Доброй ночи. Сейчас занимаюсь переездом и хочу разместить 90-100 штук L3+ в бытовке сделанной на заказ. Бытовка будет стандартного размера. Место стен хочу сделать сварные жалюзи с 2 сторон для притока и оттока воздуха. Холодную и горячую зону разделю поликарбонатом. Потребуется ли мне вентиляторы на приток и отток воздуха ?

( Хочу сделать стены как на фото )

 

контейнер.jpg

Edited by FermFeleshka
Link to comment
Share on other sites

14 минут назад, FermFeleshka сказал:

Бытовка будет стандартного размера

По ГОСТу походу...
 

Link to comment
Share on other sites

Изучив входные данные,  все и так понятно. Бытовка стандартная.  100 шт.  L3  имеют и так по 2 вентилятора.  итого 200 вентиляторов.

Покупаешь гофры  диаметр 160мм. -  200 шт. и стяжки нейлоновые (хомуты )   ,   100 гофр для  притока и 100 гофр для оттока воздуха.

ПС. можно  обойтись  даже только притоком.   Но для этого в стене бытовки  делаешь отверстия для твоих асиков, и  размещаешь  потом впритык  к стенке- это для оттока.  Приток сделаешь через гофру.

☝️

 

Link to comment
Share on other sites

С двух сторон асики будут дуть в центр? Или протоком слева направо? Т.е. стеллаж один или два по краям вагончика? Если протоком то не надо, если в центр то думаю без вытяжки не обойтись. Что будете делать со снегом-дождем и пылью? Не опасаетесь что осадки попадут в асики?

Link to comment
Share on other sites

3 минуты назад, moneymaker сказал:

С двух сторон асики будут дуть в центр? Или протоком слева направо? Т.е. стеллаж один или два по краям вагончика? Если протоком то не надо, если в центр то думаю без вытяжки не обойтись. Что будете делать со снегом-дождем и пылью? Не опасаетесь что осадки попадут в асики?

По плану поставить асики как на этой картинке и разделить зоны поликом. 

123.jpg

19 минут назад, lorik сказал:

Изучив входные данные,  все и так понятно. Бытовка стандартная.  100 шт.  L3  имеют и так по 2 вентилятора.  итого 200 вентиляторов.

Покупаешь гофры  диаметр 160мм. -  200 шт. и стяжки нейлоновые (хомуты )   ,   100 гофр для  притока и 100 гофр для оттока воздуха.

ПС. можно  обойтись  даже только притоком.   Но для этого в стене бытовки  делаешь отверстия для твоих асиков, и  размещаешь  потом впритык  к стенке- это для оттока.  Приток сделаешь через гофру.

☝️

 

Нужны ли гофры если зона будет разделена поликом ?  Между поликом и стенкой в горячей зоне примерно 20-30 см будет.

Edited by FermFeleshka
Link to comment
Share on other sites

@FermFeleshka схему с поликарбонатом я видел на одной ферме примерно в 150 асиков (промышленное помещение), вполне рабочая. По-хорошему надо бы на просчет отдать вентиляционщикам, все же жалюзи не являются прозрачными для выдуваемого потока воздуха, в этом пространстве вероятно будут утрамбовываться горячие потоки от оборудования, завихрения и прочие штуки, в итоге не весь воздух будет удаляться. Вообще такую компоновку по теплу кто-то просчитывал?

Edited by moneymaker
Link to comment
Share on other sites

29 минут назад, moneymaker сказал:

@FermFeleshka схему с поликарбонатом я видел на одной ферме примерно в 150 асиков (промышленное помещение), вполне рабочая. По-хорошему надо бы на просчет отдать вентиляционщикам, все же жалюзи не являются прозрачными для выдуваемого потока воздуха, в этом пространстве вероятно будут утрамбовываться горячие потоки от оборудования, завихрения и прочие штуки, в итоге не весь воздух будет удаляться. Вообще такую компоновку по теплу кто-то просчитывал?

Мне должны макет скинуть. Я постараюсь его завтра залить сюда. Просчитать не получилось :)) но честно пытался. 

Edited by FermFeleshka
Link to comment
Share on other sites

2 минуты назад, FermFeleshka сказал:

Мне должны макет скинуть. Я постараюсь его завтра залить сюда. Просчитать не получилось :)) но честно пытался. 

В этом деле много нюансов. На картинке все может быть красиво, но по запуску выяснится что часть железа перегревается от нехватки потока (в области 8 и 9 вероятно), часть не может эффективно охлаждаться, т.к. горячий коридор не пропускает кубатуру отработки. Посмотрите на ютьюбе презентации мобильных контейнеров, как там все устроено, не изобретайте велосипед)).

Link to comment
Share on other sites

3 минуты назад, moneymaker сказал:

В этом деле много нюансов. На картинке все может быть красиво, но по запуску выяснится что часть железа перегревается от нехватки потока (в области 8 и 9 вероятно), часть не может эффективно охлаждаться, т.к. горячий коридор не пропускает кубатуру отработки. Посмотрите на ютьюбе презентации мобильных контейнеров, как там все устроено, не изобретайте велосипед)).

Цена данных контейнеров начинается от 500к и в гору... У меня бюджетный вариант рассчитанный на вентиляторы от асиков и полик. Если кто из вентиляционщиков подскажет будет вообще хорошо.

Нюанс с железом тоже пока под вопросом. Обычный профлист может работать как батарея. 

Link to comment
Share on other sites

4 минуты назад, FermFeleshka сказал:

Цена данных контейнеров начинается от 500к и в гору...  

Так речь не про покупку, речь про технические решения. У нас в стране с патентами и ноухау все глухо, копипастьте на здоровье.

Link to comment
Share on other sites

6 часов назад, FermFeleshka сказал:

Просчитать не получилось :)) но честно пытался. 

 

И в чем сложность?

Взять один Л+ с БП, объединить их выхлопным патрубком и измерить анемометром суммарный поток.

Полученный результат умножить на кол-во аппаратов и получить реальный требуемый объем воздуха.

Из результата требуемого объема выбирается входной фильтр и соответствующий вентилятор.

Фильтр лучше брать самой грубой очистки и выбирать по сопротивлению при 50% загрязнении.

Все на уровне обработки таблиц и графиков производительности вентиляторов.

 

По прикидкам это займет 4х2,4х1м в бытовке 6х2,4х2,4м, на 2 оставшихся метрах вполне можно расположить фильтры и приточные вентиляторы.

Edited by Uliss
Link to comment
Share on other sites

Все будет работать, тут сложность в притоке безвентиляторном такая - если ставите фильтры на вход, они повышают сопротивление, у Вас должен быть приток прям от пола до потолка. Горячий коридор смещайте максимально близко к стене, чтобы просто можно было зайти туда, комфорта не надо. Отгораживать горячий от холодного надо прям максимально герметично. фильтры прийдется чистить часто-часто, загрязнение очень повышает сопротивление. ну вроде все. (пс да, я сам пробовал, да, у меня так работает).

А, да, и для 100 устройств Л+ на пассивном "вдохе" бытовки 6 метров будет прям впритык, имхо. рассмотрите обычные осевые вентиляторы, не такой большой расход ЭЭ на них. да и стоят недорого.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
1 час назад, FermFeleshka сказал:

49f8e55d-f707-4621-bbe3-b826b774ebf3.jpg

 

С Божьей помощью все получится!

Главное асики окропить обязательно перед включением!

 

Но если все же Господь не защитит ваши края от дождя и снега, то все осадки будут внутри без вариантов.

Дождь при сильно ветре, а снег сам по себе засосет, особенно легкий такой, пушистый.

Link to comment
Share on other sites

@e46btc  ага.. у меня тут этой зимой из двух вытяжных был вкл один..майнеры в этой локации стояли в метре от вытяжки.. когда повалил снег и утром пришли глянуть почему нет майнинга,то были в ужасе. Засосало через второй не работающий такч ,что часть майнеров покрылась снегом и льдом..  Слаба богу обошлось..отогрели,просушили..

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • ЦБ Ямайки: для запуска цифрового ямайского доллара нужны поправки в законодательство

      ЦБ Ямайки сообщил, что запуск цифрового ямайского доллара состоится только после принятия поправок к законодательству о регулировании цифровых активов. По данным местных СМИ, Центральный банк Ямайки успешно провел ряд тестирований собственной цифровой валюты (Jam-Dex). Ранее регулятор заявил, что ее полноценное развертывание запланировано на 2022 год. Однако руководитель отдела развития бизнеса и инноваций банка National Commercial Bank (NCB) Тесфа Роудс (Tesfa Rhodes) ожидает, что перед за

      in Новости криптовалют

    • Альтернативные вентиляторы T9/S9

      Коллеги предлагаю поделиться информацией как и кто решает проблему замены вентиляторов на альтернативные. Недавно пришлось менять фронтальный вентиль на  T9. Разлетелась крыльчатка. По случаю быстро нашел бу оригинал.Решил, что неплохо бы иметь про запас, а ещё лучше подобрать вентили "потише". Заказал с Али Delta TFC 1212 DE. Но этот вариант сходу не подошел. Короток кабель, да и распиновка по цветам изначально не совпала - желтый(PWM) и синий (tatch) поменяны местами. Перепаял кабель сперва о

      in ASIC/FPGA майнеры

    • Виталик Бутерин: Криптовалюты нужны, когда власти не соблюдают закон

      Основатель Эфириума Виталик Бутерин на фоне блокировки банковских счетов протестующих в Канаде обратил внимание на пользу криптовалют в подобных ситуациях. Виталик Бутерин в интервью на конференции ETHD в Денвере заявил, что усилия канадских властей перекрыть поток денег протестующим дальнобойщикам в Канаде хорошо показывают, для чего нужны криптовалюты. Бутерин отметил, что он, как гражданин Канады, не поддерживает требования дальнобойщиков из «Конвоя свободы», которые на прошлой неделе

      in Новости криптовалют

    • Очень нужны денежные средства .

      Прошу помощи в выходе из долговой ямы которая образовалась из-за начала бизнеса в неудачном 2020 году.  Осталось 120 т но не вытянуть.   bc1qzvacj7p5fphj554x0vw3crtyqyx6gjd3cydcck

      in Попрошайки

    • «Банки будут не нужны». Ernst & Young советует приготовиться к наплыву государственных криптовалют

      Одна из крупнейших в мире аудиторских компаний Ernst & Young рекомендовала руководству коммерческих банков начать готовиться к массовому приходу на рынок стейблкоинов и государственных криптовалют (CBDC). В отчете «Обзор мировых регуляторных практик '2022» аудиторы EY пишут, что предоставляющим финансовые услуги компаниям пора менять свою политику — если они хотят преодолеть последствия распространения цифровых активов. Банкам пора действовать уже сейчас, чтобы сохранить клиентов.  

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...