Проводка в квартире


Рекомендуемые сообщения

 

 

Кстати, на 1.3 кВт майнер кинул ВВг Нг 2жильный 1.5 мм, как итог он греется (чуть тёплый). Это не очень нормально при такой нагрузке?

 

Не факт, что сечение кабеля соответсвует заявленному, но если только чуть теплый - то не страшно. При увеличении нагрузки последите за температурой.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Проводка новая после ремонта, а вот счетчик старый (хрущевка).

 

менять счётчик на 3-тарифный новый, заодно менять провода стояк-счётчик - чтобы всё от стояка до кватриры было медью нужного сечения.

 

 

 

Кстати, на 1.3 кВт майнер кинул ВВг Нг 2жильный 1.5 мм, как итог он греется (чуть тёплый). Это не очень нормально при такой нагрузке?

 

молодец, 500 рублей на нормальном кабеле сэкономил, поздравляю! Скока майнер стоил, что так приспичило экономить?

 

Не - я не понимаю. Бухта 100 метров ВВгНг 2,5*3 стоит ну пусть даже 5 тысяч рублей. Её хватает сделать ремонт в однушке и остаётся - причём нормальный, с проводкой по полу в гофрах, не экономя на линиях. А вы кладёте на розетки кабель, который вообще для света, да ещё на земле экономите!!! Себе делаете, с запасом на будущее! НАХРЕНА???

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

менять счётчик на 3-тарифный новый, заодно менять провода стояк-счётчик - чтобы всё от стояка до кватриры было медью нужного сечения.

 
Счетчик внутри квартиры, ввод походу аллюминий 4 мм.
 
молодец, 500 рублей на нормальном кабеле сэкономил, поздравляю! Скока майнер стоил, что так приспичило экономить?
 
Это сопля временная, у меня одна комната не отремонтирована и туда введен просто хвост 2.5*3 для распред.коробки. Вот я к нему и подключился дополнительной соплей 1.5*2 до майнера, посчитал что 1.5 будет достаточно, т.к. "до 4 квт".
 
Кстати, земли в хрущевках нет и не предвидится, а делать зануление вроде как плохая идея.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

посчитал что 1.5 будет достаточно, т.к. "до 4 квт".

 

А вы 18А на 1.5мм сечения как насчитали?

По табличке "для бытовых нужд" или как для кабеля с постоянной нагрузкой?

Просто во втором случае учитывается сечение и длина кабеля, окружающая температура и допустимый нагрев кабеля, да и плотность тока там изначально закладывается гораздо ниже.

Для питания ферм и майнеров не стоит пользоваться справочниками типа "Электропроводка для чайника" или "Электропроводка в квартире", а подходить к вопросу проектирования на профессиональной основе.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Всё понятно, в любом случае для 1.3 кВт 1.5 мм это с запасом и чуть тёплые, при добавлении мощностей перетяну линию по-нормальному.

 

Меня ещё волнует вопрос, почему на всех, даже самых мощных блоках питания, кабель питания идёт 3*0.75...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

при добавлении мощностей перетяну линию по-нормальному.

Обычный вариант - грузить, пока не сгорит.

Авось выдержит.

Меня ещё волнует вопрос, почему на всех, даже самых мощных блоках питания, кабель питания идёт 3*0.75...

Для самого мощного БП 1600Вт плотность тока не превышает допустимых 10А/мм для меди.

Повторю, это бытовой прибор для питания непостоянной нагрузки.

Профессиональные и промышленные решения (серверы) рассчитываются по другим критериям.

Да и не все, вовсе...

Вот для примера колодка питания FSP AURUM PRO 1200 (AU-1200PROH)

(кабель и вилка соответствуюшие)

 

post-5592-0-09695500-1473471444_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

10 на 1.5, 16 на 2.5. Если речь идёт о меди.

 

что то все забывают про длину линии, без нее все эти   советы непригодны

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну, как сказать, если он еще и "выравнивает синусойду питающего напряжения" , то это вааще...

 Я знаю только одно устройство для выравнивания синусоиды - выпрямитель называется, но выровненная синусоида сети становится постоянным током

 

что то все забывают про длину линии, без нее все эти советы непригодны

 

Длина линии это всего лишь один из параметров для расчета.

  

А вы 18А на 1.5мм сечения как насчитали?

По табличке "для бытовых нужд" или как для кабеля с постоянной нагрузкой?

Просто во втором случае учитывается сечение и длина кабеля, окружающая температура и допустимый нагрев кабеля, да и плотность тока там изначально закладывается гораздо ниже.

Для питания ферм и майнеров не стоит пользоваться справочниками типа "Электропроводка для чайника" или "Электропроводка в квартире", а подходить к вопросу проектирования на профессиональной основе.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Длина линии это всего лишь один из параметров для расчета.

 

то есть сопротивлением петли фаза-ноль вы пренебрегаете? а если линия 30+ м, автомат уже нужен будет меньшего номинала как бы, либо сечение увеличивать провода

Изменено пользователем Meisner
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбор уставки автоматического выключателя, защищающего линию, подбирается в зависимости от наименьшего из значений максимального допустимого тока устройства/кабеля, включенного в эту линию. 

Например, в сетях освещения, используется кабель 1,5кв с допустимым длительным током (по ПУЭ т.1.3.6) 19А, и выключатели с допустимой коммутационной способностью до 10А, соотвественно линия должна быть защищена авт.выключателем 10А.

Так же и с розетками, 2.5кв держит до 25А, но розетка лишь 16, выбираем авт. выключатель на 16А. Или можно подключить оборудование напрямую через клеммную колодку, увеличив уставку до 25А.

Данные по допустимым длительным токам по ПУЭ конечно уже устарели, заводы изготовители кабеля указывают несколько иные завышенные данные, но я бы все равно следовал ПУЭ. И да, кабели следует брать только ГОСТовские, никаких ТУ, у них там сечение меньше где-то на 30%.

не забывайте про длину линии

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

Кстати, земли в хрущевках нет и не предвидится, а делать зануление вроде как плохая идея.

 

Не знаю как у вас , а у нас сейчас идёт очередной массовый лохотрон, который называется капремонт. Так во в результате сего чуда земля в хрущёвке появилась. Качество работ конечно "на высоте", капремонт делают "проффесионалы". Например в соседнем доме от заземляющего контура кинули в подъезд провод сечением аш 1,5 квадрата. Но за своими "криворуками" я следил и косячить не давал.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Но за своими "криворуками" я следил и косячить не давал.
и не нужно в таком случае хаять саму суть "кап.ремонта". Привыкли чтобы кто-то за кого-то делал и еще бесплатно.. 

ВЫ собственники, вот и следите, чтобы у Вас и проводка была сделана,как положено и крышу не унесло при первом ветре, ибо все делается за Ваши деньги. Если занят и на работе, пусть смотрит домком (или как у вас там), если он не тянет, то меняйте его. Занимайте гражданскую позицию и позицию хозяина в том месте где живете. Это Ваш дом.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Uliss, возможно  он имел ввиду компенсацию высших гармоник и приведение к идеальной синусоиде

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У меня такие. Прекрасно тянут. Сдуру как то взял кетайский удлиннитель (с заявленным 3,6 кВт), шоб сей фильтр, с одной из розеткок, поближе к ригам подвинуть, так кетаец, сцуко, сразу начал греться, не сильно, но ощутимо на ощупь, далее сам сей фильтр - холодный, хоть бы хны. Нагрузка менее 2кВт на нем пока, думаю и больше потянет. Приедет оНо бум замерять, экспериментировать... :)

Изменено пользователем YoshCat
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

не забывайте про длину линии

А я и не забываю, мы же про квартиры говорим тут, а не про промышленные здания или загородные дома, где до подстанции 500+ метров. В квартирах, как правило, при длине кабельной линии до 40-50 метров от вводного щита показатели потери напряжения и токов кз укладываются в нормы и время срабатывания АВ (учитывая нормальный монтаж), если же у вас длина получилась больше 50 метров (сложно представить), тут желательно узнать данные всей питающей линии, начиная от трансформатора, и просчитать, а еще лучше провести лабораторию  (или перестраховаться, проложить кабель большего сечения, поставить АВ с регулируемым эл.расцепителем), и будет вам счастье.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • проводка в гараже

      Всем привет , есть гараж спросили у электрика сказал, что максимум что мы можем  получить оттуда это 3квч это 2 s9 при разгоне , как можно решить данную проблему думали поставить машин 10 туда 

      в Общие вопросы по майнингу

    • Майнинговая ферма вызвала пожар в коммунальной квартире в Санкт-Петербурге

      В коммунальной квартире в Петроградском районе Санкт-Петербурга произошел пожар, вызванный возгоранием майнинговой фермы, владелец которой не предусмотрел аварийного отключения. Как сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС по Санкт-Петербургу, вечером 24 ноября в одной из комнат семикомнатной коммунальной квартиры в доме №36 на набережной реки Карповки начался пожар из-за возгорания майнинговой фермы. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание через сорок минут.  

      в Новости криптовалют

    • Майнинг в квартире

      Здравствуйте. Подскажите есть ли способ определить в какой квартире стоит майнинг оборудование, так как шум от него очень сильно напрягает. Буду благодарен за помощь.

      в Флейм

    • Проводка в подвале

      Произошел такой инцидент. Провел себе от трансформатора проводку до сарая (подвальной комнаты), после чего сделал розетку и подключил асики(сарай находится над моей квартирой). Майню так в подвале уже пол года. Как то раз соседка (управленец дома) спустилась в подвал и услышала шум, ей это не понравилось и сказала: "Какое право я имею проводить к себе электричество?". После чего пошла в ЖЭК и донесла на меня. Через неделю пришли ЖЭКовцы утром, когда меня не было дома и все "зафоткали". Позже эти

      в Флейм

    • Подключение 5 штук L3+ в квартире.

      Я купил 5 штук и хочу от щитка провести отдельную линию для них, кабель на 4 квадрата хватит, или много, или как лучше сделать? И на другом конце лучше всего для каждого блока отдельную розетку?

      в Блоки питания, ИБП, силовая часть

×
×
  • Создать...