Надо подключить 10 майнеров, в каждом блок питания на 1100Вт

Я там уже подключил 4 машинки (на фото белая розетка справа, нарисовал как там была сделана проводка до меня) кабель купил толстый, но он ощутимо теплый. Подозреваю что поплавится все, если добавлю на него же потребителей...

 

Вопрос такой: какой надо купить кабель? какой автомат? куда подключить (на фото какая то страшная шина и здоровые автоматы)?

 

3.jpg2.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

блин, сколько раз. Если сами не разбираетесь, не лезьте. Пригласите электрика - Вам за копейки сделают всё нормально. Откройте любую газету и в объявлениях найдите услуги электрика.

 

зы. но на самом деле в щитке хлипкие провода. Под Ваши суммарные 11Квт надо 50А ввод (а с запасом даже - минимум 60А). Под каждые два асика провод сечением 2,5мм и автомат 16А.

Изменено пользователем hardsign
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Господь жги! Демонтируйте всю эту порнографию и делайте нормальную проводку!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

блин, сколько раз. Если сами не разбираетесь, не лезьте. Пригласите электрика - Вам за копейки сделают всё нормально. Откройте любую газету и в объявлениях найдите услуги электрика.

Вот вот... К тому же то, что Вы называете толстым кабелем, всего лишь навсего не больше 2,5 квадрата, а это уже на грани фола с вашими 4400 Ватами...даже за гранью фола...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Демонтируйте всю эту порнографию
режимный объект, было бы мое - демонтировал, пригласил за копейки и тд

ситуация такова, что надо сделать не привлекая внимания

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

режимный объект, было бы мое - демонтировал, пригласил за копейки и тд

ситуация такова, что надо сделать не привлекая внимания

 

Пыхнет вся эта проводка от 11КВт....

На любом режимном объекте есть электрик, который за небольшую мзду проложит силовой кабель примяком от щитка. Нужно понимать, что все расходные материалы с заказчика.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

одно надо знать железно, чем больше ватт надо повесить тем толще провода (40\50\60а сечение от 4 до Х квадратов), не экономьте!

розеток должно быть МНОГО (расчет 2.2квт на одну!!!! это макс для дома!!!), либо промышленные

не стесняйтесь вешать много атоматов, на каждую линию по 25а автомату - нормально =))

избегайте избыточности атоматов (хотя один главный, самый конкретный рубильник НА ВСЁ,  лучше сделать)

оставляйте запас 15-20%, желательно (следите за этим - когда все мощщи подключены - проверьте температуру проводки\автоматов\розеток)

оставляйте место в щитке - оно рано или поздно 99.9% понадобится! 

желательно чтобы проводка для таких мощностей была наружней

ОБЯЗАТЕЛЬНО РИСУЙТЕ СХЕМУ! (обычно листок с рисунком прямо изнутри на щиток приклеивают)

мне электрик посоветовал\поставил розетки\автоматы хорошие (не дэк и не ббк) но я забыл =((

это для дома - сам недавно делал, сталкивался с нюансами

 

не забывайте про подъездные трансформаторы (в москве до 7-8 квт на квартиру (газовая\эл плита тоже играет роль), но если в вашем подъезде много пенсионеров, которые мало эл-ва потребляют - можно и до 10-15квт себе позволить)

не забывайте - ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО ПОТРЕБЛЯТЬ СТОЛЬКО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СКОЛЬКО ВАМ НАДО. это прописано в законе, договоренности с местными об оборудовании - это уже отдельный вопрос

 

1346333811_12980129156397.jpg

 

Кап873 - жаль, но я так понимаю не ваш вариант, если режимный объект - это геморой тот еще!

на то что на вашей картинке - даже о 4-5 квт - думайте с осторожностью!

Изменено пользователем commodore64
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1a1207d3ab134e37938a4fd566d5270d.jpg

 

1 и 2 это фазы, третий (полосатый) это ноль или 3 фаза?

 

Я так думаю, надо найти от куда идет этот кабель, записать от туда (там скорее всего производственные "губки") нормальный медный кабель 4-6 квадратов, от него уже записать три автомата по 63А, от них ставить розетки.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

но 10 асиков на режимном объекте это да. это сильНО!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

блин, сколько раз. Если сами не разбираетесь, не лезьте. Пригласите электрика - Вам за копейки сделают всё нормально. Откройте любую газету и в объявлениях найдите услуги электрика.

 

бегите как от огня от тех электриков, которые сделают вам за копейки!

 

момент второй - если не разбираетесь, объект не совсем ваш и надо "чтобы не заметили/не прикопались" - просто не лезьте! Будет только хуже - в лучшем случае, запалят. В худшем - пожар или нахрен убьёт током. "незаметно, на не своей проводке и без последствий" - это высший пилотаж электриков.

Изменено пользователем iRybin
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

объект не совсем ваш и надо "чтобы не заметили/не прикопались" - просто не лезьте! Будет только хуже - в лучшем случае, запалят. 

 

Без местного электрика который все обязательно обслуживает НЕЛЬЗЯ. Берите на содержание и спите спокойно.

Изменено пользователем scopus
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...