Отправлено 01 May 2015 - 14:18

Я честно говоря думал что наши производители соблюдают стандарты. Купил тут кусок кабеля ПВС 3х1.5 производства ТД Партнер-Электро, на нем на самом написано до 3.1 КВт. Поменять что-ли на 2.5 пока не поздно? По идее, дело то серьезное, если из-за несоблюдения характеристик кабеля возникнет пожар то уголовное дело будет против производителя. Те кто выпускают такие вещи должны понимать, на чем можно экономить, а на чем нет.


  • 0

#42 adv

adv

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 6807 сообщений
  • ГородВладивосток это +7 часов к Мск времени

Отправлено 01 May 2015 - 14:54

Neotex,

у производителя во внутренних документах даже существует категорийность меди , соответственно минимизация затрат . стандарты соблюдаются очень редко.

Плотно в свое время на Хабаровском кабельном закупался-навидался многого.

Для себя всегда держу 1.5 перекрытие расчетных нормативов.

как думаете для чего на подобных заводах есть всегда военпред?


Сообщение отредактировал adv: 01 May 2015 - 14:57

  • -1

В наличии в России  iBeLink™ DM11G X11/Dash Miner 10.8 GH/s стоимость 1 000 000 руб    Antminer L3+, 504MH/s  350 тр В ЛИЧКЕ НЕ ОБЩАЮСЬ

Все вопросы по efcwefc1@gmail.com+79I47О65652 (мтс).

продажа оборудования:  https://forum.bits.media/index.php?/topic/3867-allrossiiabelaruskazakhstan-kompakt-gpu-mainer-vse/?p=72840


#43 iceman

iceman

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 552 сообщений
  • ГородМск <--> Мо

Отправлено 01 May 2015 - 15:02

Я честно говоря думал что наши производители соблюдают стандарты. Купил тут кусок кабеля ПВС 3х1.5 производства ТД Партнер-Электро, на нем на самом написано до 3.1 КВт. Поменять что-ли на 2.5 пока не поздно? По идее, дело то серьезное, если из-за несоблюдения характеристик кабеля возникнет пожар то уголовное дело будет против производителя. Те кто выпускают такие вещи должны понимать, на чем можно экономить, а на чем нет.

http://zametkielectr...ya-po-diametru/


  • 1

#44 Neotex

Neotex

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2130 сообщений

Отправлено 01 May 2015 - 16:59

Всем спасибо за советы, убедили! Пожалуй, не буду определять фактический диаметр, т. к. кабель в запечатанной упаковке, а поменяю на 2.5 не глядя.


  • 0

#45 adv

adv

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 6807 сообщений
  • ГородВладивосток это +7 часов к Мск времени

Отправлено 01 May 2015 - 17:07

Neotex,

все наоборот

смотри коллега глазками и щупай ручками ,но медь меди рознь


  • -1

В наличии в России  iBeLink™ DM11G X11/Dash Miner 10.8 GH/s стоимость 1 000 000 руб    Antminer L3+, 504MH/s  350 тр В ЛИЧКЕ НЕ ОБЩАЮСЬ

Все вопросы по efcwefc1@gmail.com+79I47О65652 (мтс).

продажа оборудования:  https://forum.bits.media/index.php?/topic/3867-allrossiiabelaruskazakhstan-kompakt-gpu-mainer-vse/?p=72840


#46 Uliss

Uliss

    Модератор

  • Супермодераторы
  • 12463 сообщений
  • ГородМосква

Отправлено 01 May 2015 - 17:09

Neotex, если это бухта в пленке, то можно аккуратно вытянуть пару сантиметров, зачистить и измерить.

Если что, то назад примут.


  • 0

Своё "СПАСИБО" можете сказать, нажав кнопку ........................

Мои GPU фермы   :rtfm: Материнские платы (проверенные) для установки 5 - 8 видеокарт

#47 scopus

scopus

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 7742 сообщений

Отправлено 01 May 2015 - 20:56

 По идее, дело то серьезное, если из-за несоблюдения характеристик кабеля возникнет пожар то уголовное дело будет против производителя. 

Я думаю, что окажетесь виноваты Вы и Вам припишут, что Вы нагрузили больше,чем то на что рассчитан кабель....


  • 0

#48 Neotex

Neotex

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2130 сообщений

Отправлено 01 May 2015 - 21:07

Я думаю, что окажетесь виноваты Вы и Вам припишут, что Вы нагрузили больше,чем то на что рассчитан кабель....

Да это же элементарно доказывается. Берется кусок кабеля и проводится экспертиза, которая "экономию меди" с легкостью установит.


  • 0

#49 scopus

scopus

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 7742 сообщений

Отправлено 01 May 2015 - 21:09

Да это все понятно... только лучше перебдеть , чем не добдеть.... ;)  да у паси всех нас от пожаров.. тьфу,тьфу,тьфу...


  • 0

#50 Uliss

Uliss

    Модератор

  • Супермодераторы
  • 12463 сообщений
  • ГородМосква

Отправлено 01 May 2015 - 22:03

Neotex, для информации - http://zametkielectr...ru/provod-punp/


  • 0

Своё "СПАСИБО" можете сказать, нажав кнопку ........................

Мои GPU фермы   :rtfm: Материнские платы (проверенные) для установки 5 - 8 видеокарт

#51 Neotex

Neotex

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2130 сообщений

Отправлено 01 May 2015 - 22:43

Вот блин... У меня провод как раз этого упаковщика. Замерю, отпишу здесь о результатах.


  • 0

#52 iRybin

iRybin

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 6003 сообщений
  • ГородМосква-Балашиха-Судак

Отправлено 01 May 2015 - 22:54

Просто кабель 1,5 квадрата тянет под 16А тока, но автоматы всегда ставят не больше 10А (линия света), а кабель 2,5 тянет ток до 20А, но автоматы всегда не больше 16А. Думаю вопросы, почему "недокладывают" медь - излишни...

Про то, что будет, если сэкономить и на кабеле, и на автоматах, писать не буду. Жадных дураков учат только пожар и потоп, умные стараются на таких вещах не экономить.
  • 0

Информация и опыт стоят денег. Бесплатных тренингов в ЛС не провожу и советов по трейдингу не даю.


#53 Nalog

Nalog

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 688 сообщений

Отправлено 02 May 2015 - 08:59

Просто кабель 1,5 квадрата тянет под 16А тока, но автоматы всегда ставят не больше 10А (линия света), а кабель 2,5 тянет ток до 20А, но автоматы всегда не больше 16А. Думаю вопросы, почему "недокладывают" медь - излишни...

Про то, что будет, если сэкономить и на кабеле, и на автоматах, писать не буду. Жадных дураков учат только пожар и потоп, умные стараются на таких вещах не экономить.

значит ли это то-что если у меня в квартире стоит автомат на 16А то проводка 2,5 квадрата?


  • 0

#54 Uliss

Uliss

    Модератор

  • Супермодераторы
  • 12463 сообщений
  • ГородМосква

Отправлено 02 May 2015 - 09:08

Nalog, скорее, наоборот, 16А автомат и 1.0 провод.

Ибо, чайник или СВЧ-печку потянет, а если на пепелище обнаружат тройник или удлинитель, то виноваты Вы.


Сообщение отредактировал Uliss: 02 May 2015 - 09:14

  • 0

Своё "СПАСИБО" можете сказать, нажав кнопку ........................

Мои GPU фермы   :rtfm: Материнские платы (проверенные) для установки 5 - 8 видеокарт

#55 scopus

scopus

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 7742 сообщений

Отправлено 02 May 2015 - 09:40

, а если на пепелище обнаружат тройник или удлинитель, то виноваты Вы.

 

Золотые слова!


  • 0

#56 Nalog

Nalog

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 688 сообщений

Отправлено 02 May 2015 - 10:59

Nalog, скорее, наоборот, 16А автомат и 1.0 провод.

Ибо, чайник или СВЧ-печку потянет, а если на пепелище обнаружат тройник или удлинитель, то виноваты Вы.

тогда от автомата в квартире лучше кинуть линию на 2,5 квадрата?


  • 0

#57 iceman

iceman

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 552 сообщений
  • ГородМск <--> Мо

Отправлено 02 May 2015 - 12:51

тогда от автомата в квартире лучше кинуть линию на 2,5 квадрата?

Ориентируйтесь на эту таблицу http://www.colan.ru/...ue/tabl134.html Сечение проводов всегда округляется в большую сторону.


Сообщение отредактировал iceman: 02 May 2015 - 12:51

  • 1

#58 Nalog

Nalog

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 688 сообщений

Отправлено 03 May 2015 - 09:16

сколько в квартире лимит потребления?


  • 0

#59 scopus

scopus

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 7742 сообщений

Отправлено 03 May 2015 - 09:37

И какой номинал автомата стоит?


тогда от автомата в квартире лучше кинуть линию на 2,5 квадрата?

Отдельная линия это всегда замечательно.


  • 0

#60 Nalog

Nalog

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 688 сообщений

Отправлено 03 May 2015 - 10:43

все дело в том что в квартире если не изменяет память 3 автомата(один на 16А,два других кажется на 10А),до них рубильник в квартире в том же пространстве где и счетчик,перед ним еще автомат на квартиру на площадке,а перед ним рубильник с общедомовым счетчиком.

Мимо счетчика нельзя,штраф исходя из сечения провода помноженное на 2 года использования.А так бы конечно в идеале прямо от общего рубильника вывести линию по мощнее.


Сообщение отредактировал Nalog: 03 May 2015 - 10:45