3 минуты назад, Strannik сказал:

@Uliss Воот!, я и говорю, что у бюджетников EER 3, а кондёры у которых EER 5,15 будут стоить как вся ферма, которую им будут охлаждать)

 

 

Понятно, что вся бытовуха с низким EER.

Высоких показателей стоит ожидать от мощных промышленных систем с инверторным управлением.

Здесь как и везде - с увеличением мощности электрических машин растет их КПД.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

16 часов назад, debux сказал:

Интересно, как появился данный тезис...

Данный тезис был сформулирован большинством людей, которые не прогуливали уроки математики и экономики и давно, по крупному занимаются майнингом.

Так же данный тезиз подтверждают статистические данные, ибо в мире не существует ни одной мега-крипто фермы/ангара, которая бы охлаждалась кондиционерами. Ни-од-ной.

Изменено пользователем Strannik
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Кто-нибудь экспериментировал с открытием окон что бы получить естественное проветривание?

Сейчас открыты 1-е (если слева направо) и 3-е окно. Но мне кажется нет протока воздуха. Т.е. одновременно поступает в оба окна и не продувается.

Не могу понять в какое направить вентилятор. Если в 3-е то чуть лучше нижней ферме, но не оптимально.

20180402_171401_Pano sm.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@integy с окнами на одну сторону естественное проветривание не работает (

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Krevedko Хочу поднять все фермы до уровня окна и ... остается выдувать только посередке?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, integy сказал:

@Krevedko Хочу поднять все фермы до уровня окна и ... остается выдувать только посередке?

Один раз мощный ветер в направлении окна - и все.

Ну и палево лишнее. Зачем привлекать внимание.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Хз, чего вы так паритесь с этими 65С, лично меня(живу на юге) при +30-40 за бортом температура карт  до 80С не парит вообще - даже дуал не отключаю. Подумаешь 80С - ерунда, главное продувку хорошо сделать чтобы ВРМ и всё остальное, что не контачит с радиатором напрямую, хорошо обдувалось хоть и 50С воздухом - этого достаточно!
Про кондиционеры вообще молчу - это либо теоретики-школоло, либо кому  бабло некуда девать и с физикой/математикой проблеммы.

 

ПС: 290х так и вообще ниже 80 только в мороз опускаются, а среднегодовое 87С - вообще норма

Изменено пользователем AlexShmalex
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@sergentum чёт заинтересовался данным вентсом, стоит копейки, что в итоге сделал с ним? Можешь видео снять как шумит с регулятором скорости на половине ? Только не в упоре а отойти хотяб на метр/два, в упоре на телефон непонятно и звучит как турбина ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@ETH_500 Джарвис ставлю на подоконник на выдув посередке, но все равно нижние до 70 прогреваются... Средние 67-68, а верхние 65-80

@AlexShmalex Ну тяжело же им после 70 слышал. Хотя турбовые может и 80 переварят

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@AlexShmalex Это если память видяхи через термопрокладки контактирует с радиатором, тогда да пофиг, 80 градусов щадящий режим, вертушки на 100% и на цепях питания тоже будет 80-90 . А бывает инженер сосал писю в институте и потом пошёл делать видеокарты асус и вот с таким дерьмом столкнулся как температурная деградация памяти, она греется пиздец в дуале, если чип 55-60 память под 100+ может спокойно????

Гляди как выгорает самсунг(((((((((

Аж слеза пошла, держали 2100+ щас 1900-2000 кое как, невооружённым глазом видно че-то в чипах памяти выгорело по центру)))) для троллей(тупых ) это не следы от прокладок/радиатором, там их не было никогда чипы ничем не охлаждаются. Это чисто дуальчик?

BA9DBAB0-E07C-4D23-B484-5440E8F8465E.jpeg

@integy турбовентиляторный держат 90+ не напрягаясь? там инженеры нормальные проектировали

Изменено пользователем alzov
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, alzov сказал:

@AlexShmalex Это если память видяхи через термопрокладки контактирует с радиатором, тогда да пофиг, 80 градусов щадящий режим, вертушки на 100% и на цепях питания тоже будет 80-90 . А бывает инженер сосал писю в институте и потом пошёл делать видеокарты асус и вот с таким дерьмом столкнулся как температурная деградация памяти, она греется пиздец в дуале, если чип 55-60 память под 100+ может спокойно????

Гляди как выгорает самсунг(((((((((

Аж слеза пошла, держали 2100+ щас 1900-2000 кое как, невооружённым глазом видно че-то в чипах памяти выгорело по центру)))) для троллей(тупых ) это не следы от прокладок/радиатором, там их не было никогда чипы ничем не охлаждаются. Это чисто дуальчик?

BA9DBAB0-E07C-4D23-B484-5440E8F8465E.jpeg

@integy турбовентиляторный держат 90+ не напрягаясь? там инженеры нормальные проектировали

 

Это стриксы небось?))) Хз, у меня тоже много этого говна, но это ж скорей исключение и гарантия, фиг знает я пока не столкнулся - ну ВРМ на одном стриксе подгорело, но тоже не критично... С таким раскладом оно бы и при 70С по чипу сгорело, жопорукие инжинеры/сборщики...

Я вам вообще то о другом говорил - на юге при +40С за бортом какие вообще варианты??? -Тушить ферму пока не похолодает??? Ставить кондиционер??? - всё это хрень ребята, вы там на севере переоцениваете опасность температур)))) У меня нету другого выхода и всё справляется 3й год без особых нареканий и ничего не горит и не дохнет, тфу тфу)))
 

ПС: Турбины реф - вообще идеальная тема. Очень жалею, что когда собирал львиную долю своих ферм послушал неадекватные советы, мол нереференс лучше, типа охлаждение))))) - чушь полная, на рефах лучшее, продуманное охлаждение, а вот нерефы - это просто компромис по шуму, то что оно там на чипе 40С показывает это пох.й - сдохнет быстрее чем 90С на турбине)))

Изменено пользователем AlexShmalex
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

51 минуту назад, alzov сказал:

то если память видяхи через термопрокладки контактирует с радиатором, тогда да пофиг, 80 градусов щадящий режим, вертушки на 100% и на цепях питания тоже будет 80-90

 

А ты думал, что я просто так всегда говорил про 100% оборотов вентилятора при майнинге?

:blush2:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Uliss Дак это я адепт вертушек на 100%. У меня на всех картах так, а на половине уже шарикоподшипниковые вентиляторы напрямую на 12вольт сидят , за что меня неоднократно тролили, но это асус стрикс, тут нет толку от 100% куллеров ибо алюминиевый брусок закрывает поток от вентиляторов, в тоже время радиаторов на ней нет и термопрокладок нет и получается, что они варятся в собственном соку?знаешь что обидно?) эти карты с покупки выше 50-60 градусов даже летом не видели) 100% обороты, продольный продув....... толку ноль? если инженер у мамы дурачек. Ну или специально задачу поставили , что бы у геймеров долго не работали.@integy у геймрок одна из лучших воздушных систем охлаждения когда либо создававшихся для видях) там и врм и память и Ядро, все через термопрокладки и тепловые трубки идёт на массивный радиатор, трехслотовый где все это дело продуваются отлично.@AlexShmalex да это стриксы, которые по 10-12к в ситилинке сливали по акции? ну это не гарантийный случай) она у меня работает но херовенько на 1900+ частоте памяти, а сток у неё 1650, т.е до гарантии далеко, поменял термопасту, продул от пыли, промыл в ультразвуковой мойке и айда снова на дуал?

по поводу видях я уже писал неоднократно нет ничего лучше референсов от амд, там нет маркетинговых 24 фаз питания на компонентах милитари класса, они просто работают, как Часы ? все ныли Типа нереф лучше охлаждает, да он лучше охлаждает чип для геймеров и тестов в журналах и сайтах, а память и врм по остаточному принципу идут . В итоге на рефе чип 80 память 80 врм 80 а на не рефе, чип 50 память 100 врм 120?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, ETH_500 сказал:

Ну и палево лишнее. Зачем привлекать внимание.

у меня верх стойки вообще под потолком. все огоньки поотключать и за москиткой сеткой внимания не привлекает даже ночью.

кстати, наткнулся буквально на неделе на утилю, которая отключает иллюминацию у риг из MSI Gaming. родная отключала только первую карту, а без разбора гарантийных карт разъём у них не вытащить

https://github.com/Vipeax/MSI-LED-Tool

 

@Krevedko Хочу поднять все фермы до уровня окна и ... остается выдувать только посередке?

я "выдуваю" в правое крайнее, приток пассивный в крайнее левое.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сижу думаю стоит ли заказывать Вентс ТТ SILENT-М 200. 

 

Походу может не хватить и в расчетах ошибаюсь.

помещение 1,5*3*2,7 стоит 12 кв - окно пока спасает, притока нету

план закрыть все, вместо стекла поставить сэндвич панель ПВХ и там мостырить уже приток и вытяжку, и расширяться до 18кв 

 

значит по формулам 

1) темп за бортом 25, выкидывается 40

ΔT=40–25=15С

18/(15 x 1.02 x 1.2) = 0,98 (м³/с)

в м³/час:

0,98 x 60 x 60 = 3 529 (м³/час)

 

Поток воздуха нужен 3 529 минимум на выход

 

2) или же 1,5*3*2,7*30 = 364 куба

и любой вентилятор с 1500 будет обновлять воздух каждые 20 мин

 

А приток какой тогда нужен?

И где мог накосячить при расчетах

Изменено пользователем AlexPSS
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@AlexPSS Если ты насчитал 3500выход, то тебе нужно 3шт таких Вентса.

Приток бери 1.5х от выхода - не прогадаешь

 

А вообще интересно посмотреть на 12КВт (и уж тем более 18) балкон.?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Rastishka мб трехфазный ввод в квартиру) иначе 18квт хз как в жилом доме на одной фазе сидит)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 12.05.2018 в 22:09, Krevedko сказал:

@integy с окнами на одну сторону естественное проветривание не работает (

А когда физику отменили? Холодный воздух в низу, горячий в верху...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Strannik сказал:

А когда физику отменили? Холодный воздух в низу, горячий в верху...

У меня нижняя как раз самая горячая. А верхняя самая холодная. Если фото выше посмотреть.

Сейчас выдув на 3е слева окно. Все равно нижняя до 70-74 греется. Но хочу найти идеал.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 12.05.2018 в 23:05, Krevedko сказал:

у меня верх стойки вообще под потолком. все огоньки поотключать и за москиткой сеткой внимания не привлекает даже ночью.

кстати, наткнулся буквально на неделе на утилю, которая отключает иллюминацию у риг из MSI Gaming. родная отключала только первую карту, а без разбора гарантийных карт разъём у них не вытащить

https://github.com/Vipeax/MSI-LED-Tool

 

я "выдуваю" в правое крайнее, приток пассивный в крайнее левое.

 

Ширина створок имеет значение? Обе открыты на всю ширину или на вдув шире, выдув уже?

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, integy сказал:

Ширина створок имеет значение? Обе открыты на всю ширину или на вдув шире, выдув уже?

Думаю да, на выдув не меньше размера вентилятора, т.к. если я прикрываю окно медленно охлаждаются карты, а вот на приток лучше уже, у меня узкая щель и через нее тянет поток воздуха. Все окна в зеркальной пленке с Леруа. Но это мое мнение, попробуйте по разному.

У меня сегодня 66 градусов (вентили 80%) самая горячая 470 карта была до 11 часов ( прямое солнце).

Изменено пользователем DennyV8
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@DennyV8 Пленка из Леруа что-то дает вообще?

Хотел термальную пленку купить но дороговато получается + эффект достигается если клеить именно снаружи, что уже проблематично.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, integy сказал:

+ эффект достигается если клеить именно снаружи, что уже проблематично. 

Эффект достигается, если учить физику.  Правильно наклеенная зеркальная 15% архитектурная пленка работает прекрасно, незначительно ухудшая освещение в квартире.

И да, изнутри.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Вентиляция фермы 15 квт на 16 кв.м

      Здравствуйте! Прочитал достаточно тем по вентиляции, но остались некоторые вопросы. Имеется помещение прямоугольной формы ~16 кв.м., высота потолка 50% 2.7м, 50% 3м. Одно окно, 4 створки (50х70 (могу путать, пока не могу замерять!), большое окно, в 1.5 примерно раза больше, чем стандартные в доме). Помещение нежилое на первом этаже МКД. Помещение из под бывшего производства пекарни, как я понял. В помещении есть две вентиляционные трубы круглые 150 и 200 мм. Они уходят в гипсокартон

      в Вентиляция и охлаждение

    • Обустройство контейнера (5тн) под асики (электрика, вентиляция)

      Доброго дня товарищи майнеры!  Есть свободный контейнер 5тн, квадратный, металический...  Рядом есть бесплатное электричество, от дизельной электростанции (ДЭС) - Аэрман СД150 (на данный момент загружена на 30-40 кВт)! Асики S9 i/j - пока 5 шт, через месяц планирую увеличить количество до 20 шт, при условии что будет хорошо работать от ДЭС. Интернет от 4G роутера с усилителем сигнала.   Так как контейнер товарища и через год он может его забрать, делать с ним дорого

      в Блоки питания, ИБП, силовая часть

    • Вентиляция помещения котельной

      Коллеги добрый день, прошу высказаться (по опыту и желанию), как думаете будет ли эффективным отведение теплого воздуха из помещения котельной, где установлен стеллаж с двумя фермами. Эскиз прилагаю. в помещение установлен кондиционер, но он не справляется (что логично) т.к отведение сейчас осуществляется не принудительное, а просто ч/з вытяжное отверстие в потолке/крыше. Есть идея доделать стеллаж, закрыв боковые стенки листами из оцинковки и прикрутив к нему (к задней стенке) вертикально

      в Вентиляция и охлаждение

    • Вентиляция комнаты

      Добрый день/вечер. Такой вопрос. Стоят 4 асика возле открытых окон. Поставил сегодня гофру на вдув/выдув (с улицы, до конца комнаты гофра). Температура упала на 8 градусов. Но, как сделать лучше? Поставить вентиль с окна и гофры до асиков (ввод), вывод до конца комнаты, так, получается ?  Буду признателен за вашу помощь!

      в Вентиляция и охлаждение

    • Вентиляция помещений: бетонный подвал

      Есть вот предложение помещений с ДЕШЕВЫМ электричеством и мощности 15-30квт, что вполне себе по царски. и аренда дешевая. НО это бетонная коробка 30метров, с отсутствием какой-либо вентиляции и возможности ее установить. Делать дыру в бетоне никто не даст естественно. НО подвод мощности и дешевая розетка привлекают. Вопрос, как можно использовать под майнинг. к примеру закрытая комната квартиры площадью 15квм без какой либо вентиляции с закрытым окном и закрытой дверью вполне себе терпела 2 кв

      в Вентиляция и охлаждение


×
×
  • Создать...