6 минут назад, ETH_500 сказал:

А городить приходной вентилятор с фильтрами - сложнее.

 

Я бы оставил москитную сетку, а внутри, в объеме подоконника сделал короб, примыкающий к раме и на нем установил приточный вентилятор. Сетка отбросит 90% косого дождя с ветром, остальные 10% потеряются в коробе. И при этом будет работать вся площадь сетки. Если это напольник, то можно не переворачивать вертушку, а мотор убрать внутрь короба, только прикрыть снаружи и лучше установить на него отдельный 80-90мм вентилятор для продувки моторного кожуха. В родном исполнении они жутко перегреваются.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 1,5 тыс
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Таки надо именно глушить "выходное" окно и намертво вешать на него мощный (но в меру) осевик. Никаких "открытое окно и в него дует стоящий на полу (висящий под потолком)". Вот прямо сейчас, в эти минуты, идет дождь. Явление не редкое. Но северный ветер хлещет его именно в это окно. А это уже очень редкое явление. (Обычно с запада хлещет, реже с востока).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Uliss Не верно, москитная сетка вообще на дождь ни как не влияет, он сквозь неё льёт спокойно , если это не капает грибной 10 секунд. Проверить можно душем или лейкой вся вода сквозь сетку льётся, летом так заливало фермы брызгами дождя все эти сетки херня, с тем же успехом можно палку наискосок поставить, от дождя помогает когда прям в это окно дует вентиль на выдув, что бы потоком сбивать капли в другую сторону, но если ветер с порывами это не помогает, а помогает, только если фермы стоят на удалении 1-2 метра от любого открытого окна, дальше брызги не идут

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, Stepan_tlt сказал:

Ребята, поделюсь своими мыслями. Точнее как сделал я.

Если интересно могу выложить фотографию всей своей конструкции.

Фоточки всегда +5 к карме)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 часов назад, Stepan_tlt сказал:

Сделал в самом балконе большой короб, примерно 2 в ширину , высота в весь балкон, длинна примерно 4 метра.

Асики поставил в плотную к стене, в стене сделал отверстия и поставил туда вентиляционное колено.

 

Хоть убей, но представить себе это у меня не получается.

(2м * 2.5м (высота) * 4м длина = 8м2 и 20м3 у людей есть кухни меньше этого короба)

Как выглядит вент. колено секрета не представляет, лучше бы чертежик или фото самой конструкции.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Хочу тоже поделится своими методами борьбы с охлаждением асика и фермы, все делал на глазок, в планах вытяжку поставить еще в 2-3 раза мощней, но нужно заказывать, в нашем городе и тот что я установил редкость. 

Смысла писать много нет, так как все снят на видео, все видно как строилось и из каких материалов, осталось еще одну карту туда воткнуть и будет полный комплект, сейчас в среднем температура держится от 50 до 62 но в комнате зато тихо и прохладно, окно кстати не открывал еще полностью, еще серверные вентиляторы 4 штуки хочу внутри поставить, пока не было времени, но все уже приобретено, на сдачу кстати купил еще и компрессор в эту комнатенку, чтоб ферму продувать, махонький н со своей задачей справляется вроде. 

Может кому то пригодится данное видео при постройке своей фермы, то есть охлаждения. 

 

 

Изменено пользователем oserega1974
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@oserega1974 , и нафига все эти городушки, если все это заменяет просто закрытый корпус 4U-6U с приточно-вытяжными вентиляторами.

И да, на том подоконнике вы могли разместить 3-4 фермы в установленных на ребро закрытых корпусах.

 

001.thumb.JPG.23c995cfad6ae2ff4010748d6f6652b2.JPG  002.JPG.2b125249b5219a3dcca615927a180c88.JPG

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что ушел специалист по окнам. Решили делать так:

- У правого крайнего окна (дальнего от "входного" окна) вынимать стекло из рамы

- На его место ставить плотную панель, в т.ч. с ребрами жесткости

- В нее крепить осевик


Как он пояснил, конструкция окна такова, что наружу она никак физически не может выпасть, т.к. вставляется изнутри. Наружу упадет только если ее сломать и частями вытолкать. Хорошо, если так.

 

Осталось выбрать чертов осевик. Тот еще квест!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

45 минут назад, ETH_500 сказал:

Только что ушел специалист по окнам.

 

Да мог бы и сам.

 

https://www.youtube.com/watch?v=S9ivJt2Flq4

https://www.youtube.com/watch?v=I8KZns--e0o

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, ETH_500 сказал:

Осталось выбрать чертов осевик. Тот еще квест!

Я взял от наружного блока кондиционера. По сравнению с осевиком  - даром.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Uliss сказал:

Да мог бы и сам.

Теоретически. Но потратил бы кучу сил, нервов, времени. Руки сильно из жопы. И две работы ненормированных.

А мастер имеет опыт, навыки, инструменты, знает какие нужны материалы.

Да и нельзя все самому всегда делать. Это тупо нерационально.

 

Возвращаясь к осевикам:

Завтра буду обзванивать профильные конторы и усреднять инфу.

 

Помимо выбора конкретных моделей еще завис думами на тему "два поменьше или один покрупнее".

Поругайте тезисы:

+ Два - хоть какая-то откузоустойчивость

+- Есть надежда, что два в сумме будут потише одного

- Но два - дороже

- Риск резонанса

 

UPD

Народ, дайте совет. Нужно ли крутилятор на отдельный автомат посадить? На какой? Ввод на балкон отдельный от щитка. Там 2 линии каждая сидит на 32А автомате. Но думается мне, что на вентиль надо что-то на куда меньший ток.

Изменено пользователем ETH_500
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

13 часа назад, Uliss сказал:

@oserega1974 , и нафига все эти городушки, если все это заменяет просто закрытый корпус 4U-6U с приточно-вытяжными вентиляторами.

И да, на том подоконнике вы могли разместить 3-4 фермы в установленных на ребро закрытых корпусах.

 

001.thumb.JPG.23c995cfad6ae2ff4010748d6f6652b2.JPG  002.JPG.2b125249b5219a3dcca615927a180c88.JPG

 

Поясню, у меня есть знакомый с такими корпусами, греются фермы у него на порядок выше чем у меня, разница более 10-20 градусов, плюс сами корпуса нагреваются и отдают тепло в комнату, в самой комнате у него очень жарко, да и шума на прядок выше, так что решать только пользователю что ему покупать или строить.

насчет вопроса  подоконнике и размещения на нем кучи ферм, вы вроде технически грамотный человек но упустили такой факт как потребление электроэнергии, в комнате уже 6 карт 1080 тиай и 1 асик работает, так что кучу ни как не впихнуть, да и в планах нет. :biggrin:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, oserega1974 сказал:

вы вроде технически грамотный человек но упустили такой факт как потребление электроэнергии, в комнате уже 6 карт 1080 тиай и 1 асик работает

 

Речь шла об использования пространства на подоконнике.

 

1 час назад, oserega1974 сказал:

у меня есть знакомый с такими корпусами, греются фермы у него на порядок выше чем у меня, разница более 10-20 градусов

 

Видимо, не совсем такие корпуса.

Видел  я чудесатые корпуса - на морде перед картами 3 вентилятора 120мм, на перегородке внутри за картами тоже 3, а задняя стенка вся перекрыта парой БП, материнкой и идиотской решеткой с прозрачностью 10% - воздуху проходить попросту негде.

 

1 час назад, oserega1974 сказал:

плюс сами корпуса нагреваются и отдают тепло в комнату, в самой комнате у него очень жарко

 

Это как раз то, о чем сказано выше - если греется сам крпус, значит в нем не работает продувка.

Посоветуй знакомому сдвинуть верхнюю крышку корпуса вперед, освободив сзади над материнкой 10-15см для выхода воздуха. Можно просто снять крышку и временно картонкой на скотче прикрыть только передний отсек с картами и вентиляторами.

Да без разницы, воздухом на выдуве или нагревом корпуса, но если потребление киловатт, то именно этот киловатт и рассеется в тепло.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

10 минут назад, Stepan_tlt сказал:

Действительно асик если потребляет 2квт, он и выделяет тепло 2 квт?

 

Чуток меньше.

30-50 микроватт уходит с пользой - это мощность передачи сигналов по Ethernet стыку  в сторону роутера.

 

13 минуты назад, Stepan_tlt сказал:

Или в плитах имееться ввиду потребление в 2 квт, а до пельменей доходит только 1 квт?

 

Это относительно прямого нагрева (воды) в емкости.

(по сравнению с нихромовой спиралью, погруженной в воду)

Принимается в расчет скорость нагрева объема воды (условно) с 0оС до 100оС.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 12.04.2018 в 11:37, Polovnik сказал:

Помогите советом пожалуйста

Дано: 

Оборудование - 7.5 кВт

Балкон - 4,6 кв.м

Окна 3шт - оборудованы москитными сетками.

Стеллаж - 2шт (второй маленький напольный, неважно куда его ставить)

 

Необходимо:

-Решить в каком месте разместить стеллаж

-В какое окно поставить вытяжной вентилятор?

-Необходим ли приточный вентилятор? Или оставить открытые окна

-Какой вентиль ставить на вытяжку осевой или радиальный

 

photo_2018-04-12_11-21-37.jpg

Я тут подумал, а что если взять это все дело и накрыть коробом из фанеры, сделав вытяжку сзади с помощью ВЕНТС ТТ 315 и приточку пассив. Проблемой вижу, что будет затруднен доступ и все карты по разному выкидывают воздух. 

Как думаете? 

Изменено пользователем Polovnik
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

44 минуты назад, Polovnik сказал:

Как думаете? 

IMG_20170529_162236.jpg

Рабочее решение, просто всё выдувай. Можно 2 вентилятора, 3.. Выйдет дешевле 1го вентса. Зачем всё усложнять и городить огород

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Добрый день. перетаскиваю две фермы 9 карт (1.5 Кв) с балкона в коморку. План сделать короб и выдувать горячий воздух в трубу  недействующего мусоропровода.

Может есть у кого мысли о правильности размещения?

коморка.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 минут назад, 1gun сказал:

Добрый день. перетаскиваю две фермы 9 карт (1.5 Кв) с балкона в коморку. План сделать короб и выдувать горячий воздух в трубу  недействующего мусоропровода.

Может есть у кого мысли о правильности размещения?

Вот тема с похожим размещением

https://forum.bits.media/index.php?/topic/39376-вентиляция-для-9-x-l3/&

 

Возможно, для 9 карт хватит открытого окна и открытой дверцы мусоропровода - нужно проверить, будет ли тяга.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 16.02.2018 в 23:50, Uliss сказал:

 

В 16.02.2018 в 22:32, ETH_500 сказал:

По их документации нужна такая штука:

http://www.shuft.ru/catalog/3/208/3016/4057/

Цена около 2.5к. Немало, конечно. Я бы взял, если идея с теми вентилями будет признана годной.

 

Это обычный осветительный диммер, но не за 100р, а за 600-900р

https://www.youtube.com/watch?v=SAT35G7MXGM

https://www.youtube.com/watch?v=LbDqK7kmtfE

 

Привет!

Нужен совет.

1. "Это обычный диммер". Это претензия только к цене за красивую коробочку, или намек на то, что потроха тупые и должны быть лучше?

2. Из описания вентиляторов: "В зависимости от модели используются двух- или четырехполюсные асинхронные двигатели ". Это зависит от мощности\производительности (точнее она от полюсов зависит) или что-то еще важное означает в контексте подхода к регулировке?

3. Тот "диммер за 600р" - это достаточное или плохое, негодное средство? Как вообще идеологически\технически верно душить по оборотам однофазные 2-4 полюсные? Я все еще исхожу из того, что продаваемое тем же производителем должно нормально работать вместе.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

16 минут назад, ETH_500 сказал:

 

Привет!

Нужен совет.

Как вообще идеологически\технически верно душить по оборотам однофазные 2-4 полюсные?

Никак - однофазные вообще по природе не идеологически феншуйные. Если собрался брать осевики - бери трехфазные(цена такая же!) и к ним регулятор частоты

Типа такого (https://goo.gl/haJBAV). Диммеры это фу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, ETH_500 сказал:

 

Привет!

Нужен совет.

1. "Это обычный диммер". Это претензия только к цене за красивую коробочку, или намек на то, что потроха тупые и должны быть лучше?

2. Из описания вентиляторов: "В зависимости от модели используются двух- или четырехполюсные асинхронные двигатели ". Это зависит от мощности\производительности (точнее она от полюсов зависит) или что-то еще важное означает в контексте подхода к регулировке?

3. Тот "диммер за 600р" - это достаточное или плохое, негодное средство? Как вообще идеологически\технически верно душить по оборотам однофазные 2-4 полюсные? Я все еще исхожу из того, что продаваемое тем же производителем должно нормально работать вместе.

 

1. Скорее всего, внутри аналочичное устройство

5ad73c0c00677_.thumb.JPG.c44d077bdf65f3bbcbc615a86ca7069d.JPG

у которого для снижения вредного воздействия ограничена глубина регулировки  на 50-100%

Да, "потроха тупые и должны быть лучше"

 

2. 2х-полюсные, 4х-полюсные - все зависит от точки с которой смотришь. Все эти моторы одинаковые (за исключением 2х-скоростных) и имеют 2 обмотки (те самые 4 полюса). Это однофазный асинхронный электродвигатель "в вакууме". Для его включения соединяют (условно) начала этих обмоток и подают на них фазу.

Оставшийся вывод второй (вспомогательной) обмотки соединяют с выводом первой (основной обмотки через конденсатор) и подают ноль сети на второй вывод основной обмотки. Если на моторе 4 клеммы выводов 2 обмоток, то он 4х-полюсный, а конденсатор установлен во внешней коробке управления (выключатель). Если же конденсатор установить непосредственно на самом моторе, то на выходном клеммнике достаточно 2 выводов - 2х-полюсный мотор.

 

3. Это плохое устройство. Оно еще как-то работает с маломощными электродвигателями с малой индуктивностью обмоток, но совершенно непригодно для мало-мальски приличных моторов, мощностью под 100 ватт и выше. Изначалльно это регулятор для активной нагрузки - ламп, ТЭНов, паяльников и прочих нагревателей "с побочными эффектами".

Идеологически правильно понижать обороты напряжением (для вентиляторов) обычным автотрансформатором или "электронным трансформатором".

Электронный трансформатор, в отличие от диммера, не отрезает часть длительности полуволны напряжения, а наподобие ШИМ "заполняет" полуволну сетевого напряжения импульсами меняющейся скважности. Условно - многократно включает и отключает напряжение во время одной полуволны, изменяя соотношение длительности включенного и выключенного состояния выходного коммутатора. Своеобразная модуляция сетевого напряжения (относительно) высокочастотными ШИМ-импульсами.

 

Проще всего самостоятельно изготовить трансформатор с необходимым шагом понижения напряжения и включить его вторичную обмотку в автотрансформаторном режиме противофазно первичной - теперь напряжение вторичной обмотки будет вычитаться из напряжения сети.

Предварительно стоит провести эксперимент с ЛАТРом и определитьнеобходимую  глубину регулирования по напряжению. А потом на этот диапазон намотать несколько обмоток с соотношением напряжений 1-2-4-8 - получите возможность изменять выходное напряжение в диапазоне 1-15 с шагом 1. При 1 = 5в получаем регулировку от 220в до 150в с шагом в 5 вольт.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20 минут назад, Rastishka сказал:

Никак - однофазные вообще по природе не идеологически феншуйные. Если собрался брать осевики - бери трехфазные(цена такая же!) и к ним регулятор частоты

Типа такого (https://goo.gl/haJBAV). Диммеры это фу.

 

:smile:

https://www.banggood.com/SS-22-Motor-Speed-Controller-Governor-Speed-Control-Unit-AC220V-p-78684.html?admitad_uid=ab88d8ad6cd17bf94af652660381bd14

https://ru.aliexpress.com/item/AC-220V-Electronic-Tool-Motor-Speed-Controller-250W-Variable-Frequency-Converter-New-Arrival/32822631611.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.eFkAXo

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Родите меня обратно :%(

 

1. Про 1 и 3 фазы:
В чем принципиальная разница с моей потребительской точки зрения? Особенно в случае если он будет удушен по оборотам? Запрос в гугл вроде "вентилятор 1 или 3 фазы" пока не помог. Можно ли для задачи "выводить воздух с балкона без бешеной нагрузки" этим пренебречь?

И еще: вот я перебрал сейчас шортлист производителей вытяжных осевиков (вентс, эра, шафт) - у всех них 3х фазные идут от диаметра 500мм - у меня он тупо в окно с учетом крепежа и т.п. не влезет. Т.е. еще и вентиль искать геморно.

 

2. Про регуляторы:

Сначала такой вопрос:

Но ведь производитель делает и вентиляторы и регуляторы (диммерные), обещает их совместную работу и т.п. Гарантию на оба дает. Что мне грозит в худшем случае? Он сдохнет через полгода? Ну не верится же!

 

Можете ткнуть пальцем что именно купить? И желательно тут в Москве. Судя по быстрым картинкам с Али вы хорошо знаете ассортимент такие. Мне надо готовое, а не сделать самому.

 

UPD

https://vents-shop.ru/regulyator-skorosti-rs-1-300/

Однофазный тиристорный регулятор РС 1-300 предназначен для плавного регулирования скорости вращения вентиляторов мощностью до 300 Вт (ток до 1.5А). Возможно подключение нескольких вентиляторов к одному регулятору параллельно, если суммарная мощность этих вентиляторов не превышает 300 Вт.

Регулирование ведется от максимального значения до минимально возможного значения напряжения (при котором вентилятор стабильно вращается). Значение минимальной скорости вращения задается переменным резистором на плате управления регулятора.

 

А можно я вот такой куплю и он ничего не сломает?)

Изменено пользователем ETH_500
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20 минут назад, ETH_500 сказал:

Но ведь производитель делает и вентиляторы и регуляторы (диммерные), обещает их совместную работу и т.п. Гарантию на оба дает.

Мне надо готовое, а не сделать самому.

 

Готовое - у производителя.

 

 

 

Описанное выше "гудение" это и есть импульсные "удары"  тока в момент включения коммутирующего тиристора - если на маломощных моторах это проходит практически без последствий, то на нагрузке помощней - вплоть до выхода мотора из строя - перегорания обмотки от бросков тока в индуктивной нагрузке.

 

https://youvent.ru/forums-m-posts-q-112-d-0.html

https://teplo-spb.ru/stati/kak-vybrat/regulyatory-skorosti-vrashcheniya-ventilyatorov.html

 

:smile:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Крутяк!

Особенно вторая ссылка, спасибо.

Теперь понял (вроде) в чем разница и т.п. Особенно там табличка в конце наглядна.

 

Вопрос такой:

Я правильно понимаю, что запускать двигатель нужно на номинальном напряжении? Особенно если он сильно удушается. Или для автотрансформатора можно стартовать и сразу пониженным? Я это к вопросу пусть и крайне редких, но отключений электричества.

 

А вот такая штука

http://resanta-russia.ru/Avtotransformator_LATR___TDGC2-__05K_05kVA.html

(кстати эту штуку юзает один чел по первой ссылке, судя по фото)

Спасет мой вентилятор?

 

Вот еще интересное показалось:

https://teplo-spb.ru/ventilyatsiya/pult-upravleniya-ventilyatora-o-erre-rg-5-ar.html

Но где-то ошибка в описании. Надо подробно гуглить на 80 или 300 вт он.

Таки  в инструкции 300вт.

 

Меня по ссылке описывающий разницу подходов смущает вот это место:

Цитата

Регулирование скорости понижением напряжения связано с изменением, так называемого, скольжения двигателя. При этом обязательно выделяется энергия скольжения - из-за чего сильнее нагреваются обмотки двигателя. При регулировании скорости таким способом необходимо устанавливать двигатели завышенной мощности. Но несмотря на это, этот способ используется довольно часто для двигателей небольшой мощности с вентиляторной нагрузкой.

 

Ну а тут:

Цитата

 

Проще всего самостоятельно изготовить трансформатор с необходимым шагом понижения напряжения и включить его вторичную обмотку в автотрансформаторном режиме противофазно первичной - теперь напряжение вторичной обмотки будет вычитаться из напряжения сети.

Предварительно стоит провести эксперимент с ЛАТРом и определитьнеобходимую  глубину регулирования по напряжению. А потом на этот диапазон намотать несколько обмоток с соотношением напряжений 1-2-4-8 - получите возможность изменять выходное напряжение в диапазоне 1-15 с шагом 1. При 1 = 5в получаем регулировку от 220в до 150в с шагом в 5 вольт.

 

Уже считай все непонятно и страшно. И обмотки мотать я точно не буду.

Изменено пользователем ETH_500
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Вентиляция фермы 15 квт на 16 кв.м

      Здравствуйте! Прочитал достаточно тем по вентиляции, но остались некоторые вопросы. Имеется помещение прямоугольной формы ~16 кв.м., высота потолка 50% 2.7м, 50% 3м. Одно окно, 4 створки (50х70 (могу путать, пока не могу замерять!), большое окно, в 1.5 примерно раза больше, чем стандартные в доме). Помещение нежилое на первом этаже МКД. Помещение из под бывшего производства пекарни, как я понял. В помещении есть две вентиляционные трубы круглые 150 и 200 мм. Они уходят в гипсокартон

      в Вентиляция и охлаждение

    • Обустройство контейнера (5тн) под асики (электрика, вентиляция)

      Доброго дня товарищи майнеры!  Есть свободный контейнер 5тн, квадратный, металический...  Рядом есть бесплатное электричество, от дизельной электростанции (ДЭС) - Аэрман СД150 (на данный момент загружена на 30-40 кВт)! Асики S9 i/j - пока 5 шт, через месяц планирую увеличить количество до 20 шт, при условии что будет хорошо работать от ДЭС. Интернет от 4G роутера с усилителем сигнала.   Так как контейнер товарища и через год он может его забрать, делать с ним дорого

      в Блоки питания, ИБП, силовая часть

    • Вентиляция помещения котельной

      Коллеги добрый день, прошу высказаться (по опыту и желанию), как думаете будет ли эффективным отведение теплого воздуха из помещения котельной, где установлен стеллаж с двумя фермами. Эскиз прилагаю. в помещение установлен кондиционер, но он не справляется (что логично) т.к отведение сейчас осуществляется не принудительное, а просто ч/з вытяжное отверстие в потолке/крыше. Есть идея доделать стеллаж, закрыв боковые стенки листами из оцинковки и прикрутив к нему (к задней стенке) вертикально

      в Вентиляция и охлаждение

    • Вентиляция комнаты

      Добрый день/вечер. Такой вопрос. Стоят 4 асика возле открытых окон. Поставил сегодня гофру на вдув/выдув (с улицы, до конца комнаты гофра). Температура упала на 8 градусов. Но, как сделать лучше? Поставить вентиль с окна и гофры до асиков (ввод), вывод до конца комнаты, так, получается ?  Буду признателен за вашу помощь!

      в Вентиляция и охлаждение

    • Вентиляция помещений: бетонный подвал

      Есть вот предложение помещений с ДЕШЕВЫМ электричеством и мощности 15-30квт, что вполне себе по царски. и аренда дешевая. НО это бетонная коробка 30метров, с отсутствием какой-либо вентиляции и возможности ее установить. Делать дыру в бетоне никто не даст естественно. НО подвод мощности и дешевая розетка привлекают. Вопрос, как можно использовать под майнинг. к примеру закрытая комната квартиры площадью 15квм без какой либо вентиляции с закрытым окном и закрытой дверью вполне себе терпела 2 кв

      в Вентиляция и охлаждение


×
×
  • Создать...