Перейти к содержанию

помещение для асиков


Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте, есть мощность на 550-600 кв хотим поставить около 300 + -  асиков s9? вопрос в помещении, дано частный дом и полянка позади его, подъезда для тяжелой техники нет (контейнер не поставить), с лева не живут 70 метров, справа живут в 30 м , прямо поляна 50-80 метров  немного заросли и потом дорога, ширина участка примерно 20 метров решили стоить с нуля вложиться по минимуму ленточный фундамент и полублоки, крыша проф настил (на зиму, на лето может утеплим) , подскажите какие есть решения, для лучшего теплоотвода и минимального шума, пока в голове мысль построить помещение в форме  буквы П  на рисунке ниже. асики будут стоять на стеллажах в форме буквы п , перед ними и сзади будут одинаковые окна в размер стелажейй

план.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Nikolai123 Лучше в линию. Там где живут, можно высокий забор построит. Он задержит шум. Есть специальные экраны от шума, применяют на автомагистралях. Можно что ни будь подобное сделать самим.

 

Помещение по большому счёту не нужно. Крышу утеплять то же смысла нет. При таком потоке воздуха нагрев от солнца не будет влиять совсем.

 

Я бы отдельными блоками построил. Нужна крыша две стены и стеллаж посередине. На входе и выходе жалюзи от дождя. Если у вас зимы холодные, то жалюзи на выходе нужны поворотные, что бы была возможность направлять горячий воздух обратно на вход. У S9 рабочая температура 15-40 градусов. Зимой они замёрзнут и либо будут меньшую производительность обеспечивать, либо совсем не заведутся. 

 

Посмотрите как устроены контейнеры китайские для асиков и сделайте что ни будь подобное сами.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 месяца спустя...

Стоимость каркаса 40 футового, 12-и метрового контейнера, порядка 25 тысяч рублей. Выставить можно на винтовые сваи. Обшивка из сэндвич, или пир панелей. 300 шт S9 вмещаются свободно. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Настройка Асиков в "Соло Режим"

      Доброго времени суток товарищи. Такое дело, майнингом занимаюсь давно но никогда не пытался майнить соло. Стало интересно, и тут проблема выскочила. Хочу воткнуть в соло ROCK MINER t1.  Управляется он "BE200 Jet Stratum Miner V 5.47" через Block Erupter.  Настройки в bitcoin.conf server=1 rpcuser=123 rpcpassword=123 rpcallowip=* rpcport=3131 daemon=1 gen=0   Настройки в вебморде асика         192.168.0.101 - локальный ип сервака запущенного "сервер кошелек" 3131 порт открытыйв локалке и "из

      в ASIC/FPGA майнеры

    • Иммерсионное охлаждение асиков

      Решил сделать СВО для AntMiner s5 надеюсь смогу 300w тепла забрать.     залудить все аккуратно и запихнуть все в печку надеюсь на этой недели доделаю и на выходных проведу испытания. ( провел испытания на 1 трубке хорошо припаялось дальше припой кончился ?  )   да не актуально да геморно но что делать. 

      в ASIC/FPGA майнеры

    • MagicMinerMonitor - программа мониторинга любых асиков с возможностью автоматической перезагрузки и другими фишками

      Предлагаем Вашему вниманию самую доступную программу мониторинга любых асиков с возможностью автоматического экспорта данных в гугл таблицы и построения 2D схемы расположения устройств с системой уведомлений их состояний по почте, SMS, в бот Телеграм и ВК, автоматической перезагрузкой и перезагрузкой по расписанию и подробной статистикой работы и потребления асиков по дням и клиентам. Поддерживаются все модели и сторонние прошивки BITMAIN, WhatsMiner, Pinidea, AVALON, DragonMint, INNOSILI

      в Мониторинг

    • Проект отопления с помощью асиков

      Тема уже не новая, но все ещё актуальная для новых моделей асиков. Основное преимущество перед иммерсионным охлаждением - не нужно окунать устройство в жидкость, а так же данная технология в несколько раз надёжней и дешевле иммерсионного оборудования. Высокий КПД позволяет практически всё потребляемое электричество возможно преобразовать в тепло. Это дает возможность направлять полученную тепловую энергию для отопления и подогрева воды, офисов, квартир, домов, а также промышленных объекто

      в Вентиляция и охлаждение

    • Шумобокс на 20 асиков. Видеогайд по изготовлению

      Построил контейнер для 20-30 асиков , отработал зиму, весну и лето, все отлично. Смотрите видеогайд по постройке, может кому пригодится.   Видео тут гигантский шумобокс для асиков  

      в Общие вопросы по майнингу

×
×
  • Создать...