Подскажите, с чем может быть связана проблема? Майнер клеймор 3.2 - 2 суток полёт нормальный, после чего зависание системы. Посмотрел лог - в последних 3 строчках первая карта выдаёт нули по хешу, получается отваливается она. С чем может быть связано?  Температура нормальная. После перезапуска всё продержалось 7 часов и аналогичное зависание. Попробовал 4 версию - тут же отвалились дрова на видеокарту - в нижнем трее отобразилось, но снова потом норм заработало, опять вернулся на 3.2. Сейчас приняты меры - откат на рекомендованные 15.12, понижение частот на 10. Если опять отвалится, даже не знаю куда копать... Чистый зефирный майнер не отваливался.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

на проблемной карте или подними немного напругу или снизь немного частоту ядра.

у меня тоже самое было-на чистом эфире работала одна из ферм без проблем, под дуалом-зависала.

поднял напругу на карте-уже сутки полет нормальный

Изменено пользователем ivan2yandexru

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Чистый зефирный майнер не отваливался.

 

Так и строил, наверное, не ГПУ-ферму, а "зефирный майнер".

Что с питанием/потреблением, температурами?

Посмотри в:  Администрирование -  Просмотр событий -  "Настраиваемые представления" -  "События управления"  события с кодом 1401 - это и есть "Видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен" - если такое часто происходит, то сделай перезапуск майнера по вылету драйвера.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите, с чем может быть связана проблема? Майнер клеймор 3.2 - 2 суток полёт нормальный, после чего зависание системы. Посмотрел лог - в последних 3 строчках первая карта выдаёт нули по хешу, получается отваливается она. С чем может быть связано?  Температура нормальная. После перезапуска всё продержалось 7 часов и аналогичное зависание. Попробовал 4 версию - тут же отвалились дрова на видеокарту - в нижнем трее отобразилось, но снова потом норм заработало, опять вернулся на 3.2. Сейчас приняты меры - откат на рекомендованные 15.12, понижение частот на 10. Если опять отвалится, даже не знаю куда копать... Чистый зефирный майнер не отваливался.

 

если подключен через райзер, то попробуй райзер поменять.

Попробуй карту запихни в другой pci-e, убери разгон если есть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

....

Все же как я благодарен лайту что он в свое время был и cтолько "жрал" и так грел карты. Он в начале заставил, а потом уже стало привычкой, делать фермы с запасом по питанию, бороться с температурой. Зато теперь никаких проблем с ферми пока железо исправно. Огромнейшая благодарность создателям алгоритма scrypt  :)

Изменено пользователем Olleg_ator

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Все же как я благодарен лайту что он в свое время был и cтолько "жрал" и так грел карты. Он в начале заставил, а потом уже стало привычкой, делать фермы с запасом по питанию, бороться с температурой. Зато теперь никаких проблем с ферми пока железо исправно.

Плюсую! Я свои строил для битка, но по нормам Фурмарка, плюс 20% по мощности.

(1200+Вт для 4 карт и 1475Вт для 5 карт)

А потом, во времена скрипта (а проще - набора знаний/опыта), пришла пора даунвольта...

Зато теперь все просто работает. На любом алго и в любое время года.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за советы. По питанию всё должно быть нормально, запас процентов 20, если не больше. По слоту - именно эта карта стоит без райзера - напрямую. Разгон есть конечно, но я уже написал, что сейчас на 10 мгц снизил частоту, посмотрим что будет. По температурам - считаю что нормальные - от 60 до 65. А вот теперь о неведомой мне доселе ветке (События управления). Итак где-то часа за три до зависания, начинаются ошибки с кодом 4101 - Display (Видеодрайвер amdkmdap перестал отвечать и был успешно восстановлен) - повторяемость раз в 20-30 минут. Что может являться причиной подобной нестабильности? Переразгон? А как можно организовать перезапуск майнера по вылету драйвера, о котором вы пишете?

(На самом деле у меня было уже 2 зависания подобных, сейчас посмотрел - эти ошибки есть только перед вторым зависанием, о котором я написал, перед первым вообще никаких ошибок нет, но лог файл перед этим зависанием показывает что отвал карты имел место непосредственно перед зависанием.)

Изменено пользователем Kransh

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В квартиру подходит кабель сечением 2,5 квадрата. Везде пишут что он выдерживает 25-30А то есть 5500-6600вт Мне интересно так у всех? Есть у кого проблемы с нехваткой? И если его нагрузить в 2 раза больше что будет с ним реально?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

он выдерживает 25-30А

как правило узкое место будет не кабель, а место его соединия с колодками/скрутки.

да, и 6Квт это очень оптимистично, что бы спать спойкойно дели на 2.

 

 

если его нагрузить в 2 раза больше

ну а сам как думаешь что будет?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Mr_tumi, Кабель какой медный, алюминий, золотой, монолитный или многожильный? Если вы живете в Украине и вам сменили счетчик на новый то он у вас при более 6000вт. начнет греться внутренне реле и вырубается пока оно не остынет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ну а сам как думаешь что будет?

Думаю что тогда он начнет нагреваться и через некоторое время начнет плавится оплетка которая загорится и произойдет замыкание. Но это если в 2-3 раза больше нагрузить и на какое то определенное время. А вот почему над делить на 2?

 

 

 

Кабель какой медный, алюминий, золотой, монолитный или многожильный? Если вы живете в Украине и вам сменили счетчик на новый то он у вас при более 6000вт. начнет греться внутренне реле и вырубается пока оно не остынет.

Медный одножильный. АББ я уже поменял на 60А так что его не вырубит.

Изменено пользователем Mr_tumi

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

поменял на 60А

тогда обязательно будь дома с 1800 до 2100 и купи огнетушителей больше. скоро они тебе пригодятся.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что-то со скоростью карт на Эфире непонятки!

У меня все карты 7950/R9280 показывают скорость хэширования примерно на 1 - 1.5 Мгш больше, чем 7970/R9280X !

На любом майнере. Это что за прикол? При одинаковых частотах ГПУ и памяти. Что за мистика? У всех так?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
тогда обязательно будь дома с 1800 до 2100 и купи огнетушителей больше. скоро они тебе пригодятся.

:)  Боюсь, боюс.

Вот ответ на мой вопрос одного товарища с форума http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:4347-50#1517

 

 

   

В этом деле много условностей. Любой провод с током нагревается. Всё зависит от баланса нагрева и охлаждения. К примеру, если провод проходит в слое минваты, его и на половину от "номинала" грузить нельзя - расплавится. А если в слое цементной штукатурки, можно без проблем в 5 раз больше нагрузить и ему ничего не будет, но не стоит забывать про хвосты, выходящие из под штукатурки на воздух, которые могут перегреться. Когда провод на открытом воздухе, его можно в 2 раза больше грузить. А когда в гофре или трубе - номинал превышать нельзя (опять же, если трубы не в минвате или пенопласте проложены). Так же время имеет значение. На минуту можно превышать нагрузку кратно, а на длительное время нельзя.

 

Потому 2.5 квадрата спокойно выдержит 25-30А в штукатурке или на воздухе. В гофре тоже выдержит, если это качественный провод с не заниженными параметрами. А вот если его, скажем, протянуть сквозь стену, утеплённую минватой, без гильзы, то в этом месте изоляция может поплавиться и произойти КЗ.

Изменено пользователем Mr_tumi

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Mr_tumi, У меня в частном доме стоит (проволока медная, монолит со времен СССР) сечение 2 и держит 10кВт. в городе на квартире стоит алюминий 2.5, за пару лет перегорели все розетки (только одна рабочая осталась) от 4кВт. Сейчас медь экономят и допуски загоняют на самый предел ИМХО более 8-10кВт не стоит нагружать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

в 5 раз больше нагрузить

ну-ну...

я тебе по реальному опыту говорю. проводку, автоматы и счетчики меняю/чиню примерно раз в год, т.к. кабель эксплуатирую на пределе все время. а то что выше написано это актуально для типичного домашнего использования, а никак не для майнинга.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Боюсь, боюс. Вот ответ на мой вопрос одного товарища с форума

 

А ты поступи проще - выбери наиболее подходящий тебе ответ и следуй именно ему.

Невзирая на ни на что.

 

В основе всего - закон Ома. Сечение провода будет зависеть от материала проводника, силы тока, длины линии.

То-есть, от удельного сопротивления материала, плотности тока и общего сопротивления линии с задачей обеспечить минимальное или допустимое падение напряжения на этой линии. А то, ведь, можно и так сделать, что и греться сильно не будет и до нагрузки половина только дойдет...

Совет - вспоминай школьную физику, не зря ведь в школу ходил?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Думаю что тогда он начнет нагреваться и через некоторое время начнет плавится оплетка которая загорится и произойдет замыкание. Но это если в 2-3 раза больше нагрузить и на какое то определенное время. А вот почему над делить на 2?

 

 

 

Медный одножильный. АББ я уже поменял на 60А так что его не вырубит.

И учтите, при долговременной и близкой к предельной нагрузке на электросеть могут начать греться распредкоробки.Ревизия распредкоробок обязательна. Очень желательно - питание нагрузки "прямым" проводом - без промежуточных соединений. Нахлебался я с этими коробками на работе. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

а то что выше написано это актуально для типичного домашнего использования, а никак не для майнинга.

Ну это все равно что обогреватели включить. В общем где в первую очередь ждать проблемы? Как она проявится?

 

 

 

а тут на всю страницу описание проводов, каким местом это к майнингу эфира относится!

Так провода железные и питают видеокарты которые майнют. А тема про железо для майнинга Ethereum называется:)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Заказал себе регулятор оборотов для 120 мм серверного вентилятора так он зараза сгорел через час работы

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Заказал себе регулятор оборотов для 120 мм серверного вентилятора так он зараза сгорел через час работы

 

А не пробовал перед заказом сопоставить мощности регулятора и вентилятора?

 

Наверное, такой заказал?

post-5592-0-01659900-1462081316_thumb.jpg

 

А нужно было такой:

http://ru.aliexpress.com/item/Width-Modulation-12V-40V-10A-Pulse-PWM-DC-Motor-Speed-Control-Switch-New-Free-Shipping/32608514172.html?spm=2114.10010208.100010.10.M2cHUu

http://ru.aliexpress.com/item/DC-motor-speed-regulator-12V-24V-36V-48V-High-power-drive-module-PWM-Motor-speed/32647359005.html?spm=2114.10010208.100010.32.M2cHUu

 

post-5592-0-46453300-1462081475_thumb.jpgpost-5592-0-28988300-1462081469_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Прислали гавно китайское....

И как этот регулятор к обычному бп подключить и сам вентилятор?

Изменено пользователем stasel

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Прислали гавно китайское..

Какое говно заказывал - такое говно и прислали. Китайцы-то тут причем?

А если бы в магазе сам купил, то, значит, было бы - подсунули?

 

И как этот регулятор к обычному бп подключить и сам вентилятор?

  

Ты удивишься, но обычно выводы подписывают.

 

post-5592-0-86642000-1462086007_thumb.jpgpost-5592-0-57459900-1462086012_thumb.jpg

 

  

Именно так я и спалил антмайнер s3, переполюсовка, не смотря на то, что разъемы идентичны.

 

Майнер - это несистемное устройство, спроектированное по "пол-палец-потолок", а вот видеокарта просто замкнет выход БП своими "+2пин" в 8-пиновом разъеме и ничего не случится.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ребят помогите. Приближаются не очень приятные месяцы для видеокарт. Жара и прочее. У меня в данный момент они стоят на балконе 7 квадратов и у них при текущих температурах на улице 11-19 градусов ядро греется на 78-79-82-83 ну короче в таких пределах. От этого и высыхают кулеры быстрее ну и в целом не особо для карт. Летом я думаю будет там вообще беда. Ну я подготовился за тонировал окна и повесил фальгу. Вопрос смысл есть туда повысить небольшой кондик ну и охлаждать их? На сколько это будет затратное в плане тока? Есть ли какие то другие аккуратные альтернативы? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×