соединил pg и 5Vst через резистор 10кОм - всё тоже самое.   Да и как бы в чем смысл, если pg выставляется в "1" уже после того, как БП выйдет на режим? Он стопорится еще до этого момента.

Правильно, но у тебя с стороны метери высаживается сигнал PG в 0. и мать после подачи PS_ON ждет появления PG 0,42сек , если PG не появился, мать сняла сигнал  PS_ON. (От сюда и эффект включения и выключения Пики).

 

А теперь 10к (а лучше 5,1к) на 5VSB и PG. Пика стартует, потому как вентили дергаются, а PG с Пики не вытягивает подтяжку к земле на матери. Если сможешь найти на пике резистор (на нем будет написано или 103 или 01С) через который с 24пин PG идет на ногу микроконтроллера , и в момент старта даже цифровым тестером на резисторе с стороны контроллера ты сможешь поймать сигнал PG. Вот если его там не будет, тогда будем думать дальше.... 

В моей версии пики мерять нужно с той стороны где написано на контроллер.

 

Ладно, тот резистор который я обзначил, есть на любой версии пики, он должен быть ногминалом 1,2 - 2ком. (на своем контроллере я вообще 100ом использовал) А на пике он 10ком. Это слишком много для этой цепи. В моем случае у меня все завелось и работает. Если мои наработки не помогли, звыняйте, других мыслей пока нету....

post-13049-0-35354800-1496078972_thumb.png

Изменено пользователем Shnec
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...
  • Ответов 220
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Тут уже звучал вопрос по пико LR1106, не нашел ответа.

 

4c7a8495.jpg

 

 

http://www.minicase.net/product_LR1106-250W12VDC.html

 

Питание 12в должно приходить на колодку J4 ?

Колодка J5 это вторая фишка выхода, для доп питания матери ?

 

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

 

 

Ладно, тот резистор который я обзначил, есть на любой версии пики, он должен быть ногминалом 1,2 - 2ком. 

 Резистор нашел  прозвоном  но  он обозначен 102  это  похоже  1 ком  .на  картинке(чужая но пика похожа) Возможно дело не  в  PG. В плане  бреда   при  вставлении пики  в разьем  на  горячую с пошатыванием   она все же  стартовала  мать(многократным пошатыванием)). Где то проскакивала  инфа о том  что  нет  достаточной задержки по 3.3v. При подключении пики  к  тестеру БП ATX все напряжения в  норме и  сигнал  pg  выдает причем  всегда  250мс  Мысли  кончаются) Как победить эти  неудачные  пики)

post-58095-0-97033000-1500928306_thumb.jpg

Изменено пользователем spacemax
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Подавал на разьем пики дабы исключить вероятность просадки 5 в, не  помогло, Подавал  3.3 в  не  помогло. Видимо дело в  задержках и  номиналах резисторов.  Бьемся дальше

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Докладываю.

 

Включал данный PSU на MSI Z97 Gaming 5. Вначале никак не запускалась, пока не прочитал сообщение о запуске "покачиванием". Попробовал хохмы ради. PSU запустилась, и, что характерно, с того момента запускается нормально и без изврата. Наклеил термоклеем радиатор на горячую микросхему.

В общей сложности эксплуатировал PSU на данной матери 2 дня  (запускал риг, пробовал запустить 8 карт, но в итоге обломался и поставил другую мать).

Теперь этот PSU стоит на матери MSI Z170A Gaming 5 и пока запускается нормально.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

Вообще  мистика) После  старта покачиванием  псу стала  мать  стартовать  нормально?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Заказал на али пины. Пришло непонятно что...

Было указано ATX EPS 5557 TERMINAL FEMALE

post-39642-0-04928600-1502127524_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

, оно и есть мама (FEMALE)attachicon.gifСнимок.JPG

Так с мамой понятно )))

Размер не тот! В теме "Распиновка..." указывалась 5556 серия, у меня же, по-ходу, 5557. Смутило, что везде была именно 5557 серия и указывалось, что для питания и т.п.

Теперь проблема найти нужные пины (

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Попробовал хохмы ради. PSU запустилась, и, что характерно, с того момента запускается нормально и без изврата.

 

Контакт где-то было плохой. Покачивание его "подогнуло".

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так с мамой понятно )))

Размер не тот! В теме "Распиновка..." указывалась 5556 серия, у меня же, по-ходу, 5557. Смутило, что везде была именно 5557 серия и указывалось, что для питания и т.п.

Теперь проблема найти нужные пины (

http://definum.ru/content/razjem-molex-mini-fit-jr-3901-2040-mf-2x2f-crimp-terminal-housing

http://datasheet.octopart.com/39-02-7028-Molex-datasheet-41972040.pdf

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 недели спустя...

БП dell dps-1200mb-1, pico psu Z2-АТХ-200 с 4-мя пинами для cpu, раздвоил на 8 пинов. Мать ASRock H81 BTC запускается, а вот когда запускаю карточку примерно через сек. 30 уходит в отключку. Как думаете, не хватка питания для камня?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

, надо на размер смотреть было. бывают шаги 3, 4.2, 5.08... тебе прислали как раз 3мм, это микрофит, а нужно 4.2 - минифит.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Кто-то сталкивался с сильными просадками или нестабильностью на Pico PSU от Realan?

https://forum.bits.media/uploads/downloaded/realan-dc-atx-psu-12-250_0a3fcf22296adcc581b7c83623a64f97.jpg

Все мои фермы работают с такими преобразователями, на 180 и 250 Вт. На одной ферме периодически возникают проблемы - жесткий диск не инициализируется нормально, цыкает, не определяется в BIOS, а если всё работает - ферма иногда зависает на ровном или отключается при майнинге (особенно при закрытии dual mining).

Материнская плата - Asus P5Q Pro (8 лет) с 4 RX480, первые два месяца работало всё нормально, потом начал замечать разброс больше 5%, сначала по +3.3В (2.7-2.95В), потом по +5В (4.2В), иногда бывают просадки по +12В (11.2-13.6В). Разброс фиксируется и датчиками платы, и мультиметром.

 

Вопрос - я правильно подозреваю что проблемы из-за перекоса напряжений?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@npro, просадка и перекос - очень разные вещи, а вот P5Q могла уже давно "устать" и пика тут ни при чем. Скорее всего мощные пульсации в районе питания севера. Почему именно севера? Да просто это наработанная многолетняя практика. Если именно зависание, то север.

А вот на счет того, что не инициализируется жесткий - это в первую очередь сам жесткий проверить. У меня кстати есть такой диск, старенький сигейт на 400гб, он тоже минут 5 цокает, а потом начинает работать, пока не вырубишь.

 

А вообще, почему вина пала на пику?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@nproP5Q действительно уставшая, намаялся я с ней сколько времени она была в моем ПК.

Как проверить пульсации - нужен осциллограф или можно обойтись бытовым мультиметром? БП - HP 656364-B21, 1200W, напряжение выставили потенциомером на 12.3В.

С ЖД такая ситуация - либо вообще не инициализируется и постоянно перемещает головки, либо инициализируется и иногда трещит головками. Переключение SATA контроллера из режима AHCI в IDE снизила частоту этих тресков. Проверял на двух ЖД, так же проверял эти ЖД на другой системе - работают нормально.

 

Грешу на PicoPSU из-за того что напряжение по линиям ATX не стабильно - то всё в норме, то 8-15% разброса, когда на +12В линии от сервера всё нормально.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Отчасти беру свои слова обратно - перепроверил напряжения.

 

В BIOS: +2.9V, +5.25V...+5.4V, +12.6V...+13.6V, примерно то же самое в HWInfo64 после загрузки ОС

По факту на выходах PicoPSU (Molex): 3V распаян только в ATX24, не проверял, +4.75V..+4.95V, +11.97V...+12.20V

Само напряжение на серверном БП: +12.2V...+12.3V

 

Как я понимаю, проблема в материнской плате, в цепях питания. Ремонт нецелесообразен?

 

Update: на 20 мин оставил открытой закладку мониторинга BIOS - напряжения стали +3.04V, +5.06V, +12.20V. После перезагрузки напряжения те же, после загрузки Windows - те же. При майнинге (ETH only) становится +3.00V, +5.04V, +11.76V.

После перезагрузки всё зависло на ровном месте :D

 

Кому как, а мне надоело париться со старыми деталями, пытаясь сэкономить 100$ на сборке фермы ...

Изменено пользователем npro
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Как проверить пульсации - нужен осциллограф или можно обойтись бытовым мультиметром?

 

Оптимально - осциллограф.

Можно подключить мульт в режиме измерения переменного напряжения на пределе несколько (2-20mV) милливольт через разделительный конденсатор (неполярный!!!) емкостью 0,2-0,5-1,0мКф, но точность упадет.


 

 

Как я понимаю, проблема в материнской плате, в цепях питания. Ремонт нецелесообразен?

 

Осмотреть на предмет вздувшихся конденсаторов.

Или полная проверка конденсаторов по питанию на заявленную емкость и ESR.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Осмотреть на предмет вздувшихся конденсаторов.

Или полная проверка конденсаторов по питанию на заявленную емкость и ESR.

Все - твердотельные, не вздутые. Эта проверка подразумевает демонтаж конденсаторов?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Всем привет.

Прошу совета гуру начинающим радиолюбителям

По предложенному @Uliss варианту

 



В принципе задача решаемая.

Отпаять 8 контакт от платы pico PSU и подать на него с БП  +5 VDC Standby Voltage, при этом работа серверным БП будет аналогична работе с БП АТХ.

Для такого включения, чтобы не курочить плату, можно использовать удлинитель 24-пин PSU (все работы проводить на его проводах) и так же подать на материнку с БП сигнал PW_OK. Вам потребуется даташит на этот БП.

В результате получим возможнеость софтового вкл/выкл БП фермы.

 

Но, как сказал @Lexis77, все работает и без этого, с ручным запуском БП и последующим включением ПК.

@arturkomarov, Вы, главное, с нагрузкой этого БП по линиям 12в не переборщите...

 

собрал вот такую схему:

 

qzskissbqoe_9ba231f62e815e4edfa95125a353

 

Блоки питания серверные (HP ESP114A)

PSU_1 (ведущий) - питает камень, PicoPSU, райзеры и HDD. От него идёт прямой +5VSB на мать. PS_ON запаралелен с Pico.

PSU_2 (ведомый) - питает видеокарты и вентиляторы на корпусе. Старутер через синхронизатор (реле) на плате. От синхронизатора к нему идет из 24PIN колодки только PS_ON и земля.

 

Мать - ASRock H81 Pro BTC rev. 2.0

 

Райзеры - v007 с разьёмом 6pin (12V):

ivofw2f9_7s_612e21530d211b702d2572a7dc99

 

Синхронизатор:

hbzovqs6yse_827e46dbd7a48ce4fe784f8673f0

 

GPU - NVidia 1070 (KFA2) - 6 шт.

 

Собственно проблема:

 

Если не подключать доп. питание видеокарт - всё ОК. Оба блока стартую и выключаются синхронно (в т.ч. софтварно).

 

Если подключить доп. питание видеокарт и управляющий сигнал подать с PSU_1 на реле, то софтварное выключение не работает (PSU_1 не тухнет), а при зажатии кнопки питания - выключается только PSU_1. При этом на разъеме Molex у PSU_1 остается +10V.

 

Если управляющий сигнал подать с molex от PicoPSU - всё тоже самое, за исключением того, что хардварное выключение через зажатую кнопку питания таки отключает оба блока.

 

Я правильно понимаю: это означает, что через схему GPU+riser идёт протекание токов на PSU_1 ?

Видимо требуется доработка riser-ов?

Или попробовать воспроизвести проблему с последовательным отключением питания на каждом riser-е (возможно косяк на каком-то одном)?

 

ЗЫ: просьба сильно не пинать :)

Изменено пользователем Lei_wulong
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я правильно понимаю: это означает, что через схему GPU+riser идёт протекание токов на PSU_1 ? Видимо требуется доработка riser-ов? Или попробовать воспроизвести проблему с последовательным отключением питания на каждом riser-е (возможно косяк на каком-то одном)?

Совсем недавно точно такая же ситуация была с БП АТХ + Серверный - https://forum.bits.media/index.php?/topic/4091-soedinenie-2-kh-bp-dlia-pitaniia-videokart/page-43?p=819028&do=findComment&comment=819028

 

Там проверка так и не была доведена до конца.

ИМХО причина в том, что у некоторых видеокарт есть сообщение между питанием 12в со слота и 12в с ДП.

(Чего не должно быть и не наблюдалось на видеокартах ранних моделей)

 

Проверить просто - полностью отключить кабели от плат райзеров и подать на все карты 12в на ДП.

И пройтись тестером или пробником по контактам (чтобы случайно не коротнуть лучше сделать ответный разъем с проводами для тестера) питающего разъема на райзерах.

 

Можно забить на ситуацию и попросту переключить питание видеокарт от одного БП каждую.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Совсем недавно точно такая же ситуация была с БП АТХ + Серверный - https://forum.bits.media/index.php?/topic/4091-soedinenie-2-kh-bp-dlia-pitaniia-videokart/page-43?p=819028&do=findComment&comment=819028

 

Там проверка так и не была доведена до конца.

ИМХО причина в том, что у некоторых видеокарт есть сообщение между питанием 12в со слота и 12в с ДП.

(Чего не должно быть и не наблюдалось на видеокартах ранних моделей)

 

Проверить просто - полностью отключить кабели от плат райзеров и подать на все карты 12в на ДП.

И пройтись тестером или пробником по контактам (чтобы случайно не коротнуть лучше сделать ответный разъем с проводами для тестера) питающего разъема на райзерах.

 

Можно забить на ситуацию и попросту переключить питание видеокарт от одного БП каждую.

 

Спасибо за идею для диагностики - не подумал о такой диагностике.

 

Касаемо обходного решения (подключить каждую GPU на один PSU) - это ведь вроде как противоречит догме, что мать и райзеры должны иметь питания от одного PSU...

Теоретически, если косяк именно в схеме GPU - райзер можно как-то доработать?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Касаемо обходного решения (подключить каждую GPU на один PSU) - это ведь вроде как противоречит догме, что мать и райзеры должны иметь питания от одного PSU... Теоретически, если косяк именно в схеме GPU - райзер можно как-то доработать?

 

Тут, уж, не до жиру....

Чем-то придется поступиться.

Райзерами и их доработкой этот вопрос не решить.

Нужно устранять или место сообщения или использовать другую схему подключения, при которой это сообщение не будет играть роли.

Кстати, что за карты?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Минэнерго призвало ограничить подключение майнеров к электрическим сетям

      По словам министра энергетики Николая Шульгинова, ведомство предложило ограничить возможность подключения майнеров к электрическим сетям, чтобы оставить мощности для промышленности и объектов ЖКХ. Шульгинов пояснил, что по текущим правилам энергетики должны обеспечить подключение к сетям всем желающим. Однако, майнеры строятся быстро и требуют большого объема электричества, поэтому в некоторых регионах может возникнуть дефицит энергии. Таким образом, чтобы обеспечить более приоритетное подк

      в Новости криптовалют

    • SWIFT и Chainlink протестируют подключение крупных финансовых учреждений к сетям блокчейна

      В рамках эксперимента планируется отработать подключение к сетям блокчейна компаний Australia and New Zealand Banking, BNP Paribas, BNY Mellon, Citi, Clearstream, Euroclear и Lloyds Banking. Межбанковская система обмена сообщениями SWIFT объявила, что поставщик решений для блокчейнов Chainlink поможет крупнейшим мировым финансовым учреждениям отработать технические и технологические параметры подключения.   «В сильно фрагментированной экосистеме финансовым учреждениям нецелесообраз

      в Новости криптовалют

    • Ремонт серверного БП HP aka Лыжа 2250W

      Прошу помощи в ремонте серверного бп Пред история, БП начал сильно шуметь кулерами, дело оказалось в том что один кулер перестал крутиться, в процессе разборки бп случайным образом произошло КЗ и выгорел неизвестный мне элемент. БП после этого не включается.  Прошу помощи в опознании элемента.  На фото оставил комментарии общий вид

      в Блоки питания, ИБП, силовая часть

    • Канадская провинция Манитоба запрещает подключение к энергосети новых майнинговых компаний

      Правительство Манитобы приостановило подключение новых объектов для майнинга криптовалют к энергосети провинции из-за невозможности удовлетворить потребности растущего спроса. По заявлению правительства Манитобы, временная мера вводится сроком на 18 месяцев и не повлияет на 37 действующих в настоящее время объектов по майнингу криптоактивов. Эта мера направлена на прекращение растущего числа запросов на электроснабжение новых объектов, совокупная мощность которых составляет значительную час

      в Новости криптовалют

    • ЦБ РФ: Полномасштабное подключение банков к платформе цифрового рубля начнется в 2024 году

      Банк России опубликовал проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 и период 2024-2025 годов, где сообщил, что внедрение цифрового рубля начнется в 2024 году. В документе отмечается, что платформа для работы государственной криптовалюты продолжает развиваться, а подключение банков к ней начнется в 2024 году. Запуск офлайн-режима цифрового рубля, подключение к системе различных финансовых платформ, небанковских организаций и биржевой инфраструктуры з

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...