Перейти к публикации

Fennix

Пользователи
  • Публикации

    143
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

7 Обычный

2 подписчика

О Fennix

  • Звание
    Пользователь

Посетители профиля

513 просмотра профиля
  1. Fennix

    Расчёт вентиляции

    Народ, кто что скажет, если делать вентиляцию помещения для ригов без разделения перегородками на зоны горячая и холодная, просто стоят открытые стойки с картами, пассивный забор воздуха с вентиляционных отверстий в стене, а вытяжку обеспечить осевым вентилятором/вентиляторами на противоположной стороне помещения в крыше. По сути, мне нужно просто продувать помещение 6х4х2.7м. 52 карты RX 570 * 150Ватт = потребляемая мощность около 7.8кВт. Если считать по формуле V = Q /(ΔT x C x P), то при ΔT 10градусов, для 7.8кВт нужен прогонять 2300 кубов в час. Где то на форуме читал, человек писал, что для охлаждения на практике выходит 300 м3/ч на киловатт потребляемой мощности и наружной температуре в 30 гр. Примерно так и выходит, около 2300 кубов в час. Сможет ли осевой вентилятор создать достаточно давления для протяжки? Стоит ли городить систему с каналами вентиляции, разделять зоны и ставить канальный вентилятор? Смотрю, что многие ставят именно канальные вентиляторы и делают прокладку каналов вентиляции к горячим зонам. Так может стоит просто дешево и сердито воткнуть "осевики" на выдув в потолок, чем городить системы из коробов и канальных вентиляторов? Минусы осевиков - шум.
  2. Риг собрал, мать Asrock H81 PRO BTC рабочая. Кабеля которые покупал, рабочие. Спасибо. Только вот за бу мать минус.
  3. В тему про БУ мать. Заказывал мать Asrock H81 PRO BTC. Мать получил БУ. Мать пришла в неродной коробке, в такой же что и у nikola13 без SATA кабелей и диска. В местах крепления заметны следы от болтов и состояние визуально но ни как не новье. Шумиху не поднимал, мать запустилась, но еще не собрал риг - карты идут, работают ли все PCI-E неизвестно. Как бы не приятно получить за те же деньги но БУ товар. Предупреждать народ нужно что товар БУ.
  4. Fennix

    [All/Москва] Любые Asic в рабочем состоянии

    Продам https://forum.bits.media/index.php?/topic/57442-россияхмао-срочно-antminer-d3-193-ghs-в-наличии-110-000-руб/
  5. Fennix

    Заказ с Bitmain.com

    Мне пришли D3, быстрее чем блоки питания добрались. 23.10 отправили, а 06.11 - получил. Считаю. что достаточно оперативно.
  6. Fennix

    Расчёт вентиляции

    Лишние отверстия не привлекают внимания? И "лишние" 300мм продолбить в бетоне не айс как то...
  7. Fennix

    Расчёт вентиляции

    Давление эта аркибуза создает отличное, если шум не напрягает, вентиль один из лучших из 300-ых.
  8. Fennix

    Расчёт вентиляции

    Ровен YWF(K)2E-300 - 3000 m3/ч - 70db орет жестко. Спасает регулятор.
  9. Fennix

    Расчёт вентиляции

    Стойку нет возможности переместить на другую сторону. Я вижу, что появилась перегородка, есть смысл оградить (направить) поступление холодного воздуха?
  10. Fennix

    Расчёт вентиляции

    Приветствую! Есть гараж 24 м2. Сейчас стоит стойка с 5 ригами - грубо говоря потребление 4,5-5 кВт. Есть запас по мощности до 15 кВт. Думается как лучше сделать вентиляцию этого помещения для установки дополнительного оборудования. Летом стояли всего 3 рига (390 + 470 карты). На забор воздуха осевой вентилятор D160 - 330 м3/ч и на выброс такой же. В жаркие дни в гараже был Ташкент. Вижу два варианта: 1. В гараже предусмотрены вентиляционные отверстия. Всего их 4, но все они расположены на одной стене, со стороны входа в гараж - 2 вверху и 2 внизу, диаметр этих отверстий можно увеличить до 200мм. Поставить 4 вентилятора d200 - 1100 м3/ч каждый. Два на выброс и два на забор воздуха. Думается, что для 5 ригов, в жаркие дни, такая схема будет эффективна даже без подвода к стойке вентиляционных каналов. Но если расширяться, то как мне кажется, надо будет делать отвод горячего воздуха от стоики воздуховодами. 2. Гараж угловой, есть возможность на боковой стенке в дальнем углу сделать отверстие наружу и поставить осевой вентилятор на вытяжку. Вентилятор есть на D300 - 3000 м3/ч - Ровен YWF(K)2E-300. Вижу в этой схеме преимущество. т.к. будет сквозная вентиляция и в этом случае, думается, что можно даже ограничиться только им, без вентиляторов на для забора воздуха. Просто оставить 4 отверстия на 150-200мм. Давление он создает хорошее, стоял такой на балконе, но шумит падла - 70дб. Что скажите? Схема вариант №2. Схема вариант №1.
  11. Fennix

    Заказ с Bitmain.com

    А что переживать, тут переживай, не переживай, а дело уже сделано. Если не завернут или в пути не потеряется, то можно ставить как экспонат. У кого то больше, у кого то меньше, не один я такой)
  12. Fennix

    Заказ с Bitmain.com

    А минус то кто поставил, тот кто купил D3 с доставкой в ноябре-декабре?
  • Сейчас на странице   0 пользователей