Вот и ко мне пришла беда((( Мать гигабайт Z87X-D3H - прекрасно работало на ней 5 видеокарт, 3 на райзерах с доп питаловом , 2 простых райзера.

Питалось это все от 2х БП по 700ватт соедененных проводком по 4му (зеленому проводу)

 

Решил добавить еще 1 видеокарту, повесил нарайзер с доп питаловом, мать стартанула, видеокарта отобразилась. При запуске майнера тупо висла. Был сделан вывод не хватает питалова.

Докупил еще 1 БП на 500ватт, повесил на него отдельно 6ю видеокарту, соеденил проводом с первыми двумя в то же самое место.

При включении что то тихонько щелкнуло, материнка мигнула и погасла.

И больше не стартует....((((

Пробовал отключать абсолютно все , и подключать на 1 БП , попробовал все 3 по очереди. Мать не стартует.

Блин - не осиляю что сделал не правильно ?Подскажите куда копать что б в будущем таких ошибок не наделать?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

Блин - не осиляю что сделал не правильно ?Подскажите куда копать что б в будущем таких ошибок не наделать?

Надо полагать, не забывать соединять блоки и чёрным проводком(масса) или соединять(крепить) эти блоки к токопроводящему элементу. В случаях с фермами эту функцию выполняют алюминиевые уголки, к которым крепятся БП.

Изменено пользователем mgmgmg
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ДА нет тут то все оказалось хорошо) Просто попался БП -убийца) Когда принес его в сервис при проверке его сожгли еще 2 материнки)) я думал сервисники в меня им кинут)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Год назад стрельнула свежеприобретенный гигабайт 7970 - погорели элементы врм. В гарантии отказали :(

 

Ну и на днях чуть вообще пожар не приключился - выгорела 280х от сапфира OC ver. текстолит от температуры отслоился. Кондеры поотлетали хрен знает куда. Где врм - там вообще какоето садомазо :(

при попытке вытащить райзер - отломался разъем пси-експресс

как думаете, отправить по гарантии? сказать "оно само" - и кампутер типа утащило за собой. 

post-16781-0-10403600-1401470439_thumb.jpg

post-16781-0-43032000-1401470440_thumb.jpeg

post-16781-0-64342400-1401470441_thumb.jpeg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Rifey, вроде про отвод питания с райзера говорено-переговорено, ан нет - лучше попроще и побыстрее.

Воткнуть как попало и майнить как придется....

В гарантии Вам откажут - 100%.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Rifey, вроде про отвод питания с райзера говорено-переговорено, ан нет - лучше попроще и побыстрее.

Воткнуть как попало и майнить как придется....

В гарантии Вам откажут - 100%.

под отводом питания вы имеете ввиду использование райзеров с молексом? и можно ли использовать райзеры х16-х16 без доп питания?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

и можно ли использовать райзеры х16-х16 без доп питания?
Можно. Но 16-16 ничем не отличается от 1-16.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

и можно ли использовать райзеры х16-х16 без доп питания?
Можно. Но 16-16 ничем не отличается от 1-16.

 

 

Результат на фото выше.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

вот ни кто не поверит а у меня без доп питания на рейзерах1-16  работают карты 7970 уже год.2 фермы такие по 6 карт. да горело на других фермах но две фермы  до сих пор живут.

Изменено пользователем adv
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@adv, 7970 и 7950 это приятное исключение в ряду видеокарт - потребление со слота минимальное.

 

А я, по забывчивости и невнимательности, спалил материнку при переводе майнинга с BTC на LTC на 4 картах 5870 - пыхнули дорожки около коннектора передней панели на материнке. Это была самая первая моя платформа, полутестовая, про ДП тогда вообще мало говорили, вот оно и забылось.

Все последующие фермы собирал по принципу "хай будет", руководствуясь простой истиной - кашу маслом не испортишь.

Надо - не надо, напаивал ДП - сначала на молексы, потом на 4-8пин CPU - все равно этот кабель уже на материнке, да и второй кабель тоже рядом болтается, не нужно тянуть дополнительный шлейф с молексами. В результате универсальная платформа без ограничений по питанию и количеству карт.

 

------------------------

Бюджетный вариант - материнка с одним х16 слотом и 3-4 х1 слотами - ТУ для х1 слотов - до 10Вт расчетной мощности на потребителя. Они и горят. Дорожки на плате рисуют исходя именно из ТУ.  Понятно, что кроссовая мамка с 3-4 х16 слотами сможет выдержать нагрузку в разы большую.

Ещё о чем забывают - в 24пин питании материнки всего 2 контакта +12в, предельный ток каждого - 5А, итого 120Вт на все.

Не сгорят, выдержат дорожки - обуглятся контакты в разъеме.

Игровая/периодическая нагрузка видеокарт и потребляемые ими мощности существенно отличается от майнинговой с 100% загрузкой всего оборудования непрерывно/длительное время

Изменено пользователем Uliss
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Rifey, вроде про отвод питания с райзера говорено-переговорено, ан нет - лучше попроще и побыстрее.

Воткнуть как попало и майнить как придется....

В гарантии Вам откажут - 100%.

 

Материнка ASRock BTC PRO

Там уже подведено дополнительное питалово для шин pciex через два молекса на мат плате. Тут скорее всего просто бракованый райзер попалася. Хотя именно эта ферма отработала месяц без проблем.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Материнка ASRock BTC PRO Там уже подведено дополнительное питалово для шин pciex через два молекса на мат плате.

 

Райзеры они что, в комплекте со своей супер-материнкой дают?

Материнка и не сгорела, производитель обеспечил допустимую мощность слотов, а вот тонюсенькие проводочки в райзере об этой задумке инженерного гения на знали и просто поплавились и обуглились, потянув за собой разъем на видеокарте.

Там, где тонко - там и рвется!

 

Мы-то, дураки необразованные, по старинке, питание подводим непосредственно к разъему райзера для видеокарты, припаивая проводники 0.75-1.25мм2 прямо на контакты самого разъема - оно и не горит....

 

Здравый смысл ещё никто не отменял, но постоянно встречаются вопросы по подключению - как бы все побыстрее включить и при этом поменьше самому что-то делать.

 

Вытянет - не вытянет? НЕ ВЫТЯНЕТ!!!

Если и проработало месяц-два (с восторженными воплями "а у меня без ДП все пашет!!!!"), то не факт, что проработает полгода-год.

Вроде как, Закон Ома еще классе в 8 средней школы на физике изучали, но видимо некоторые не изучали, а проходили мимо.

Что бы не писал и не рекламировал производитель, собственный моск нужно всегда держать включенным и готовым к принятию решений.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

Материнка ASRock BTC PRO Там уже подведено дополнительное питалово для шин pciex через два молекса на мат плате.

 

Райзеры они что, в комплекте со своей супер-материнкой дают?

Материнка и не сгорела, производитель обеспечил допустимую мощность слотов, а вот тонюсенькие проводочки в райзере об этой задумке инженерного гения на знали и просто поплавились и обуглились, потянув за собой разъем на видеокарте.

Там, где тонко - там и рвется!

 

Мы-то, дураки необразованные, по старинке, питание подводим непосредственно к разъему райзера для видеокарты, припаивая проводники 0.75-1.25мм2 прямо на контакты самого разъема - оно и не горит....

 

Здравый смысл ещё никто не отменял, но постоянно встречаются вопросы по подключению - как бы все побыстрее включить и при этом поменьше самому что-то делать.

 

Вытянет - не вытянет? НЕ ВЫТЯНЕТ!!!

Если и проработало месяц-два (с восторженными воплями "а у меня без ДП все пашет!!!!"), то не факт, что проработает полгода-год.

Вроде как, Закон Ома еще классе в 8 средней школы на физике изучали, но видимо некоторые не изучали, а проходили мимо.

Что бы не писал и не рекламировал производитель, собственный моск нужно всегда держать включенным и готовым к принятию решений.

 

У меня 12 ферм с видяхами от 7870 до 280х. Начал строить их еще в марте прошлого года. Тогда еще райзеры с доп. питаловом было в новинку. Где то в июне после сборки очередной фермы после получаса работы фермы почувствовал "запашок" горелого текстолита на матери GA-780-DL3 (успел вырубить - дороги не погорели - до сих пор работает) на каждую ферму (ставлю по 4 карты) сделал 2 райзера с доп. питанием. 2 видяхи без доп. питания получается. Доп. питание, да, припаивал к проводам самого райзера, а не к разьему (паяльник большой и руки из жопы :)) И все работает без всяких нареканий, т.е. уже как год. К тому же, 7870 гораздо больше тянут питание с матери, чем 280х. 

ЗЫ: прошлым летом в июле в гараже у меня приключился пожар.

поставил 3 фермы + мобильный кондей туда. И да я не расчитал мощность розетки. Вводной кабель на 7 квт, далее блок розеток на 3,5 квт, и в этот блок были воткнуты кондей+ фермы через сетевые фильтры. 

Часов в 17 позвонил председатель гаража, типа у вас пожар. Срываюсь, мчу. 

Подписал акт пожарным, что произошло возгорание бытовых вещей - так проще. Хорошо что это произошло днем а не ночью когда машина стоит в гараже. И сосед рано заметил дым. Выгорел угол. Все было залито водой.

Что произошло - от нагрева начал плавиться и загорелся блок розеток, ибо потребление составило около 5-6кват, а он на это не расчитан.

После загорания блока, огонь перекинулся на всякую требуху, хранящуюся в гараже. Когда блок совершенно раславился и сработал автомат в гараже и отключил питалово, уже вовсю горело. Но залили все нахрен водой.

Из потерь: монитор стеклянный - 1 шт., клавамышь по шт, 3G роутер 1 шт, кожанная куртка - 1 шт, банки трехлитровые - много :))) И много всякого хлама которые давно нужно было выбросить.

Фермы не пострадали, все в воде и копоти. Ушло около 2л. чистого медицинского спирта для разборки и промывки видях, матерей и прочей комплектухи. 

Фотка это я с автомойкой - залил какуюто хрень для удаления копоти после пожаров (на основе кислоты), и отмываю гараж :)

Гараж успешно восстановлен!

post-16781-0-63467900-1401514142_thumb.jpg

post-16781-0-45188000-1401514168_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Rifey, Постаппокалептический мир. "Безумный майнер" в полном обмундировании)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Результат на фото выше.

Лично я - за естественный отбор. Кто с мозгами, тот всё сам поймёт. Кто просит за него пожевать и в рот срыгнуть - тот всё равно рано или поздно коньки откинет лишь потому, что пережевать по-близости некому будет...

 

Собственно, сейчас майнить Scrypt видюшками не актуально уже. Особенно учитывая температуры за окном. А на "альтернативных" алгоритмах и энергопотребление, и нагрузка на видюхи ощутимо ниже, профит соизмеримый. Так, что гораздо жизнеспособнее становятся даже те варианты, которые работают вопреки, а не благодаря.

Видео с эффективными СО стало холодным на ощупь. )

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Rifey, вроде про отвод питания с райзера говорено-переговорено, ан нет - лучше попроще и побыстрее.

Воткнуть как попало и майнить как придется....

В гарантии Вам откажут - 100%.

откажут точно, поэтому для начала претензию на проверку качества-экспертизу. если не нарушали условия эксплуатации, дело до суда даже не дойдет. ;)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На референсе 5870 турбина вчера выработала ресурс окончательно.Изначально когда покупал карту БУ, в октябре 2013 то она работала ок.Где то в феврале 2014 обратил внимание что турбина при вращении создает вибрацию- думал что ещё пол года проработает минимум.В итоге вчера в 8 утра звонок: звонит друган у которого на балконе стоят 3 моих фермы, всего 10 видеокарт.-слушай у меня на балконе пахнет горелым. Что делать будем?- вырубай все, я днем приеду- гляну.Приезжаю днем. Запускаю первую ферму- ок, вторую ферму- ок, у третьей фермы у 5870 турбина рывками дергается( 1 оборот за 2 секунды).Думаю- умерла карта от перегрева.Воткнул дома в комп- работает.Была у меня припасена турбина от 5850 - вставла нормально.Кстати по содержимому под кожухом можно определять где карта работала. Изначально ферма стояла в подвале- где проводился ремонт и было много меловой пыли. Когда ферма стояла там- то при запуске фермы, вентиляторы на проце и на БП и на картах-  пускали облако пыли А гриль блока питания за 2 месяца стояния- побелел. От процессорного кулера материнку забросало пылью так что некоторые надписи стали не читаемыми.Потом ферма переехала в гараж- там иногда при помощи циркулярки распиливали бревна. И ферма не слабо хапнула мелкой древесной стружки.Потом ферма переехала на балкон- там много тополиного пуха.В итоге под кожухом нашллись все компоненты- и пух и стружка и меловая пыль.Старая турбина оказалось не разборной- как её востановить не знаю, и вообще осуществимо ли это?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

эта турбина еще бы работала и работала.. в человеческих условиях конечно..

 

все компоненты- и пух и стружка и меловая пыль.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

эта турбина еще бы работала и работала.. в человеческих условиях конечно..

 

все компоненты- и пух и стружка и меловая пыль.

 

увы стирильного помещения у меня нет. а разобрать турбину я не знаю как- там под наклейкой ничего нет. на вентилях там под наклейкой пробка, пробку вытаскиваете шилом и там будет стопорное кольцо- которое нужно выломать шилом. после вентиль можно разобрать и после промывки и смазки он будет как новый

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не совсем железо, и не совсем майнинг. Сломался БП на рабочем компе, не ферме. Корпус mini itx. Подключил  его к розетке с кабелем толь от фермы, толь от коднея. Пощёлкал пару раз, не заработал. Понял, что каюк БП. От розетки доносились странные звуки. Но я не предал этому значения. Ушёл у другую комнату. Когда пришёл, обнаружил вот такую картину.  

Интересно знать, в результате чего такое могло произойти.

post-2444-0-85532400-1402406918_thumb.jpeg

post-2444-0-41299800-1402406920_thumb.jpeg

post-2444-0-62283500-1402406921_thumb.jpeg

post-2444-0-06426800-1402406923_thumb.jpeg

Изменено пользователем Romdi
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Romdi, я так понимаю на фото место с розеткой которую коротнуло и она нехило прожгла задний картон шкафа за которым находилась? Думаю БП коротнуло, а странные звуки от розетки это гудение накоротко замкнутых проводов с переменным током. Потом они тупо расплавились расплавиви розетку и прожгли дырку в шкафу. Автоматов я так понимаю у вас не стоит. Если честно то без автоматов я бы вообще не оставлял бы дома включенную технику. И смотря на данное фото в очередной раз убеждаюсь в этом.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Romdi,  Автоматов я так понимаю у вас не стоит. 

Как же не стоит. На счётчике два, в подъезде общий. Все вырубило, но от возгорания это не спасло. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Как же не стоит. На счётчике два, в подъезде общий. Все вырубило, но от возгорания это не спасло. 

Ну как то долго они срабатывали. Тот что в подьезде общий я хз на какие он гигантские токи должен быть, а те что в щитке должны моментально от кз срабатывать, максимум одна искра проскочет и всё, а у вас даже общий сработать успел. Либо автоматы не на те токи, либо они полное г. С такими автоматами спалите всю квартиру.

 Ну или как вариант в БП был коротышь, а в розетке неплотный контакт  - тогда начинается искрение и по принципу сварочного аппарата - разогрев, плавление (возгорание всего и вся), припекание контакта и в результате возникшего надёжного контакта срабатывание автоматов. Но всё равно должен был только автомат в щитке сработать, я так думаю.

Изменено пользователем Gegun
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Тихо, без светошумовых эффектов сдохла R9 280X Vapor-X. Сдохла менее чем за неделю, трудясь исключительно на X11/X13.  Изначально вела себя чуть хуже, чем остальные из этой партии (приходилось давать ей настройки чуть послабее) , затем начала уходить в DEAD (при этом комп вис намертво, помогала только полная перезагрузка), а затем комп с ней просто перестал грузиться. При этом , если загрузиться в режиме встроенного видео, видуха полноценно видна в диспетчере устройств (без всяких "желтых"значков), позволяет прочитать/перешить BIOS. Жопа в том, что партия была заказана еще зимой, в разгар дефицита, когда 280X если где и продавались, то не дешевле 16000  ( мне из кЕтая достались по 12000 с доставкой).  И  именно эта видуха провалялась в качестве запасной (на тот момент подоткнуть ее было некуда). Соответственно, "вернуть на родину" невозможно. Если кто сталкивался с подобными симптомами и удалось починить, буду признателен  за информацию по ремонту (сам электронщик, но видухи - не моя специфика).    

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Помогите опознать железо.

      Приобрел серверный  шкаф . В  нагрузку дали не понятные  железки , что это и имеет ли какую нить ценность ? 

      в Флейм

    • Идентифицировать железо для воркера, особенно для VIABTC. Или на другом пуле?

      Ситуация вообще такая. Я купил БУ айск, и оставил его в майнинг отеле продавца, сперва продавец пытался запустить в офисе, тот работал не стабильно, они достали другой, тот в моем присутствии в офисе заработал, я сфоткал серийные номера айсика и его плат. Потом его повезли в отель, тот работал примерно 1 час в день, вроде, меняли айсик еще раз. В итоге через 10 дней айсик заработал и работает уже 4 дня стабильно. Но доступ удаленно к айсику мне предоставить не может (или не хочет, а говорит, что

      в Общие вопросы по майнингу

    • Железо для майнинга. Вопросы, выбор, помощь, обсуждение.

      Хочу начать майнить и собрать ферму на базе видео карт 6870 или 7970. посчитал, что 6870 немного дешевле, но и места больше занимает. Если можете подскажите какое железо ставить на это все (материнку, проц, оперативку, кулера и блоки питания), до сколько видеокарт можно ставить в одну ферму. Или предложите свои варианты

      в Аппаратная часть

    • Будет ли железо в рознице?

      нет нигде нового железа! Скиньте ссылки на проверенных селлеров нового оборудования. У местных ничего нет, да еще и кидалова кругом просто тьма. Вообще реально ли купить железо нового поколения в розницу?

      в Флейм

    • Стабилизаторы или можно ли спасти железо

      Добрый день.   Не так давно у меня погорела 280X от Gigabyte. Как объяснили в сервисе, причиной был сбой питания видеокарты. Так вот вопрос к вам, к опытным, насколько велика вообще вероятность, что карточка "слетела", к примеру, из-за скачка напряжения. К слову, проводка в квартире не ахти - частенько гаснет монитор если, например, подрубить мощное устройство в сеть. На БП грешить не охота - он у меня ну совсем новый Cougar CMX 1000 Bronze, по характеристикам там есть все нужные защиты, да и

      в Блоки питания, ИБП, силовая часть

×
×
  • Создать...