36 минут назад, nixonu сказал:

А что именно в них сдыхает?

Что-то в высоковольтной части.

Даже лампа AC перестаёт гореть.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 3,3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

3 часа назад, nixonu сказал:

А что именно в них сдыхает?

в высоковольтной части, горят 60N60C2 или 30N60 (в зависимости от ревизии), 47N60, диоды RHRP3060, резисторы на 2К, мозги ПФС. Это то что чаще всего. Дальше идёт проблема с дежуркой (часто встречается у "новых" БП) Потом раскачка (средний радиатор), и выпрямители с мозгами (там где две платы через перемычку). Плохо, что уже кто-то брался ремонтировать. Вариантов масса может быть.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Купил новый БП HP C7000, распаял его, подключаю в сеть 220V, а он не включается. Вообще никакой реакции, с перемычками или без - нет разницы. Что может быть,  куда копать?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

27 минут назад, Green House сказал:

Купил новый БП HP C7000, распаял его, подключаю в сеть 220V, а он не включается.

 

Новый - не означает исправный.

Распаял - это поставил перемычки для включения или припаял хвосты на выходные клеммы?

Если только перемычки - то вопросы к продавцу.

Если распаял хвосты, а до этого не проверил его на исправность, то продавец может и послать - типа не работает после твоего вмешательства.

Изменено пользователем Uliss
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Uliss сказал:

 

Новый - не означает исправный.

Распаял - это поставил перемычки для включения или припаял хвосты на выходные клеммы?

Если только перемычки - то вопросы к продавцу.

Если распаял хвосты, а до этого не проверил его на исправность, то продавец может и послать - типа не работает после твоего вмешательства.

Распаял - это значит я припаял хвосты и поставил перемычки как на моей старой шпале. Однако блок должен включаться и без перемычек, хотя бы лампочка загореться и вертушка запуститься. В данном случае реакция  на подачу 220В нулевая(

Продавец сказал нужно замыкать 8 и 10 пин. Что можно самому проверить мультиком на самом базозвом уровне? С продавцом уже общаться бесполезно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, Green House сказал:

реакция  на подачу 220В нулевая

Что можно самому проверить мультиком на самом базозвом уровне?

 

Как обычно.

Прозвонить шнур питания.

Разобрать и тестером пройти по цепи 220в (ИМХО - должен быть предохранитель!!!) от врубных клемм через фильтр до выпрямителя и далее высоковольтных конденсаторов - на них должно быть постоянных около 300в

Упрощенная схема:

image008.thumb.gif.75d5de450f28184b212ef109befc3a7e.gif

Вместо термистора R2 может стоять релейная схема с токоограничивающим резистором, шунтируемым контактами реле после заряда конденсаторов.

Изменено пользователем Uliss
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 часов назад, Green House сказал:

Купил новый БП HP C7000, распаял его, подключаю в сеть 220V, а он не включается. Вообще никакой реакции, с перемычками или без - нет разницы. Что может быть,  куда копать?

это белая лыжа? если да, в лс, попробую помочь

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, Юрий Хальзов сказал:

это белая лыжа? если да, в лс, попробую помочь

Зеленая

6 часов назад, Uliss сказал:

 

Как обычно.

Прозвонить шнур питания.

Разобрать и тестером пройти по цепи 220в (ИМХО - должен быть предохранитель!!!) от врубных клемм через фильтр до выпрямителя и далее высоковольтных конденсаторов - на них должно быть постоянных около 300в.

Ща разберу, поглядим, что у него там внутри

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9 часов назад, Uliss сказал:

 

Как обычно.

Прозвонить шнур питания.

Разобрать и тестером пройти по цепи 220в (ИМХО - должен быть предохранитель!!!) от врубных клемм через фильтр до выпрямителя и далее высоковольтных конденсаторов - на них должно быть постоянных около 300в

Упрощенная схема:

image008.thumb.gif.75d5de450f28184b212ef109befc3a7e.gif

Вместо термистора R2 может стоять релейная схема с токоограничивающим резистором, шунтируемым контактами реле после заряда конденсаторов.

Разобрал. Проверил предохранители, далее входные клеммы и высоковольтные конденсаторы. Все целое, на клеммах 220, на кондерах 300В, что дальше делать понятия не имею. Когда БП в сети, что-то пищит

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Пацаны, я зачинил! Причина была банальная. Внутри блока две платы с вертушками соединяются друг сдругом фишкой. Так вот эта самая фишка была толи совсем не подключена, то ли плохо вставлена. Всем откликнувшимся спасибо за помощь.

mxyNIjXPbXI.jpg

1a-6NUDUYG4.jpg

uAclVr2dHPs.jpg

Изменено пользователем Green House
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

21.06.2018 в 16:14, Юрий Хальзов сказал:

@Klychkov 

Буду очень признателен )) На 2112 я давно нашел решение, а 2142, больше года лежат ((((

схема подлючение LITEON 1400 Вт PSU ps-2142-2l   Rev03  (резистор на 200 Ом), если Rev01 - немного по другому

 

9911.jpg

9922.jpg

@Юрий Хальзов https://forum.bits.media/index.php?/topic/10447-распиновка-и-прочие-тонкости-настройки-серверных-бп/&page=109&tab=comments#comment-1571734

 

схема подлючение LITEON 1400 Вт PSU ps-2142-2l   Rev03  (резистор на 200 Ом)

 решение https://forum.bits.media/index.php?/topic/10447-распиновка-и-прочие-тонкости-настройки-серверных-бп/&page=109&tab=comments#comment-1571734

 

Изменено пользователем grp77
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте! Пользуюсь серверными блоками питания, подключаемыми к материнке через "корзину". Корзина оригинальная(серверная) со всякими преобразователями напряжения. На выходе разъём 24 пин стандартной АТХ распиновки.

Материнки на сокет ам3, ам3+, 1151 включаются от "корзины" (Power Ok, ps on замыкать не нужно) на ам2, 775 не включаются.

 

Подскажите, какого сигнала нет на 24пиновом АТХ разъёме, и как запускать материнки ам2 и 775?

TB24kIsbFXXXXaMXpXXXXXXXXXX_!!1803263972.jpg

Изменено пользователем Юран
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На сокет 775 замыкал ps on (зелёный+земля)- материнская плата не включилась. 

Изменено пользователем Юран
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

29 минут назад, Юран сказал:

На сокет 775 замыкал ps on (зелёный+земля)- материнская плата не включилась.

 

На материнке нужно замыкать PWR_SW, а уж PS_ON она сама выдаст на БП.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Материнка под сокет 775 от пикопсу сразу включается. При запитке от корзины с 24х пиновым коннектором включается-выключается с периодичностью 2 с. Материнки на Ам2 тоже не работают от "корзины". Ам3, 1151-работают. Как мне найти, от чего не запускаются старейшие материнки?

Изменено пользователем Юран
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 минут назад, Uliss сказал:

 

енто што?

TB24kIsbFXXXXaMXpXXXXXXXXXX_!!1803263972.jpg

Вот этот преобразователь я и называю "корзиной".

 

Изменено пользователем Юран
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Юран сказал:

Как мне найти, от чего не запускаются старейшие материнки?

 

Всего два сигнала взаимодействия материнки с БП:  PG (Pover_Goog) и PC_ON

Вот их, для начала, и надо посмотреть.

https://forum.bits.media/index.php?/topic/26483-подключение-серверного-бп-с-pico-psu/&do=findComment&comment=1568880

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

aa23531/aa23530 с кулерами кто-нибудь успешно боролся? На них нет информации по току, какой номинал резистора нужен, чтобы не уходил в защиту?

Каждый кулер по отдельности отслеживается? 

 

Пробовал в районе 4.5 Ом поставить - поработал нормально, потом в защиту стал уходить, добавил из того что было помощнее в параллель 100 ом, проработал пол дня, только на место поставил - опять не хочет.

 

 

Пока работает примерно на 4,35 Ом. Может потянет и 4.7-5.1, но нет 2 ваттных, чтобы попробовать без погрешностей на нагрев, и пока жарковато, блок прилично греется.

Изменено пользователем achuser
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

.

 

 

Изменено пользователем izhadapter
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@achuser 

ладно, а то я видел что-то втыкали...

 

Или  здесь пайка ?

 

 

Изменено пользователем izhadapter
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

35 минут назад, izhadapter сказал:

Или  здесь пайка ?

 

Есть сомнения?

(тогда стоит посмотреть повнимательней)

 

af4aabdb-8e7c-5c74-8f9e-4f183b2774fc.thumb.jpg.7182782f3abf8321e6281f0092090439.jpg  2018_08_19_12_2914.jpg.11233165061fcd8334909eef535e2f3b.jpg.783976de019ab762849754657fd9bd50.jpg

 

 

Изменено пользователем Uliss
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Токенизированный биткоин и прочие заморозки

      Разговор с самой собой .... Вопрос:   зачем замораживать биткойн на бирже и получать взамен токенизированный биткойн на erc-20? Ответ:      наверное чтобы бирже не отдавать настоящий биткойн. Вопрос:    а почему его не хотят отдавать? Ответ:       наверное потому что у биржи его нет. И в правду, объем замороженных биткоинов растет, замораживает их как правило биржа которая выдает тебе взамен токены 1к1, всячески стимулируя это низкой комиссией на вывод токена. Ситуация с прочими мон

      в Общий

    • Вентилятор FFC1212DE и его распиновка

      Доброго времени суток. Пришла такая китайская поделка, с уже перепаянными проводам под асик. Асик обороты сие чуда не видит, как следствие не работает.  Сам кулер работает.  Провода перепаенны так: Черный - Черный Красный - Красный Коричневый - Желтый Голубой - Синий Инфы никакой кроме этого фото с разьёмом не нашел. Подскажите можно что с ним сделать?

      в Вентиляция и охлаждение

    • Все о Antminer D3 (а также Белки, А5 и прочие зверьки на Х11)

      Предлагаю в этой теме обмениваться любой информацией владельцам Асиков D3, а также "Белок" и будущих Dominator A5. Настройки, специфика работы, нагрев, стабильность, пулы, профит и т.д

      в Флейм

    • Почему не нужны сообщества и прочие Bitcoin Foundation

      Поделюсь мыслями, они кажутся очень логичными.   Если биткоин — это хороший инструмент, такой как пила, молоток или ножницы, то зачем его рекламировать? Вы видели сообщество тех, кто пьёт воду из кружки? А гвозди забивает молотком? Ближе к теме, может быть вы видели клуб любителей карточек Visa?   Любая попытка создать некий клуб как-то очень сильно сразу напоминает секту. Люди собираются и в стиле клуба анонимных алкоголиков по кругу лапочут: «здравствйте, меня зовут Вася и я заказываю та

      в Блокчейн и финтех

    • Заявление ЦБ РФ,закроют ли форум и прочие ресурсы

      Банк России фактически запретил биткоины: http://habrahabr.ru/post/210502/ Банк России против «денежного суррогата» Bitcoin http://habrahabr.ru/post/210506/   Вот есть такие мнения,понятно,что в Украине и РБ примут такое же решение.В Украине закона о блокировке сайтов нет.В РФ есть.   Интересует вопрос будет ли закрыт форум? Как я понял к нерусским вэбресурсам будет доступ без ограничения у меня. А вот русские вэбресурсы возможно все будут закрыты,или нет?   Что скажете господа.

      в Экономика

×
×
  • Создать...