Перейти к содержанию

Морской контейнер для майнинга


Anton83

Рекомендуемые сообщения

2 часа назад, Starozhil сказал:

 

Два вопроса. Как вы видите воздухооборот в контейнере при отрицательных температурах за бортом? 

Спасибо за напоминание об этом моменте. Хоть и отрицательные темпиратуры редкость к нас, но случаются. Нужно подумать. Вобще критично для асика, если воздух на всасывание будет иметь температуру скажем -5?

 

Посчитал на 100 S9. В час они будт продувать примерно 40 тыс. куб. м.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 376
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

 Гуглить я пытался, но прежде чем строить контейнер хотел посоветоваться и подтвердить свои расчеты.

Выхлоп наружу будет только с асиков. Блоки питания будут греть помещение.  Думаю хватит. Посмотрю зимой. Как вариант можно отодвигать полки с майнерами от выхлопных отверстий и даже честично их закрывать. Думаю проблему с холодом решу. У нас сейчас за бортом +10. Максимум в этом году было -1 градус.

 

Больше беспокоит ситуация летом, когда за бортом будет +35. Хватит ли фрикулинга или нужно будет дополнительно охлаждать?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 часов назад, Uliss сказал:

 

Вы неправильно меряете.

Присоедините к вентилятору 50-100см трубу и на расстоянии 2/3 от вентилятора установите внутрь анемомметр.

Измерения лучше проводить на притоке при ламинарном потоке воздуха или на выбросе воздуха, как на картинке, но по 3 точкам (край - середина - край трубы) и усреднении показаний анемометра.

Ой не надо начинать!!! Я не видел Ваши замеры... каждый замер делается с определенной целью и вероятная погрешность которая присутсутсвует в данном случае меня устраивает. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Ser37 Ну бывают такие люди. Обстоятельные до занудства. :wink:

 

Поблагодарите за совет и время, потраченное на вас (наверняка из благих побуждений), и спокойно делайте так, как вас устраивает. )) Или не благодарите...

7 часов назад, Tyrol сказал:

Посмотрю зимой. Как вариант можно отодвигать полки с майнерами от выхлопных отверстий и даже честично их закрывать. Думаю проблему с холодом решу.

 

С таким подходом - точно нет, не решите. Впрочем, если самое страшное, что вас ожидает, это -1, то напрягаться особо и повода нет.

 

Когда за бортом будет +35 - вряд ли самотёком майнеры справятся. Ещё же и БП во внутреннее пространство будут кое-какое тепло выделять... Сам в предварительном страхе жду лета. Всё-таки майнеров много...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

17 минут назад, Ser37 сказал:

вероятная погрешность которая присутсутсвует в данном случае меня устраивает. 

 

Да за ради бога.

Но погрешность, умноженная на количество аппаратов и на коэффициент (запас) может существенно изменить результат.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А если добавить вентиляторы, которые будут дополнительно нагнетать воздух в контейнер? Больший объем, чем выдувают майнеры. Можно ли справиться с охлаждением при +35 за бортом фрикулингом? Как считаете?  Может хешрейт понижать в трудные дни?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, Tyrol сказал:

Можно ли справиться с охлаждением при +35 за бортом фрикулингом?

 

http://conditioning.baltcomfort.ru/informatsiya/457-frikuling-pravda-i-mify.html

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

12 часа назад, Uliss сказал:

 

Да за ради бога.

Но погрешность, умноженная на количество аппаратов и на коэффициент (запас) может существенно изменить результат.

 

Уважаемый, предыдущий мой пост был слишком резким, приношу извинения))

Упрощенно CFM в м3/ч можно перевести умножив CFM на 1.69. По данным производителя расход воздуха на вентиляторе асика 200CFM умножаем на 1,69 получаем 338м3/ч. На моих фото 336м3/ч, погрешность ничтожна, даже если взять 100 асиков. 

Целью замера было проверить температурный режим оборудования,  после ввода в эксплуатацию системы вентиляции (именно задачу мы и решали на ферме мощьность более 100кВт), а замеры расхода возуха были паразитными. Но как оказалось весьма точными. 

В целом я удивлен , что расход воздуха был таким , т.к температура оборудования была далека от максимальной. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Заканчиваю 20фт ящик  под мощность оборудования около 100 квт, сейчас в работе 50кВт.

Вентиляция следующим образом забор воздуха через  жалюзийные решётки с одной стороны, выхлоп с другой стороны осевыми вентиляторами по 9000 кубов каждый.

Всего будет 3 вентилятора, общая мощность 27000 кубов.

Решаю заканчиваю фильтрацию. Хочу сделать двух ступенчатый, поэтому есть вопросы:

1) Какой материал поставить первой ступерью? Сетка от комаров пойдёт?

2) Вторая ступень G2 или G3? Хочу использовать рулонный фильтр (3-5 тысяч за рулон 2х20м), сделал специальный короб, в котором площадь фильтра будет около 8м2.

 

П.С. Сейчас контейнер стоит в большом ангаре, при температурах ниже нуля один вентилятор 9000кубов вполне продувает ящик. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Powerslide сказал:

Заканчиваю 20фт ящик  под мощность оборудования около 100 квт, сейчас в работе 50кВт.

Хоть бы пару фоток скинул, интересно же)

Перед решётками делаешь деревянный куб и обтягиваешь G3 на степлер, чтобы втягивало с 5 сторон, я думаю этого будет достаточно. Чем больше площадь тем меньше сопротивление, ну ты понимаешь.

Поверхность элементарно чистится пылесосом от пыли, пуха и насекомых.

Изменено пользователем Strannik
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

15 минут назад, Strannik сказал:

Хоть бы пару фоток скинул, интересно же)

Перед решётками делаешь деревянный куб и обтягиваешь G3 на степлер, чтобы втягивало с 5 сторон, я думаю этого будет достаточно. Чем больше площадь тем меньше сопротивление, ну ты понимаешь.

Поверхность элементарно чистится пылесосом от пыли, пуха и насекомых.

Фотки сделаю, полезное дело.

Я короб сделал внутри контейнера и его обтяну фильтром, снаружи сделаю еще один, под фильтр грубой очистки. Всё для того чтобы в случае осадков, даже сильных в контейнер ничего не попало. Получается так на внешнем коробе защита от крупняка, потом сантиметров 40 до жалюзийных решёток, и еще 40 до фильтра основного.

Думаю влага не пройдёт.

 

Еще вопрос. Сопротивление жалюзийной решетки не могу прикинуть. Хватит ли 6шт решёток со стороной 60см на воздухопоток 27000 кубов в час?

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

прикинь сколько площади отнимает жалюзи. что сейчас творится, * на к, потерь. Без схем и фоток трудно представить о чем реч. В теории хватит.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

37 минут назад, Powerslide сказал:

Еще вопрос. Сопротивление жалюзийной решетки не могу прикинуть. Хватит ли 6шт решёток со стороной 60см на воздухопоток 27000 кубов в час?

 

Площадь пассивного притока желательно делать в 1,5-2 раза больше площади активных вытяжных отверстий. Жалюзи думаю дают 10-20% сопротивление.

Просто будь готов сделать доп дырку для подсоса, просчитать всё очень сложно, по факту делать проще ) Но мне кажется 6 решёток для 3х вентилей достаточно.

Внутри можно вообще тогда сделать цельную коробку во всю стену по ширине и в половину по высоте с фильтром G3, чтобы не городить 6 отдельных, а просто кинуть 2 полосы.

Изменено пользователем Strannik
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Осенью забетонировал НКТ-метр в земле-метр над землёй.  Через два метра по периметру контейнера. В полу контейнера оборудовал отверстие под вентилятор. Между контейнером и землёй планирую кладку из пеноблоков. Задней стены не будет. Там вдох будет. Обшил внутри ГКЛ на 9,5 и минвата на 50 мм. Поднять не успел. Лето хреновое было и кран не заедет в огород. В этот\м году планирую поднять на сваи и продолжить с вентиляцией, стеллажами, электрикой и т.д. Если лето не закуркуют. К зиме и так бонусом четвёртый месяц добавили. Кабель на 50 КВ уложил. Сколько дали. Работы дохрена и бабок тоже. Вентилятор думаю в пол установить метра полтора с крыльчаткой. На птицефабрике видел. Медленно вращается, шума нет, но дыхание внушительное.

Изменено пользователем Комрад
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

никогда не будет прохладнее внутри контейнера, когда за бортом  +30 +35

внутри также будет

вентиляторы не помогут охладить, только решения с кондиционированием

ну или сейчас новинка пошла, ванны с эмерсионной жидкостью.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

55 минут назад, Руслан Гареев сказал:

когда за бортом  +30 +35

 

Вот интересно, когда вы такую температуру в Москве в последний раз видели и какой продолжительности был этот период?

 

57 минут назад, Руслан Гареев сказал:

вентиляторы не помогут охладить

 

Это понятно. А что, от вентиляции ожидалось большее?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 28.03.2018 в 21:36, Руслан Гареев сказал:

"никогда не будет прохладнее внутри контейнера, когда за бортом  +30 +35"

 

    Понятно, что внутри меньше не будет чем за бортом. Но если увеличить приток воздуха? При одинаковой входной темпиратуте теоретически при большем потоке будет больше теплоотвод от радиаторов. Получается охлаждение самим майнером + внешний обдув. Как считаете? Это снизит темпиратуру платы?

 

Изменено пользователем Tyrol
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

Поставили фильтр G2 на вдох, как и писал раньше, площадь его почти 8, визуально (по натяжению фильтра в коробе) он не сильное сопротивление даёт,вентиляцию еще усиливаем до 40000.

Столкнулись с проблемой, нижний стеллаж плохо продувается, скорее всего виноваты жалюзийные решетки, они поток вверх направляют.

Думаем часть вентиляторов разместить не у потолка, а по центру стены и доработать решетки.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Powerslide Купи анеометр(500р на али) и замерь скорость потока вентиляторов в свободном помещении, потом замеряй уже на стенках контейнера - будет понимание, какая эффективность у них. Термометры можно развесить электронные(100р) и смотреть, где горячие зоны.

Так то твои 33куба должны продуваться 40.000м3\ч за 3 сек :biggrin:

Еще вариант мешать воздух внутри объема

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

27 минут назад, Rastishka сказал:

@Powerslide Купи анеометр(500р на али) и замерь скорость потока вентиляторов в свободном помещении, потом замеряй уже на стенках контейнера - будет понимание, какая эффективность у них. Термометры можно развесить электронные(100р) и смотреть, где горячие зоны.

Так то твои 33куба должны продуваться 40.000м3\ч за 3 сек :biggrin:

Еще вариант мешать воздух внутри объема

Спасибо, сделаю, отпишусь.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

29 минут назад, Powerslide сказал:

Спасибо, сделаю, отпишусь.

Посмотри еще на авито\яндексе "контейнер для майнинга" там есть живые фотки как они делают вентиляцию. У некоторых решетки во всю плоскость боковую.

Я год назад делал мини контейнеры для гпу-фермы, ставил 300кубов вентилятор на ящик объемом  0.086м3 (получается где-то раз в секунду обновление если поделить) и все перегревалось и не работало, хотя казалось бы :smile: без нормального притока вентилятор вхолостую крутит, из дальних углов плохо высасывает тепло. В итоге пришел к выводу, что лучше несколько маленьких, чем один большой для более равномерного протекания воздуха по объему.

Как минимум тебе наверное нужно увеличивать вдвое количество решеток(если у тебя сейчас 1 вент=1решетка) - жалюзи+фильтры это все не добавляет объема.

Для быстрого теста в полевых условиях можно снять решетки фильтра и посмотреть за измененией температуры - будут улучшения, нужно копать в эту сторону

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

После поднятия контейнера на 60 см сделал забор воздуха снизу, через пол. По периметру пеноблочная стена и утеплена пеноплексом. Под полом-зацементировал яму глубиной метр, шириной и  длиной в два метра. От земли воздух холоднее. Хочу попробовать воды в бетонку залить. Как бассейн. Охлаждение точно будет, но и влажность. Пока не решаюсь.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

В контейнере Интернет использую свистковый Би-лайн. В принципе, вопросов к нему не было, устойчивый, благо вышка рядом. Кто-то может поделиться опытом использования интернета, устройств.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Порт Буэнос-Айреса внедрит блокчейн для модернизации платформы морской логистики

      Порт Буэнос-Айреса в Аргентине пройдет технологическую модернизацию и внедрит блокчейн для повышения скорости и эффективности обработки процессов грузоперевозок и таможенного оформления. Согласно пресс-релизу, Генеральная администрация порта Буэнос-Айреса, подчиняющаяся Министерству транспорта Аргентины, объявила тендер на модернизацию своей платформы морской логистики. Платформа e-PuertoBUE обрабатывает процессы, связанные с грузоперевозками на судах, техническим обслуживанием кораблей и

      в Новости криптовалют

    • Сингапур тестирует блокчейн-платформу морской логистики TradeTrust

      Правительство Сингапура начинает тестирование блокчейн-проекта для упрощения морских торговых операций TradeTrust.   Об этом сообщило информационное агентство Asia Middle East Maritime Focus. Цель проекта TradeTrust - использование блокчейна для оптимизации сложных ручных процессов, связанных с международными перевозками. В рамках первой стадии проекта основное внимание будет уделено электронным транспортным накладным на основе блокчейна (EB-L).   Обработка торговых

      в Новости криптовалют

    • Индивидуальный GPU контейнер

      Привет всем!   Задумался о переводе своей "балконной" фермы на индивидуальные GPU контейнеры    Вот примерная схема:   Каждый контейнер - закрытый бокс размером чуть больше видеокарты, продувается 2-мя 120мм вентиляторами. Всё это собирается по гофрам(трубам) в общий "стояк" из которого вытягивается канальником наружу.   По типу, как к ASIC-ам цепляют индивидуальные гофры. Сам асик - по сути такой контейнер и есть. В плюсах вижу более эффективную вентиляцию карт, уменьшение уровня шум

      в Вентиляция и охлаждение

    • проект "МОРСКОЙ КОЧЕВНИК"

      Здравствуйте! Понимаю, не лучшее, наверно, сейчас время для сбора средств. Но, если подумать, оно же всегда "не лучшее". Разве нет? Давайте просто попробуем собрать, и посмотрим, что из этого получится. Интернет у меня медленный (почти никакой). Сижу с телефона. Чтобы зря не уродоваться и не пересказывать всё здесь, даю ссылку на свой блог, который только-только начал, и который целиком посвящён именно реализации идеи (или проекта) "МОРСКОЙ КОЧЕВНИК" Очень надеюсь, это не противоречит Прави

      в Благотворительность


×
×