Перейти к содержанию

Вентиляция майнинг-балкона


FOL

Рекомендуемые сообщения

5 минут назад, alzov сказал:

Как в дождь, разве 2 куба не сосут дождь внутрь?

 

Направь воздухозаборник вниз.

Можно жалюзи с наклоном.

Для пананоиков - можно внутрь воздухозаборника в набегающий поток установить паразитную крыльчатку на подшипниках - она процентов 70-80 попавших капель размажет по стенкам.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 1,5 тыс
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

31 минуту назад, alzov сказал:

.@bullettrain Можно фото этого всего? Чёт не сильно понял, на приточку один канальник вентс? А гофры две? Это как? На вытяжку что стоит? Как в дождь, разве 2 куба не сосут дождь внутрь?

Приточка пассивная через 2 гофры D315, вытяжка через гофру D315 с канальником  Вентс ТТ ПРО 315.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я то думал у тебя один канальник на приточку) 1 на вытяжку) и чё 2куба хватает на 5.5 квт? Чет слабо верится+летом еще нагрев от солнечной радиации.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Uliss да почему параноиков, все близко стоит ,если бы там трасса была хоть пару метров ,то не долетели бы ни какие капли до оборудования а тут все на 1х2 метра в упор. т.е если брызнет в вентилятор он все это выплюнет на фермы. А по зиме в снег наметет снежка внутрь)

@Uliss А если сделать приток пассивным, а на выход 2х вентс 315??? получится 4куба на выход, а на приточку сделать просто 2 дырки

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 минут назад, alzov сказал:

Я то думал у тебя один канальник на приточку) 1 на вытяжку) и чё 2куба хватает на 5.5 квт? Чет слабо верится+летом еще нагрев от солнечной радиации.

Нагрев чего? На окнах фольга и жалюзи. 

Дело твое конечно, но здесь не верить надо, а считать.

image.thumb.png.8f7bb14650225c6a03a2700a090e1bad.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@bullettrain Ну я и считал с дельтой 0, что бы когда на улице +30-35 в помещении было так же не выше.

@bullettrain А фермы как организованы? Стеллаж? на нем фермы? Как гофра идет к стеллажу? Воздух откачивается от оборудования? или просто из помещения? но раз гофры, наверное от оборудования, как реализовали?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, alzov сказал:

@bullettrain А фермы как организованы? Стеллаж? на нем фермы? Как гофра идет к стеллажу? Воздух откачивается от оборудования? или просто из помещения? но раз гофры, наверное от оборудования, как реализовали?

Гофры приточки тупо свисают вниз рядом со стеллажом, одна повыше, другая пониже. Риги стоят на стеллаже, на ригах вентили выдувающие из межкарточного пространства горячий воздух. С другой стороны над стеллажом гофра вытяжки.

 

7 минут назад, alzov сказал:

@bullettrain Ну я и считал с дельтой 0, что бы когда на улице +30-35 в помещении было так же не выше.

У меня солнце доходит до стороны где балкон только ближе к 4-5 вечера, минуя пик солнечного ада, поэтому с дельтой 10-15 вполне нормально вышло.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, alzov сказал:

все близко стоит ,если бы там трасса была хоть пару метров ,то не долетели бы ни какие капли до оборудования а тут все на 1х2 метра в упор. т.е если брызнет в вентилятор он все это выплюнет на фермы. А по зиме в снег наметет снежка внутрь)

 

Так у меня вообще 1/3 диаметра лопастей 40см напольника гребет с улицы вовнутрь.

И ничего...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 07.04.2018 в 02:19, alzov сказал:

Привет, с кондиционерами имел дело?

Кондиционированием занимаюсь уже 15 лет. Если есть вопросы, пишите. Помогу советом.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, alzov сказал:

@ivan45 Что за бред вы пишите господи..... какой нахер конденсат??? и с хрена он температуру не выдержит?

https://mircli.ru/Mitsubishi-Electric-PKA-RP100KAL-PUHZ-ZRP100VKA/

вот такой митсубиси 10 квт холода, на 6-7 квт ферм, это с запасом и можно выставлять будет 20 градусов в помещении, какие осевые вентиляторы говорю же балкон 2 метра, никто следить не будет ,осевой вентилятор в снегопад или ураган просто  окропит фермы потоком и все сломается, а ставить 100500 фильтров это снижать поток, да и места мало. Да и не где дыры делать+это жилая мать его квартира, огромные осевые вентиляторы это ДАУНСТВО, по 400мм в диаметре на балконе торчат на улицу, офигеть кайф, через сколько наносекунд все местные гопари фсб и кгб с росгвардией и налоговой будут гасить майнера и винить во всем? Кондер выглядит незаметно со стороны, как обычная квартира.

Пока кондер оптимально, можно все закрыть наглухо забетонировать и поставить кондер тем более что 8-9 месяцев в году температура ниже ноля или около +10.

@ivan45 Мало 5000 кубов на 100 карт, у меня в другом помещении 6000 кубов стоит где-то на 10квт. и то жарковато бывает летом. Для 6-7 квт я думаю придется 4000+кубов делать ,это минимум 4 канальника нужно, 2 на приток 2 на вытяжку 230мм типа вот таких. https://www.kupitvozduha.ru/shop/ventilyatory17/kanalnye-prom/soler--palau-td/soler--palau-ventilyator-kanalnyy-td-1300250-silen/

И замаскировать проще 4 дырки по 230-250мм.

Бро конечно если есть бабки на кондер за 200к то базаров нет. Но конденсат появится потому что кондёр дует влажным воздухом.  У тебя от ферм тепло. Конденсат будет 100%.

Вентиляторы нужны вот такие https://www.rowen.ru/catalog/osevye-ventilyatory/ а не то что ты прислал. 

Если есть проблема с вентиляторами снимай помещуху. Иначе у тебя будет ад в хате.  

По кондеру ещё есть опыт мы в рефрежиратор ставили челу фермы. 300 карт. У него чз 2 недели кондёр наелся.  Думай сам конечно

Да и самая фишка кондер помещение охлаждал но за 3-4 дня темпиратура поднималась обратно. Для охлаждения приходилось 10 минут вырубать весь завод. 

4 часа назад, bullettrain сказал:

У меня на балконе ~3х1,2м стоит ~5,5 кВт и Вентс ТТ ПРО 315 все прошлое лето (в прошлом году оно было достаточно жарким для наших краёв) без проблем с ними справлялся на первой скорости (1760 кубов\ч). Слева 2 гофры D315 в качестве приточки, посередине стеллаж, справа канальник на вытяжку. На фланцах отверстий натянута москитная сетка от всякой крупной дичи, косой дождь ни разу не просочился.

Но если есть проблемы с проделкой отверстий, то это все меняет...

Осевики в квартиру на балкон, серьезно? С соседями то что делать, расселять?

А вы как хотели и рубыку съесть и косточкой не подавиться?

Изменено пользователем ivan45
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Uliss Ну это ерунда, у меня где сейчас живу лоджия 8 метров, стоят 2 бытовых вентиля 40 см напольных, постоянно летом водой брызгает на фермы все в каплях , зимой снег метёт это не серьезно, это уровень майнить у себя дома, когда видишь что совсем пиздец начинается на улице закрываешь окна на лоджии. А тут меня не будет рядом и я не приеду, пока билеты на самолёт не куплю, поэтому раздолбайство на авось типа открыт окно а напротив поставил вентилятор не пройдёт , сам сейчас дома так майню.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 часов назад, ivan45 сказал:

А вы как хотели и рубыку съесть и косточкой не подавиться?

Канальные вентиляторы, короба и глушители решают все проблемы...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, bullettrain сказал:

Канальные вентиляторы, короба и глушители решают все проблемы...

Если бюджет безграничный то конечно. Просто канальный вентилятор стоит в 2 раза дорожи осевого. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

44 минуты назад, ivan45 сказал:

Просто канальный вентилятор стоит в 2 раза дорожи осевого. 

 

Так у них и задачи совершенно разные.

Если канальный способен преодолевать динамическое сопротивление (продувать вент каналы), то осевой устанавливается в перегородке и работает "в чистом поле" без сопротивления каналов.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@ivan45 Не безграничный, но это мать его квартира в жилом доме, поэтому тихо+незаметно и пусть дороже намного лучше чем врезать говно в рамк на 60-70 децибел , что бы участкового вызывали. Буду заказывать 2 канальника вентс про 315. Попробую ограничиться ими двумя.

@Uliss имеет ли смысл пытаться поток от канальников направить ровно в фермы? Или на двух квадратных метрах при 2 куба вдох 2 выдох это не актуально? Если актуально ,то что делать? Типа закрытого шкафа из жести, а в него гофра одна снизу(вдох) другая сверху(выдох)?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

59 минут назад, alzov сказал:

@Uliss имеет ли смысл пытаться поток от канальников направить ровно в фермы? Или на двух квадратных метрах при 2 куба вдох 2 выдох это не актуально? Если актуально ,то что делать? Типа закрытого шкафа из жести, а в него гофра одна снизу(вдох) другая сверху(выдох)?

 

Зависит от того, как сделана вытяжка. Если горячая зона обособлена, то пофиг куда приток дует, но логичней - вниз

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 08.04.2018 в 16:44, bullettrain сказал:

У меня на балконе ~3х1,2м стоит ~5,5 кВт и Вентс ТТ ПРО 315 все прошлое лето (в прошлом году оно было достаточно жарким для наших краёв) без проблем с ними справлялся на первой скорости (1760 кубов\ч). Слева 2 гофры D315 в качестве приточки, посередине стеллаж, справа канальник на вытяжку. На фланцах отверстий натянута москитная сетка от всякой крупной дичи, косой дождь ни разу не просочился.

Но если есть проблемы с проделкой отверстий, то это все меняет...

Осевики в квартиру на балкон, серьезно? С соседями то что делать, расселять?

Как думаешь? для моего варианта подойдет? У меня правда 3.5 кВт.

Есть ли фото?

Можно ли обойтись без сэндвич панелей, а гофры просто подвести к открытому окну на вдув и другому на выдув?

Шумит не слишком сильно?

Стеллаж надо обшивать видимо?

 

P.S. Неужели нет тихих осевых см 40 шириной. Я бы слева и  справа на стеллаж прикрепил , он как раз между окон стоит.

Просто сегодня ад уже был, хотя на улице +16 всего.

Вентили между картами считай их нет...

хотя стоят Scythe Kaze Jyuni Slip Stream (1900rpm) SY1225SL12SH спасибо Uliss за наводу)

карты уже под 70 разогрелись

Изменено пользователем integy
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, integy сказал:

Неужели нет тихих осевых см 40 шириной.

 

Напольный вентилятор. называются.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Набросал схемку на вентиляцию балкона, смущает дикий шум от вентс 315 аж 58 децибел, это примерно уровень КамАЗа под окнами заведённого , а его Сайлент версия 40 децибел стоит дороже, может своими силами его утихомирить можно?)))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

25 минут назад, alzov сказал:

смущает дикий шум от вентс 315 аж 58 децибел, это примерно уровень КамАЗа под окнами заведённого , ... может своими силами его утихомирить можно?)))

 

Эти вентиляторы уже глушили установкой в коробку и подключением круглых шумодавов.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, alzov сказал:

Набросал схемку на вентиляцию балкона, смущает дикий шум от вентс 315 аж 58 децибел, это примерно уровень КамАЗа под окнами заведённого , а его Сайлент версия 40 децибел стоит дороже, может своими силами его утихомирить можно?)))

Я его засунул в короб из 2 слоев 12,5см ГКЛ и звукоизоляционной ваты Rockwool, а на выход глушитель (основной шум сейчас идет из гофры на входе). Шум непосредственно вблизи всей этой конструкции терпимый, соседи за год ни разу не жаловались. За пластиковыми окнами практически не слышно. Минус этой конструкции в размерах, получилось достаточно громоздко.

 

9 часов назад, integy сказал:

Как думаешь? для моего варианта подойдет? У меня правда 3.5 кВт.

Ну если для 5,5 кВт подошло, то почему не должно подойти для 3,5? :mellow:

Изменено пользователем bullettrain
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@YoshCat Разруха она в головах и ничего не поделать.

@JohnnyDepp Тебе все кажется. В обоих вариантах ничего с балкона не выводится.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Помогите советом пожалуйста

Дано: 

Оборудование - 7.5 кВт

Балкон - 4,6 кв.м

Окна 3шт - оборудованы москитными сетками.

Стеллаж - 2шт (второй маленький напольный, неважно куда его ставить)

 

Необходимо:

-Решить в каком месте разместить стеллаж

-В какое окно поставить вытяжной вентилятор?

-Необходим ли приточный вентилятор? Или оставить открытые окна

-Какой вентиль ставить на вытяжку осевой или радиальный

 

photo_2018-04-12_11-21-37.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Polovnik Это всё карты?

У меня по другому, но есть некоторые сходства. Вангану что нужно смотреть начиная от 1400 м3/ч на вытяжку.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Вентиляция фермы 15 квт на 16 кв.м

      Здравствуйте! Прочитал достаточно тем по вентиляции, но остались некоторые вопросы. Имеется помещение прямоугольной формы ~16 кв.м., высота потолка 50% 2.7м, 50% 3м. Одно окно, 4 створки (50х70 (могу путать, пока не могу замерять!), большое окно, в 1.5 примерно раза больше, чем стандартные в доме). Помещение нежилое на первом этаже МКД. Помещение из под бывшего производства пекарни, как я понял. В помещении есть две вентиляционные трубы круглые 150 и 200 мм. Они уходят в гипсокартон

      в Вентиляция и охлаждение

    • Обустройство контейнера (5тн) под асики (электрика, вентиляция)

      Доброго дня товарищи майнеры!  Есть свободный контейнер 5тн, квадратный, металический...  Рядом есть бесплатное электричество, от дизельной электростанции (ДЭС) - Аэрман СД150 (на данный момент загружена на 30-40 кВт)! Асики S9 i/j - пока 5 шт, через месяц планирую увеличить количество до 20 шт, при условии что будет хорошо работать от ДЭС. Интернет от 4G роутера с усилителем сигнала.   Так как контейнер товарища и через год он может его забрать, делать с ним дорого

      в Блоки питания, ИБП, силовая часть

    • Вентиляция помещения котельной

      Коллеги добрый день, прошу высказаться (по опыту и желанию), как думаете будет ли эффективным отведение теплого воздуха из помещения котельной, где установлен стеллаж с двумя фермами. Эскиз прилагаю. в помещение установлен кондиционер, но он не справляется (что логично) т.к отведение сейчас осуществляется не принудительное, а просто ч/з вытяжное отверстие в потолке/крыше. Есть идея доделать стеллаж, закрыв боковые стенки листами из оцинковки и прикрутив к нему (к задней стенке) вертикально

      в Вентиляция и охлаждение

    • Вентиляция комнаты

      Добрый день/вечер. Такой вопрос. Стоят 4 асика возле открытых окон. Поставил сегодня гофру на вдув/выдув (с улицы, до конца комнаты гофра). Температура упала на 8 градусов. Но, как сделать лучше? Поставить вентиль с окна и гофры до асиков (ввод), вывод до конца комнаты, так, получается ?  Буду признателен за вашу помощь!

      в Вентиляция и охлаждение

    • Вентиляция помещений: бетонный подвал

      Есть вот предложение помещений с ДЕШЕВЫМ электричеством и мощности 15-30квт, что вполне себе по царски. и аренда дешевая. НО это бетонная коробка 30метров, с отсутствием какой-либо вентиляции и возможности ее установить. Делать дыру в бетоне никто не даст естественно. НО подвод мощности и дешевая розетка привлекают. Вопрос, как можно использовать под майнинг. к примеру закрытая комната квартиры площадью 15квм без какой либо вентиляции с закрытым окном и закрытой дверью вполне себе терпела 2 кв

      в Вентиляция и охлаждение


×
×
  • Создать...