Вентиляция майнинг-балкона


FOL

Рекомендуемые сообщения

У меня щас ферма у родителей стоит) там мелкая лоджия, забитая хламом, кое как там ферму примостырил, по вайфаю на юсб шнурке, закинутом на внутреннее окно, в лучших традициях колхоза (кстати вай-фай вопреки ожиданиям пашет просто зашибись - работает неделю нонстоп на данный момент). Успешно выдержала испытание недавним ураганом с открытым окном (наколхозил из реек ограничители), хотя и ссыкотно было конечно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 1,5 тыс
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

40шт это круто) Но можно обойтись и корпусными 200х200 2*6=12шт. Вот только сомневаюсь, что москитка защитит от сильного ливня с ветром... зальет все к херам... На ум приходит со стороны улицы к сендвичу прикрутить тонкий лист пластика с зазором в несколько сантиметров, сверху отлив должен защищать. И такая конструкция меньше внимания будет привлекать)

200-ки дороже сильно, хотя можно поискать, али там итп. Насчет защиты от дождя вариантов много, тут еще не определились с концепцией выдува. Мало какой дождь "пробъет" работающий кулер, да и за ним можно поставить защиту (как я предлагал - сетка) + сами фермы стоят не на подоконнике. Считаю, эта не сильно большая проблема - поколхозить можно норм

 

Понятно, что окно открытое (даже с сеткой) и два jetvis-a на подоконнике перед ним не особо справятся со штормом.

Изменено пользователем Rastishka
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

дожде не проблема, если у тебя fan-панель или канальники или вот такие штучки

https://forum.bits.media/index.php?/topic/23824-ventiliatciia-gpu-balkona/page-4&do=findComment&comment=472587

по мне, они даже интереснее канальника, т.к. плоские и компактные, но опять таки шум.. Нужно тестировать, возможно регулировать обороты

 

Посчитал по формуле 40шт по 25дб дают в сумме 40.8дб! А их можно еще чутка придушить. Как по мне, это самая эффективная схема по уровню шум\производительность\цена.

 

Есть альтернативы в очень больших по диаметру тихоходных вентиляторах, но там цены. Да и тихоходные надо еще найти, обычно больше диаметр=больше шума.

Опять таки, бытовые настольные\напольные никто не отменял, можно их вкорячить, Uliss так делает, вроде. Основная фишка использовать площадь окна по максимуму, а загонять себя в рамки "канала" в чем прикол? Эта тема для вытяжки из закрытой кладовки посреди здания

Я писал ранее - тема в минимальном шуме. Канальник, который я присмотрел выдает 1080м3/ч при шуме 36Дб, это практически покрывает 4 квт - 300м на квт - так писали отцы основатели)

Ну и провода от 40 вентиляторов меня пугают))) И тут еще кстати нужно продумывать по жесткости сэндвича - выдержит ли такую потерю своего тела - ну это может уже и фантазии мои, но прочность точно уменьшится, вдруг на него обопрешься, и он улетит на всех своих 40 карлсонах в окно..

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Мало какой дождь "пробъет" работающий кулер,

Если речь о самом кулере во включенном режиме, то ему от дождя ничего не будет с таким потоком воздуха, но:

1) могут отключить электричество - зальет и кулер и лоджию

2) есть еще второй отверстие, для приток, там тоже проблема с осадками

 

На выдув можно поставить вот такую (подобную) инерционную решетку, работает хорошо

http://www.rusklimat.ru/catalog/network-elements/inertial-air-grille/air-grille-wsk/19069.html

 

На приток такую решетку

https://redvent.ru/catalog/naruzhnye-reshetki/reshetka-naruzhnaya-dlya-fasadov-red_nn24/

делают по размеру за неделю.

 

Но она тоже не защищает от дождя и снега, к сожалению, точнее не полностью.  Нет, она конечно защищает, но за счет хорошей тяги (при хорошем вытяжном вентиляторе) через нее всасывается и легкий снег и мелкие капли дождя, которые отскакивают от самой же решетки.    Москитная сетка за ней помогает, но тоже не сильно.   Возможно тонкий синтепон поможет в качестве фильтра, но до этого варианта пока не дошел.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

http://www.vent-style.ru/goods/vents-tt-sajlentm-200-

ВЕНТС ТТ Сайлент-М 200

Я тут в теме выкладывал видео работы S&P Silent 800\200 - примерный аналог этого вентса. Не думаю, что Украинцы что-то там сильно тише сделали 

у него вообще заявлено 19дБ!!! Именно по этому параметру я его и выбирал.. я так никогда не ошибался! лежит мертвым грузом(кстати, могу дать погонять\продать в МСК кому). В маленьком объеме он шумел на 65-70дб по программе шумометр, + его поток на выдохе гудит ого го.

 

В теме есть опыт пихания 2х канальников на балкон, перечитайте. Может в чистом поле, с присоединенными воздуховодами он и будет "тихим", но я сомневаюсь.

 

 

protivomoskitnye-setki_314-40387098_fb31

снаружи на 2 см проставках, внутри такая же, можно 2шт через проставки. На боковую стенку стеллажа такую же, его  подальше от окна.

На приток просто сетка + открытое окно, либо 2 створки с сетками открытые по диагонали или на ограничителе, тряпка на пол на случай торнадо. 

Либо стеллаж перпендикулярно окну возле 2й створки, продувка вдоль в угол балкона, там вытяжное окно с 5ю уровнями защиты от дождя :ph34r:

Изменено пользователем Rastishka
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ребят, помогите проф советом =) 

 

Есть 8 ферм, стоят в подвале. 

Приток воздуха идет через открытые створки на улицу, а оттока нет, хотя есть 2 маленькие дырки в стене 20x16 см, но они скорее работают тоже на приток. Температура карт 66-72 градуса. Температура внутри повала 30-35.

 

 

В плане шума- все равно, т.к это мой частный дом( в пределах разумного конечно) =)

 

Хочу подготовиться к лету в плане отвода горячего воздуха. Накидайте плиз советов=)

post-33049-0-14633800-1496322624_thumb.jpg

post-33049-0-32839300-1496322670_thumb.jpg

post-33049-0-52823000-1496322683_thumb.jpg

post-33049-0-03712400-1496322715_thumb.jpg

post-33049-0-64739400-1496322728_thumb.jpg

Изменено пользователем Foma1993
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Приток воздуха идет через открытые створки на улицу, а оттока нет, хотя есть 2 маленькие дырки в стене 20x16 см, но они скорее работают тоже на приток. Температура карт 66-72 градуса. Температура внутри повала 30-35.

 

 

Сам Бог велел  https://forum.bits.media/index.php?/topic/35147-aliuminievyi-karkas-na-6-7-kart-svoimi-rukamibez-m/page-3&do=findComment&comment=722105

 

post-5592-0-66827700-1496324883_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

у меня в мыслях купить канальный вентилятор и 2 гофры направить в эти дырки, норм будет?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

у меня в мыслях купить канальный вентилятор и 2 гофры направить в эти дырки, норм будет?

 

Как сделаешь, так и будет.

Это такая тема, вентиляция, что можно и с одним вентилятором и тремя-пятью метрами вентканала все обосрать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Как сделаешь, так и будет.

Это такая тема, вентиляция, что можно и с одним вентилятором и тремя-пятью метрами вентканала все обосрать.

только как бы это все организовать 

Как сделаешь, так и будет.

Это такая тема, вентиляция, что можно и с одним вентилятором и тремя-пятью метрами вентканала все обосрать.

я понял твою идею закрыть 2/3 стеллажа чтоб туда вытяжку направить, буду думать=)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

у меня в мыслях купить канальный вентилятор и 2 гофры направить в эти дырки, норм будет?

Зачем вам гофра? по простому, вент впенить на отток в отверстие.  гофру можно к потолку задрать

Изменено пользователем chelsanya
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Зачем вам гофра? по простому, вент впенить на отток в отверстие.  гофру можно к потолку задрать

в каждую дырку по одному венту? как думаете какие вставить туда?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Зачем вам гофра? по простому, вент впенить на отток в отверстие.  гофру можно к потолку задрать

Просто купить канальные вентиляторы и все?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Просто купить канальные вентиляторы и все?

Можешь начать с этого http://www.vent-style.ru/goods/ov-2e-200-

А лучше чуть увеличить отверстие и взять 250-300 модель. В ветке есть примеры использования таких.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Решил в эти 2 дырки вставить по одному (

КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР СМЕШАННОГО ТИПА VENTS ВЕНТС ТТ ПРО 200) 

 

 

 

думаю будет огонь 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Решил в эти 2 дырки вставить по одному (

КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР СМЕШАННОГО ТИПА VENTS ВЕНТС ТТ ПРО 200) 

думаю будет огонь 

 

Если не планируешь освоить 15+кВт мощности, то, ИМХО - перебор и перерасход средств.

 

На пару стеллажей хватит пары Cata LHV-160 или его 190мм и 225мм  варианты.

Нет смысла в канальном вентиляторе, если нет самих каналов и вент монтируется в открытый проем стены.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если не планируешь освоить 15+кВт мощности, то, ИМХО - перебор и перерасход средств.

 

На пару стеллажей хватит пары Cata LHV-160 или его 190мм и 225мм  варианты.

Нет смысла в канальном вентиляторе, если нет самих каналов и вент монтируется в открытый проем стены.

в том то и дело- планирую до 15квт

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

в том то и дело- планирую до 15квт

 

Если планируется обвязка стеллажей коробами и вентканалами, то нужен именно канальник - он создает повышенное, по сравнению с вытяжным, давление/разряжение.

А если вентиляторы будут устанавливаться непосредственно в проемах стены и работать на вытяжку из помещения, то необходимости в канальном вентиляторе по повышенной цене нет. Вытяжному в этом случае придется "преодолеть", всего лишь, толщину стены, которой можно пренебречь в расчетах.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если планируется обвязка стеллажей коробами и вентканалами, то нужен именно канальник - он создает повышенное, по сравнению с вытяжным, давление/разряжение.

А если вентиляторы будут устанавливаться непосредственно в проемах стены и работать на вытяжку из помещения, то необходимости в канальном вентиляторе по повышенной цене нет. Вытяжному в этом случае придется "преодолеть", всего лишь, толщину стены, которой можно пренебречь в расчетах.

спасибо огромное !)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Купил в Леруа Вентилятор напольный Equation D45 см 110 Вт, за 2300р с гарантией 2 года, производительность 177 кубов в минуту ( 10620 кубов в час). В близи перехватывает дыхание.

На балконе 7,5кВт часть на подоконнике, часть на полу возле дырки в полу для притока. Шум вентилятора сливается с общим фоном работы ферм и не выделяется.

Вентилятор подвесил к верх ногами на полку, создаваемый воздушный поток зацепляет весь воздух вокруг по пути на улицу, по бокам, сверху и снизу. Во время дождя воздушный поток изменяет траекторию капель, нет даже намёка на залетание их в окно)

На 3 скорости весь нагретый воздух с балкона исчезает примерно за 20 секунд и чувствуется прохладный уличный сквозняк. До +25 на улке хватает 2й скорости.

Раньше стояло 4 простых пластиковых напольника, теперь достаточно этого одного) температура на балконе держится +2 градуса от уличной.

post-4418-0-48368700-1496392803_thumb.jpg

Изменено пользователем Strannik
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

110 Вт

и

 

 

производительность 177 кубов в минуту ( 10620 кубов в час).

Как-то слабо стыкуется..

 

Промышленные вытяжные 180 Вт кушают и 4000 кубометров дуют, а здесь бытовой напольник жрет в 2 раза меньше, а дует в 2 раза больше.  В характеристиках ошибка или намеренное вранье, не верьте этому.     Ну а как на практике это другой вопрос.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Шум вентилятора сливается с общим фоном работы ферм и не выделяется.

На 3 скорости он воет как ненормальный, перекрывая шум ригов, на второй тоже достаточно шумно, но вполне терпимо.

У меня направлен не прям в окно, но в отдельную секцию лоджии с открытыми окнами, за стеллажом с ригами так же открыто небольшое окошко для приточки, дельта температур далеко не 2С, особенно когда во второй половине дня начинает светить солнце (окна закрыт жалюзи).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Тут 2шт на 2й скорости лучше чем один на 3-й. Благо размеры окна и цена вентиляторов позволяют.

Насчет производительности, думаю цифрам не стоит верить. Но и форма вентилятора способствует формированию потока и, по идее, он будет производительнее его собрата на 450мм врезного в глухую створку.

 

Интересно замерить уровень шума хотя бы смартфоном, для относительной оценки 

 

Ну и жалюзи из того-же Леруа повесить на створки перед фермами - самое оно

Изменено пользователем Rastishka
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

да нет там 10 тыс кубов. 

у меня такой стоит, только ставил по нормальному, врезал его в фанерный лист, который вставил в створку окна, то есть вытяжка получилась герметичная. выдувает нормально, по ощущениям куба на 2-3, не более. 

по шуму-будь здоров, у меня его отчетливо слышно на фоне серверных вентиляторов и референсных 290 на полных оборотах.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Вентиляция фермы 15 квт на 16 кв.м

      Здравствуйте! Прочитал достаточно тем по вентиляции, но остались некоторые вопросы. Имеется помещение прямоугольной формы ~16 кв.м., высота потолка 50% 2.7м, 50% 3м. Одно окно, 4 створки (50х70 (могу путать, пока не могу замерять!), большое окно, в 1.5 примерно раза больше, чем стандартные в доме). Помещение нежилое на первом этаже МКД. Помещение из под бывшего производства пекарни, как я понял. В помещении есть две вентиляционные трубы круглые 150 и 200 мм. Они уходят в гипсокартон

      в Вентиляция и охлаждение

    • Обустройство контейнера (5тн) под асики (электрика, вентиляция)

      Доброго дня товарищи майнеры!  Есть свободный контейнер 5тн, квадратный, металический...  Рядом есть бесплатное электричество, от дизельной электростанции (ДЭС) - Аэрман СД150 (на данный момент загружена на 30-40 кВт)! Асики S9 i/j - пока 5 шт, через месяц планирую увеличить количество до 20 шт, при условии что будет хорошо работать от ДЭС. Интернет от 4G роутера с усилителем сигнала.   Так как контейнер товарища и через год он может его забрать, делать с ним дорого

      в Блоки питания, ИБП, силовая часть

    • Вентиляция помещения котельной

      Коллеги добрый день, прошу высказаться (по опыту и желанию), как думаете будет ли эффективным отведение теплого воздуха из помещения котельной, где установлен стеллаж с двумя фермами. Эскиз прилагаю. в помещение установлен кондиционер, но он не справляется (что логично) т.к отведение сейчас осуществляется не принудительное, а просто ч/з вытяжное отверстие в потолке/крыше. Есть идея доделать стеллаж, закрыв боковые стенки листами из оцинковки и прикрутив к нему (к задней стенке) вертикально

      в Вентиляция и охлаждение

    • Вентиляция комнаты

      Добрый день/вечер. Такой вопрос. Стоят 4 асика возле открытых окон. Поставил сегодня гофру на вдув/выдув (с улицы, до конца комнаты гофра). Температура упала на 8 градусов. Но, как сделать лучше? Поставить вентиль с окна и гофры до асиков (ввод), вывод до конца комнаты, так, получается ?  Буду признателен за вашу помощь!

      в Вентиляция и охлаждение

    • Вентиляция помещений: бетонный подвал

      Есть вот предложение помещений с ДЕШЕВЫМ электричеством и мощности 15-30квт, что вполне себе по царски. и аренда дешевая. НО это бетонная коробка 30метров, с отсутствием какой-либо вентиляции и возможности ее установить. Делать дыру в бетоне никто не даст естественно. НО подвод мощности и дешевая розетка привлекают. Вопрос, как можно использовать под майнинг. к примеру закрытая комната квартиры площадью 15квм без какой либо вентиляции с закрытым окном и закрытой дверью вполне себе терпела 2 кв

      в Вентиляция и охлаждение


×
×
  • Создать...