  1. у меняесть помещение, там "тепловыделение" около 4500кВт, размеры помещения 3х5х2..дверь открыта, в место форточки вентиль на 1150кубов - успевает охлаждать, а тут короб на 80х70х50 не может прокачать вентиль на 450кубов?.. про канальные интересовался, сказали он подойдут только для канальных систем, мол,они не создадут давления нужного если так поставить как вытяжной, честно говоря сам не разбираюсь, но узнать хотелось бы
  2. из первого сообщения: Q = V x P x C x dT == короб не сработал, карты все под 100% молотить начали.. т.к. я насверлил 14 отверстий по 9см диаметром каждый, необходимая площадь и кол-во также взято из первой темы: "на впуске" площадь проходного сечения должно быть х2, грубо говоря, если копать глубже, то так же по формулам плюс минус получилось 14 отверстий по 9см.. Итого, вышел кукиш: карты выбрасывают горячий воздух в сам короб , и вентиля на 450кубов(метров) в час не хватает что бы все это продуть, либо неправильно рассчитано кол-во отверстий. вообще планировалось еще и трубы туда поставить пластиковые чтобы примерно подводили воздух в район забора воздуха вентиляторами ВК, но бюджет мне уже перестал нравится, а уж внешность.. 1000р лист ОСБ 9мм, 6500 вентилятор,+500р уголки, саморезы, провод 2х2.5 ~1200р+розетка 500р+бензин.. итого ~ 10т в трубу, за 19 можно купить продувные кейсы колд кейс на 12 карт и вид эстетичный, а не эта порнография.. и эффективность 100%-ая. И все таки неужели вентилятора на 450кубов в час недостаточно продуть такой короб, я думал как пылесос будет, ан нет.. а может и характеристики от балды написаны на вентиляторе, диаметр 16см
  3. товарищи, всем спасибо, автору респект за то что все собрал.. Про вентиляцию не допер, если честно по формуле посчитал прошу на пальцах объяснить т.к. я жадный и продувные кейсы брать не стал, собрал короб из ОСБ, с мыслями: впихнуть внутрь ферму а на вентиляцию поставить вентиль. Вентиль посчитал с запасом, принял наружную температуру за 35, внутри корпуса надо 27(все условно-приблизительно, 1-2 градуса не критично, просто ригам сейчас в помещении за 30-35+ тяжело охлаждаться, хотя само помещение вентилируется 1150кубовым вентилем, но по всем расчетам надо еще один, это будет уже шумно и дорого да и помещение жилое, дверь постоянно открыта(типа прихожая) и собирать(фильтровать) всю пыль с улицы не хочу) итого 35-27=8, жрет риг из розетки 1400Вт, получаем 1400х1.2/8= 210кубов в час, такой производительности нужен вентиль, я поставил 450. две причины удобство монтажа и запас. Теперь вопрос встал о том, сколько и какого диаметра нужны отверстия, чтобы внутри короба не было разрежения. объем короба 0.8х0.7х0.5=0.28м. у нас производительность 450 кубов..значит, 1500раз воздух внутри поменяется..это понятно, что перебор.. вопрос в том как рассчитать приточные отверстия: сколько штук и какого диаметра надо? я насчитал 14 отверстий по 9 (или 9.5см) каждый другой человек насчитал мне по 2-2.5см
  4. @romariogland у нас труба газовая рядом идет. ну как рядом, метров 100-150 до нее, подключение стоит 500к, не всего СНТ, а каждому такой счет, тут люди подумали, подсчитали: чтобы сжечь эл-во на 500к+плата за газ это им надо 2 жизни прожить и решили так оставить. хотя и жалуются то котел не работает то печка то свет моргает... ХМАО..прорыв или толчек..
  5. @vit474 не все атх блоки такие, некоторые работают 200-240
  6. @Lexis77 понял, а то у меня рядом лежит лыжа и этот Делл, смотрю, смотрю на них и думаю кто то из них меня обманывает я уже думал нагрузочную вилку купить проверить БП..
  7. @Lexis77 ага, посмори пожалуйста, как будет время.. меня этот блок Делл 1600Вт вообще смущает, что то больно мелкий какой то..
  8. о, как хорошо! у меня как раз такой есть.. а по мощнее есть еще?
  9. @Novoreg меня там заблокировали.. навсегда, новый акк не проходит одобрение.
  10. @romariogland вот я и прошу обладателей таких бп отписаться, какие модели..
  11. БП надо по 1600Вт 2000Вт 2400Вт 3000Вт.. это с небольшим запасом.. Ну, есои я правильно понял то блоки с APFC должны работать в сетях 100-240В купил зеленую лыжу 2450Вт там написано 200-240В. У товарища желтые говорит от 160 не будут работать.. ==== Дак серверник я могу распаять хоть на 50 кос..
  12. Поделитесь инфой какие серверные БП работают в сети 100-240В.. у меня с напряжением в сети не то что должно быть, просадки зимой до 160.. стабилизаторы с постоянными скачками о 160 до 230 я понял, что ни один не годится..а платить по 50-150к явно не буду.. АТХ БП тоже не годятся, т.к. плодить огород из мелких, во первых, не хочу, 2 нет, места, розеток, ну и ... не этично это), если ставить по 2 мощных ATX, то там с питанием райзеров нелады..т.к. на райзера придется пускать сата питание, молексы уходят в прошлое.. как правильно ВСЕ мощные блоки модульные и вешать на дну косму САТА по 3-4 карты чревато расплавленим, есть конечно БП с 15018 сата разъемами но там на каждой косе по 4 сата и молеса..то есть никак не запитать ферму.. разве что мысль купить такой БП и сразу решиться на лишение гарантии, припаять косы для серверных БП, но зачем такие шаги..может есть серверники которые работают от 100-240В в сети? КТо юзает или знает такие серверные БП, напишите, пожалуйста.