантам, поставьте мне второй счетчик ?

 

 

Смысл? И есть ли тех возможности для реализации? Должна быть раздельная схема электропитания всех поребителей в квартире, чтобы вы могли часть из них учитывать отдельно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подсткажите по поводу такой мысли.

Если прийти в РЭУ и сказать, хочу сдавать часть своей квартиры (1-2 комнаты) по договору аренды квартирантам, поставьте мне второй счетчик ?

Думаю, что дадут совет поставить внутренний счетчик и от него сделать отдельную проводку.

Или все это выльется в согласование мега-проекта по переделке все системы электропитания квартиры.

Даже представить страшно, сколько всего потребуется переделать под разделение помещений.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
(изменено)

Мне тоже возможно на будущее,интересен этот вопрос,отдельного счётчика.О таких случаях,на одну квартиру два счётчика,никогда не слышал :)

Наверное будет,как пишет pev5691-посоветуют поставить отдельный счётчик в квартире,а не от щитка...

Uliss

Кинуть дополнительную проводку(к квартире,по квартире)-это как два пальца, это не сложно(кабель каналом,под плинтусом...даже штробится не нужно и пр...)  :)

Изменено пользователем Gorro66

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×