Перейти к содержанию

Размещение асиков в гараже


Seeeem

Рекомендуемые сообщения

@Garick100, прямо в кирпич, чуть под него разбил вентиляционное отверстие.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 120
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

@Garick100, эти Bahchivan-чики есть разных диаметров, мне подходили 250 мм

Изменено пользователем ss200
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@booz,Чет я не вдуплю... :) Прикинул примерно у меня 3006 м3 тепла прогоняют айсики. В гараже примерно +45 на улице +35 и что за 10,27квт.? Что мне дала эта цифра? Калькулятор на обогрев, а не на охлаждение. есть такой же на охлад?

 

post-2973-0-20504200-1458680021_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 11 месяцев спустя...

Простите за то, что некротред поднимаю.

 

У кого сколько в гараже по мощности получается? Понятно, что со своей стороны сделаю все по максимальному, но вот сколько кооператив на один бокс отдаст? Или все майнера на выделенке сидят?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@kNigga, так и спросите у своего председателя или электрика... у каждого своя правда и в наши советские времена,когда их делали, каждый был, кто во что горазд и как смог договориться с энергокомпанией...

Изменено пользователем scopus
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

у каждого своя правда и в наши советские времена,когда их делали, каждый был, кто во что горазд и как смог договориться с энергокомпанией...

 

Даже не так.

Изначально нужно смотреть договор с электрокомпанией на предмет выделенной мощности.

Выяснить форму учета и оплаты электроэнергии кооперативом.

Потом переговорить с электриком на предмет допустимой мощности на вторичных линиях и абонентской проводке.

Прикинуть возможности апгрейда линейной сети.

Собрать ум в горсть и оценить перспективы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@kNigga, так и спросите у своего председателя или электрика... у каждого своя правда и в наши советские времена,когда их делали, каждый был, кто во что горазд и как смог договориться с энергокомпанией...

Понятно что узнавать надо точечно. Я просто выбираю варианты помещения и хотелось бы в общих чертах, на сколько в среднем могу в гараже рассчитывать или даже не смотреть варианты и другие помещения рассматривать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

рассматривай от 0.5 до 5 квт *час в гараже

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а шо будет если сосед по гаражу сварочным будет искрить? на линии  20-50 метрах 2,5-4,5 ф.мм, кто нибудь уже испытывал? 

Изменено пользователем chelsanya
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а шо будет если сосед по гаражу сварочным будет искрить?

Ни чего хорошего, в таких случаях необходимо ставить стабилизаторы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@chelsanya, фильтры как минимум на вход. Если БП нормальный, то просадку по напряжению должен переварить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Дык я про тоже, только я очень сомневаюсь в том что просадку выдержит (растет ток на входных ключах).

И тут нужны наработки, типа у меня в гараже линия гамно (у себя я в 90% токое вижу), и я (сосед) варю при включенных асиках. И не чо не дымится!

Фильтр от сквозного тока спасет, (от помех, импульсов) а не от просадок. 

ПФК (повер фактор корект) может помочь чем то?

Изменено пользователем chelsanya
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

ПФК (повер фактор корект) может помочь чем то?

 

Активный корректор мощности помогает но есть нюансы.

Сейчас у блоков питания которые выше киловатта практически у всех есть активный корректор мощности.

​Но блок питания должен быть тогда с запасом.

Если вы хотите работать на S7 например, то блок питания даже самый крутой и дорогой должен быть от 1800 ватт. 

А люди на этом форуме в большинстве случаев ставят 1400 или 1600 а они ниже 200 вольт уже не тянут даже с активным корректором мощности.

 

Да и самое главное сварочные аппараты тоже есть оснащенные активным корректором мощности. Но они также дороже обычных :) За все приходиться платить :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

у авалона по моему если не ошибаюсь на этикетке написано  от -10 до +25. Главное не делать впуск напрямую воздуха с улицы. Я где то тут фотки постил что бывает после этого.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 6 месяцев спустя...

а шо будет если сосед по гаражу сварочным будет искрить? на линии  20-50 метрах 2,5-4,5 ф.мм, кто нибудь уже испытывал? 

Печаль будет... у меня  начинает уходить в ребут ферма где блок нагружен на 80%, ну другом нагрузка 50% ему пофиг, ферма работает.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 месяца спустя...

Нашёл вариант поставить металлический гараж рядом с хорошей розеткой, но возникает вопрос не сдохнет ли железо в нём. 

Гараж самый обычный 20 кв. м2

Стоять будет 40 АСИКов. 

 

Меня волнует больше всего вопрос с температурным режимом. Летом допускаю поставить кондиционер и вентиляторов по-больше. 

А вот зимой в наших краях до -40 бывает. 

При такой температуре мне кажется всему железу придёт писец. 

 

Есть ли у кого-то подобный опыт? 
Буду очень признателен. 

Форум читал, похожие темы видел, но ответа на свой вопрос так и не нашёл. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 минут назад, memphis88 сказал:

Нашёл вариант поставить металлический гараж рядом с хорошей розеткой, но возникает вопрос не сдохнет ли железо в нём. 

Гараж самый обычный 20 кв. м2

Стоять будет 40 АСИКов. 

 

Меня волнует больше всего вопрос с температурным режимом. Летом допускаю поставить кондиционер и вентиляторов по-больше. 

А вот зимой в наших краях до -40 бывает. 

При такой температуре мне кажется всему железу придёт писец. 

 

Есть ли у кого-то подобный опыт? 
Буду очень признателен. 

Форум читал, похожие темы видел, но ответа на свой вопрос так и не нашёл. 

Железу насрать на мороз, думай как летом охладить и да, 40 асиков, даже зимой там будет жарко пиздец, делай вентиляцию сразу грамотную. Асики могут с холода не стартовать если вырубятся, ниже -20-25.

 А так железо, майнинг фермы на видяхах у меня самое низкое в -42 работали, идеально:biggrin:даже разгон накидывал в морозы, бесплатно, потребление от мороза снижается, стабильность возрастает:biggrin:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Гараж обшить теплоизоляцией.
Установить  реле температуры с 2-я датчиками.

Зимой подогревать помещение за счет тепла от асиков с помощью реле температуры и магнитных пускателей.
Летом тепло выводить наружу и охлаждать помещение с помощью кондиционеров.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

45 минут назад, ner4ik сказал:

Гараж обшить теплоизоляцией.
Установить  реле температуры с 2-я датчиками.

Зимой подогревать помещение за счет тепла от асиков с помощью реле температуры и магнитных пускателей.
Летом тепло выводить наружу и охлаждать помещение с помощью кондиционеров.

Сколько Вам ещё вдалбливать ,что кондиционеры в майнинге удваивают стоимость электричества?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, ner4ik сказал:

@Strannik посоветуйте, пожалуйста, альтернативу

Приточно-вытяжная вентиляция, с дельтой 5-10 градусов. И это не альтернатива, а единственный адекватный вариант.

Изменено пользователем Strannik
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, memphis88 сказал:

Нашёл вариант поставить металлический гараж рядом с хорошей розеткой, но возникает вопрос не сдохнет ли железо в нём. 

Гараж самый обычный 20 кв. м2

Стоять будет 40 АСИКов. 

а как насчет безопасности? Не получится ли как в фильме "Берегись автомобиля"  ? ))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Поделюсь личным опытом. Помещение 2,5х4, т.е. похоже на гараж.

 

В одной стене дыра во всю длину с фильтрующим материалом для притока:

20171011_200801.thumb.jpg.64b95db9e8af0175013f71f2fc396e0d.jpg

 

В другой стене 4 вытяжных вентилятора по ~5000куб.м/час:

20171011_200825.thumb.jpg.b04058e7ea434f248300aeb6d5a9dac8.jpg

 

Внутри 32 асика (планирую 50). 

20171019_192401.thumb.jpg.cd7c7839cee7962e5fe721f7044d642f.jpg

 

Домик изначально был из профлиста, сейчас его утеплили, гидроизолировали.

Вентиляторы управляются термореле:

20171027_123206.thumb.jpg.a4a66b3874e26f31a2d89cc438751eb4.jpg

 

Термореле меряют температуру воздуха на входе в асики (3 датчика: у пола, на высоте груди, под потолком) и управляют вентиляторами:

до +5 - все вентиляторы молчат

+5 - +10 работает один

+10 - +25 работают два

+25 - работают все 4.

 

И кстати да, соглашусь с Manul1 - безопасность это главное. Перегревшийся или замерзший асик не факт что умрет, а вот 40 украденых асиков - прям обидно.

Изменено пользователем SeregaS72
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@SeregaS72 а зимой как дело обстоит? Если за окном -20...-40 ? 

По безопасности: это закрытая территория с охраной, всё должно быть хорошо. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 минуты назад, memphis88 сказал:

@SeregaS72 а зимой как дело обстоит? Если за окном -20...-40 ? 
 

 

Ну морозов пока не было. Но при выключеных вентиляторах помещение разогревается с 10 до +32-35 минуты за три )))) У вас же 40 асиков это больше 40кВт тепловой энергии, ими зимой можно доми на полтыщи квадратов отапливать

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Настройка Асиков в "Соло Режим"

      Доброго времени суток товарищи. Такое дело, майнингом занимаюсь давно но никогда не пытался майнить соло. Стало интересно, и тут проблема выскочила. Хочу воткнуть в соло ROCK MINER t1.  Управляется он "BE200 Jet Stratum Miner V 5.47" через Block Erupter.  Настройки в bitcoin.conf server=1 rpcuser=123 rpcpassword=123 rpcallowip=* rpcport=3131 daemon=1 gen=0   Настройки в вебморде асика         192.168.0.101 - локальный ип сервака запущенного "сервер кошелек" 3131 порт открытыйв локалке и "из

      в ASIC/FPGA майнеры

    • Иммерсионное охлаждение асиков

      Решил сделать СВО для AntMiner s5 надеюсь смогу 300w тепла забрать.     залудить все аккуратно и запихнуть все в печку надеюсь на этой недели доделаю и на выходных проведу испытания. ( провел испытания на 1 трубке хорошо припаялось дальше припой кончился ?  )   да не актуально да геморно но что делать. 

      в ASIC/FPGA майнеры

    • Суд отклонил коллективный иск против Uniswap за размещение мошеннических токенов

      Суд Южного округа Нью-Йорка отклонил коллективный иск против децентрализованной биржи Uniswap, пояснив, что платформа не несет ответственность за торгуемые на ней мошеннические токены. Речь идет об иске, поданном в прошлом году инвестором Нессой Рисли (Nessa Risley) и несколькими пользователями Uniswap, обвинивших платформу в нарушении законов о ценных бумагах. Истцы утверждали, что Uniswap действовала как незарегистрированный брокер и дилер, содействовала нелегальной торговле ценными бумаг

      в Новости криптовалют

    • Власти Кыргызстана одобрили размещение фермы для майнинга на ГЭС

      Власти Кыргызстана одобрили размещение майнинговой фермы внутри Камбар-Атинской ГЭС. На строительство фермы мощностью до 30 МВт будет потрачено около $20 млн. Камбар-Атинская ГЭС, которая была введена в эксплуатацию в 2010 году, производит 120 МВт электроэнергии. Однако из-за пропускной способности из них можно взять только 90 МВт. Остаток в виде 30 МВт электроэнергии просто испарялся. Таким образом, за 13 лет работы ГЭС было потеряно 6 млрд 816 млн кВт/ч электроэнергии, что в денежном выра

      в Новости криптовалют

    • MagicMinerMonitor - программа мониторинга любых асиков с возможностью автоматической перезагрузки и другими фишками

      Предлагаем Вашему вниманию самую доступную программу мониторинга любых асиков с возможностью автоматического экспорта данных в гугл таблицы и построения 2D схемы расположения устройств с системой уведомлений их состояний по почте, SMS, в бот Телеграм и ВК, автоматической перезагрузкой и перезагрузкой по расписанию и подробной статистикой работы и потребления асиков по дням и клиентам. Поддерживаются все модели и сторонние прошивки BITMAIN, WhatsMiner, Pinidea, AVALON, DragonMint, INNOSILI

      в Мониторинг


×
×
  • Создать...