Перейти к содержанию

Подскажите по вентиляции, мёрзнут фермы


Filia

Рекомендуемые сообщения

Прошлой зимой у меня стеллажи были хаотично расставлены по помещению, на них стояли фермы. В окне стоял вентилятор на вытяжку, управляемый обычным термореле. Кое как работало. Фермы у окна периодически подмерзали, я их прикрывал фанерками. Или прикрывал окно.  Приходилось часто бегать)

К лету я собрал всё по науке, с горячей и холодной зоной. Перегородил помещение рядом стеллажей, на них расставил фермы. Всё лишнее пространство закрыл оргалитом. В окна вставил приточный и вытяжной вентиляторы. Запитал их на термореле с 3-мя скоростями вращения. Лето преспокойно пережил. 

 

430706124_.thumb.jpg.01ef4b62f022c7e86977ecc29f8eb0f5.jpg

 

Сейчас новая проблема. Ночью было -1 градус, и фермы начинают подмерзать. На самой низкой скорости вентиляции, в холодной зоне температура падает до +3 градуса, и фермы мерзнут-виснут. В горячей +28.

 

Пол входного вентиля закрыл фанерой. В перегородку с фермами вставил вентилятор на термостате.  
В холодной зоне температура поднялась до 12, в горячей упала до 20. Отчётливо понимаю, что данная система будет работать где-то от +15 до -3-5 градусов за бортом, а в -8 снова всё помёрзнет.

 

Вопрос: Как улучшить нижний диапазон данной системы? Без дорогих примочек, типа жалюзи с сервоприводом и контроллером. У нас бывает зимой +12 до -10 в течении месяца раза три запросто. Плюс заморозки до 20 и более. 
Оч интересный эффект. Приточный вентиль пробовал вовсе выключить. Это почти ничего не изменило! Буквально на 1 градус. Может потому, что и так еле-еле крутится...

Изменено пользователем Filia
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

13 минут назад, Filia сказал:

К лету я собрал всё по науке...

 

Как эта наука называется и кто был научным консультантом?

 

16 минут назад, Filia сказал:

430706124_.thumb.jpg.01ef4b62f022c7e86977ecc29f8eb0f5.jpg

 

Странный байпас.

А как предусматривалась его работа изначально?

(какая сила должна была перемещать по нему воздух справа налево?)

 

ИМХО, лучше как-то так...

 

1597885285_.jpg.0939e370d304015605609d601817690e.thumb.jpg.dbebb8f730345f3d13e97f0e93612f1e.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Uliss сказал:

Странный байпас.

А как предусматривалась его работа изначально?

(какая сила должна была перемещать по нему воздух справа налево?)

Там вентилятор стоит. Я написал: В перегородку с фермами вставил вентилятор на термостате.

Жалюзи-задвижка-шибер, это кучу денег выйдет. Думаю, как сделать проще.

 

1 час назад, Uliss сказал:

Как эта наука называется и кто был научным консультантом?

Ну, как смог) Тёплый коридор, холодный коридор. Лето отработало нормально.

Изменено пользователем Filia
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

58 минут назад, Filia сказал:

Там вентилятор стоит. Я написал: В перегородку с фермами вставил вентилятор на термостате.

Жалюзи-задвижка-шибер, это кучу денег выйдет. Думаю, как сделать проще.

 

Тогда отключаете приток и перекрываете отверстие, оставив необходимый минимум.

Включаете вентилятор в байпасе и уменьшаете обороты вытяжного вентилятора до минимума. Температуру отслеживаете в горячем коридоре.

Перекрывая приток добиваетесь приемлемого результата.

 

Простейший шибер это лист фанеры или оргалита, перекрывающий проем.

Типичный пример - печная задвижка или обратный клапан в вентиляции - к нему только ручку для регулировки приделать.

 

b-img.jpg.848ce5c080cddf74873642013765b77f.jpg  151083400_.JPG.da4a595ab55edc1fceda78e442bd3f7e.JPG

 

Какая общая мощность фермы и какие вентиляторы установлены?

Изменено пользователем Uliss
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Filia Я так понимаю фермы, это гпу фермы? Раз ещё и виснут а не асики? 

Тогда дело было не в бабине, тем более это у вас даже не мороз, а так летний день на урале под утро.

Минимум при котором работали фермы -42 , да и по опыту разгона компьютеры выдерживают жидкий азот и гелий, т.е глубоко за -200 градусов и начинают ЕЩЁ лучше работать.

Да и асики в мороз разве что с холодным стартом проблемы, в процессе работы внутри там тоже не минус ещё 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@alzov может у него винчестеры вместо ССД

у меня тоже на лоджии фермы в мороз работали, на твердотельных накопителях

Изменено пользователем TheIllusiveMan
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@TheIllusiveMan У меня тоже на винчестерах, в том числе были холодные старты, после отключения света...... Винчестеры тоже работают в мороз отлично.

Вот и спрашиваю у человека, что за оборудование , может быть дело не в морозе, а так мы поможем найти причину.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, TheIllusiveMan сказал:

у меня тоже на лоджии фермы в мороз работали, на твердотельных накопителях

 

А у меня 5 лет на HDD - стареньких ноутбучных 2,5" 60-80-120Гб и тоже на лоджии и с приоткрытыми окнами.

Изменено пользователем Uliss
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, alzov сказал:

У меня тоже на винчестерах, в том числе были холодные старты, после отключения света.....

А конденсат не собирается?

На личном опыте ещё такого не было, но прочитал много страшилок, где от перепадов температур собирается конденсат и вызывает КЗ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 минут назад, HolodGLD сказал:

А конденсат не собирается?

 

1515011614130566863.gif.116d6121bbefacaff9e184b789572351.gif

 

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 часов назад, Uliss сказал:

Тогда отключаете приток и перекрываете отверстие, оставив необходимый минимум.

Включаете вентилятор в байпасе и уменьшаете обороты вытяжного вентилятора до минимума. Температуру отслеживаете в горячем коридоре.

Перекрывая приток добиваетесь приемлемого результата.

Перекрыть приток куском фанеры, это запросто. Так прошлой зимой я и делал. Похолодало, прикрыл. Потеплело, открыл. Устал бегать, оно не дома стоит)

Я думаю о какой-то простой автоматике... как бы эти шиберы сделать по-бюджетнее, и главное, как их двигать автоматически. 

Я смотрел, как сделаны задвижки в контейнерах для асиков. Приценивался. Там автоматики тысяч на 40-50 минимум. При текущей профитности это запредельные траты. 

 

Фермы на видеокартах, на ssd. В основном Нитры+. Лето отработали  без проблем. В отпуск на весь август ездил, ни одна не подвела.

 

Про кондендсат, фиг его знает. Визуально сухо. Какие-то брызги из окна не должны попадать, не видно. 

Почему виснут, тоже не очень ясно. Факт в том, что от холода, так как эффект наблюдается на нижнем ряду, с верхними  проблем практически нету. Как только на картах температура падает ниже 32 градусов, жди зависона. Вочдог иногда помогает, иногда нет. Карты остывают и вообще не могут запуститься. Куллера вроде нормально регулируются, от стопа до 100%.

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

24 минуты назад, Filia сказал:

Я думаю о какой-то простой автоматике... как бы эти шиберы сделать по-бюджетнее, и главное, как их двигать автоматически. 

Я смотрел, как сделаны задвижки в контейнерах для асиков. Приценивался. Там автоматики тысяч на 40-50 минимум. При текущей профитности это запредельные траты. 

 

Жалюзи из оцинковки или фанеры, ардуино, шаговый мотор с редуктором, в кондиционерах такие стоят.

Вместо ардуины можно замутить дискретную автоматику, хоть на термореле, разбив угол регулирования 90о на несколько секторов.

Аналогично и с шибером. Делаются 2 заслонки с просветами, равными ширине перемычек и одна заслонка (шибер) перемещается линейно, относительно неподвижной. При этом длина хода регулировки от 0 до 100% равен ширине просвета. Ставь концевики по ходу движения и фиксируй в разных положениях.

Если совсем плохо с электроникой, то на Али продаются линейные пневмоприводы для теплиц - форточки открывают когда жарко и прикрывают когда похолодает - только по температурам смотри.

 

 

24 минуты назад, Filia сказал:

Как только на картах температура падает ниже 32 градусов, жди зависона

 

Видимо, в БИОС четко определен и ограничен диапазон термодатчика и при превышении допуска карта считает это аварией или просто виснет не сумев обработать показания датчика.

Изменено пользователем Uliss
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Шибер или жалюзи сделать из оцинковки наверное смогу. 

С шаговиками и Ардуино я сам не работал. Это я вряд ли осилю. Или там есть готовое решение для вентиляции?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Filia , простейшая автоматика выйдет в 1-2кр - датчик температуры, подсоединенный к пускателю, управляющему задвижкой/клапаном и сервопривод для этого клапана

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 минут назад, Filia сказал:

есть готовое решение для вентиляции?

 

Готовое - в контейнерах, за 50к.

 

16 минут назад, Uliss сказал:

Если совсем плохо с электроникой, то на Али продаются линейные пневмоприводы для теплиц - форточки открывают когда жарко и прикрывают когда похолодает - только по температурам смотри.

 

 

 

Изменено пользователем Uliss
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Uliss , я ту же схему предложил, вопрос только в подборе датчика температуры

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Filia Если на гпу фермы то дело не в температуре, в любой МИНУС работают, так что снизь частоты проверь что бы снег/дождь не задувало и вперёд. Мороз ГПУ ферме не помеха, может быть банально запылились? Или прокладки потекли проверьте фермы визуально, не натекло ли в рейзер от прокладок

@Uliss Не считает, нитры доводил до НУЛЯ по датчику, ниже нуля просто не отображает уже, пишет 153626187172, но ниже нуля в майнинге бывает когда в помещении с фермами глубоко за -30.

А на холодную есть небольшой баг, НИЖЕ нуля по ядру, ядро стартует с 300мегагерц и хешрейт низкий пока не прогреется ядро до нуля и выше, но это крайне редкий случай, чип в работе ниже нуля)))))

И когда ядро прогревается все в норме,  зависать ничего не должно...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Filia @Uliss вот прям щас зашёл удаленно где нитры стоят, 24-26 градусов.... и ничего не виснет

Это на чипе 24-26 в майне эфира.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, Uliss сказал:

 

1515011614130566863.gif.116d6121bbefacaff9e184b789572351.gif

 

 

 

 

 

каждый год одно и то же :smile:

аж не интересно 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

01.11.2018 в 17:25, Костик Толикович сказал:

простейшая автоматика выйдет в 1-2кр - датчик температуры, подсоединенный к пускателю, управляющему задвижкой/клапаном и сервопривод для этого клапана

Будет всего два положения. Может и вариант...

Замечу, тоже не простая работа. Надо сделать задвижку, пусть это будет просто дверка на петлях, котрая прикрывает часть окна.

Далее, надо придумать привод. Пусть это будет мотор с редуктором, на его валу закреплён шток, который воздействует на дверку.

Теперь надо поставить концевики, которые будут ловить крайние точки нашего привода.

Ну и собрать какую-то схему, которая будет этим управлять + блок питания за 600-800р для схемы и мотора. Например, термореле за 1000р из Чип-Дипа, плюс 2-3 реле, которые будут отрабатывать датчики крайних точек и управлять мотором. Ну и как-то всё это закрепить, привинтить мотор, шторку и придумать корпус для электроники.

Выльется в тысяч 3-4 денег и несколько дней беготни. С не очень понятным результатом. 

 

01.11.2018 в 20:30, alzov сказал:

Если на гпу фермы то дело не в температуре, в любой МИНУС работают, так что снизь частоты проверь что бы снег/дождь не задувало и вперёд. Мороз ГПУ ферме не помеха, может быть банально запылились? Или прокладки потекли проверьте фермы визуально, не натекло ли в рейзер от прокладок

Точно не запылились) Прокладки... посмотрю, но вряд ли. Я не сильно карты жарю, ничего пока не текло. Плюс, купленные летом глючат также, как и прошлогодние.

Но, есть над чем подумать. Особенно, над попаданием воды.  Может какая капелька и засасывается, фиг её знает. Попадает, ферма виснет, потом высыхает, и риг оживает. Вполне логично.

 

01.11.2018 в 17:10, Uliss сказал:

Если совсем плохо с электроникой, то на Али продаются линейные пневмоприводы для теплиц - форточки открывают когда жарко и прикрывают когда похолодает - только по температурам смотри.

Очень интересная штуковина. Посмотрел видосы про неё, где огородники на теплицу ставят. Оказывается, популярный гаджет. Бывают очень мощные, для дверей в потолке 100 кило весом!

Температура работы от 24 до 36 градусов. В моей ситуации не совсем то, что нужно. Пока не могу сообразить, как приделать. Надо будет купить и поиграть с ней.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Filia , ты сильно преувеличиваешь... Есть уже готовые привода, открытие/закрытие, всего 2 положения. + к этому термодатчик и пускатель. Можно 2 (1 на открытие (скажем, +25), второй на закрытие (пусть будет 0)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20 минут назад, Filia сказал:

Очень интересная штуковина. Посмотрел видосы про неё, где огородники на теплицу ставят. Оказывается, популярный гаджет. Бывают очень мощные, для дверей в потолке 100 кило весом!

Температура работы от 24 до 36 градусов. В моей ситуации не совсем то, что нужно. Пока не могу сообразить, как приделать. Надо будет купить и поиграть с ней.

 

Аналогично, но ДТ поменять на вышеозвученное

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Соскучился я уже по конденсату на фермах. Любимая тема, скоро опять буду пугать скринами с температурой 25 на картах и выключенными вентилями. Стоят условно на улице под навесом и отлично себя чувствуют, чем ниже температура, тем меньше жрут. Только серверные бп (некоторые) когда остывают ниже нуля, не хотят стартовать, в ошибку падают. Приходится контактором "передернуть" и всё сразу ок.

По теме: почему бы не поставить регулятор оборотов на вентиль? обычный, дешевый, ручной. И включать релюшкой  по датчику температуры либо через регулятор оборотов (выставленный на минимум оборотов), либо без него? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, KosPin сказал:

По теме: почему бы не поставить регулятор оборотов на вентиль? обычный, дешевый, ручной. И включать релюшкой  по датчику температуры либо через регулятор оборотов (выставленный на минимум оборотов), либо без него? 

Обычный дешевый - на симисторах. От него вентиль гудит как трактор. Особенно на маленьких оборотах. 

 

4 часа назад, Костик Толикович сказал:

Аналогично, но ДТ поменять на вышеозвученное

Не понял.. что такое ДТ и как его поменять в гидроцилиндре)

 

4 часа назад, Костик Толикович сказал:

Есть уже готовые привода, открытие/закрытие, всего 2 положения. + к этому термодатчик и пускатель. Можно 2 (1 на открытие (скажем, +25), второй на закрытие (пусть будет 0)

Буду благодарен за ссылку на такой привод. Вентиляцией не занимался и не знаю подобные нюансы.

Изменено пользователем Filia
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...