Jump to content

Recommended Posts

Posted

Поскольку по существу вопрос ближе всего к вентиляции и охлаждению, запилил тему в этом разделе - если есть более подходящий - прошу модераторов перенести туда.

Также принимаются корректировки к названию темы, упарился в одно короткое предложение формулировать, и результат явно так себе))

 

Есть помещение (комната в жилой квартире) около 15метров, в котором стоит десяток инносиликонов А5, штуки 4 D3 и штук 10 gpu-ферм в закрытых корпусах по 5-6 карт. С охлаждением совладали путем разделения на зоны через две створки окна с/на улицу - даже при недавней жаре ничего не перегрелось (за схему большое спасибо тов. Uliss'у, хоть он и не для нашего случая ее рисовал, но у нас настолько совпали все параметры, что она сработала на 5 баллов)). Ну, там вентиляторы и кондей, но поскольку они-то как раз тихие, то и к делу не относятся - написал чтобы тема не пошла в сторону охлаждения))

 

Возникла проблема с шумом, разносящимся из окна (второй этаж) на весь не такой уж и большой двор (не колодец, но и не футбольное поле) - во всяком случае, вызывает недовольство, особенно живущих выше. 

Дом - один из лучших образцов сталинского домостроения, поэтому внутри квартиры шума почти нет (ну дверь в ту комнату пришлось только заглушить), стены ничего не пропускают. Похоже, что пол с потолком тоже.

Поэтому весь адский вой от оборудования выходит прямиком через окно на улицу) Задача именно в снижении шума, который несется из окна наружу, при этом есть небольшой запас по охладу, то есть незначительная преграда для выходящего воздуха допустима, тем более лето на исходе. Уровень шума внутри помещения при этом не волнует от слова совсем.

Есть мнение, что должны быть в этом мире материалы, которые приглушат звук, не сильно препятствуя воздушному потоку - снижение на 30% шума из окна будет счастьем, на 50% - супермегасчастьем. На первый взгляд думается, что это может быть либо некий материал, которым изнутри затянут оконный проем, либо какой-то экран, установленный перед проемом - что-то в этом роде, но интересуют любые варианты, кроме модернизации самого оборудования. Шумопоглощающие боксы - не исключено, но все же асиков много, и могут добавляться еще, а боксы скорее для компактных решений на 1-2 асика, и стоят разных всяких там денег))

Да, все оборудование компактно расставлено на двух стеллажах - один из ДСП, второй из массива, на матах из чего-то огнеупорного. Асики копают на родных прошивках и стоковых настройках. Фермы, конечно, шуму добавляют мало, в основном раздается вой асиков. 

Заранее признателен за любые идеи и наводки на них.

Posted (edited)
39 минут назад, Pustota сказал:

за схему большое спасибо тов. Uliss'у, хоть он и не для нашего случая ее рисовал, но у нас настолько совпали все параметры, что она сработала на 5 баллов)). Ну, там вентиляторы и кондей, но поскольку они-то как раз тихие, то и к делу не относятся - написал чтобы тема не пошла в сторону охлаждения))

 

Вы бы набросали (с размерамм), что и как у вас сделано.

Пока, навскидку и без привязки к помещению, могу предложить такую схему:

- стенку вокруг окна обиваете мин ватой (или каким другим звукопоглотителем)

- перед окном устанавливаете приподнятый над полом щит, размерами больше сечения окна и так же обиваете его с обеих сторон ватой

- Пол, потолок и стены от окна до щита и столько же за щит обиваете ватой

Щит - чем больше - тем лучше! Требуется соответствие суммарного сечения вокруг щита по воздуху сечению оконного проема, умноженному на 2-3. В масштабах комнаты это легко выполнимо.

Edited by Uliss
Posted

В окно делаете длинный короб, обитый внутри минватой. Получаете шумогаситель. Знакомый так гасит шум от мощных осевых вентиляторов.

Posted
1 минуту назад, moneymaker сказал:

В окно делаете длинный короб, обитый внутри минватой. Получаете шумогаситель.

 

Посоветуй ему внутри короба поставить несколько вертикальных перегородок с шумкой - эффект возрастет, а длину короба можно будет уменьшить.

Posted
33 minutes ago, Uliss said:

 

Вы бы набросали (с размерамм), что и как у вас сделано.

Пока, навскидку и без привязки к помещению, могу предложить такую схему:

- стенку вокруг окна обиваете мин ватой (или каким другим звукопоглотителем)

- перед окном устанавливаете приподнятый над полом щит, размерами больше сечения окна и так же обиваете его с обеих сторон ватой

- Пол, потолок и стены от окна до щита и столько же за щит обиваете ватой

Щит - чем больше - тем лучше! Требуется соответствие суммарного сечения вокруг щита по воздуху сечению оконного проема, умноженному на 2-3. В масштабах комнаты это легко выполнимо.

 

К сожалению, обивать стены, пол и потолок нет возможности. Нужно более мобильное решение, с минимальным воздействием на само помещение. Вот щит - выполнимо, более чем. Эскиз сейчас набросаю, да. Спасибо!

Posted (edited)
2 hours ago, Uliss said:

 

Вы бы набросали (с размерамм), что и как у вас сделано.

 

Размеры смогу уточнить попозже, но масштаб +/- правильный на рисунке, наверное суть понятна

 

126779333_.thumb.jpg.2b11e668e6c2b75c63d2107c7dd56f4a.jpg

 

Видимо, можно заглушить изнутри ватой перегородки и крышу, которыми отделена "горячая" зона, но будет ли от этого заметный эффект? А вот со щитом сложнее, все таки - там вокруг окна и пространства нету почти, перегородки почти встык к створке...

 

Стеллаж выглядит примерно так (ну и справа еще третья стопка ферм внизу, и асики в ряд наверху):

959257416_2.thumb.jpg.2afc717029b21ab71db329dbce7ad332.jpg

 

 

 

 

Edited by Pustota
Posted

У меня нет возможности рисовать, попробую "на пальцах". Я бы поставил на выпуск небольшую турбину (1.5 квт) через s-образный воздуховод-колено. (Воздуховод идёт после турбины, между турбиной и окном. Турбину желательно расположить напротив центра всего стеллажа чтобы отвод воздуха был более равномерным. Часть окна, что идёт на выпуск закрыть фанерой или чем-то аналогичным, оставить только дырку под воздуховод. У меня диаметр такой дырки 30 см на 20 квт мощности. Правда, у меня совсем другое расположение, и ещё одна турбина на впуск и кондиционера нету... Но воздуховод-колено гасит шум отлично! "Короба с перегородками" что тут предлагают-по сути то же самое, только в них воздуху будет тяжелее перемещаться, чем в настоящем воздуховоде. Саму турбину наверное придётся тоже на что-то ставить, думаю тут уж можно колхозить как душе угодно.

Posted
3 часа назад, Pustota сказал:

Видимо, можно заглушить изнутри ватой перегородки и крышу, которыми отделена "горячая" зона, но будет ли от этого заметный эффект?

 

Определенно будет.

Как-то так:

 

936277445_.jpg.ad9f24dac1c549028eeefa14e051efe7.thumb.jpg.a6296c53e55ce404a3dcb16be606a2bd.jpg

 

А можно приставить к окну короб, поделенный вертикальными перегородками с шумкой - будет щелевой глушитель по месту.

 

4 часа назад, Pustota сказал:

К сожалению, обивать стены, пол и потолок нет возможности. Нужно более мобильное решение, с минимальным воздействием на само помещение. Вот щит - выполнимо, более чем.

 

А чем щит перед окном отличается от щита с ватой, прислоненного к стене или положенного на пол? Берете лист оргалита, МДФ -по новомодному, крепите с одной стороны мат из ваты и прислоняете его к стене с минимальным креплением, дабы не завалился и не согнулся или просто кладете на пол.

Для пущего эффекта можно еше и карманов в глушитель/шумопоглотитель добавить - будут своего рода ловушки для звука.

Задача простая - многократно ослабить шум на переотражениях от поверхностей при распространении от оборудования к окну.

 

936277445_.jpg.ad9f24dac1c549028eeefa14e051efe7.thumb.jpg.63ceaa2d24a73c99f28240cb855a7a86.jpg

Posted
4 hours ago, Uliss said:

 

Определенно будет.

Как-то так:

 

936277445_.jpg.ad9f24dac1c549028eeefa14e051efe7.thumb.jpg.a6296c53e55ce404a3dcb16be606a2bd.jpg

 

А можно приставить к окну короб, поделенный вертикальными перегородками с шумкой - будет щелевой глушитель по месту.

 

 

А чем щит перед окном отличается от щита с ватой, прислоненного к стене или положенного на пол? Берете лист оргалита, МДФ -по новомодному, крепите с одной стороны мат из ваты и прислоняете его к стене с минимальным креплением, дабы не завалился и не согнулся или просто кладете на пол.

Для пущего эффекта можно еше и карманов в глушитель/шумопоглотитель добавить - будут своего рода ловушки для звука.

Задача простая - многократно ослабить шум на переотражениях от поверхностей при распространении от оборудования к окну.

 

936277445_.jpg.ad9f24dac1c549028eeefa14e051efe7.thumb.jpg.63ceaa2d24a73c99f28240cb855a7a86.jpg

 

Спасибо, будем пробовать - умозрительно кажется, что щит перед окном значительно ухудшит выдув - то есть, отвод тепла. Попробуем сперва просто укрыть поверхности. По материалу есть какие-нибудь специальные требования/рекомендации, или тупо любая минвата подойдет?

Posted (edited)
6 часов назад, Pustota сказал:

По материалу есть какие-нибудь специальные требования/рекомендации, или тупо любая минвата подойдет?

 

Почти любая, вата, она что как теплоизоляция, что как шумоизоляция, выглядит одинаково.

Я для себя рассматривал РОКВУЛ Акустик Ультратонкий (Акустик Баттс ПРО) 1000х600х27мм - тонкая и минимальная стоимость 1м2.

(до дела так и не дошло, применил Евроблок  - хоть и худшего качества, как шумодав, но чистую и непыльную)

Только вату лучше обернуть Материал укрывной Спанбонд белый Geolia, 17 г/м2, 6х1,6 м, чтобы и почище было и пыль на них не собирать.

Материал лучше выбирать минимальной плотности - потоньше и попрозрачней.

 

6 часов назад, Pustota сказал:

умозрительно кажется, что щит перед окном значительно ухудшит выдув - то есть, отвод тепла.

 

Поэтому и надо оставить со всех сторон проемы больше площади окна для снижения скорости потока в месте огибания щита воздухом. Если потолок по верху окна, то обхода с боков и снизу тоже хватит для этого. Щит предотвратит прямое распространение звука от ферм через окно. Главное, сделать "нахлест" - щит должен быть шире и ниже оконного проема.

Можно еще навесить на стеллаж вертикальные звукопоглощающие перегородки между рядами майнеров - так же поспособствует.

А можете перед окном от пола до потолка (нужно в размерах смотреть) сделать коробчатый щелевой глушитель - ИМХО, материала уйдет гораздо меньше, чем при обивке стен и пола.

 

1791592567_.thumb.png.4e73dbcafde3956429a13493bc09d9c7.png

Edited by Uliss
Posted
43 minutes ago, Uliss said:

Поэтому и надо оставить со всех сторон проемы больше площади окна для снижения скорости потока в месте огибания щита воздухом. Если потолок по верху окна, то обхода с боков и снизу тоже хватит для этого. Щит предотвратит прямое распространение звука от ферм через окно. Главное, сделать "нахлест" - щит должен быть шире и ниже оконного проема.

 

Вот в том-то и проблема, что там "коридор" горячей зоны практически в размер створки - нету там пространства больше площади окна, так что, видимо, если обивка периметра результата достаточного не даст, остается вариант со щелевым глушителем, как максимально подходящий к ситуации. Я правильно понял, что перегородки должны располагаться как-бы стоя, перпендикулярно плоскости окна, как вертикальные жалюзи в "открытом" состоянии?..

Posted
3 минуты назад, Pustota сказал:

Вот в том-то и проблема, что там "коридор" горячей зоны практически в размер створки - нету там пространства больше площади окна

 

Это же ваша схема?

И все равно придется отодвигать стеллаж с майнерами от окна, хоть для щита, хоть для коробчатого глушителя.

Нет места для перекрытия проема - ставить с небольшим отступом - даже 10см по высоте окна 1.2м это дополнительные 0,12м2

 

22dabb17a06c.jpg

 

c96fa49b99fd.jpg

 

 

Posted
2 minutes ago, Uliss said:

 

Это же ваша схема?

И все равно придется отодвигать стеллаж с майнерами от окна, хоть для щита, хоть для коробчатого глушителя.

Нет места для перекрытия проема - ставить с небольшим отступом - даже 10см по высоте окна 1.2м это дополнительные 0,12м2

 

Если отодвигать - да, понял тогда. Если выбирать из этих двух вариантов, то коробчатый-щелевой наверное меньше будет мешать теплоотводу, чем щит, в имеющихся габаритах (даже при отодвинутом стеллаже), я правильно понимаю?  

Posted (edited)
9 минут назад, Pustota сказал:

коробчатый-щелевой наверное меньше будет мешать теплоотводу, чем щит, в имеющихся габаритах (даже при отодвинутом стеллаже), я правильно понимаю?  

 

Его надо делать с соотношением длина/высота щели не меньше 5, что при просвете щели 20см дает глубину глушителя 1 метр.

Или 6,6 при 15см, а меньше 10см, ИМХО, вообще не стоит делать, дабы не увеличивать сопротивление потоку.

Лучше увеличить отношение длин, от него напрямую зависит качество глушителя.

Для улучшения воздухообмена при установке щита можно 3-4 40см напольниками дополнительно направлять поток воздуха в зазор между щитом и стенами/полом.

 

А по изготовлению - смотрите, что вам проще - сколотить шкаф с полками и оббить его шумкой изнутри или развесить шумку по плоскостям стен.

Edited by Uliss
Posted

Внесу свои пять копеек. ИМХО конечно! На картинке плохой вариант. В зоне отмеченной красным, горячий воздух не будет уходить!  Некуда ему уходить. Будет бесконечно завихряясь греть обратным ходом фермы! Зато звук прямым ходом пойдёт к окну. 

1.jpg

Posted

Предлагаю немного модернизировать. Маленькие перегородки убираем совсем. Но ближе к окну ставим две большие перегородки и обиваем акустическим поролоном. По примеру автомобильных глушителей.

Воздух будет выходить беспрепятственно, а звук, в поролоновых перегородках, будет существенно снижаться! 

2.jpg

Posted
6 minutes ago, AndyMay said:

Предлагаю немного модернизировать. Маленькие перегородки убираем совсем. Но ближе к окну ставим две большие перегородки и обиваем акустическим поролоном. По примеру автомобильных глушителей.

Воздух будет выходить беспрепятственно, а звук, в поролоновых перегородках, будет существенно снижаться! 

2.jpg

 

Такой "лабиринт" совершенно точно значительно ухудшит теплоотвод. Чтобы воздух достаточно шустро преодолевал эти повороты, должен быть уже весьма значительный поток, тут бытовым на ножке не отделаешься. У меня есть неплохой осевой промышленный вентиль, но у нас задача снизить шум, а он в итоге шума как раз еще и добавит))

 

Posted (edited)
58 minutes ago, Uliss said:

 

Его надо делать с соотношением длина/высота щели не меньше 5, что при просвете щели 20см дает глубину глушителя 1 метр.

Или 6,6 при 15см, а меньше 10см, ИМХО, вообще не стоит делать, дабы не увеличивать сопротивление потоку.

Лучше увеличить отношение длин, от него напрямую зависит качество глушителя.

Для улучшения воздухообмена при установке щита можно 3-4 40см напольниками дополнительно направлять поток воздуха в зазор между щитом и стенами/полом.

 

А по изготовлению - смотрите, что вам проще - сколотить шкаф с полками и оббить его шумкой изнутри или развесить шумку по плоскостям стен.

 

Пока отвечал на идею с лабиринтом, подумал, а может быть действительно попробовать использовать имеющийся промышленный вент, вот примерно как изобразил (хар-ки вента там же) - если будут заглушены стенки/потолок, и стоять щит или меч этот щелевой глушитель, то может он и не добавит шуму на улице, или можно его наверное как-то притормозить чутка, чтобы не так молотил.. Что скажете? Вент на рисунке зеленым..) Не затолкает ли он горячий воздух обратно в стеллаж?))

imageproxy.thumb.jpg.9d5dff6e8f8fadff7ad7bf79487597d5.jpg

 

 

Я вообще его бы вытяжным прям в окно поставил, но тут сразу и шум прям туда, и визуально сразу понятно, что не жилье, а это крайне нежелательно.. У него довольно промышленный и вид и размер, плюс на дай бог птичка подлетит или котик прыгнет - в фарш пошинкует...

Edited by Pustota
Posted

@Pustota , по твоей схеме вентилятор не улучшит вытяжку, а совсем прекратит ее работу. В горячем коридоре он создаст избыточное давление, препятствующее работе СО майнеров. Чтобы вентилятор удалял горячий воздух, он им должен питаться.

Если и ставить вытяжной вент, то непосредственно перед глушителем - тогда он будет создавать разряжение (= вытягивать горячий воздух) в горячей зоне, а понижение там давления прибавит прыти вентиляторам майнеров.

Posted

ахах, и тогда наше помещение победит сразу во всех соревнованиях по SPL, вне конкурса!))) :lol:

Posted

в таком конфиге ухудшит охлаждение.
вентиль надо ставить между фермами и глушителем

Posted
1 час назад, Domik A сказал:

У меня балкона не имеется , но есть каменный гараж с ямой . На днях наконец то сделал халявную розетку и в яме хочу поставить 3 машинки (если влезет докуплю четвёртую).

Если поймают - мало не покажется.

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Победа Трампа и снижение ставки: биткоин бьет ценовые рекорды

      Одно из главных событий года — выборы в США — завершилось. Криптоэнтузиасты могут выдохнуть, фаворит их большинства победил. А тут еще и американский центробанк опустил процентную ставку, кредиты будут дешеветь. На таких новостях криптовалюты просто не имели права упасть. Почти на 10 % подорожал биткоин с 1 по 8 ноября 2024 года. За семь дней крупнейшая по капитализации криптовалюта наконец-то обновила исторический максимум. Новое целевое значение для криптоинвесторов составляет $76 990.

      in Новости криптовалют

    • Глава BuyUcoin Шивам Такрал: Выборы в США и снижение процентных ставок могут изменить будущее биткоина

      Генеральный директор индийской криптовалютной биржи BuyUcoin Шивам Такрал полагает, что предстоящие президентские выборы в США и снижение процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) стимулируют рост рынка криптовалют. Шивам Такрал (Shivam Thakral) отметил, что постепенное снижение процентной ставки ФРС положительно отражается на интересе инвесторов к таким криптовалютам как биткоин. При этом растущее политическое влияние молодых прокриптоизбирателей ведет к значительным изменениям

      in Новости криптовалют

    • Жители Техаса подали в суд на Marathon Digital за нарушение уровня шума

      Более двадцати жителей города Грэнбери, штат Техас, подали коллективный иск против майнинговой компании Marathon Digital. Истцы жалуются на ухудшение состояния здоровья из-за «невыносимого» шума от ASIC-майнеров. Согласно иску, поданному в суд округа Худ, неприятный шум, создаваемый майнинговой фермой Marathon Digital, вызывает у местных жителей крайний дискомфорт и раздражение. Люди, проживающие поблизости, отмечают заметное ухудшение своего эмоционального и психологического состояния. 

      in Новости криптовалют

    • 10x Research: Снижение процентной ставки ФРС США отрицательно скажется на курсе биткоина

      Аналитики компании 10x Research представили прогноз реакции крипторынка на снижение процентной ставки ФРС США. По мнению экспертов, первая криптовалюта отреагирует не так, как ожидают в сообществе. Эксперты отметили, что возможное снижение процентной ставки сразу на 50 базисных пунктов (0,5%), о котором может быть объявлено на заседании Федеральной резервной системы США (ФРС) 17 сентября, отрицательно скажется на курсе биткоина и других криптовалют.   «Резкое снижение процентной ста

      in Новости криптовалют

    • Артур Хейс: «Снижение ставки ФРС США принесет крипторынку краткий сахарный кайф»

      Сооснователь криптобиржи BitMEX сравнил последствия снижения процентной ставки Федеральной резервной системы для экономики США с эффектом «сахарного кайфа», который способен вызвать волновой эффект и краткосрочное восходящее ралли. Артур Хейс (Arthur Hayes) заявил, что снижение процентных ставок ФРС на некоторое время увеличит доступность финансовых ресурсов, позволив в краткосрочной перспективе поддержать традиционные рынки на плаву. Однако изменение финансовой политики ФРС может иметь сущ

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...