Перейти к содержанию

Мониторинг температуры помещения фермы


RussianMiner

Рекомендуемые сообщения

Уважаемые коллеги,

 

Скажите пожалуйста - как вы мониторите температуру помещения с фермой на случай отказа системы кондиционирования например?

 

Заранее спасибо за инфо!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

как вы мониторите температуру помещения с фермой на случай отказа системы кондиционирования например?

 

Тут, как бы, две разные задачи - мониторинг (наблюдение) и защита от перегрева.

Мониторить можно многими способами, от ТимВьювера с вебкамерой + термометр, до УСБ-термометра+web

А для защиты, включения аварийного режима и т.д. достаточно обычного термореле в цепи управления питанием фермы.

 

Как-то так...

Изменено пользователем Uliss
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На случай отказа системы кондиционирования (да и для снижения энергозатрат на поддержание температуры в помещении) в контейнерах под БС операторы (по крайней мере такие требования были у одного из ОпСоСов при строительстве контейнеров) используют систему приточной вентиляции.

 

А кондиционеры сейчас пошли... Особенно если попытаетесь сэкономить... У нас сейчас в автозале работает 1 из 4, в помещении ЭПУ - 1 из 2. Их уж чинили-чинили... Хотя, может, это таких "чинильщиков" наняли...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я использую цифровые датчики фирмы dallas ds-1820 и простенькую схемку для com порта, на сборку которой уходит около 15 минут. ds-1820 на ebay и aliexpress стоят совсем недорого, а компоненты схемы  около 50 рублей. К схеме можно подключить до 5 датчиков одновременно, они подключаются параллельно по обычной лапше т.е. достаточно 2х проводов. Далее на ПК устанавливаем программу Temp Keeper. Она позволяет получать температуру с наших датчиков, строит график температуры, пишет лог файлы со значением температуры круглосуточно. Можно даже поднять свой web сервер с графиками используя её логи. И самое приятное, можно для каждого датчика настроить запуск указанной программы по достижении заданной температуры. Дальше берём любой 3G модем и программу microsoft sms sender. Используя её и bat файлы можно посылать sms себе на телефон по достижении каких то событий, например достижение температуры каким то датчиком или событие связанной с майнером из miner monitora. У меня например сервер уведомляет меня по смс когда падает основной канал и сетка переходит на 3G, но этот софт я уже писал сам.

Я для себя искал недорогое решение, с возможностью видеть температуры моих асиков и помещения в динамике. Если схема покажется сложной, то попросите кого нибудь спаять, для того кто умеет это совсем несложно. Сложнее достать ds-1820, местные барыги просят за 1 датчик 180 рублей, а китайцы продают по 30 руб. Даже если на ПК нет com порта схема прекрасно работает черз переходник usb-com.

post-5213-0-72783200-1438144776_thumb.png

post-5213-0-57618500-1438144785_thumb.png

Изменено пользователем windoom
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

А кондиционеры сейчас пошли... У нас сейчас в автозале работает 1 из 4, в помещении ЭПУ - 1 из 2. Их уж чинили-чинили...

 

Да их нужно правильно эксплуатировать, а не доводить до "чинили-чинили"!

У меня в свое время в аппаратной пахали 6шт БК-2500, пахали с весны и до поздней осени на протяжении 8 лет. Всего лишь, 3х-разовое ТО - осень, лето и после пролета тополиного пуха.

Когда перед тобой простой выбор - все "длинное лето" скакать со стремянкой по 2.2м высотой стойкам с 20кг блоками, аки абезьян при +40оС или потратить одну смену на регламент кондиционеров, то решение принимается не в пользу "сижу-курю, пилюю в потолок - пусть другие делают".

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Uliss, ты же не знаешь, как в случае конкретно с нашими кондиционерами было дело? Утечки в контуре, поломки каких-то трубочек, замены компрессоров, замена вентилятора... Ну при чём тут "правильно эксплуатировать", если кондиционеры попались говно?

 

Ну сэкономили "менеджеры", понятное дело, наверняка, кто-то и откатец получил... Ты же знаешь, как в путинской России дела делаются... Даже если их смонтажили криворукие обезьяны - что ж, значит, сэкономили ещё и на монтаже...

 

Впрочем оффтоп.

 

P.S. кондиционеры Emicon.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Rabinovitch, бытовуха небось? - если да, чему удивляться... В серверной на былой работе тоже сэкономили - бытовуха дольше сезона не живёт в 7/24...

 

@windoom, поддерживаю про ds18b20 на com-порт. Вторая версия - на "малинку" (там вообще 1 резюк обвеска). Графики рисую скриптом под Линуксом.

 

На приточке-вытяжке стоит термореле с Али. Фермы на видяхах сами умеют контролировать себя по температуре средствами майнера.

 

А вот с АлчеМайнером пока колдую :) - у него нет термозащиты...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а у меня 30-32, так нельзя?

Финская сауна, а не серверная.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

да ну, даже до турецкой бани не дотягивает, не говоря уж про русскую парную а тем-более финскую сауну.

у меня у самогоюв  помещении где майнеры около 34-36 градусов, и ничего, работают без проблем.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Кондиционеры - невыгодно.

Вентиляторы рулят.

На вытяжку пару (дублирование) ветиляторов больших, даже бытовых, и  норм.

Если электричество вырубит - тогда и майнеры и вентиляторы встанут - нечего охлаждать.

Саморегуляция получается. Нафиг датчики. Система охлада д.б. избыточной. Лишние 100 Ватт - зато надёжность.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

да ну, даже до турецкой бани не дотягивает, не говоря уж про русскую парную а тем-более финскую сауну.

у меня у самогоюв  помещении где майнеры около 34-36 градусов, и ничего, работают без проблем.

Товарищ именно о серверной говорит.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

windoom, поддерживаю про ds18b20 на com-порт. Вторая версия - на "малинку" (там вообще 1 резюк обвеска). Графики рисую скриптом под Линуксом.

ИМХО. Если сам проект достаточно большой или есть желание полностью автоматизировать ферму, то стоит обратить внимание на проекты "Умный дом" на распиках или ардуинах - все уже придумано и сделано до нас. Останется только адаптировать под свои конкретные нужды и добавить алгоритмы автоматизации.

 

Для ознакомления и информации:

http://digitrode.ru/computing-devices/minipc/22-25-klassnyh-veschey-kotorye-mozhno-sdelat-s-pomoschyu-raspberry-pi.html

http://digitrode.ru/tags/Raspberry+Pi/

http://www.unicontrollers.com/articles/smart_house_doityourself.html

http://raspberrypi.ru/blog/readblog/215.html

http://electromost.com/news/raspberry_pi_dlja_domashnej_avtomatizacii_chast_chetvertaja/2014-03-17-119

http://electromost.com/news/raspberry_pi_dlja_domashnej_avtomatizacii_kontroller_temperatury/2014-05-09-122

http://electromost.com/news/raspberry_pi_dlja_domashnej_avtomatizacii_upravlenie_kondicionerom/2015-05-19-130

http://electromost.com/news/raspberry_pi_dlja_domashnej_avtomatizacii_kontroller_temperatury_i_vlazhnosti/2014-09-25-126

Изменено пользователем Uliss
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • allminer.ru, мониторинг ферм Allminer

      Здравствуйте.   Хотим представить Вам сервис для мониторинга ферм.   Внимание! С 1 Апреля 2018 года сервис https://allminer.ru    переходит на платную основу 0-2 Рига - Бесплатно 3-50 Рига - 50р в месяц с рига или 1.65 в день 50+ 40р в месяц с рига или 1.35 в день   Гостевой период для новых пользователей - 2 недели на сто ригов.     Поддержка ASIC: AntMiner S9 beta   Поддержка GPU: AMD - 460,

      в Мониторинг

    • Wellcrypto мониторинг обменников

      Доброго времени суток, уважаемые посетители форума!   По мере все большего принятия криптовалютного рынка, повышается необходимость обмена цифровых денег на фиат и наоборот, фиата на крипту. И все больше и больше обменников и бирж предлагает свои услуги, желающим купить либо обменять криптовалюту. Но как, учитывая большое количество таких компаний, сделать правильный выбор, не нарвавшись на мошенников и не потеряв деньги из за невыгодного курса? Как правило, каждый обменный пункт имеет

      в Мониторинг

    • [Осторожно! В листинге мошенники!] Мониторинг обменников Okchanger.ru

      Okchanger.ru - относительно новая площадка мониторинга обменников электронных валют. Кто уже пользуется, пишем, делимся отзывами.

      в Мониторинг

    • Мониторинг криптовалют kurses.com.ua

      Здравствуйте уважаемые посетители форума!   Хотим представить Вам мониторинг обмена криптовалют kurses.com.ua и вкратце рассказать о нем:   1. Сайт существует уже 7 лет. 2. Мониторятся такие криптовалюты: Bitcoin, Dash, Dogecoin, Edrcoin, Ethereum, Litecoin и Peercoin. 3. Жесткие правила отбора обменников не допускают сайты со скрытыми комиссиями и неточными данными (в пределах погрешности). 4. Есть черный список фальшивых обменников и специальное расширение дл

      в Мониторинг

    • BitcoinMarket.global - мониторинг обменников с кешбэком

      Здравствуйте, уважаемые пользователи форума!   Представляем Вашему вниманию мониторинг обменников BitcoinMarket инструмент который поможет Вам не только найти самый выгодный курс обмена, но и получить кешбэк до 100% от прибыли нашего мониторинга за ваши обмены, дополнительную информацию можно найти в личном кабинете пользователя.   Преимущества нашего сервиса: - быстрый доступ к избранным направлениям обмена: криптовалюты, электронные валюты, коды криптобирж, интернет-ба

      в Мониторинг

×
×
  • Создать...