5 минут назад, alevlaslo сказал:

гнездо тогда не рассчитано

 

скорее вилка, как не печально... эти тройники из ИКЕА отлично держали и 3кВт в виде Л3+, и бойлер 2кВт (но тот не постоянно работал, да)

Собственно после этого всё, у чего мощность выше киловатта - на самодельных вилках и хвосты строго 1.0-2.5 квадрата сечение. 0.75 это чисто до киловатта - что бы там не писали.

Изменено пользователем iRybin
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

не поверишь, но вчера меня продавец уверял что 3х0.75 можно на 2 киловатта, а вы все с этого форума дураки, так и сказал, но я был на вашей стороне)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, alevlaslo сказал:

не поверишь, но вчера меня продавец уверял что 3х0.75 можно на 2 киловатта, а вы все с этого форума дураки, так и сказал, но я был на вашей стороне)

 

они и не такое рассказывают... а "профессиональные строители" делая ремонты за миллионы ставят в стенах скрутки и автоматы 16А на свет 1.5 сечения провод и 25А на розетки и кабель 2.5 (который дай бог 2 на самом деле). И тройник 2кВт без заземления на духовой шкаф, у которого на жопе 3кВт написано... естественно ЗА этой духовкой.

 

Вот только гореть и тонуть нам, а не им.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

10 часов назад, iRybin сказал:

Вся автоматика в норме и сделана своими руками как надо - но она на такое и не сработает...

 

Купи лакоткань и подматывай кончики проводов в розетке.

Еще задолго до обгорания контактов ты будешь об этом оповещен резким специфическим запахом.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20 часов назад, alevlaslo сказал:

 

Спалю как если если тебя послушаю, чтобы поставить автомат на 50 ампер проводка должна держать еще больше, иначе не выполняется назначение автомата - защита проводки!

Ты наверно невнимательно читал : ввод в хату 3 жилка 4 квадрата каждая жила автомат 50 ампер , после чего НА КАЖДУЮ розетку ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ кабель  3 жилка 2.5 квадрата  ( и на каждую розетку уже лепи свои 16 автоматы ) .  Все провода должны быть медь. 

 

Так что я те по делу советовал а что ты не до конца читаешь твои проблемы.  

У всех нормальных людей вход автомат 50 ампер а по дому 16ми уже розетки раскинуты.  

 

Если сам дико умный че ума пытаеш ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Арчи ввод у меня в квартиру старым кабелем на 4 квт, дому 90 лет

еще подержав в руках пробку и автомат доверия пробке гораздо больше почему-то вызывает

а по поводу вызова электрика: а что если нельзя там трогать ничего, изгибы за 90 лет в камень превратились наверное, поэтому жек ее и не трогал наверное и смирился с возможностью обхода счетчика параллельным запитыванием из пробок. Можно ли зажать медные жилы бытового удлинителя пластиковыми кольцами до пробки которые накручены открутив их предварительно, что думаете?

 

Еще у меня сливная труба тоже старая и подводка воды, соседи сверху всё поменяли, а на первом этаже без подвала как быть с такими подводками? Жек менять не хочет, говорит не текут и ладно, а человек который был в гостях посмотрел и сказал слив скоро потечет

Изменено пользователем alevlaslo
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мне тут более опытный товарищь правильно указал  ( краилово ведет к поподалову )  Нафиг 4 квадрата 3 жилку  !!!!! 10ку 3 жилы меди ввод ! и автомат на 50 ампер .  Да дорого зато надежно как калашников ! 

 

ввод у меня в квартиру старым кабелем на 4 квт, дому 90 лет*  Дак меняй вводной кабель на медь  сечением 10 квадратов 3 жилы . И можешь 2 фермы не боясь включать. + чайник + стиралку + эл-ий стул и все одновременно !  :blush:

Изменено пользователем Арчи
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

как менять, щитка нет в подъезде, а жек не будет менять, скажет не искрит и ладно

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ты же собственник . Подай заявку обязаны выполнить а там как советовали выше денежку сунь , дай свой кабель свои автоматы , все сделают .  Что ты как маленький ?  

 

Ты же не ставишь себе сварочный автомат http://svarshov.ru/2013-12-25-10-54-42/avtomaticheskaya-svarka/svarochnye-traktora/2953-istochnik-toka-dlya-svarki-pod-flyusom-fubag-sw-1000-1250-i-svarochnyj-traktor-tw-1000-1250.html .

 

Меня тут осенило как дико поржать : Подавая заявку  пиши что цель ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в научных целях поставить 5 таких трактарков , и иприглашать к себе 5 сварщиков чтобы выяснить кто при сварке в 5 лиц ОДНОВРЕМЕННО  положит более качественный шов.

 

Взглянув на характеристики потребляемых токов местный электрик наверно уволится.

Изменено пользователем Арчи
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Uliss это тройник и зараза неразборный. С розетками, тьфу*3, таких приколов нету. Но за совет спасибо.

 

Я, кажется, начал понимать, почему все пришли к концепции майнер+БП не более 2кВт. Иначе риски растут и очень качественно надо делать всю проводку от автомата до БП. Что иногда крайне тяжело на массово доступных деталях.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2кВт тоже много для домашнего майнинга, для мощностей более 1кВт нужна уверенность что в квартире нет ни одного слабого соединения либо вести прямой кабель до щитка, но это уже превратит квартиру в нежилое как бы

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сильно грелась правая пробка, снял крышки со стаканов, оказывается новое там всё, а вводные провода алюминий, но в хорошем состоянии. Провод на правую пробку зачем-то был обмотан изолентой которая естественно плавилась, снял ее. Протянул болты, верхние слабо стояли. Есть ещё смысл делать что-либо если не нагружать исходящие провода, а для нагрузки  прикрутить бытовой удлинитель к верхним клеммам поверх исходящих проводов?

 

20191003_101736.jpg

20191003_101608.jpg

Изменено пользователем alevlaslo
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вроде все госты соблюдаются: провод до 4 квт, удлинитель до 3.5 квт, три розетки на нем до 3.5 квт в сумме, пробки до 3.5 квт, нагрузка до 2 квт, разделенная на две розетки в удлинителе. Но удлинитель излишне длинный, есть смысл укорачивать? Еще вопрос: куда желтый кабель удлинителя прикрутить или не нужно?

 

@scopus троль тут только ты, пишешь не по теме

Изменено пользователем alevlaslo
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

тебе уже все расписали, разжевали, осталось только проглотить, так ты даже на это не способен..

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, alevlaslo сказал:

Сильно грелась правая пробка, снял крышки со стаканов, оказывается новое там всё, а вводные провода алюминий, но в хорошем состоянии. Провод на правую пробку зачем-то был обмотан изолентой которая естественно плавилась, снял ее. Протянул болты, верхние слабо стояли. Есть ещё смысл делать что-либо если не нагружать исходящие провода, а для нагрузки  прикрутить бытовой удлинитель к верхним клеммам поверх исходящих проводов?

 

Заменить этот ужас на автомат двухполюсной 20А и дальше сделать нормально. Ввод позвозяет без риска это сделать. А я ОЧЕНЬ советую так поступить. Поверь человеку, который таки и с автоматами в виде "пробок" дела поиметь успел. Вся эта советская рухлядь отработала ресурс ещё до развала СССР и с 90% вероятностью или отключается, когда захочет, или не отключается НИКОГДА. Да - современные дешманские автоматы типа ДЭК-ДЭЗ и прочий Китай ведут себя так же. Ниже ИЕК ставить - самоубийство.

Изменено пользователем iRybin
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@iRybin вход 4 квт, автомат более 16 ампер нельзя, иначе общий входящий кабель будет не защищен, нельзя на алюминий ставить более 16 ампер. А пробки же две, если одна не сработает, то вторая уж сработает. У меня лежит еще пробка на 10А, пробовал ее, срабатывает при запуске фермы всегда, значит и эти должны, но при совместой работе фермы и чайника +2200 вт и даже еще печки +2000 вт не срабатывают почему-то . А ссылочку можно на хороший автомат 16 ампер? Двухполюсный можно или только два однополюсных? Попробую сам поставить, но боязно, вход под нагрузкой, надо следить чтобы случайно обоих проводов не коснуться, как раз хорошо что стаканы разделены, можно оставить второй под крышкой пока меняешь первый

 

Зависит от того, с какой характеристикой у тебя автомат. Стандартный , у которого по DIN характеристика B, срабатывает при 5-кратном превышении 16 ампер за 0,4 секунды. Если у него характеристика C, то он срабатывает за те же 0,4 секунды , но при 10-кратном превышении тока. Кстати, 160 А, как написано выше, не всегда возможны. При импедансе 2 Ом, что возможно, ток короткого замыкания будет 220/2=110 А. (это 24Квт) В этом случае автомат С16 сработает только через 2 секунды. А в течение одной минуты оба выдерживают 1,5 кратное превышение, то есть 24 А(5,3 Квт), и лишь потом выключаются. Про длительную перегрузку уже сказано. https://touch.otvet.mail.ru/answer/27274762

Изменено пользователем alevlaslo
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

25 минут назад, alevlaslo сказал:

@iRybin вход 4 квт, автомат более 16 ампер нельзя, иначе общий входящий кабель будет не защищен, нельзя на алюминий ставить более 16 ампер.

 

4кВт это и есть 20А. 16А ещё лучше в плане безопасности, но ты же майнишь :) - обычно 20А вводной, дальше 16А нагрузка (розетки) и 6 или 10А свет (всё равно светодиоды давно у всех и дай бог 100 ватт с квартиры будет). Вот этот 16А на нагрузку тебя и спасёт если что.

 

43 минуты назад, alevlaslo сказал:

А пробки же две, если одна не сработает, то вторая уж сработает.

 

ооо да я смотрю ты не работал с этим говном ))) - вообще вводной запрещено ставить 2-мя раздельными - ибо велик шанс при КЗ отключить не фазу, а ноль. Именно поэтому ставят двухполюсной - даже если первым отработает автомат на "0" - он отключит и фазный. Дальше ставятся автоматы только на фазу, но, если позволяет место в щите и бюджет - ничто не мешает ставить двухполюсные и на нагрузку - хуже не будет, как говорится.

 

46 минут назад, alevlaslo сказал:

А ссылочку можно на хороший автомат 16 ампер? Двухполюсный можно или только два однополюсных?

 

Legrand, ABB, Shneider Acti9 (бытовуху ихнюю нафиг) - цена около 600 рублёв если не вру. Я ставлю вот эти - https://www.se2.ru/shop_schnieder_electric_a9k24216.html ну и на совсем ответственные места типа ввода в дом на улице - топовую ихнюю https://www.se2.ru/shop_schnieder_electric_a9f79216.html

 

49 минут назад, alevlaslo сказал:

Попробую сам поставить, но боязно, вход под нагрузкой, надо следить чтобы случайно обоих проводов не коснуться, как раз хорошо что стаканы разделены, можно оставить второй под крышкой пока меняешь первый

 

Фазтестер обязателен, перчатки электрика возьми если есть :) - я такое делал больше одного раза. Лучше - тонкогубцами с диэлектрической изоляцией. Но вообще - если уровень электромонтажных работ "поменять лампочку и в лучшем случае вилку" - не пожалей денег на спеца. Его, если хреновым окажется, хоть не жалко ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9 минут назад, iRybin сказал:

4кВт это и есть 20А

да, но отключение его будет только при 1.5 кратном превышении нагрузки в течение минуты

жековцы не дураки, поэтому на такую проводку ставят всегда именно 16 ампер

 

Если на автомате написано, что Iн = 16 А, то это ознпчает, что он рассчитан на длительную нагрузку 3520 Вт. Рассчет по формуле: P = I x U при условии, что нагрузка носит активный характер. Ток срабатывания автоматического выключателя при коротком замыкании составляет 10 Iн, т.е. в Вашем случае это будет составлять 160 А, при условии если автомат исправен. В автомате, так же, как правило, имеется тепловая защита, которая реагирует на длительные перегрузки. Орегулирована эта защита ,как правило, на 1,25 Iн. В Вашем случае это составляет 4400 Вт.

 

4400 вт это для пробки 16 ампер, а для автомата на 20 даже представить боюсь что станет с алюминием)

Изменено пользователем alevlaslo
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 минут назад, alevlaslo сказал:

жековцы не дураки, поэтому на такую проводку ставят всегда именно 16 ампер

 

не видал ты стоящих на "нуле" автоматов в старой пятиэтажке... на 10 и 6А вроде, если не 16 и 10... и вся эта красота после рубильника!!! - не автомата, а такой хреновины с ручкой, которая крутится щёлк-щёлк - на, внимание, 6А ? - таки в Союзе тоже было по-всякому... Ох как хотелось нам с братом на батарею замкнуть эту порнографию кабелем потолще и потом ждать перетяжку стояка в подъезде ?

Изменено пользователем iRybin
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

но если уверен в оборудовании, то 20А быть может и можно..

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А продавец в том магазине оказался прав в том что вы тут жути нагоняете, кабеля 3х0.75 более чем для 10 ампер, на эту мощность пригоден даже вот такой удлинитель с медными 2х0.5, если на него никто не разу не наступал конечно

 

 

 

20191003_144104.jpg

i.jpeg

Изменено пользователем alevlaslo
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, alevlaslo сказал:

А продавец в том магазине оказался прав в том что вы тут жути нагоняете, кабеля 3х0.75 более чем для 10 ампер, на эту мощность пригоден даже вот такой удлинитель с медными 2х0.5, если на него никто не разу не наступал конечно

 

 

 

20191003_144104.jpg

это пипец конечно:fool:@alevlaslo подключи через такой и спи спокойно, если до утра доживёшь отпишись здесь

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics


×
×
  • Создать...