Тоже была идея переселить майнеры из подвала в контейнер/бытовку на время ремонта подвала (надо убрать тонну шлака из-под фальшпотолка-пола комнаты-над-подвалом). Тут из минусов только одна мысль - как контейнер легко привезти и сгрузить краном - так же легко его со всеми майнерами погрузить и увезти :) - можно, конечно, сделать фундамент и приварить... Хотя, наверное, это уже паранойя - чтобы в МО с участка кто-нибудь воровал краном контейнер...

 

А в остальном - сквозной продув, вороустойчивость (точнее лоховороустойчивость), пожаробезопасность (в крайнем случае сгорит всё внутри и чёрт бы с ним). Из минусов - надо шумоизолировать, если стоит в частном секторе и, как верно писали, жара летом. Хотя можно оклеить Пеноплэксом со всех сторон + вентиляторы помощнее.

 

Бытовка/модульный блок тоже рассматривались - надо цены сравнивать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
@iRybin, у знакомого в Тульской области кирпичный дом на даче за зиму РАЗОБРАЛИ! Приехал, а дома нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@moneymaker, тут нужно с соседями дружить и приплачивать им либо зеленым змием либо другими товаро-денежными отношениями..чтобы приглядывали..

Edited by scopus

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не, кочевать туда, где электричество дешевше. )

Вот это правильно!

 А такие места на просторах есть.

 

 

солнечные батареи на крышу и пару генераторов с ГБУ на метане....

Такое решение по себестоимости сильно дороже электричества с розетки.

 

 

 

В 20 футку сотовики отсилы 10кВт запихивают, другое дело контейнерные ЦОД

Такая с гитарой )))

Все дело в цене, контейнер я могу чутьли не бесплатно под эти цели взять, а вот модульное строение придется за свои не малые покупать.

По охлаждению летом есть простое решение, надо просто сделать воздушную подушку между стенками и рабочим помещением.

 

 

 

Ага и будет в подушке конвекция и все тепло с улицы передастся внутрь контейнера, а зимой конденсат потечет рекой. Простого решения не получится.

Хуавей уже давно продает в таких контейнерах датацентры

только ценник у хуавея от 300 килобаксов начитается

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

Ага и будет в подушке конвекция и все тепло с улицы передастся внутрь контейнера, а зимой конденсат потечет рекой. Простого решения не получится.

 

Именно, что, простое решение - тент называется.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Именно, что, простое решение - тент называется.

 

Тент, безусловно, защитит от теплопередачи за счет инсоляции, но как быть с прямой теплопередачей из окружающего воздуха?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Расчет теплопритоков контейнера 40 футов

 

Исходные данные

 

Температура воздуха в наиболее жаркий летний день 40С,

Допустимый диапазон температур для работы серверного оборудования 10-30С,

Теплопоступления от инсоляции 25 Вт/м2, при экспозиции 3х сторон контейнера.

Теплоизоляция стен: отсутствует

Площадь стен контейнера: 152 м2

Площадь по полу: 27,2м2

Пол дополнительно утеплен снизу бакелитовой фанерой, толщиной 30мм

Теплопроводность: 0,15Вт/мК

Теплопроводность стальных стен 100Вт/м2*К

 

РАСЧЕТ

 

Теплопоступления за счет инсоляции: 3 * 27,2м2 * 25 Вт/м2 =2кВт

Теплопоступления через стены и кровлю: 125м2 * 33333 Вт/м2*К * 10К = 41,6 МВт

Теплопоступления через пол:   26м2 * 5Вт/м2*К * 10К = 1,3 кВт

 

ВЫВОДЫ

Теплопоступления через неутепленные стены контейнера на 3 порядка больше, чем теплопритоки от инсоляции. Тенты и т.п. смысла не имеют без нормальной теплоизоляции. При указанных параметрах теплопередачи и незначительном объеме контейнера, температура внутри контейнера за очень короткий промежуток времени будет равна температуре окружающей среды.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Теплопоступления от инсоляции 25 Вт/м2, при экспозиции 3х сторон контейнера.

 

 

Как минимум, занижено раз в 20...

 

А то я не пойму, как это зимой при -15С/-20С за бортом и в солнечный день мне застекленную неутепленную лоджию c площадью остекления S=4,5м^  до +15 прогревает

 

144.jpgc66a14dd99e4.jpg

 

http://www.klimatvdomi.com/condition/cond_teplopritoki.html

Share this post


Link to post
Share on other sites
(прямой и рассеянной)

 

Хотя контейнер не прозрачный и т.п... Ну да ладно, пусть 200 Ватт на 75 квадратов - это 15кВт, что никак не влияет на описанный вывод, о необходимости решать вопрос в первую очередь с теплоизоляцией контейнера.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хотя контейнер не прозрачный и т.п... Ну да ладно, пусть 200 Ватт на 75 квадратов - это 15кВт

 

 

В таблице 115вт на метр - это среднеГОДОВОЕ для Москвы. На графике видно, что в марте днем 300Вт на метр. А что будет в мае-августе, когда солнце через зенит пойдет?

 

В марте этого года было -5С, а в июле до +28С

 

Если под солнцем будут только верх и один бок, а это 30м^, то в марте это до 9кВт нагрева снаружи, а в июле это будет все 30кВт.

Среднее значение не интересует, аппаратура гавкнется в любой неопределенный пиковый час от перегрева.

Поэтому и применяют тенты в 0,5-1м от объекта, чтобы убрать эти 30кВт подогрева, а теплопередачу свести к теплообмену с воздухом, температурой всего лишь +30С.

 

Не знаю, как вам, а мне приходилось неоднократно на практике и длительно на себе испытывать работу в теплоизолированном блоке, КУНГ называется. С мощностью аппаратуры 5-7кВт и при +35С / +40С в тени. Так вот, что раздевайся, что нет.... да хоть наизнанку вывернись, а все равно - ЖОПА!!!!

Главное, к аппаратуре не прислоняться.

 

18 июл. 2016 г.

Такая ЖАРА в ХАРЬКОВЕ, что можно жарить яйца на солнце!

Температура некоторых предметов достигала +85С !

Машину на стоянке невозможно оставлять.

 

post-5592-0-56303400-1481884076_thumb.jpg  post-5592-0-00759800-1481884203_thumb.jpg

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да хоть килоВатт на метр! - теплопоступления из окружающего воздуха на порядки больше. И, кстати, чем больше солнца, тем больше нагреется окружающая среда и тепла будет еще больше передаваться в контейнер. Именно поэтому у таких решений делают в первую очередь нормальную теплоизоляцию, а не накрывают тентом. А уже утепленное решение, типа кунга или телекоммуникационного контейнера с базовой станцией есть смысл красить блестящей краской, так как теплопритоки от инсоляции становятся сравнимыми.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я тоже думаю, что не столкнусь с большими проблемами. Время  и опыт покажет как оно получится, будет жарко, поставить можно и кондер

как раз столкнетесь, и с немалыми. контейнер как ни парадоксально звучит, придется утеплять - иначе летом на солнышке не поможет никакая вентиляция. а зимой, если отвалится интернет и все остынет тоже плохо. вы когда-нибудь заводили майнер на -30? тему знаю и пробовал - плохая затея, особенно с кондиционированием. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@mikle,к Вашим словам добавить не чего.. если только для любителей потрендеть ни о чем этого будет мало...

Edited by scopus

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если охлаждать без кондёра летом - смысла в том утеплении при таких объёмах не очень много - производительность приточки будет держать там температуру забортного воздуха... Проверено на гараже... в итоге перешёл на кондёр (но там ещё было ограничение по шуму).

 

А вот если кондёр - тогда да, без утепления контейнера смысла от кондёра будет почти ноль... А зимой предполагается, что в минуса оно не уйдёт - нужен очень некислый мороз + простой сутки минимум. Если хватает средств на оборудование такой майнерной - то дизельный генератор резервный точно в хозяйстве уже есть.

 

Так что, IMHO - без кондиционирования смысла тратиться на теплоизоляцию не очень много - приточка-вытяжка нивелирует все плюсы и минусы. С другой стороны - Пеноплэкс штука удобная и не безумно дорогая, места сожрёт не так много - можно 5-кой и облепить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

производительность приточки будет держать там температуру забортного воздуха...

Про фрикулинг слышали?

 

С другой стороны - Пеноплэкс штука удобная и не безумно дорогая

и офигенно горючая (Г4)

 

 

Я смотрю тут спецы по контейнерным решениям собрались :lol:

Edited by vvvb1

Share this post


Link to post
Share on other sites
и офигенно горючая (Г4)

 

если ферма пошла гореть в контейнере открытым огнём... то сгоревший утеплитель наименьшая из проблем :)

 

Что мешает утеплить снаружи, когда оно стоит на своём участке? Вроде как речь не о промышленном ДЦ в контейнере на продажу и перевозку, а о вполне локальной версии для майнинга на своей территории.

 

Так-то проще рефрижераторный взять и не выделываться. Он уже утеплён.

 

Про фрикулинг слышали?

 

нет, а должен был?

Edited by iRybin

Share this post


Link to post
Share on other sites

:lol:  :lol:  :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Снаружи изолировать от нагрева, а внутри вентиляция и кондиционирование

Share this post


Link to post
Share on other sites
Снаружи изолировать от нагрева, а внутри вентиляция и кондиционирование

 

 

 

уверен?

 

Вполне работоспособное предложение. Но лучше без кондиционера в целях экономии ЭЭ. Но и с кондиционером работает..

Edited by scopus

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вполне работоспособное предложение. Но лучше без кондиционера в целях экономии ЭЭ. Но и с кондиционером работает..

Лучше на охлаждении не экономить, тем более в нашем регионе лето всего пара недель и только в обед )))

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Anton83, а прикинь, если бы еще ниже по течению....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Лучше на охлаждении не экономить,

У меня сейчас стоит полупромышленный трехфазный на 10,5 кВт холода. В связи с тем, что расширился, добавлю к весне еще один на 14,5 кВт. получу в итоге 25 кВт холода. Но это все из-за малого обьема помещения, иначе стояли бы только  вентиляторы на выдув при естественной приточке.

З/Ы/ к тому же у меня перегородкой отделена зона выхлопа горячего воздуха с асиков, т.е. обратно к асикам он не возвращается. 

У ТС по моему S5, с этими хуже, они сеют тепло вокруг себя и тут бороться гораздо тяжелее..

Edited by scopus

Share this post


Link to post
Share on other sites

@scopus,

почему так а не градирни ?  проще и дешевле и в дальнейшем меньше жрет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
У ТС по моему S5, с этими хуже, они сеют тепло вокруг себя и тут бороться гораздо тяжелее..

 

В чем проблема, если границу горячей зоны провести по приточным вентиляторам СО майнера?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...