Перейти к содержанию

Вентиляция майнинг-балкона


FOL

Рекомендуемые сообщения

Пришла пора ощутить себя тупым новым способом. (Очень любил физику, но было это в школе почти 20 лет назад.)

Инструкция от вертушки: http://www.shuft.ru/upload/downloads/Rucovodstvo_AXW.pdf (схема подключения на 8 стр.)

Инструкция от трансформатора: http://www.shuft.ru/upload/downloads/Rucovodstvo_TRE.pdf (схема подключения на 2 стр.)

 

1. Я же правильно понимаю, что на "полярность" можно наплевать? Ток то у нас переменный. И условный витек мы включаем в розетку как угодно, а не "правильно".

 

2. Помогите понять схему подключения всего хозяйства.

Как я вижу:

- На L, N (крайние левые) трансформатора подключаю от розетки

- На первую (левую) землю трансформатора - землю от розетки

- На вторую (правую) землю трансформатора - землю двигателя

- (На схеме обе земли связаны перемычкой в клеммнике трансформатора, но я не вижу эту перемычку вживую там. Правда раз это "земля", то они один хрен будут связаны, собственно землей)

- U1, N1 - к двигателю

Так? Или я что-то затупил?

 

(Еще подвис вопрос термоконтактов. Мануал к движку пишет, что они есть и они "встроенные". Мануал к трансформатору пишет, что он (трансформатор) поддерживает двигатели с термоконтактами. На схеме эти ТК есть. А в клеммнике движка ничего такого нет. Или термоконтакты там только для 3х фазных движков уже?)

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

 

UPD

Ну, похоже, да.

На термозащиту я повелся зря. Она начиная с 500й трехфазной модели. (А она бы тупо уже не влезла у меня)

Значит никакой термозащиты нет. И можно было брать ЛАТР, вместо этого. Ну да ладно.

А собственно эта термозащита мне насколько вообще важна? Повышенных нагрузок на двигатель не будет, наоборот он будет удушен по напряжению. Жутко горячий воздух гонять не должен.

Изменено пользователем ETH_500
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 1,5 тыс
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

25 минут назад, ETH_500 сказал:

- U1, N1 - к двигателю

Так?

 

Так. Справа L1, N для подключения второго мотора и одновременной их регулировки.

 

25 минут назад, ETH_500 сказал:

Мануал к движку пишет, что они есть и они "встроенные"

 

Встроенный термоконтакт размещен на обмотке мотора и включен в разрыв провода питания. При срабатывании разомкнет цепь и отключит мотор.

 

25 минут назад, ETH_500 сказал:

Или термоконтакты там только для 3х фазных движков уже?

 

Например, на моторах от стиралки, которые до 12-16 тыс оборотов крутятся, термоконтакты выведены на клеммник отдельно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 часов назад, Uliss сказал:

 

Так. Справа L1, N для подключения второго мотора и одновременной их регулировки.

Судя по всему, эти контакты просто выход 220в

 

vrs-ttx21.gif

sxema-podklyucheniya-are-2.jpg

В любом случае, можно измерить мультиметром напряжение при разных положениях переключалки.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

51 минуту назад, Rastishka сказал:

Судя по всему, эти контакты просто выход 220в

 

Чего гадать, когда есть схема?

 

4.thumb.jpg.b53216e36cb6917966167c7e72b14b26.jpg.83057d6ad864620884e10411f03509b1.jpg

 

Фаза сквозная, защищена предохранителями.

Синим - выход регулятора, поступает на основной и дополнительный моторы.

Фиолетовый - цепь блокировки и сигнализации, при срабатывании термоконтакта загорится лымпочка и регулятор отключит выход.

Как-то так...

:blush2:

 

P.S. Я при подключении входа поменял бы местами фазу и нейтраль.

Или, хотя бы, прозвонил их - померил напряжение между входом и выходом фазы и нейтрали при установленном минимуме оборотов двигателя - станет понятно что является сквозным, а что коммутируемым входом-выходом.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Запустил свой вентилятор. Ну на 1й скорости вообще не громко. На 2й приемлемо, на 3й уже надо думать.

 

Только вот беда.

В 23.04.2018 в 18:06, Casuality сказал:

Монтажная пластина с решеткой всегда на стороне "всоса"

Это защита от дурака и от попадания посторонних предметов.

На деле нихрена не так. Со стороны решетки - выгоняется воздух. А засасывается с открытой. И монтажная коробка оказывается снаружи. Бред какой-то

Изменено пользователем ETH_500
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

21 минуту назад, ETH_500 сказал:

Со стороны решетки - выгоняется воздух. А засасывается с открытой. И монтажная коробка оказывается снаружи. Бред какой-то

 

Решетка всегда внутри помещения!

У тебя по конструктиву приточный вентилятор.

ИМХО сам пропеллер можно перевернуть

21 минуту назад, ETH_500 сказал:

Ну на 1й скорости вообще не громко. На 2й приемлемо, на 3й уже надо думать.

 

Нечего там думать, нужно брать анемометр и мерить поток и производительность.

А вот после этого - думать!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 минут назад, Uliss сказал:

У тебя по конструктиву приточный вентилятор.


По факту :) А везде описывается как "вытяжной".

 

Я присматривался на тему переворота лопастей, но, похоже, без опрессовки хрен их перекинешь. Кольцо на котором они сидят - не симметричное и запрессовано с одной стороны (внутренней).

 

Анемометра нет. А вот температура карт (при температуре за бортом) будет нормальным показателем. Практическим.

 

Еще мне как-то не очень понравилось, как стартует движок на 1-2 скоростях (минимальных). С некоторой вибрацией и легким гулом. Потом, как раскрутится, это проходит.

Изменено пользователем ETH_500
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 минут назад, ETH_500 сказал:

По факту :) А везде описывается как "вытяжной".

 

Так и торговать техникой должны спецы, а не менеджеры.

Пересортица при получении со склада.

 

8 минут назад, ETH_500 сказал:

Еще мне как-то не очень понравилось, как стартует движок на 1-2 скоростях (минимальных). С некоторой вибрацией и легким гулом. Потом, как раскрутится, это проходит.

 

Это нормально. Вначале увеличенное скольжение, потом разгоняется.

Нужно стартовать на 100%, а потом снижать.

 

8 минут назад, ETH_500 сказал:

Я присматривался на тему переворота лопастей, но, похоже, без опрессовки хрен их перекинешь. Кольцо на котором они сидят - не симметричное и запрессовано с одной стороны (внутренней).

 

У него вращающийся внешний ротор и нужно перевернуть статор внутри обечайки двигателя.

Не верю, что приточный и вытяжной - это разный конструктив, не логично и не технологично.

Их собирают из одних и тех же деталей.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 23.04.2018 в 16:34, ETH_500 сказал:

UPD2:

Приехал осевик. SHUFT AXW 450-4E. Какой же он огромный...

 

 

 

как он по уровню шума и сколько вышел?

Все увидел выше инфо

Изменено пользователем AlexPSS
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 минут назад, Uliss сказал:

У него вращающийся внешний ротор и нужно перевернуть статор внутри обечайки двигателя.

Не верю, что приточный и вытяжной - это разный конструктив, не логично и не технологично.

Их собирают из одних и тех же деталей.


Логично. Сейчас приедет монтажник (вместо окна его ставить), вместе подумаем. Но я бы сильно кривыми своими руками не лез.

 

1 минуту назад, AlexPSS сказал:

как он по уровню шума и сколько вышел?


Вентилятор 5.5к. Трансформатор к нему еще столько же. Если о вертушке все еще не жалею (надо в деле увидеть), то трансформатор надо было брать ЛАТР.

 

 

Да так то черт с ним. Детей мелких дома нет, животных тоже. А сам я туда руки пихать не собираюсь. Пусть изнутри без решетки будет. Больше смущает, что подключение на улице. Хотя коробка весьма плотная и ввод кабеля хорошо затягивается. Можно никакие герметики не заливать.

 

Еще что так и не смог нагулить, так это откуда берется 450E (куплен мной, много где "продается"), хотя на сайте производителя описан 450M. И у всех продающих "Е" выложены инструкции схемы от "М". Я уж было решил, что буква означает направление воздуха, но подтверждения найти не удалось. Сайт производителя про "Е" вообще не знает.

Изменено пользователем ETH_500
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Могу отдать решетки от 40см напольников, есть разные.

Есть даже черная и она самого большого диаметра, ИМХО 45см - как раз встанет

В эту мясорубку лучше не попадать...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Пасиба, буду иметь ввиду. Так то да, лучше перебдеть. Чем потом пальцы выбрасывать или скальп.

 

Пообщались сейчас с мастером. Даже к лучшему, что сложилось так, как сложилось. Проще и безопаснее крепить. Он центром тяжести будет полностью внутри помещения. Еще какой страховочный трос рожу. И даже если произойдет разрушение вставки в окно, он должен упасть внутрь балкона, а не с 15го этажа вниз.

 

Еще завтра приедет 5 метров G2 фильтра. Хочу им входной (воздуха) проем целиком затянуть. Площадь метра полтора квадратных. По "бумажным" показателям должно хватить с большим запасом. Посмотрим как на деле. Это будет вторая линия обороны от пыли и дождя. Первая - открытое окно с москиткой. В полуметре-метре от него.

 

Прошедший потоп тоже принес не только убыток (простой, вылетела одна мамка из четырех). Провел внеплановое ТО. Устранил пару косяков монтажа. Пересмотрел подход к пыли.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, ETH_500 сказал:

Даже к лучшему, что сложилось так, как сложилось. Проще и безопаснее крепить.

 

Надо какие-то демпферы предусмотреть, а то загудит все остекление лоджии.

Самое простое - на резиновые ленты, согнутые U - одна сторона к раме, вторая к вентилятору.

Или через куски армированного шланга.

 

5ae0997e82c15_.thumb.png.dca521785217b946f11a02b05b963b90.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сама панель (даже две) в которых он крепится - вполне себе амортизирующая. Сейчас щупал на всякие вибрации т.п. - все ок вроде. Сидит очень плотно и жестко. Сначала показалось, что сопли какие-то, но как его прикрепили к панели - сомнения развеялись.

 

Заперся с ним на балконе, включил на 1-2 скорость - а хорошо так тянет, прям ветерок внутри. Измерить поток, как уже писал, не чем. Буду делать замеры через температуры ригов.

11.jpg22.jpg33.jpg

 

PS

Как не захламлять ленту фотками, а разместить их в виде кликабельных превью?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Главное, чтобы вытягивал из всех щелей.

Скачай программу шумомер на телефон, можно еще видео снять, как он работает.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@ETH_500 чуть выше поставил бы и 2 можно ставить  было бы (судя по фоткам)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мне два мощных не нужно. А от "двух поменьше" отказался по двум причинам:

- риск резонанса

- громче будет

 

Сильно выше не стали, что жесткость была поболее.

Осталось дождаться тепла.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Почти собрал свою конструкцию. Использовал движок от кондиционера. В балконе сделал отверстие и снаружи прикрутил обычные решетки для вытяжек.  Сверху будет стоять второй риг. Стенки короба пока на скотче, но в планах уплотнитель + болтики с барашками + вход фильровальной тканью. Вентилятор работает на треть оборотов, а то и меньше. Слышен только шум воздуха и какое-то гудение-свист (не пойму от чего, скорее всего от мотора).   С уплотнительными резинками и прикрученными стенками остался только шум воздуха.  На входе 26 градусов, температура карт на скрине.

 

P80426-104427.thumb.jpg.90d35a7316de6a645b94db93995dd91f.jpg  P80426-104524.thumb.jpg.704085e8e2ab76511e8d72144c7e1249.jpg

 

P80426-104552.thumb.jpg.8d004feac872ebf96807b34e962bb717.jpg  1.PNG.e47d40ca93a1ade31d9ea547c531c0ae.PNG

Изменено пользователем Vik77
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сегодня вечером наблюдал беспокоящую меня картину:

- Первая скорость

- Открытый откид балконной двери

- Ветер

Несколько раз замечал, что ветром вертушку начинало крутить в обратную сторону. Порывами. Поставил на вторую скорость, закрыл дверь на балкон. Перестало.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если уж 250Вт пропеллер выкручивает в обратную сторону, боюсь представить что будет с 64х120чиками у растишки)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 минуты назад, Strannik сказал:

Если уж 250Вт пропеллер выкручивает в обратную сторону, боюсь представить что будет с 64х120чиками у растишки)

 

 На первой скорости он далеко не 250Вт....

Надо понимать, что квартира сквозная, с окнами на обе стороны дома.

А ветер и сквозняк создают достаточно большую нагрузку на хорошие в аэродинамическом плане лопасти.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 минуты назад, Uliss сказал:

Надо понимать, что квартира сквозная, с окнами на обе стороны дома.

А ветер и сквозняк создают достаточно большую нагрузку на хорошие в аэродинамическом плане лопасти.

Не совсем. В квартире 1 окно на запад (+ еще одно на балконе, входное по воздуху). Запад - подветренная сторона в среднем по году. 3 окна на север (туда же смотрит вертушка). Ветер с севера редок довольно. Но вот был. Окна в хате были открыты только "северные". Но ветру было куда вгонять воздух, да, внутрь хаты.

 

Когда прикрыл балконную дверь перестало и на первой его разворачивать. Но, на всякий случай, поставил вторую скорость. Надеюсь, он проживет у меня долго и счастливо )

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, ETH_500 сказал:

Надеюсь, он проживет у меня долго и счастливо )

 

Даже не сомневайся.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Подвесил на балконе Витька, температура на 10 град. с карты упала, на первой скорости. Расположил так, позже видоизменю положение, в комнате ничего не слышно. К лету готов..

IMG_20180429_210925.thumb.jpg.908909378bca9f5a1f6795e31127b207.jpg

Изменено пользователем DennyV8
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Натянул фильтр на вход. Тянет через него неплохо, чую, что к лету теперь готов.

Но надо будет сделать какой-то каркас для него, а не просто на 2 ряда двустороннего скотча крепить. Чтоб ураган мог пережить.

1.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Вентиляция фермы 15 квт на 16 кв.м

      Здравствуйте! Прочитал достаточно тем по вентиляции, но остались некоторые вопросы. Имеется помещение прямоугольной формы ~16 кв.м., высота потолка 50% 2.7м, 50% 3м. Одно окно, 4 створки (50х70 (могу путать, пока не могу замерять!), большое окно, в 1.5 примерно раза больше, чем стандартные в доме). Помещение нежилое на первом этаже МКД. Помещение из под бывшего производства пекарни, как я понял. В помещении есть две вентиляционные трубы круглые 150 и 200 мм. Они уходят в гипсокартон

      в Вентиляция и охлаждение

    • Обустройство контейнера (5тн) под асики (электрика, вентиляция)

      Доброго дня товарищи майнеры!  Есть свободный контейнер 5тн, квадратный, металический...  Рядом есть бесплатное электричество, от дизельной электростанции (ДЭС) - Аэрман СД150 (на данный момент загружена на 30-40 кВт)! Асики S9 i/j - пока 5 шт, через месяц планирую увеличить количество до 20 шт, при условии что будет хорошо работать от ДЭС. Интернет от 4G роутера с усилителем сигнала.   Так как контейнер товарища и через год он может его забрать, делать с ним дорого

      в Блоки питания, ИБП, силовая часть

    • Вентиляция помещения котельной

      Коллеги добрый день, прошу высказаться (по опыту и желанию), как думаете будет ли эффективным отведение теплого воздуха из помещения котельной, где установлен стеллаж с двумя фермами. Эскиз прилагаю. в помещение установлен кондиционер, но он не справляется (что логично) т.к отведение сейчас осуществляется не принудительное, а просто ч/з вытяжное отверстие в потолке/крыше. Есть идея доделать стеллаж, закрыв боковые стенки листами из оцинковки и прикрутив к нему (к задней стенке) вертикально

      в Вентиляция и охлаждение

    • Вентиляция комнаты

      Добрый день/вечер. Такой вопрос. Стоят 4 асика возле открытых окон. Поставил сегодня гофру на вдув/выдув (с улицы, до конца комнаты гофра). Температура упала на 8 градусов. Но, как сделать лучше? Поставить вентиль с окна и гофры до асиков (ввод), вывод до конца комнаты, так, получается ?  Буду признателен за вашу помощь!

      в Вентиляция и охлаждение

    • Вентиляция помещений: бетонный подвал

      Есть вот предложение помещений с ДЕШЕВЫМ электричеством и мощности 15-30квт, что вполне себе по царски. и аренда дешевая. НО это бетонная коробка 30метров, с отсутствием какой-либо вентиляции и возможности ее установить. Делать дыру в бетоне никто не даст естественно. НО подвод мощности и дешевая розетка привлекают. Вопрос, как можно использовать под майнинг. к примеру закрытая комната квартиры площадью 15квм без какой либо вентиляции с закрытым окном и закрытой дверью вполне себе терпела 2 кв

      в Вентиляция и охлаждение


×
×
  • Создать...