Да, снимай все решетки задние, и защитные на вентиляторе спереди тоже. Судя по фоткам что-то радикально улучшить в направлении выхлопа асиков уже не получится. Предложение @Uliss  с полкой конечно хорошее, но тут куча проблем всё переделывать. Я так понимаю БП выдувают в основном "назад" и там же подходит кабель питания. К тому же они разных размеров. Если рассматривать вариант полной переделки, тогда да, можно отодвинуть асики от окна, делать небольшую "горячую зону", на окно уже ставятся вентиляторы.

Основная проблема конечно все переделывать, но это самый наверное эффективный вариант.  С другой стороны, если нет возможности увеличивать количество оборудования и остаются эти 10 колен - нужно просто лучше вентилировать закуток, чем полностью переделывать.

Боковая(левая, там где я стрелочки нарисовал) стена получается свободна для творчества?

Выбор вдувать или выдувать)) Я думаю, лучше выдувать, так мы понижаем температуру внутри отсека и это благотворно сказывается на температуре притока асиков. Нагнетать думаю менее эффективно, куда этому воздуху деваться потом?

Можешь попробовать ВВК200 свой поставить на откачку, но мне кажется он шумноват. Убер решение - джервис на 1й скорости через вент решетку. С его 45см диаметром(хотя можно взять модель 40см) получится не шумно и производительно. 

И еще обеспечить беспрепя́тственный приток - у тебя на фото створка окна балкона лишь чуть приоткрыта. Нужно всеми путями увеличивать эффективность продувки асиков собственными вентиляторами.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 1,5 тыс
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Грелки:
- 26 х 574
- 32 х 564
- После даунвольта 5.5 квт с розетки

Приток воздуха (фото L): https://ibb.co/cpCkQT
- Открытое окно балкона (на запад)
- В нем москитка
- В метре от него на деревянном каркасе фильтр ФВР-100-2-40-G2, общей площадью примерно 1.5 кв.м.
- Приток полностью пассивный

Вытяжка (фото R): https://ibb.co/m5WOC8
- Вертушка SHUFT AXW 450
- Через трансформатор Shuft TRE-1,5-T удушен до 110 вольт (минимальное положение регулятора)
- Балкон закрыт
- На полу для разгона\смешивания воздуха и лучшего обдува стремных 564 itx aero трудятся два VITEK VT-1923 CH на 1-2 скорости

Температуры:
20го, если показания не врали, на улице было 25-27.
При 60% для 574 (gaming x) и 70% для 564 (itx aero) температуры не поднимались выше 50 и 60 соответственно.
Для 30+ есть запас по:
- Повышению оборотов вытяжки
- Повышению оборотов видяшек

В общем и целом очень доволен. Особенно тем, что нет (ну практически нет) пыли и всякого шлака (в конце апреля пыльца летела - был адок).
Обратите внимание на фото фильтра. Видите две белых полоски? Это на двусторонний скотч склеены два куска фильтра. И там нет пыли, т.к. нет прокачки воздуха. А все остальное в пыли. 2 месяца ей. Скоро буду менять фильтр - выложу фотки. Пока сосет исправно.

 

Про шум:

- Балкон кухонный, так что проблем вообще нет. И соседям точно не мешает.

- Для балкона жилой комнаты было бы не очень.

- На 130 вольтах вертушка шумит уже весьма сильно. На 220 - включал один раз и испугался.


Из ошибок:
- Трансформатор надо было брать проще, дешевле, универсальнее. Например ЛАТР.
- Изначально вертушку посадили сразу на панель оконную. Сильно вибрировала. Пришлось прокладывать мелкопористую резину. Там 2 слоя: 10 и 5 мм. Судя по всему стоило сразу ставить 20мм, а то и два сразу.

Бюджет:
- 6.5к вертушка
- 5.5к трансформатор (а можно было за 2к)
- 10к работы\материалы по установке в окно

Резюме:
Рад, что не связывался с кондиционированием.

 

Спасибо местным за советы.

R.jpg

L.jpg

Изменено пользователем ETH_500
опечатка
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Stepan_tlt сказал:

По поводу снятия задней крышки с устройства: может быть производители специально продумали такие отверстия для равномерного распределения скорости потока воздуха на все радиаторы?

Не могу понаблюдать за оборотами куллеров, на доминаторах они всегда на 100% работают (подключены напрямую к питанию, без контрольно :)))

 

Это просто защитная решетка. При желании можно и обычный гриль приспособить, если так хочется ему жопу прикрыть.

Следи за температурой, как изменится по сравнению с контрольными.

 

1 час назад, Stepan_tlt сказал:

@Uliss Получается нужно свернуть пенополиэтилен в трубу, диаметром по выходящим на улицу патрубкам длинной 50-70 см?

Во сколько слоев на вскидку нужно свернуть такой глушитель? И будет ли он эффективно глушить шум, и длинна в 50 см не будет ли мешать потоку воздуха? Асику тяжелее воздух будет протолкнуть через преграду в 50 см?

 

Достаточно одного слоя, толщина материала 10-15мм обусловлена его конечной жесткостью в виде трубы.

Любой воздуховод вносит свое сопротивление в систему, но по сравнению с тормозами задней решеткой, канал 12х50см можно даже не учитывать.

Если не понравится (будет мало) по шуму, можно взять два более тонких листа 5-8мм, в одном прорезать просечкой (трубка с закточенным краем) сквозные 10-15 мм отверстия  и склеить их на оправке из трубы 125мм дырками внутрь.

 

Цитата

В качестве шумопоглощающего материала был выбран "Звукоизоляция Евроблок 20 мм" размером 100х60х2см по цене 130р

 

1065678473_.thumb.JPG.08a37f92be28141f87d7a3984a0c710a.JPG

 

В результате был проведен эксперимент с глушителем - лист Евроблока был свернут в трубу длиной 1 метр и подключен на выхлоп вентилятора. Оценивал уровень шума непосредственно на выходе с трубы. В результате я не слышал выхлопа, но слышал отраженный от противоположной стены (кухни) шум со входа вентилятора. Результат меня вполне устроил. Тем более, что моя трасса состоит из одного вертикального участка 70см и одного горизонтального, длиной 1 метр и я всегда могу заменить гофру на вертикали на трубу из Евроблока, повысив уровень ослабления шума.

 Можно склеить встык клеем, можно зафиксировать края армированным хозяйственным скотчем. Он обладает повышенной липучестью и прочностью на разрыв.

Рассматривался вариант применения РОКВУЛ Акустик Ультратонкий (Акустик Баттс ПРО) 1000х600х27мм в обертке из укрывной ткани, но после апдейта вентилятора и теста глушителя из Евроблока заморачиваться с минватой стало влом.

https://forum.bits.media/index.php?/topic/37232-борьба-с-шумом/&page=27&tab=comments#comment-1438448

 

 

В 18.05.2018 в 20:18, Uliss сказал:

Сегодня перед окончательной сборкой всей системы решил проверить, насколько хорошо вентилятор 1000м3 справится с этой задачей и оценить шумовые параметры системы в сборе. Выходной канал стоит по временной схеме напрямую, должен уйти белой трубой вверх и под потолком пройти к противоположной стороне остекления.

Вентилятора не слышно вообще!

Без отвода 90о на улицу на срезе глушителя слышен ровный шорох воздуха без каких-либо неприятных призвуков. С поворотом потока на 90о и направлением его на улицу звук работающей вытяжки не слышен на фоне продувке корпусов ферм.

 

 

В 21.05.2018 в 21:11, Uliss сказал:

Проект близится к завершению.

 

IMG_20180521_210228.thumb.jpg.b05232ea42d880e21d333864560cfbec.jpg

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

P_20180623_151756.thumb.jpg.c894014471fbddefa5006141fd7958fc.jpgвсас внизу, выхлоп вверх, IMG-34b41223ac2d648e0069dfc85124f8d2-V.thumb.jpg.cf421b55018d5444c99be80c89aa9b26.jpgв целом это ларь вмонтированный в угол лоджии, стенки обшиты стекломатами, изолированы от лоджии пенопллексом,P_20180623_170603.thumb.jpg.6b565e61f11db4922ca9884be3e2a915.jpgпо рейкам можно понять как устроен канал

P_20180623_214231.thumb.jpg.303503c020c1913b0f300f6ff42d4893.jpg с собранным каналом, там где рейка посередине будут стоять 2 вентилятора по 30см на выхлоп,

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

P_20180623_213957.thumb.jpg.1ca462350e7ccb9a34d376a8db8d519f.jpgа вот тут будут фермы, там где виднеется линолеум даже без вентиляторов херачит сквозняк, фермы будут продуватся снизу по идеаьному конвекционному треку, сверху ларь закрывается крышкой из 18мм фанеры с обшивкой из стекломата для гашения звуков.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, Stepan_tlt сказал:

Кстати при первоначальном обустройстве балкона, влезало только 10 устройств.Было 5 полок по два устройства на полке.

Сейчас можно поставить 6 полок по 4 устройства на полке (24 устройства)

 

То, что АСИКи можно поставить поплотнее, это понятно, а где там БП будут размещаться?

 

5 часов назад, Stepan_tlt сказал:

Единственный момент, глушители получились большим диаметром чем выпускные патрубки.

Тут два варианта, или еще один слой изолона приладить внутрь, или оставить так как есть ?

 

Получились?

Прям сами-собой взяли и получились?

(Странно это... У меня получилось ровно то, что я намерил, нарезал и склеил)

Все же просто до безобразия.

2 способа:

1. Дано: (условно) диаметр патрубка 120мм, толщина изолона 8мм.

Длина окружности равна Пи, умноженному на диаметр, получаем (0,8см + 0,8см + 12см) * 3.14 = 43см.

2. Отрезаем полоску изолона шириной примерно 2-5см и оборачиваем им конец патрубка. Отрезаем встык и замеряем его длину - получаем те же 43см.

 

Режем кусок 50х43см и сворачиваем его в трубку, склеивая в торец, получаем трубу длиной 50см и с внутренним диаметром 120мм, внешним диаметром 136мм

Если диаметры патрубков на АСИКе и выходного не одинаковы, то считаем длину каждого, режем заготовку по большему размеру, а потом одну короткую сторону уменьшаем на половину разницы длин окружностей с каждой стороны и отрезаем лишнее. Получается трапеция с одним основанием по длине большего диаметр, а вторым по длине меньшего. Точно так же склеиваем его в трубу, получаем конус с разными входным и выходным отверстиями

Изменено пользователем Uliss
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Еще один момент.

Я бы советовал как-то зафиксировать концы труб глушителей в месте подсоединеня к АСИКам.

Аппараты придется время от времени снимать на ТО и повторная установка АСИКа в середине пакета будет затруднена попаданием в створ трубы и ее присоединением.

Достаточно легкой перегородки (МДФ, оргалит) с прорезанными по внешнему диаметру труб отверстиями и зафиксированными в них концами труб.

Тогда патрубки АСИКов будут просто вставляться в получившиеся фиксированные отверстия без каких-либо перекосов, замятий труб и прочих проблем.

Изменено пользователем Uliss
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 hours ago, Stepan_tlt said:

Вытащил все угловые каналы, и срезал угловую часть, что бы создавать меньше сопротивления потоку.

f74e07c5bb85.jpg564-4PUHXGU.jpg

Не думал, чтобы делать прямой выхлоп? Тут нужно продумать, чтобы не наливало дождем, но зато так ты направишь звуковые волны от здания и окон соседей, а то сейчас ты пуляешь ими во все стороны (особенно меня смущает левый ряд, если смотреть снаружи)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

бедные соседи ... 

Стёп видос кинь чтоб оценить твою серверную )))

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Что соседи сказали? Убирай свои асики?

Стремно это, когда все знают   И ты им мешаешь, глуши все. Асик он не особо для балконов, шумные они, фермы гпу и то громковаты.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Stepan_tlt мин вата не гасит низкие частоты, самые противные для человека, постоянный гул...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Собрал пробный ламповый риг для ларя, на 6 карт, вентканалы всасов  карт изолированы от выхлопов, по одному каналу 15*8 на 2 карты, мать и бп на стенке ларя отдельным модулем:IMG-abcc10175cdb2aa0342750f12f0a8b6a-V.thumb.jpg.92f7a60455d164d8b51d2c5387ca0a57.jpgIMG-39d8c0b82a9a3248b89d8c58205abd9d-V.thumb.jpg.2b81692c0668bb1109ab6a969775634f.jpgIMG-796d9d4184bd672f70a5f4c584293224-V.thumb.jpg.dccd7d976c255798ef6dbf3e63e14c07.jpg

IMG-42ee0c311049891dfda2c926ecb7349f-V.thumb.jpg.089caff7ce51bf08d05dd04087dd0118.jpgтестирую на трех картах, в каналах реальный холод, на выхлопе из лоджии жар, вытяжные вентеляторы пока не установлены:IMG-d94c2f48c4054ab671091a242a5324d7-V.thumb.jpg.f53aca26533092d34b07f4a797220fe1.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

21 час назад, Stepan_tlt сказал:

Готов к критике и советам.

у меня вопрос - а сколько у вас огнетушителей? (тьфу-тьфу)

P.S. бля, я анемел от такой споруды................

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 часов назад, Stepan_tlt сказал:
9 часов назад, alzov сказал:

Стремно это, когда все знают   И ты им мешаешь, глуши все. Асик он не особо для балконов, шумные они, фермы гпу и то громковаты.

Сказали что у тебя там гудит ))))

если гудит то это низкие частоты, высокие это свист

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Stepan_tlt вот тебе и подтверждение, высокие частоты отсечены а структуреый шум слышно на первом видео очень отчетливо соышен структурный шум(низкочастотные вибрации передающиеся на конструкции) при закрытом боксе

@Stepan_tlt ед способ этот гул отсечь это виброподвес и масса

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Stepan_tlt этого недрстаточно, читай матчасть про сируктурный шум на проф форумах, там на этом собаку сьели, без массы полвеса демпферы не спасают, должна быть четкая система " масса+ демпфер" , думаешь почему станина станков делается массивной?

@infoman например чтобы загасить звуки шагов минватой(демпфером) на полы наливают стяжку поверх ваты не менее 90 кг на м.кв, чтобы масса и демпфер согласовались между собой, в иных случаяз вата не работает на все 100% и спасает соседей снищу только от криков(высокие частоты), сам загляни в строительные форумы все поймешь

Изменено пользователем infoman
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

23.06.2018 в 01:11, alzov сказал:

@moneymaker выключить шляпу всякую типа тттт тттди атала , выключить все левое, выкрутить обороты вентиляторов на 100% или посадить на 12 вольт сразу. Майнить дальше.

зря выключить, полезные штуки. у меня сегодня за окном 32 было, некоторые карты упирались в ttli при 100% оборотов, дневной график проседал до 100 мхш из 1550 итого. но имхо лучше так, чем уменьшить срок службы карт перегревом

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Krevedko какое это имеет отношение к температуре на улице? Кто виноват что вы не озаботились вентиляцией помещения, что всего при +32 уже все потухло? У меня сегодня тоже была жара под 30, в майнерной +38 было, виделкарты как были по 55-60 градусов так и стоят, никакие ттли и прочее не использую , всегда стоит 100% оборотов вертушек, железо беречь нужно и делать вентиляцию, а если 100% оборотов не хватает, значит что-то не впорядке с вентиляцией помещения или фермы, как вариант рассмотреть закрытые корпуса с продувкой мощными вертушками.

А если +35 будет? И солнце в вашу сторону, вообще майнинг выключите?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Stepan_tlt странно визг должен был ватой загасится, может где мостики звуковые есть - от устройства на стелаж, от стелажа на стену...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

11 часов назад, alzov сказал:

@Krevedko какое это имеет отношение к температуре на улице? Кто виноват что вы не озаботились вентиляцией помещения, что всего при +32 уже все потухло? У меня сегодня тоже была жара под 30, в майнерной +38 было, виделкарты как были по 55-60 градусов так и стоят, никакие ттли и прочее не использую , всегда стоит 100% оборотов вертушек, железо беречь нужно и делать вентиляцию, а если 100% оборотов не хватает, значит что-то не впорядке с вентиляцией помещения или фермы, как вариант рассмотреть закрытые корпуса с продувкой мощными вертушками.

А если +35 будет? И солнце в вашу сторону, вообще майнинг выключите?

солнце всегда в сторону, строго летняя сторона окон, вентиляция есть. просто карты разные бывают, при 100% вентиляторов и прочих равных условиях температура гпу до 15 градусов может отличаться. где-то устали, где-то изначально китайцы алюминия пожалели, где-то (не отрицаю) поток воздуха не так идёт. поэтому считаю крайне удобным, что несколько карт автоматически скинут нагрузку в критический момент, а потом вернутся обратно с полной силой, ибо ttli не вырубает карту совсем, оно убавляет интенсивность пока температура не опустится ниже заданной.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Krevedko это бред это не майнинг..... пленкой зеркальной стекла затяни, т.е у тя прибыль помимо низкого курса еще от солнца зависит? Наладь вентиляцию, смени термопаств, сделай закрытые корпуса с скаозной продувкой.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@alzov окна закрыты наглухо и первый слой зеркальная плёнка как раз. овер 30 на улице у меня просто бывает 10 дней в году, поэтому не стоят эти 0.05 эфира того, чтобы броситься делать закрытые корпуса

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Krevedko Просто на отвали сделал фермы, теперь вместо 1.5 гигахеша 100 мегахешей... Ну твой выбор можно ваще в жару выключать..... поставить в майнере или биосе офф пк выше 50 градусов и все будет отключаться летом.

я сам на урале живу, летом 10-15 градусов норма, щас жара под 30 пошла, пленка+вытяжка+приточка. все работает все майнит. Сегодня даже на время работ выключал вытяжку. Температура в майнерной достигла +50 градусов, при этом на фермах было 65-70 что в пределах нормы. Все сделал включил снова. Это ты думать можешь так что 10 дней в году, а бывают года жаркие, помню на урале все лето стояло +30-35 месяца 2, толи 2010 год был толи 2012.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@alzov нее, не 100 мегахэшей :) в самый адъ падает с 1550 до 1450, потому что в 60 упираются буквально несколько карт. причём 60 это щадящий режим у меня, я смотрю тут экземпляры и на 75 градусах майнят

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Krevedko я стараюсь у не рефов держать до 70-75 градусов у рефов до 80. иногда рефы до 90 идут в дуале итд. Да ты так пишешь просто до 100 мегахеш) Я думал у тебя все фермы выключаются по температуре?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Вентиляция фермы 15 квт на 16 кв.м

      Здравствуйте! Прочитал достаточно тем по вентиляции, но остались некоторые вопросы. Имеется помещение прямоугольной формы ~16 кв.м., высота потолка 50% 2.7м, 50% 3м. Одно окно, 4 створки (50х70 (могу путать, пока не могу замерять!), большое окно, в 1.5 примерно раза больше, чем стандартные в доме). Помещение нежилое на первом этаже МКД. Помещение из под бывшего производства пекарни, как я понял. В помещении есть две вентиляционные трубы круглые 150 и 200 мм. Они уходят в гипсокартон

      в Вентиляция и охлаждение

    • Обустройство контейнера (5тн) под асики (электрика, вентиляция)

      Доброго дня товарищи майнеры!  Есть свободный контейнер 5тн, квадратный, металический...  Рядом есть бесплатное электричество, от дизельной электростанции (ДЭС) - Аэрман СД150 (на данный момент загружена на 30-40 кВт)! Асики S9 i/j - пока 5 шт, через месяц планирую увеличить количество до 20 шт, при условии что будет хорошо работать от ДЭС. Интернет от 4G роутера с усилителем сигнала.   Так как контейнер товарища и через год он может его забрать, делать с ним дорого

      в Блоки питания, ИБП, силовая часть

    • Вентиляция помещения котельной

      Коллеги добрый день, прошу высказаться (по опыту и желанию), как думаете будет ли эффективным отведение теплого воздуха из помещения котельной, где установлен стеллаж с двумя фермами. Эскиз прилагаю. в помещение установлен кондиционер, но он не справляется (что логично) т.к отведение сейчас осуществляется не принудительное, а просто ч/з вытяжное отверстие в потолке/крыше. Есть идея доделать стеллаж, закрыв боковые стенки листами из оцинковки и прикрутив к нему (к задней стенке) вертикально

      в Вентиляция и охлаждение

    • Вентиляция комнаты

      Добрый день/вечер. Такой вопрос. Стоят 4 асика возле открытых окон. Поставил сегодня гофру на вдув/выдув (с улицы, до конца комнаты гофра). Температура упала на 8 градусов. Но, как сделать лучше? Поставить вентиль с окна и гофры до асиков (ввод), вывод до конца комнаты, так, получается ?  Буду признателен за вашу помощь!

      в Вентиляция и охлаждение

    • Вентиляция помещений: бетонный подвал

      Есть вот предложение помещений с ДЕШЕВЫМ электричеством и мощности 15-30квт, что вполне себе по царски. и аренда дешевая. НО это бетонная коробка 30метров, с отсутствием какой-либо вентиляции и возможности ее установить. Делать дыру в бетоне никто не даст естественно. НО подвод мощности и дешевая розетка привлекают. Вопрос, как можно использовать под майнинг. к примеру закрытая комната квартиры площадью 15квм без какой либо вентиляции с закрытым окном и закрытой дверью вполне себе терпела 2 кв

      в Вентиляция и охлаждение


×
×
  • Создать...