Рекомендуемые сообщения

народ, заранее извиняюсь , но на форуме не нашёл такой ветки.


Интересует такой вопрос, как лучше организовать домашнюю электросеть под ферму из асиков. Ну я собираюсь поставить оборудование на 4кв.ч потребления, как лучше подобрать сечение проводки, какие автоматы поставить, какие разетки выбрать(на 16ампер двойные максимум 1-2 терминатора потянут?) да и счётчик максимум с квартирой сколько вытянет? Интересует на какое энергопотребление я могу максимум замахнуться? на 10 кв хватит?


4000вт/200=18ампер, те это 2*4 жёсткой меди? я конечно не электрик, пните в нужном направление


Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

пните в нужном направление

Фото счётчика, проводки которая идёт к счётчику.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Nikskovrov, все зависит от входа. Если тянет 10кВт, то можно и 10 заюзать.
Я переделал себе проводку, отделив асики от всей квартиры. 6.5квт тянет.
вход - автомат 40А, провод 3.5х3 - счетчик - выход 25А и провод 2.5х3 - на нем куча розеток врезано.
Уже более двух лет все работает безупречно. Даже вместе со стиралкой и духовкой. Если происходит какой перегруз на линиии асиков - вырубается только мой автомат - вся квартира работает. Если что-то в хате, то рубится их автомат, а асики спокойно пашут.
Провод одножильный!!!!!!!!

ЗЫ счетчику глубоко пофиг, сколько через него проходит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

счётчик СО-ИП2, асики также будут в отдельном помещении(переделал кладовую в склад) входной автомат на 2.5 А(заменю на 4). Провод на асики хочу пустить 2*4(жёсткий одножильный в несгораемой оплётке), а на асики 2.5А автомат ставить?меня просто в электросети напугали, типо счётких при нагрузке 10 квт + квартира сгорит нафиг))))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

переделал кладовую в склад
...про вентиляцию теперь голову ломай вдобавок..там пипец печка будет..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Nikskovrov, автомат 2.5А ? )))) Он только лампочку на 20вт потянет )))

 

 

 

типо счётких при нагрузке 10 квт + квартира сгорит нафиг

напугали, потому что чуть дальше смотрят - типа проводка не расчитана на такое, а счетчик тут вообще ни при делах

 

Вход - автомат ABB 40А, после счетчика на ферму ABB 25А

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

все зависит от входа. Если тянет 10кВт, то можно и 10 заюзать.
это обычным глазом определяется по проводке в щитке?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

, нет конечно. Есть ТТХ по распределению мощности на каждую квартиру в доме. В современных от 10 и более (особенно где трехфазники кидают) у меня старый дом (40-50лет) у меня гарантировано 5-7квт, как выяснилось, суммарно более 7-ми держит. Все определяется ГОСТами. В домах под слом - может и 3квт с трудом держать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
(изменено)

@Lexis77, у меня не под слом, 85 год, 16-этажка с плитами. Но я думаю мало что это скажет. Доков пока не нашли годных

Ну ничего, асики всё более энергоэффективные и дорогие, скоро проводки не будет проблемой.

@Nikskovrov, лучше годного спеца найти. По-своему опыту подгоревших розеток (алюминий 2квт) от 2квт на постоянку + домашняя мелочёвка. Но там во многих местах контакты плохие

Изменено пользователем TheIllusiveMan

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

со спецом уже договорился, а по поводу тянет-не тянет, у меня старый дом и на квартиру стоит транс ресанта на 15квт, тк занимаюсь ремонтом ноутов и компов и паялки всякие на 3-4квт + стиралка + всё остальное, помогает.

я хочу на асики на 10квт повесить... и пусть соседи плачут))))))


стабилизатор напряжения 

Ресанта АСН-10 000 Н/1-Ц Ресанта Lux

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
(изменено)

@Nikskovrov, я пожил с 3 x antminer s5, 2квт +. Шум слышен был через стеклопакеты, и лоджию 1*6 с закрытыми окнами они прогрели до 52 градусов часа за 3, и это ещё не жарко было на улице. А с 10квт придётся точно вентиляцию ковырять

Изменено пользователем TheIllusiveMan

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

,да они тупо сами себя в замкнутом помещении изжарят..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
(изменено)

@Lion74, ну 10квт не сильно и помогут открытые окна... Не такое и замкнутое помещение моя лоджия :lol2: Не герметичная точно.

Изменено пользователем TheIllusiveMan

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

блин, а может их в гараж поставить? но там проблема с инетом, если в роутер 3g воткнуть и раздавать на асики норм?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
(изменено)

@Nikskovrov, 10квт? Там много проблем... С охладом особенно

3g зависит от места, где-то ловит, где-то нет. И лучше по возможности 4g

Надо проводку везде смотреть, ну и прочие условия. Типа сырости (10 квт что угодно высушит)

Лучше попробовать и понять. У меня была куча энтузиазма перед покупкой s5. Потом я познакомился с Делтой на 65-70дб, а потом и с теплотой/потреблением 3. Хотя 2 квт фигня: как обогреватель

Изменено пользователем TheIllusiveMan

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

может народ поделитесь идеями-решениями насчёт вентиляции-отвода тепла от асиков?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Nikskovrov, стоять где будет? На лоджии? Для s5 гофры делают для вдува/выдува. Кто-то кондеи юзает, но они жрут и не живут долго.

Под 10квт корячиться придётся.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

,..ах да...про семейство карлсонов еще забыли же..если в кладовке.. :D ..там весь подъезд телегу накатает сразу же..за ночное осбенно жужжание...да и супруга сразу на разво подаст

@Nikskovrov,..да нереально это отводить из квартиры в которой еще и жить 10 квт тепла и шума..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Когда мне делать нечего, я начинаю яйца чесать рисовать....
Изучай потоковую картинку с алгоритмом распределения :)

 

сеть220.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
(изменено)

@Lion74, в старом доме 10квт можно и веселье с проводкой устроить... Не известно же как нагружены сети, и в каком они состоянии/рассчитаны.

С отводом проблема даже с 3 ant s5... не то чтобы проблема, но подогревают друг друга хорошо.

И по шуму: я нашёл единственный приемлемый для меня вариант - тупо не выключал комп, чтобы он отвлекал от жужжания. Видяхи в этом планы намного лучше. Сплю с 2 970 спокойно в 1 комнате, раньше с АМД ... а вот Дельты серверные противные

Изменено пользователем TheIllusiveMan

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

,тогда только посоветовать ТС наверно юзать С1 на воде? Больше ничего на ум не приходит..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Lion74, нафик с1. Можно ещё что-нибудь по-древнее купить... Лучший совет: купить и попробовать. Чтобы потом не было топика в барахолке продаю 10квт асиков, срочно

Тем более SFARDS типа вышел. Скоро может и S7 подтянется. Можно встрять с древний хламом.

Да  и проблему с проводкой с1 не решает, а только усугубляет: 1вт на гигахэш

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
(изменено)
https://www.youtube.com/watch?v=fNBXJQzByOk Изменено пользователем Uliss
ссылка

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
(изменено)

@Lexis77, при всём уважении - 3х2.5 квадрата - это автомат 16А, но никак не 25. Особенно с учётом качества современных кабелей. Собственно все таблицы так и велят. На 25А - 3х3, а лучше 3х4 квадрата.

 

Второй момент 4-5кВт воздушкой при забортных 20 градусах охлаждается на пределе. Когда 25+ и выше... Температура в зоне выхлопа стремится к 40 градусам... Так что 10кВт в жаркое время - только с кондеем не меньше 24-ки, я уже просчитывал свой подвал под увеличение мощи.

Изменено пользователем iRybin

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@iRybin,я минималку указал, тем более в топике - 4квт заложено. Отрубание 25А при превышении тока по этой схеме - опробовано на практике. На 4квт - да 16А достаточно, но при большем потреблении 25А отрабатывает на 5+
Там запас прочности почти 40%, так что не в теории, а в реальных условиях - 25А на 2.5 - самое то. 
Кабель разумеется - москабельмет или уралкабель, все остальные... там меди 10% )))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×