Перейти к публикации
FOL

Вентиляция майнинг - балкона

Рекомендованные сообщения

2 минуты назад, alzov сказал:

@Morrowind очень много пишешь, без обид, читать лень было, потребление 6-7квт в зависимости от алгоритма! Соло меньше, дуал больше.

Да какие обиды, есть такой грех. Ничего не поделаешь, профессиональная деформация. Спасибо, за информацию.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Morrowind сказал:

в той стенке балкона, где будет горячий коридор и куда будет идти горячий поток воздуха, будет еще и электрощиток+свитч. 

 

Дополнительно греть автоматы и свитч - не лучшее решение!

Вам стеллаж нужно наполнять аппаратурой сверху - вниз с максимальной плотностью. Верх стеллажа должен быть на уровне, при котором сборка стеллаж-вентилятор-короб/глушитель выходила бы на уровень верха окна. При этом внизу стеллажа остается свободное место - вот туда с торца я бы и поставил распр. щиток и всю остальную халабуду. Розетки для подключения ферм можно установить на правый ближний уголок-стойку стеллажа.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Uliss солар палац действительно тише, отличный производитель, все характеристики соответствуют, тока мх нужно смотреть на сайте пооизводителя иди в паспорте изделия!!!! А не в инет магазинах! Но тише там на 3-4 децибелла, важно это или нет решать покупателю, ты человек с оборудованием, станками, руками, обработал края убрал заусенцы, получил фактически тоже самое, только вибрация у вентс сильнее , больше, поэтому если осевик то вентсу нужно лучшие прокладки , что бы не гудело все, а солар палау отлично сбалансирован, можно прям метал в метал крепить( но лучше не заниматься идиотизмом и экономией резины).

это все для осевиков актуально больше!!! Канальник один фиг дует в КАНАЛ и можно глушить, а осевик считай сразу на улицу..... т.е шумный канальник можно приглушить, а вот шумный осевик только снижать обороты, снижая эффективность.

Итого!!!

вентс, дешево, доступно, чуть приложить руки, вибрация

солар палау, дорого, все из коробки работает. Стоит ли платить каждый решает сам.

@Uliss ты завтра будешь в орлове?)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 минут назад, alzov сказал:

тока мх нужно смотреть на сайте пооизводителя иди в паспорте изделия!!!!

Вот так и смотрел. Оставлю здесь ссылку, вдруг кому пригодиться. Там 2015 год, но модельный ряд S&P по сути не изменился.

http://catalog.vseventilatory.ru/soler-palau/soler-palau-main

Ну и бонусом все остальные вендоры тоже с каталогами.

image.gif

Изменено пользователем Morrowind

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 минут назад, Uliss сказал:

Дополнительно греть автоматы и свитч - не лучшее решение!

Вам стеллаж нужно наполнять аппаратурой сверху - вниз с максимальной плотностью. Верх стеллажа должен быть на уровне, при котором сборка стеллаж-вентилятор-короб/глушитель выходила бы на уровень верха окна. При этом внизу стеллажа остается свободное место - вот туда с торца я бы и поставил распр. щиток и всю остальную халабуду.

Да, именно так и планировал.

19 минут назад, Uliss сказал:

Розетки для подключения ферм можно установить на правый ближний уголок-стойку стеллажа.

Вы имеете ввиду вывести розетки от щитка отдельным внешним силовым блоком?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
52 минуты назад, alzov сказал:

только вибрация у вентс сильнее

 

Ставится трубка-втулка 0,2-0,3мм между осью мотора и крыльчаткой, из алл. банки нормально подходит, ставится нормальная (плоская и без следов вырубки) шайба на упоре и под гайку - крыльчатка устанавливается после этого ровно без перекосов и не люфтит на валу. После этого в зазор между крыльчаткой и самой обечайкой (импеллером) вставляется полоска наждачки и руками крыльчатка проворачивается - устраняется радиальная "неоднородность" крыльчатки. После этого пропадает вибрация. Заусенцев там много, снимаются или самодельным резаком с U кромкой или "спец. струментом"

Еще есть уступы в местах стыков мотора с диффузорами на креплении - тоже склаживаются, а то кромка в 1мм на таком потоке шумит прилично.

По факту - не сложно. Посмотрел, где заметил - устранил.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, alzov сказал:

@Uliss солар палац действительно тише, отличный производитель, все характеристики соответствуют

 

933524575_.thumb.JPG.a3fdf0c9d5e66304f2d4f014a303bd13.JPG  td-2000-315-silent.thumb.jpg.4d2f88f6f83bd9cd286aac622f77ba52.jpg

 

Но не на такую разницу в цене! Этот пластик копеешный, хоть его там в 2 слоя. По факту в нем встроенный глушитель толщиной не более 20мм - что мешает обернуть тот же Вентс ватой? А глушитель за 500р приделать отдельно к входу и выходу вентилятора.

Soler& Palau заняли нишу тихих вентиляторов и диктуют цену, как монополисты.

Но у нас-то руки не из жопы растут! И мы на их буржуйский развод не поведемся!

 

987038446_.thumb.JPG.323d1cd00589ac9c492f21cd7959eae9.JPG

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, alzov сказал:

шумный канальник можно приглушить, а вот шумный осевик только снижать обороты, снижая эффективность.

 

Да пофиг что глушить - хоть канальник, хоть осевик.

Тут в другом дело - для эффективного глушителя соотношение длина/диаметр должно быть в пределах 4-5, что для осевика 400-500мм дает длину около 2+ метров!

А тот же осевик можно поставить между коробом и глушителем, выходящим на улицу.

Можно попробовать уменьшить длину глушителя используя прямоугольный короб с перегородками (щелевой глушитель), делящим его на узкие (8-10см каналы), но это, по сравнению с простой трубой цилиндрического глушителя, слишком хлопотно. Собственно, и круглый глушитель (коаксиальный) можно набрать из 2-3 концентрических труб, если так приспичит.

Изменено пользователем Uliss

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
27 минут назад, Uliss сказал:

 

933524575_.thumb.JPG.a3fdf0c9d5e66304f2d4f014a303bd13.JPG  td-2000-315-silent.thumb.jpg.4d2f88f6f83bd9cd286aac622f77ba52.jpg

 

Но не на такую разницу в цене! Этот пластик копеешный, хоть его там в 2 слоя. По факту в нем встроенный глушитель толщиной не более 20мм - что мешает обернуть тот же Вентс ватой? А глушитель за 500р приделать отдельно к входу и выходу вентилятора.

Soler& Palau заняли нишу тихих вентиляторов и диктуют цену, как монополисты.

Но у нас-то руки не из жопы растут! И мы на их буржуйский развод не поведемся!

 

987038446_.thumb.JPG.323d1cd00589ac9c492f21cd7959eae9.JPG

 

Если уж сравнивать, то уж корректно. Аналог Сайлента от Вентс стоит не 8750, а таки около 20000 и зовется Вентилятор Вентс ТТ Сайлент-М 315. Сами же знаете.

Аналог же ТТ 315 Про в лице Soler & Palau TD 2000/315 стоит около 22000. Да мы их сами и сравнивали выше.

Да, дороже конечно в 2 и более раз что тот, что тот. С этим никто не спорит, но не в 5 же))

 

Изменено пользователем Morrowind

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот нашел еще одной чудо техники. Цена вопроса 4000 рублей.

Вентилятор промышленный Ballu BIF-8B https://www.roomklimat.ru/upload/ballu-vent.pdf

Заявленная 8000 кубов. По факту, нашел тест в интернете, 5000 кубов. Три скорости на 135/120/110 ватт.  Только вот даже заявленных уровней шума не нашел.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Morrowind https://m.leroymerlin.ru/product/ventilyator-promyshlennyy-equation-bombo-d60-sm-250-vt-15312331/?code=ventilyator-promyshlennyy-equation-bombo-d60-sm-250-vt&art=15312331

Подобное такого 81 дб.

Короче не вариант юзать ночью

Так скажем для балкона,  если в леруа Equation Jervis 3  на 45 см,  но и его слышно 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@AlexPSS Не совсем. Подобие такого это Ballu BIF-12D. Ссылка таже, чуть ниже. Понятно что это перебор мягко говоря.

Equation Jervis 3 - этот есть, работает в другом помещении на выдув, просто из окна. Но там около 3-4 квт всего и до соседей по бокам далеко.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
01.08.2018 в 21:48, Morrowind сказал:

Прошу прощения за паузу

 

Месяц прошел, есть какие-то подвижки?

Интересно же, чем все это закончится и с какими результатами.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10.09.2018 в 10:20, Uliss сказал:

 

Месяц прошел, есть какие-то подвижки?

Интересно же, чем все это закончится и с какими результатами.

Добрый день!

Дата окончания проектных работ - декабрь 2018. Пока идет ремонт квартиры. Так что похвастаться пока нечем. Из готового только сендвич панель и то без отверстий. Присмотренный стеллаж, пока не не куплен.

Сделана проводка на балкон + езернет проведен. Из ближайшего возведения перегородки с дверью. После этого видимо будем пилить сендвич, ставить жалюзи на вдув, инерционную решетку на выдув. Ну и можно начать колдовать с фильтрами. И заказать/собрать стеллаж.

Изменено пользователем Morrowind

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×