Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Споры о том, какой тип блоков питания лучше использовать в майнинге на фермах из видеокарт, идут давно. На сегодняшний день используются 3 основных типа блоков питания: перепаянные серверные блоки, дорогие АТХ от известных производителей и блоки питания формата АТХ китайского происхождения. О последнем типе блоков питания хочется рассказать подробнее.  Сегодня на обзоре у нас Yorjim 2000w.

                                                2029290230_.thumb.png.8542957eee5580f11c6a48cc59f96e21.png

                                                                                1291756134_(1).thumb.png.46962bba3dff449ee50db12494475533.png

 

Данный блок питания предназначен для GPU ферм и имеет разъемы: 1*24-pin, 1*8-pin, 10*sata, 16*6+2-pin, 7*4-pin (молекс). Как можно заметить, количество разъемов позволяет использовать данный блок для подключения практически любых серий видеокарт в ригах (безусловно, нужно учитывать потребляемую мощность всех компонентов).

Давайте оценим, из каких комплектующих состоит данный блок питания.

 

1457092988_(2).thumb.jpg.d6dd0d15341648490afd7d200105a95d.jpg

 

 

Для начала - общий вид

Компоновка и состав блока имеют общие черты с блоками от известных производителей. Из очевидных плюсов можно отметить большие радиаторы и их правильное местоположение - они находятся на пути воздушного потока от 2-х серверных вентиляторов на 5000 об/мин. Это положительно сказывается на надежности блока и времени жизни его компонентов. Однако шум при работе такого блока уже серьезный и для домашнего майнинга эти блоки подходят в случае отсутствия людей в помещении.

 Перейдем к детальному описанию некоторых компонентов блока.

 

 

506279716_(2).thumb.jpg.02536127d3fe553ae746c0f8f3a222e4.jpg

 

 

Это входные электролитические конденсаторы. Емкость их достаточна для этого блока, а максимальная температура – 105 градусов. Смущает только неизвестная фирма – производитель, однако показывают они себя достойно  и практически не выходят из строя.  

 

76334808_(2).thumb.jpg.35369b7d18f8c4b9f71b6d72daebef0f.jpg

 

Силовой трансформатор имеет внушительный размер сердечника ETD49. Сердечники такого размера редко применяются в компьютерных блоках питания, т.к. из-за ограниченного пространства внутри компьютерного блока питания они не позволяют разместить над собой 120 или 140мм вентилятор. Плюсы выбора столь массивного компонента очевидны – трансформатор работает при менее тяжелых тепловых нагрузках из-за возможности размещения более толстого провода в обмотке и уменьшения магнитной индукции сердечника.

Силовые транзисторы используются Gp47s60x (на фото не видно) – 47А при 25 градусах, 600В. Управляет ими проверенный годами в компьютерных и не только блоках питания ШИМ-контроллер Cm6800.

1408861925_(3).thumb.jpg.ac01e8b034b8ac4b38cb3a4de530377c.jpg

Безусловно, данные микросхемы хочется назвать устаревшими и видеть современную схемотехнику мостовых резонансных преобразователей. Но при невысокой стоимости готового продукта именно эта микросхема обладает лучшей надежностью. А использование синхронного выпрямителя позволяет достичь стандарта Gold по эффективности.

В синхронном выпрямителе данного блока используются 7 транзисторов NCEP60T18 с низким сопротивлением открытого канала RDS(ON) < 2.9mΩ , что ведет к уменьшению потерь на элементах и повышает эффективность блока питания.

 

83394248_(4).thumb.jpg.79d740cf3c0edd4116d6ba43e0ced2eb.jpg

 

 

Также очень важно, что эти блоки для получения напряжения +5В, +3,3В используются DC-DC преобразователи (на м\с APW7159). Это многократно повышает стабильность выходных напряжений, а также дает возможность использовать всю мощность блока только по линии +12В если, например, использовать такой блок для питания ASICа.

 

                                                                                         1088185478_(5).thumb.jpg.e35a2506f40362128da0c2a438c70aec.jpg

 

 

В последние месяцы цена на данные блоки сильно опустилась и является наименьшей на рынке по сравнению с другими типами блоков. У блоков много достоинств, таких как простота в использовании, наличие защит, хорошее охлаждение, простота схемотехники, универсальность применения и т.д.

На реальных объектах данные блоки работают уже больше года с минимальным процентом выхода из строя.

На данные блоки питания действует гарантия 6 мес.

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 107
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Читать внимательно! Отвечаю за каждое слово!

Отличный обзор эпического говна!!! Да, именно так!  По скольку не могу лукавить на счет херни, когда ее впаривают как качественный продукт.

А теперь по пунктам:

1. Что, мля, за сертификат 90GOLD ??? Где тесты, характеристики?

2. Подвальные китаезы дажесчитают на китайском поддельном калькуляторе, ибо по линии 12В у них 1844Вт, а не 1848. Что мля, за Combined из 3.3 и 5В ???

3. Я не буду долго обсуждать дроссели, намотанные через жопу и не стану объяснять, почему важно качество и порядок витков.

4. 

5 часов назад, Happyminer сказал:

проверенный годами в компьютерных и не только блоках питания ШИМ-контроллер Cm6800

это просто провал века! 6800, как и лм4800 и все их производные, уже не раз доказали какое они говно! Благодаря им, чифтек (ранее фаворит ф1) просто обосрал свое имя, когда запустил серию мощных блоков на 6800/4800. И самое главное, это никакой не ШИМ, это PFC!

5. Последний гвоздь в крышку гроба...

Как, мля, можно на типа двухкилоаатнике, сэкономить на ЭМИ кондерах на входе??? Даже наркоманы себе такого не позволят!

 

Народ, если вы хоть немного уважаете свое железо, то ни в коем случае не рассматривайте это говно! (кстати на таобао оно по 1300р продается, если хорошо поискать)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Lexis77 а муравей и типа ОБП от битмайна тоже гавно?

P.S. плюсики закончились...

Изменено пользователем TheIllusiveMan
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот вам картинок до кучи, что понимать разницу(сходство) между качественным БП на 1250Вт и чем-то на 2000:crazy:кВт
IMG_4347.JPGIMG_4355.JPGIMG_4361.JPGIMG_4365.JPG

@TheIllusiveMan у муравьев подделок много, а ОБП битмайна сделан на совесть, хоть и из низшего сегмента деталей.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На картинках не совсем понятно, но это одна платформа, и более того - абсолютно одна и та же плата.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, Lexis77 сказал:

Читать внимательно! Отвечаю за каждое слово!

Спасибо за внимание к нашей статье. Мы тоже стараемся.

По пунктам:

4 часа назад, Lexis77 сказал:

1. Что, мля, за сертификат 90GOLD ??? Где тесты, характеристики?

90GOLD -это не сертификат. Это примерный уровень КПД, который заявляет производитель. По 80 PLUS данные блоки нельзя сертифицировать по причине не возможности работать от 115 Вольт. Тесты мы планируем провести позже при наличии интереса у людей к данной теме. 

 

4 часа назад, Lexis77 сказал:

2. Подвальные китаезы дажесчитают на китайском поддельном калькуляторе, ибо по линии 12В у них 1844Вт, а не 1848. Что мля, за Combined из 3.3 и 5В ???

Такие данные указаны, видимо, чтобы не превышать общую мощность в 2000Вт. Подогнали цифры. А Combined- это общая мощность каналов 3,3 и 5 Вольт. В чем суть вопроса?

 

4 часа назад, Lexis77 сказал:

Я не буду долго обсуждать дроссели, намотанные через жопу и не стану объяснять, почему важно качество и порядок витков.

 

Вот как мотает дроссели одна очень известная компания среди производителей компьютерных БП. И гарантию 12 лет дает на них.

DSC_2314_S.jpg.fc3ca881007cdc220fa82f74dfd40355.jpg

Особой разницы нет. 

Если вы про выходной дроссель- так там всего около 8-9 витков и напряжение на нем низкое. 

 

5 часов назад, Lexis77 сказал:

5.это просто провал века! 6800, как и лм4800 и все их производные, уже не раз доказали какое они говно! Благодаря им, чифтек (ранее фаворит ф1) просто обосрал свое имя, когда запустил серию мощных блоков на 6800/4800. И самое главное, это никакой не ШИМ, это PFC!

Этот "провал века" выпускается уже более 15 лет!!! Как это возможно? 

Т.о. получается, что начиная от FSP серий GLN, Everest, Epsilon, Corsair hx1050, заканчивая Chieftec GPM-850c, Thermaltake Amur 1200W, Seasonic SS-620gb и др. - полное Г. ?

Чифтек серии CFT ведь имеется ввиду?  Там проблемы были с дежуркой. Клей, которым была приклеена М/с дежурки проводил ток.

Вообще cm6800 -это ШИМ+PFC. Просто ШИМ стало уже именем нарицательным, поэтому так и написал.

 

5 часов назад, Lexis77 сказал:

Как, мля, можно на типа двухкилоаатнике, сэкономить на ЭМИ кондерах на входе??? Даже наркоманы себе такого не позволят!

Там стоят 2 конденсатора. Максимум что видел в других блоках- 3. Не идеал, конечно, но бывает гораздо хуже.

 

5 часов назад, Lexis77 сказал:

кстати на таобао оно по 1300р продается, если хорошо поискать

Если не сложно, покажите, пожалуйста, где за указанную стоимость продаются новые блоки? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, Lexis77 сказал:

Вот вам картинок до кучи, что понимать разницу(сходство) между качественным БП на 1250Вт и чем-то на 2000:crazy:кВт

Если присмотреться к фото, становится понятно, что ваш 1250 ватный (Great wall, вероятно) и обсуждаемый здесь БП - Почти полные близнецы за исключением преобразователей 3,3 и 5 Вольт. И еще в вашем блоке также стоит CM6800, которая "провал века".

Просто усилили радиаторы, охлаждение, транзисторы получше взяли и т.д.

Вывод можно сделать такой: платформа сама по себе нормальная, все решают компоненты, установленные на плату.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

11 часов назад, Happyminer сказал:

Это входные электролитические конденсаторы. Емкость их достаточна для этого блока

470uF? Я вам сейчас ментов вызову, наркоманы проклятые. В приличных пятисотках и то 680 ставят...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 минуты назад, Happyminer сказал:

сли не сложно, покажите, пожалуйста, где за указанную стоимость продаются новые блоки? 

На таобао, возможно с изменением курса цена сейчас порядка 1800...2000рублей, но это сути не меняет. Позже дам ссылки.

6 минут назад, Happyminer сказал:

стало уже именем нарицательным, поэтому так и написал.

Ок, на это можно закрыть глаза.

6 минут назад, Happyminer сказал:

Там проблемы были с дежуркой. Клей, которым была приклеена М/с дежурки проводил ток.

А вот тут хрен вам в угадайку!!! Дежурка данных БП основана на SG6848, и организована до беспредела просто: Входные 308В от коэффициента умножения выпрямителя, даже без модулятора повышения, в 13.5В дежурки, на которое как раз и опирается 6800/4800.

12 минут назад, Happyminer сказал:

Такие данные указаны, видимо, чтобы не превышать общую мощность в 2000Вт.

Даже я, человек с интеллектом консервной банки, понимаю, что это бред!

13 минут назад, Happyminer сказал:

А Combined- это общая мощность каналов 3,3 и 5 Вольт. В чем суть вопроса?

Суть вопроса - как можно писать "комбинед", если мой Бог "физика", запретил объединять разновольтные каналы источника, даже если они сформированы одним модулятором. Как считать мощность, исходя из картинки? Я вижу ее  как - "примерно" или "может быть"

17 минут назад, Happyminer сказал:

90GOLD -это не сертификат. Это примерный уровень КПД, который заявляет производитель.

Что мешает написать КПД 92% или что-то похожее? Это кстати соответствие 80+ платинум (есличо)

Зачем наёбывать вводить в заблуждение доверчивых лохов покупателей?

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У меня есть мощный убиватор блоков, собственной разработки, о котором я ни раз писал. А так же есть коробка ваших блоков, которые "с магаза" бабахнули. И клиент, притащивший их, даже не думает забирать, поскольку осознал важность доступа к собственному мозгу.
Торгуйте пожалуйста, пишите обзоры - это только плюс вам! Но не надо выдавать говно за мед... тут пчёл больше, чем мух.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 минут назад, 2lexcross сказал:

470uF? Я вам сейчас ментов вызову, наркоманы проклятые. В приличных пятисотках и то 680 ставят...

Когда блок питания проходит сертификацию по 80 PLUS, Есть важный параметр - время работы после пропадания напряжения в сети, не менее 20мс, если правильно помню. На этот параметр как раз и влияет емкость входных электролитов. Здесь такой параметр во внимание не берется. Если хотите, посчитайте по формулам из апнота на данную м\с и все станет понятно. Главное чтоб входной ток выдержали.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

52 минуты назад, Happyminer сказал:

, что ваш 1250 ватный (Great wall, вероятно)

Неа, есоник. И он выдержал все тесты, кроме ударного старта на 1100Вт.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

45 минут назад, Lexis77 сказал:

коэффициента умножения выпрямителя, даже без модулятора повышения

А можно, пожалуйста, еще раз вашу мысль по другому сформулировать?

 

45 минут назад, Lexis77 сказал:

Суть вопроса - как можно писать "комбинед", если мой Бог "физика", запретил объединять разновольтные каналы источника, даже если они сформированы одним модулятором. Как считать мощность, исходя из картинки? Я вижу ее  как - "примерно" или "может быть"

Вот DC-DC преобразователь на выходе отдает 3,3В и 15А, что равно 49,5Вт, также отдает 5В и 16,5А, что равно 82,5Вт. В сумме данный преобразователь отдает 132Вт.

 

45 минут назад, Lexis77 сказал:

Что мешает написать КПД 92% или что-то похожее? Это кстати соответствие 80+ платинум (есличо)

Зачем наёбывать вводить в заблуждение доверчивых лохов покупателей?

Эта табличка содержит элемент маркетинга, что блок якобы проходил сертификацию. Покупателю главное, что блок работает с нормальным КПД.

34 минуты назад, Lexis77 сказал:

Неа, есоник.

Укажите, пожалуйста, модель блока полностью.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

22 минуты назад, Lexis77 сказал:

 пчёл больше, чем мух.

Пчелы, кстати, жалят сразу и не разобравшись. А потом еще и не отвечают.

Мы не ставим себе цель обмануть покупателей и умышленного обмана в тексте не было.

 

31 минуту назад, Lexis77 сказал:

Торгуйте пожалуйста, пишите обзоры - это только плюс вам! Но не надо выдавать говно за мед...

Китайские блок-блоку рознь. Все решает какую начинку туда поставят. 

 

Как соберем нагрузочный стенд- будут реальные цифры для сравнения КПД с другими.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

11 минут назад, Happyminer сказал:

А можно, пожалуйста, еще раз вашу мысль по другому сформулировать?

Переменный ток, при частоте 50-60Гц, имеет "коэффициент выпрямления" после выпрямителя, примерно равный 1.4. Т.е. при входе 220В, на выходе моста порядка 308В.  А на указанных блоках, дежурку в 13.5В формирует именно сг6848, которая получая напрямую с выпрямителя входное (110-240), выдает 13.5В дежурных.

18 минут назад, Happyminer сказал:

В сумме данный преобразователь отдает 132Вт.

:crazy:

18 минут назад, Happyminer сказал:

элемент маркетинга, что блок якобы

Это и есть - ОБМАН!

19 минут назад, Happyminer сказал:

Покупателю главное, что блок работает с нормальным КПД.

Это не покупатель, это тупой планктон.

22 минуты назад, Happyminer сказал:

Укажите, пожалуйста, модель блока полностью

http://www.thg.ru/howto/Esonics_ES_FM1250W_obzor/

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

29 минут назад, Happyminer сказал:

Покупателю главное, что блок работает с нормальным КПД.

Кстати, встречный вопрос - что такое КПД блока питания и почему он "интересен" покупателю?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

56 минут назад, Lexis77 сказал:

Неа, сисоник.

 

23 минуты назад, Lexis77 сказал:

Хитрите?

 

23 минуты назад, Lexis77 сказал:

Это не покупатель, это тупой планктон.

То есть по-вашему блок должен соответствовать всем сертификатам, чтобы человек, который его использует не был планктоном?

23 минуты назад, Lexis77 сказал:

Это и есть - ОБМАН!

Мы никого не обманываем, покупателю всегда говорится правда, что эффективность сравнима с 80 Gold

 

23 минуты назад, Lexis77 сказал:
46 минут назад, Happyminer сказал:

В сумме данный преобразователь отдает 132Вт.

:crazy:

Чуть более развернуто, пожалуйста.

 

23 минуты назад, Lexis77 сказал:

Переменный ток, при частоте 50-60Гц, имеет "коэффициент выпрямления" после выпрямителя, примерно равный 1.4. Т.е. при входе 220В, на выходе моста порядка 308В.  А на указанных блоках, дежурку в 13.5В формирует именно сг6848, которая получая напрямую с выпрямителя входное (110-240), выдает 13.5В дежурных.

Под рукой такого блока нет, но больше чем уверен, питание дежурного источника идет от сглаживающего конденсатора. Но это не главное. А главное то, что при отказе дежурке блок не будет подавать никаких признаков жизни. И выдает питание на СМ6800 через трансформатор, а не напрямую.

15 минут назад, Lexis77 сказал:

что такое КПД блока питания?

Вы не знаете или меня проверить хотите?

 

А важен по разным причинам: для кого просто мода и  предположение, что более эффективный блок лучше сделан.

А кто действительно высчитывает 3-5% из своих 100кВт.

 

А кому-то вообще наплевать.

Изменено пользователем Happyminer
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 минуты назад, Happyminer сказал:

Хитрите?

названия похожие, но суть не меняет.

 

5 минут назад, Happyminer сказал:

чтобы человек, который его использует не был планктоном?

Это откровенное передергивание!

6 минут назад, Happyminer сказал:

Мы никого не обманываем

А я, вас конкретно, и не обвинял! Обманывают китайцы. А та продукция, которую вы тут пропагандируете - откровенное говно! Даже не так - ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ ГОВНО!

9 минут назад, Happyminer сказал:

питание дежурного источника идет от сглаживающего конденсатора. Но это не главное. А главное то, что при отказе дежурке блок не будет подавать никаких признаков жизни. И выдает питание на СМ6800 через трансформатор, а не напрямую.

Это что за бред вообще? Паверкорректор включается после поступления нагрузки, при чем тут дежурка БП?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 минуты назад, Lexis77 сказал:

названия похожие, но суть не меняет.

Сравнить всем известный Seasonic и никому не известный Эсоникс это сильно. 

Еще раз, производитель данного блока - Great Wall https://www.ferra.ru/ru/system/review/blok-pitaniya-OCZ-ZX-1250-power-supply/

А другие производители просто этикетки клеят.

10 минут назад, Lexis77 сказал:

Это откровенное передергивание!

Чего не так? Вам не нравится, что на блоке нарисован значок, который повторяет символику 80плюс, хотя блок эту сертификацию не проходил.

Если бы прошел - проблем не было?

13 минут назад, Lexis77 сказал:

 А та продукция, которую вы тут пропагандируете - откровенное говно! Даже не так - ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ ГОВНО!

Чуть более содержательно, пожалуйста.

 

14 минут назад, Lexis77 сказал:

Это что за бред вообще? Паверкорректор включается после поступления нагрузки, при чем тут дежурка БП?

Дело в том, что в компьютерном БП по сути 2 преобразователя. Дежурный и основной. Дежурный выдает напряжения на выход +5Vsb и для питания микросхемы СМ6800, которая объединяет в себе основной преобразователь и корректор коэффициента мощности. При включении блока в сеть начинает работать только дежурка, обеспечивая материнскую плату и готовая запитать СМ6800. При соединении ps-on на землю(включение компьютера), питание предназначенное для СМ6800 подается на нее. Сначала включается корректор, который поднимает напряжение на сетевых электролитов до +380В, потом основной силовой преобразователь.  И без работы дежурки СМ6800 не включится, блок ничего выдавать не будет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

21 минуту назад, Happyminer сказал:

Чего не так?

146.jpg

21 минуту назад, Happyminer сказал:

Чуть более содержательно, пожалуйста.

Давайте не будем пИсать в уши, как это делают китайцы.. ок? Тут в общем кол-ве дебилов меньше, хотя в процентном столько же...

 

21 минуту назад, Happyminer сказал:

Дежурный и основной. Дежурный выдает напряжения на выход +5Vsb

Не, я больше не могу читать эту ахинею... Вы хоть понимаете разницу между alw, sb и sus?

 

Вы, барыжа этим говном товаром на нашей площадке, имеете еще совесть втирать, что это качественный товар... Вам правда не стыдно?

 

ЗЫ А если есть желание пообщаться на счет устройства импульсных БП - велкам!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

41 минуту назад, Happyminer сказал:

Чего не так? Вам не нравится, что на блоке нарисован значок, который повторяет символику 80плюс, хотя блок эту сертификацию не проходил.

Если бы прошел - проблем не было?

 

Да пофиг на его сертификат.

Вы покажите нагрузочные тесты!

Интересует просадка динамика напряжения под нагрузкой, уровень пульсаций на максимальной и номинальной 80% нагрузке, температурный режим и КПД, есс-сно.

А еще лучше, отправьте один (а лучше - пару) этих БП  @Lexis77 - у него есть чудный нагрузочный стенд для мощных БП.

И, что немаловажно, с активной (резистивной) нагрузкой, а не импульсной ШИМ, как во многих электронных нагрузках - оченно хорошее, но жесткое решение для тестирования блоков питания - на конденсаторах уже не вывезет.

(у меня тоже есть нагрузочный мост до 1 кВт с шагом 12А  из говна и палок Ф=0,6мм нихрома  (спираль от/для электроплитки 2кВт), но у  @Lexis77 он сука, красивый автоматический с таймером  и с регистрацией тока и напряжения в процессе)

А мы все попросим @Lexis77 потратить толику своего времени и прогнать этот блок в реальной работе с измерением электрических и температурных параметров.

Просьба дополнительно провести тесты при разной внешней температуре - несложно это, картонная коробка примерно кубофут с термометром поверх БП и вентилятор для подмеса внешнего воздуха - импровизированный термошкаф для БП.

Изменено пользователем Uliss
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9 минут назад, Lexis77 сказал:
29 минут назад, Happyminer сказал:

Чего не так?

146.jpg

Вы можете русским языком описать свое возражение? Пример я приводил выше. Если я буду угадывать по картинкам процесс затянется.

 

14 минут назад, Lexis77 сказал:

Давайте не будем пИсать в уши, как это делают китайцы.. ок?

содержательность ответа не увеличилась, к сожалению. Если хочется, вы так и напишите "этот блок не будет работать т.к. и по списку.

18 минут назад, Lexis77 сказал:

Не, я больше не могу читать эту ахинею...

 

По пунктам, пожалуйста, как в начале.

20 минут назад, Lexis77 сказал:

Вы хоть понимаете разницу между alw, sb и sus?

 

В компьютерном БП этого нет.

21 минуту назад, Lexis77 сказал:

Вы, барыжа этим говном товаром на нашей площадке, имеете еще совесть втирать, что это качественный товар... Вам правда не стыдно?

 

Еще раз, у первых клиентов эти блоки больше года работают. Товар обладает набором качеств для использования в качестве БП в майнинге.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Uliss дело в том, что у меня это говна уже хоронить негде и я отлично знаю все внутренности и ТТХ этих блоков. Так что не надо мне ничего передавать на тесты/, я и так все про них знаю. Это кстати и было причиной моей импульсивности в этом топике!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, Happyminer сказал:

В компьютерном БП этого нет.

"не знаю" и "нет" - огромная разница!

3 минуты назад, Happyminer сказал:

эти блоки больше года работают

Я аплодирую стоя! Без сарказма. Надо было им лотерейные билеты покупать.

 

Давайте я нагружу это говно на 2кВт и посмотрим что он могЁт? Можем онлайн видео транслировать, чтоб все "почеснаку"!

Заодно пририсуем ему 90Gold )))))))))))))))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

11 минут назад, Uliss сказал:

Да пофиг на его сертификат.

Вы покажите нагрузочные тесты!

Нагрузочные тесты планируются чуть позже, это был обзор ознакомительный.

 

15 минут назад, Uliss сказал:

Интересует просадка динамика напряжения под нагрузкой, уровень пульсаций на максимальной и номинальной 80% нагрузке, температурный режим и КПД, есс-сно.

Учел.

16 минут назад, Uliss сказал:

А еще лучше, отправьте один (а лучше - пару) этих БП  @Lexis77 - у него есть чудный нагрузочный стенд для мощных БП.

Он немножечко заинтересованное лицо (судя по его подписи). Вот если бы проводил я тест.можно подумать

 

19 минут назад, Uliss сказал:

у меня тоже есть нагрузочный мост до 1 кВт с шагом 12А  из говна и палок Ф=0,6мм нихрома  (спираль от/для электроплитки 2кВт)

Когда спираль холодная- сопротивление ее ниже, пусковая мощность явно больше стационарной.

21 минуту назад, Uliss сказал:

Просьба дополнительно провести тесты при разной внешней температуре - несложно это, картонная коробка примерно кубофут с термометром поверх БП и вентилятор для подмеса внешнего воздуха - импровизированный термошкаф для БП.

вот это уже посложней. 

7 минут назад, Lexis77 сказал:

"не знаю" и "нет" - огромная разница!

Ссылку в студию, пожалуйста.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты