05.02.2016 в 11:21, TerrorcheG сказал:

Доброго времени суток! Имеет ли значение какой кабель питания выбрать для блока питания?

Какие будут советы для S7 c бп 1400 ватт.

post-28510-0-84280400-1454660138_thumb.jpg

 

 

у меня такой ферму питает на 2 киловатта, норм или лучше поменять?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 147
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

@alevlaslo  может все таки лучше исходить не из картинки, а из сечения проводов и реальных нагрузок?

3*0,75 / 3*1 / 3*1,5 ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

на одном конце написано 10А, на другом 16А, значит до 2 квт должен тянуть наверное?

Греется обжигает

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Как-то в отеле чайник был с мягким штатным кабелем, его оболочка выгорела до внутренних проводов

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@alevlaslo на вилке 16а написано? А на самом кабеле написано на изоляция сечение?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

на вилке 16А, а на втором конце 10А, на кабеле ничего не написано

вру, 3х0.75 мм2 написано

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@alevlaslo 0.75 мало для 2 квта, потому и греется

в магазинах обычно такие продают, тут на форуме есть усиленные, 1 и 1,5

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

да, 6 ампер всего можно https://кабель-м.рф/cable/pvs-3h0-75/amperage

Придется воткнуть в тройник тогда по одному с обоих БП, для умной розетки дали плохой кабель. А один БП можно через нее пустить и отключать-включать всю ферму?

Изменено пользователем alevlaslo
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

05.02.2016 в 14:04, iRybin сказал:

Вот не надо про 0,75 квадратов и 3 киловатта! От таких советов - пожары бывают. Я тут в мороз выставил 1.2кВт ферму на терраску подогреть, хапнул какой-то удлиннитель (комп-упс) из ящика со шнурами. Через минут 10 нос не подвёл - пахло... В общем, спасибо, что он не расплавился...

 

у меня розетки на кухне новые запитаны оказались с комнаты по тонкому кабелю прикрученному к розетка 6А на изоленте, хорошо заметил!

А я думаю новые розетки красота, можно до 16 ампер пускать, да щас

Но не пахло, заметил потому что окно мыл после старых хозяев, скрутка горячая была, хотя сам тонкий кабель не был горячим, наверное медный потому что. Ещё не знаю как общий кабель до этого места идёт под деревянным полом, но он хотя бы жёсткий, нестрашно если скрутка расплавится, жилы все равно не соединятся

 

Изменено пользователем alevlaslo
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

59 минут назад, alevlaslo сказал:

Но не пахло, заметил потому что окно мыл после старых хозяев, скрутка горячая была, хотя сам тонкий кабель не был горячим, наверное медный потому что. Ещё не знаю как общий кабель до этого места идёт под деревянным полом, но он хотя бы жёсткий, нестрашно если скрутка расплавится, жилы все равно не соединятся

 

если там старый провод - алюминий, а не медь - вырезай нахрен скрутки и ставь клеммники, а то сгоришь к чёртовой матери! Я такой колхоз не так давно ликвидировал - чайника/утюга хватило, чтобы начало вонять и дымить! Тем более если деревянные полы - полыхнёт всё и хана

Изменено пользователем iRybin
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

до скруток ферму воткнул и не греются так, а общий кабель хороший, медный

грелись не кабель, а скрутки, изолента не рассчитана на нагрузку более 1 киловатта, ты будешь смеяться, но даже в новостройках так делают мастера без лицензии, общий кабель от щитка соединили с продолжением обычной изолетной, сами кабели на 10 киловатт рассчитаны, а соединение на 1 киловатт

Потом это соединение замуровали в стену так что клиент и не заметит, хорошо я видел процесс так как приезжал часто

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

37 минут назад, alevlaslo сказал:

грелись не кабель, а скрутки, изолента не рассчитана на нагрузку более 1 киловатта, ты будешь смеяться, но даже в новостройках так делают мастера без лицензии, общий кабель от щитка соединили с продолжением обычной изолетной, сами кабели на 10 киловатт рассчитаны, а соединение на 1 киловатт

 

мои глаза и уши! Изолента, если что, защищает от проникающей способности электротока или как там это верно зовётся - короче если замотали грамотно, то 220В тебя через неё не долбанёт, а 10кВ - долбанёт. Греется у тебя именно скрутка - или из-за плохого контакта, или, что намного страшнее - если какой-то чудак на букву М смотал медь и аллюминий. Ты его хоть сверхтермонепроницаемым материалом замотай - он будет греться - и просто расплавится изоляция проводов за пределами скрутки со всеми вытекающими.

 

Хорошая скрутка, сделанная как надо, может и 10кВт держать без проблем - но, повторюсь, сделанная как надо. Хотя на таких мощностях уже или сварка, или болтовые соединения, которые, по-хорошему, протягивать надо регулярно. Страшна не скрутка, а нарушение технологии её исполнения!

 

Мой совет - 1) обесточить, 2) размотать изоленту и изучить скрутки, 3) исправить найденные косяки - или клеммниками, или нормальной скруткой. Основное правило - сечения проводов должны совпадать при скрутке и ни в коем случае не скручивать гибкий многожильный кабель с одножильным проводом (если, конечно, потом не пропаять - но для розетки в стене это практически нереально), при клеммниках - помнить, что при всех заявлениях фирм-изготовителей всё-таки долговременная пиковая нагрузка им сильно не на пользу.

 

И не забывай - одно дело на 3 минуты включить чайник или утюг - тут даже самая парашная проводка может протянуть достаточно долго, и совсем другое - длительная нагрузка хотя-бы в киловатт. А уж 10кВт при безграмотном обращении достаточно, чтобы нанести непоправимый урон имуществу, а иногда и жизни.

Изменено пользователем iRybin
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да, на железной дороге вообще без изоляции скрутки и всё норм, но в квартирах скрутки запрещены, на худой конец лучше зажимы в обычной розетке использовать для соединения вместо скрутки, заодно и побольше розеток в доме будет

 

В магазинах не нашел хорошего кабеля для фермы, везде те же 3х0.75, поэтому воврос в силе: можно ли умную розетку посадить на один БП, а второй оставить на прямом контакте с первичной розеткой? На случай зависания важно иметь возможность принудительно перезупустить ферму когда нахожусь в другом городе. Попробовал, работает, но после отключения левый бп запустил полфермы и он же отключил сразу же, какой из бп надо на умную подключать?

Изменено пользователем alevlaslo
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@alevlaslo который материнку питает

либо удлинитель сделать и воткнуть оба в бп в него, а дальше в умную розетку

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

в ней и так 4 вилки, удлинитель не нужен, задача разгрузить кабель который идет от нее в домовую розетку

Спасибо, правый питает материнку, из него в умную и идет

Изменено пользователем alevlaslo
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Снял крышку с автоматов и потрогал провода, левый нижний очень горячий, что делать? Сам автомат тоже очень горячий, хотя рассчитан на 16 ампер

 

 

20191001_211315.jpg

Изменено пользователем alevlaslo
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@alevlaslo Что это за извращение ? Какое у ЭТОГО сечение  МЕДНОГО провода ? Ставь 3 жильный  чтоб каждая жила минимум 4 квадрата , да 2.5 мало !  И будет тебе счастье и холодная проводка.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Арчи

если бы медный, аллюминиевый! У электриков из жека руки не из того места растут, но я читал что аллюминий 2.5 мм до 4 квт держит

На верхние не смотри, они поверх основных идут и питают звонок дверной

выкинуть бы всю эту группу вместе со счетчиком и напрямую воткнуть, а проверяющим потом сказать что счетчика и не было с момента недавней покупки квартиры

но под нагруюзкой я боюсь лесть туда, надо вызвать электрика который в жек не настучит, где найти такого?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ты спалишь нахрен себе квартиру с такой проводкой ....  

От щитка от  основной  жилы кидаешь себе как уже и писал выше 3 жилку каждая жила 4 квадрата медь ( в строй маге не очень дорого ) .  На розетку каждую отдельный провод уже 2.5  квадрата трехжилка медь.  все скрутки пропаивать !!!!   Ты рискуешь в место дать на лапу электрику и купить проводов остатся без хаты ..... и 16 ампер это ни о чем  , 50 ампер ( если дома есть ферма ) самое то. 

Нет фермы - этот автомат позволит подключить эл-ий стул и не разу не выбить при использовании )

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Щитка нет в подъезде вообще, обесточить не получится

Поэтому счетчики у всех внутри квартир

Как вариант можно карты поменять на 1060, до 6 ампер упадет общая нагрузка, никто не желает махнуться? На халявной розетке мои дают больше, а доплата не нужна

Изменено пользователем alevlaslo
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В подвале по любому распределительный ящик есть  туда основная линия заводится. Запитывайся от нее . Дело конечно твое .... Возьми рулетку прикинь сколько провода тебе надо , дырки просверли проложи в гофре .  Спросят нафига тебе такой провод говори - Провожу НАУЧНЫЕ исследования подключая эл двигатель с рабочим потреблением 10 киловат\час  пусковое там все 15 киловат. От сюда и выбор автомата и сечения провода.  ( ясен хрен не признаватся же что ферма на балконе ).   Провод гофра и автомат стоят копейки относительные. 

 

Ща придет лексис и скажет 50 ампер дофига , 4 квадрата трехжилка с избытком .....  А мы с запасом вдруг он ферму расширять будет.

Изменено пользователем Арчи
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

43 минуты назад, alevlaslo сказал:

с момента недавней покупки квартиры

 

раз собственность, а не съёмная - звонишь в мосэнергосбыт (вроде на счётчике их лого?) - и заказываешь полную перетяжку от вводного стояка до прибора учёта. Приходит ихний мужик - к нам все разы приходили славянские адекватные парни - и с ним договариваетесь, как сделать всё ХОРОШО. Покупаешь кабель, автоматы, трёхтарифный счётчик, который с ним обсудили - и он тебе всё это делает, снимая и ставя пломбы когда надо. В своё время в 5к это укладывалось. Дальше имеешь хвост со счётчика на общем автомате (не путать с вводным автоматом ДО счётчика) и дальше уже делаешь или сам, или любым нанятым электриком как тебе надо.

 

А иначе печально это всё может закончится - особенно если ты на этой порнографии что-то майнингом догреваешь как мне в ЛС писал. Поверь - пожар это пистец, лучше 2 потопа!

19 минут назад, Арчи сказал:

Ща придет лексис и скажет 50 ампер дофига , 4 квадрата трехжилка с избытком .....

 

я за него скажу - если кто поставит на 4 квадрата 50А автомат - отрезать ему руки самыми маленькими кусачками - чтобы максимально больно и долго. Читаем ПУЭ и не колхозим! 25А предел для 4 квадратов, 32А - совсем край. По-хорошему - всю 10-ку надо ставить. Второй вопрос - кто вам столько мощности в сраной квартире на 1 фазу отдаст? - даже при рукосуйстве рискуете устроить перекос фаз со всеми вытекающими... Каюсь, сам в 3-ке родителям поставил проточник на 5кВт - ну так он работает 10 дней в году по 5-10 минут...

Изменено пользователем iRybin
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@iRybin 

но так платить за свет придется и заключить договор, а сейчас могу сказать что счетчика не было и майнить сейчас нахаляву

пожар за себя нестрашен, всё равно ремонт делать надо, а вот соседи сгорят, перекрытия и перегородки деревянные ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, alevlaslo сказал:

пожар за себя нестрашен, всё равно ремонт делать надо, а вот соседи сгорят, перекрытия и перегородки деревянные ?

 

Ты совсем больной чтоли??? Серьёзно потом спокойно спать будешь?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics


×
×
  • Создать...